Насосная группа на водомерном узле |
|
|
|
2.2.2011, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Всех приветствую! Я в этом деле еще не до конца разобрался, поэтому строго прошу не судить.. Сделал водомерный узел, согласовал его в водоканале. (схема ниже) По расчету напора хватает, но зказчик хочет перестраховаться и поставить повысительный насос на систему В2 (пожаротушение). Как и куда следует поставить насосную группу вмоем случае? Сам я пришел к тому, что их нужно две: на каждом байпасе, т.е. 4 насоса. Поправьте меня..
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
2.2.2011, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 8:40)  Сделал водомерный узел, согласовал его в водоканале. (схема ниже) а зачем два байпаса то? Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 8:40)  Сам я пришел к тому, что их нужно две: на каждом байпасе, т.е. 4 насоса. зачем 4 то? даже если у вас есть причины делать два байпаса (я их не вижу...), все равно можно поставить одну группу пожарных насосов
|
|
|
|
|
2.2.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
покажите как?
|
|
|
|
|
2.2.2011, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 9:14)  покажите как? что как?, как одну насосную группу подключить? например: [attachment=46734:_______________.jpg]
|
|
|
|
|
2.2.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
у меня система совмещенная с хозяйственно-питьевым водопроводом.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 9:32)  у меня система совмещенная с хозяйственно-питьевым водопроводом. и что это меняет?, не вижу проблем, откровенно говоря покажите что у вас не получается... и - вы так и не ответили на вопрос - зачем два байпаса на вводе? нашла у себя объединенный ввод: [attachment=46735:____.jpg] совместить две картинки не сложно...
Сообщение отредактировал sonsumerek - 2.2.2011, 9:44
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Ух ты, раструбная фасонина по подвалу.
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(aleksey_v @ 3.2.2011, 22:36)  Ух ты, раструбная фасонина по подвалу. переходы любопытные. 2 ввода по 200 чтобы потом перейти на 2 по 100... Что-то не очень поняла зачем так.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Может что б счетчиком ф15 правильно учет сделать? Хотя структурно схема более правильная. Муфт правда не заметил- стянет трубу с раструба.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 8:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(aleksey_v @ 3.2.2011, 22:36)  Цитата(OlgaO @ 3.2.2011, 22:51)  Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 0:45)  уважаемые дамы и господа... товарищ просил принципиальное решение, не надо там искать косяки - чертежу уже лет 8... нашла что-то похожее на объединенный ввод двойной, подозревала, конечно, что будут рассматривать под лупой, но не ожидала что будет для этого столько желающих )), расслабьтесь уже
|
|
|
|
|
4.2.2011, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 0:45)  Может что б счетчиком ф15 правильно учет сделать? Инж, можно еще чуть слов по этому поводу? Для чего счетчику 15 труба 200 с переходом на 100? А без этого он не правильный учет будет делать? Я не поняла Вашу мысль пока Цитата(sonsumerek @ 4.2.2011, 8:07)  ..... подозревала, конечно, что будут рассматривать под лупой.... sonsumerek, конечно же, под лупой никто ничего не рассматривал. Заглянули, удивились вслух, поняли, что мы чего-то еще пока не знаем, надеялись узнать. Причем тут расслабиться?
|
|
|
|
|
4.2.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33348
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ольга, вы не увидели явно просто непоставленный смайлик видимо. А вот с сдергиванием из раструба- тут без смайлика. Свет, ну никакой лупы.Не стоит дуться.
|
|
|
|
|
4.2.2011, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 9:50)  Ольга, вы не увидели...
|
|
|
|
|
4.2.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(OlgaO @ 4.2.2011, 9:39)  Заглянули, удивились вслух, поняли, что мы чего-то еще пока не знаем, надеялись узнать. Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 9:50)  Не стоит дуться. я не дуюсь ) просто мне вот не понятно почему топикстартеру никто не захотел помочь... если интересно, поясню: на сколько я помню это была реконструкция какого-то завода, при чем переделывали только ввод воды, отсюда и 200 переходит на 100, что-то то у них там шло транзитом, то ли соседи то ли еще что-то, так вот они их отрезали... не помню я точно ) у меня крайне редко встречается объединенный водопровод, поэтому нашла старую схему (с первого места работы), не окончательную и не свою (ой тут мне как стыдно, чужая же собственность интеллектуальная)... но пыталась показать, что ввод двойной это не два байпаса...
|
|
|
|
|
4.2.2011, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(sonsumerek @ 4.2.2011, 12:08)  просто мне вот не понятно почему топикстартеру никто не захотел помочь... ммм... ему помогли Вы через 11 минут после создания темы.... а еще чем помогать? если только в поиск послать... Цитата ... не помню я точно ) ок
|
|
|
|
|
7.2.2011, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Из: Якутск
Пользователь №: 16791

|
sonsumerek спасибо за схему, примерно так и сделать планировал свой узел с 2-мя водами))) Терь уверенность появилось))) а то с "обводным" и расположением задвижек задумывался как именно сделать)))
|
|
|
|
|
26.3.2011, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269

|
Всем спасибо! Вот что вышло.
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 135,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 104
|
|
|
|
|
26.3.2011, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Что-то тут не то...
|
|
|
|
|
26.3.2011, 17:29
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
СНиП 2.04.01-85* 12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.
СНиП 2.04.02-84* 7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух. При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории. Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории. 7.6. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.
PS: у вас, судя по всему, первая категория PS: при такой расстановке арматуры вы не сможете отключить один ввод....у вас отрубаются сразу оба....
Сообщение отредактировал Водяной - 26.3.2011, 17:32
|
|
|
|
|
26.3.2011, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Меня смущает, что в2 отделен и постоянно под напором.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|