> вопрос по VTS
MDS
сообщение 10.2.2011, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659



Добрый день!
Нужна помощь в следующем вопросе: есть приточка VTS, с электрическим нагревом, с одним частотником на притоке LG IC5, без рукеператора. Щит управления и частотник обмениваются информацией по modbus-у. Приточка новая, для проверки собрали на базе, на столе, все настроили, все проверили несколько раз работатет. Отдали монтажникам...... Звонят через некоторое время - горит ошибка - нет связи между частотником и щитом. Перековыряли все! нет связи! Вопрос как проверить что померло частотник, либо щит. Интерфейс RS485, протокол Modus/ Вроде напряжение на клемах RS485 долдно быть в пределах 40V-? Да может кто поделится программой SaphirScope или подсказать куда копать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
24 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Chabol
сообщение 10.2.2011, 19:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



RS485 подключение двухпроводное. Возможно спутали полярность подключения, которая для Modbus имеет значение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MDS
сообщение 11.2.2011, 10:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659



Спасибо за ответ! тогда вопрос: у контроллера и у частотника три выхода (Rx, Tx, GND) GND подключать везде или со стороны частоника или щита?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.2.2011, 11:01
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



GND нипричем, оно обязательно! Главное Rx подключать к Tx, а Tx соответственно к Rx. Всё работало, а почему вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MDS
сообщение 15.2.2011, 16:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659



всем, спасибо, проблема разрешилась!

вскрытие контроллера и частотника выявило некачественное соедининие в частотнике платы MODBUS RTU и основной платы (не пропаян планарный разъем), пропайка плюс заливка компаундом проблему сняли.
Все подключение было правильное: Rx к Тх, кабель витая пара экранированная. Кстати, заземление с двух сторон выявило больший размах по амплитуде сигнала и лучшую помехоустойчивость (хотя рекомендуют заземлять только со стороны контроллера).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 15.2.2011, 22:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



MDS,снимаю перед Вами шляпу,красавец!!!

Мне не удалось в своё время одолеть данный дефект-несколько десятков вентустановок ВТС с непредсказуемой периодичностью (от секунд до недели) теряли связь по rs-485 с "лыжами".
Специализированный кабель,терминация,правильная экранировка и т.д.,не помогало ничего.
Вышел из ситуации сменой аппликации и переводом управления ЧП на дискрет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MDS
сообщение 16.2.2011, 12:20
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659



какой нафиг красавец, прое...лись две недели, да еще объект за 200 км от базы, жесть! а заказчик не хотел по дискрету. в VTS стоит web сервер, хотелось с компьютера управлять всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MDS
сообщение 16.2.2011, 16:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.2.2011
Из: Тула
Пользователь №: 93659



пипец, продолжение банкета: пришел еще один комплект автоматики от VTS - диагноз тот же: нет связи частотника и контроллера. Наученные горьким опытом вскрыли частотник - результат похож на предидущий - окислены контакты платы MODBUSа, почистили, вставили - все работает!

Вывод: электротехника - наука о контактах!

Может кому данная информация пригодится wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuzin16_*
сообщение 11.7.2011, 18:11
Сообщение #9





Guest Forum






Может кто подскажет, впервые столкнулся с ventus, как подключить выход RS 485 к приводу LG ic5 для конфигурации по Mod Bus.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 12.7.2011, 0:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Коллеги, ну я уже устал объяснять этот вопрос. Да, у частотных преобразователей iC5 контакт платы RS-шины является слабым местом. Особенно на самом малом типоразмере, там где плата стоит поперечно. И одна из причин пропадания связи, неаккуратное извлечение разъема. Если его тянут не в низ, а в бок. Плата крепится всего на 1 винте, и при боковой нагрузке контакт легко смещается. kuzin16, в чем именно у вас проблема? Контакты на разъеме располагаются в порядке A, B, GND, если смотреть со стороны винтов. В старых инструкциях возможна ошибка, указывали обратное расположение контактов. В новых это исправлено. Подключение к контроллеру выполнять витой парой с экраном, не ниже 5 категории. Экран подключать с обеих сторон. Если что не понятно, ставьте вопрос конкретнее. Постараюсь ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuzin16_*
сообщение 13.7.2011, 20:02
Сообщение #11





Guest Forum






Vian, доброго времени суток и спасибо за отклик. У меня установка ventus AR-2S, с роторным рекуператором, вопрос именно по нему. Как было, 2 частотника на вентиляторы притока и вытяжки LG IG 5 если память не изменяет, на 4 кВт, не суть важно, сразу приняли конфигурацию по Modbus-когда на панельке Advanced выбираешщь параметры частотника и делаешь отсылку и прекрсно робят, а вот с третьим частотником-LG ic5 на привод вращающегося теплообменника не получалось выслать конфигурацию, состояние ошибка, попробовал вручную запараметрировать частотник и потом,на худой конец как гриться, запустить его через дискретные выхода-ступень 1 ступень 2. Потом почитал на форуме про проблемы с платой Modbus на LG ic5., снял эту плату и увидел там микроскопический кусочек изоляции в разъеме, удалил, собрал, тока подал питание на чатотнике сразу появилось задание - 15, двигатель не вращается. Запускаю установку в автоматическом режиме-комфорт ст1, на этом частотнике задание вырастает до 55, но движок не крутится, пробую высылать конфигурацию-не выходит, состояние ошибка, А установка работает, состояние связи RRG чатотник-ОК, а до этогго была ошибка. Вопрос-может с частотником все норм, просто тепрообменник работает в режиме "зима", когда разность температур притока и вытяжки значительна? Соединение сделано двужильным кабелем в экране, экран посажен на клемму REF на контроллере и на GN на частотнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 14.7.2011, 17:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



kuzin16, думаю, проблема именно в ручном программировании. Зайдите в параметр H93 и установите там значение 1, это сбросит частотник на заводские настройки. После этого обесточьте частотники вентиляторов и выполните с контроллера конфигурацию частотника ротора. Ну и проверьте настройки ротора в меню AHU. По идее должно всё исправиться. Заодно посмотрите, какая у вас версия программного обеспечения. Дело в том, что именно в последней версии №1.13 вносили изменения в алгоритм работы рекуператора. Если у вас версия более ранняя, вам могут перепрограммировать контроллер в любом сервисе VTS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuzin16_*
сообщение 14.7.2011, 20:05
Сообщение #13





Guest Forum






Спасибо, попробую, как что получится отпишу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 15.7.2011, 17:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Врпрос к модераторам. Поскольку VTS не самый последний поставщик оборудования, может стоит прикрепить тему? Я постараюсь собрать там ответы на типовые вопросы и предоставлю полезные ссылки для монтажников и наладчиков. Как бы вы не смотрели на ситуацию, но официальной политикой компании VTS всегда была максимальная открытость к пользователю. У нас нет "секретных протоколов". Нам намного проще предоставить всю информацию, чем высылать специалистов черт знает куда ради нажатия двух кнопок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 15.7.2011, 20:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Уважаемый Vian. Не с целью обидеть Вас или VTS, хочу спросить. Неужели Вы действительно думаете, что автоматика (не сами установки) VTS не входит в число самых последних? Не хочу вдаваться в обсуждение, т.к. о проблемах с ней писалось уже много, но уже только один Ваш ответ говорит о многом
Цитата(Vian @ 12.7.2011, 1:45) *
Коллеги, ну я уже устал объяснять этот вопрос. Да, у частотных преобразователей iC5 контакт платы RS-шины является слабым местом.
Конечно, других (кроме LG) производителей ЧРП не существует и заменить совсем нечем laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 16.7.2011, 12:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(cauto @ 15.7.2011, 19:30) *
Конечно, других (кроме LG) производителей ЧРП не существует и заменить совсем нечем laugh.gif

Автоматика VTS работает ТОЛЬКО с частотниками LS IC5, LS IG5 и Danfoss Micro Drive
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 16.7.2011, 21:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(flizer @ 16.7.2011, 13:00) *
Автоматика VTS работает ТОЛЬКО с частотниками LS IC5, LS IG5 и Danfoss Micro Drive

Коллега, у вас несколько устаревшие сведения. С Danfoss автоматика VTS больше не работает. Остались только LG. Даже для моделей VS-10 теперь поставляется вентгруппа с частотным регулятором. Регуляторы TR900 ушли в прошлое.
Уважаемый cauto, к сожалению не я решаю вопрос выбора комплектующих. Знаю только, что был тендер, и корейцы победили. И теперь выпускают линейку специально для VTS. По опыту могу сказать, что из всех частотников с которыми VTS работало до этого (Данфосс, АББ, Хитачи) корейские показали себя очень надёжными. Плата RS-шины, это их единственное слабое место. А сама автоматика, на базе Сапфира лично у меня пока никаких проблем в настройке и работе не вызывала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 16.7.2011, 23:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(Vian @ 16.7.2011, 20:22) *
Коллега, у вас несколько устаревшие сведения. С Danfoss автоматика VTS больше не работает. Остались только LG.

Тип ПЧ приток – выбор типа преобразователя частоты на притоке
Тип ПЧ вытяж. – выбор типа преобразователя частоты на вытяжке
▪ Нет ПЧ – нет преобразователей частоты, отключена связь по протоколу Modbus и не возникает
авария „отсутствие связи”
▪ LG iC5 – маломощные ПЧ производства LG / LS Industrial Systems
▪ LG iG5A – более мощные ПЧ производства LG / LS Industrial Systems
▪ MicroDrive – ПЧ производства Danfoss серии FC51
▪ VLT2800 – ПЧ производства Danfoss

В комплектации Danfoss больше не идет, но выбор в меню остался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 17.7.2011, 2:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Это справедливо только для контроллеров с не обновленным программным обеспечением. В версии 1.13 данфоса вообще нет в меню выбора частотных преобразователей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuzin16_*
сообщение 29.8.2011, 19:26
Сообщение #20





Guest Forum






Доброго всем времени суток! Еще есть вопросы по VTS, подскажите люди добрые. Первое-не могу найти код аппликации автоматики установки. Есть тока шильдик с типом vs-10-R-H-T. Установка приточка, с нагревателем, вентилятором и одним фильтром на входе. Так вот-как мне узнать код аппликации-весь сайт их перерыл-что то не осилил(( Запускаю всего лишь вторую установку, опыта мало, хелп, народ. Второй вопрос-по другой установке-как в ручном режиме или с панели эдванст запустить роторный рекуператор, или подскажите-при каких условиях он включается-при какой разности температур входного и выходного воздуха и в каком режиме(на панели какой режим выбирать). Буду весьма благодарен за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 29.8.2011, 19:34
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(kuzin16 @ 29.8.2011, 20:26) *
не могу найти код аппликации автоматики установки.
Воспользуйтесь поиском по этому форуму, пожалуйста. Ну вот честное слово, находится практически сразу. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал cauto - 29.8.2011, 19:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmitry1984_*
сообщение 30.8.2011, 12:07
Сообщение #22





Guest Forum






помогите настроить пч ic5 на VS 10-75 CG SIMPL, при вводе всех настоек(ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛИ ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ :-) ) на пч горит OOL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 30.8.2011, 18:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(kuzin16 @ 29.8.2011, 18:26) *
Доброго всем времени суток! Еще есть вопросы по VTS, подскажите люди добрые. Первое-не могу найти код аппликации автоматики установки. Есть тока шильдик с типом vs-10-R-H-T. Установка приточка, с нагревателем, вентилятором и одним фильтром на входе. Так вот-как мне узнать код аппликации-весь сайт их перерыл-что то не осилил(( Запускаю всего лишь вторую установку, опыта мало, хелп, народ. Второй вопрос-по другой установке-как в ручном режиме или с панели эдванст запустить роторный рекуператор, или подскажите-при каких условиях он включается-при какой разности температур входного и выходного воздуха и в каком режиме(на панели какой режим выбирать). Буду весьма благодарен за помощь.

Прикрепленный файл  AS1..pdf ( 59,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1656
Схема без частотника
Прикрепленный файл  AS1FC.pdf ( 58,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1440
Схема с частотником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 30.8.2011, 19:06
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Цитата(dmitry1984 @ 30.8.2011, 11:07) *
помогите настроить пч ic5 на VS 10-75 CG SIMPL, при вводе всех настоек(ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВЕЛИ ВСЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ :-) ) на пч горит OOL


Нет связи по MODBAS
Что-то не правильно перевели rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 30.8.2011, 21:08
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Может и так, а может:
Цитата(Vian @ 16.7.2011, 22:22) *
Плата RS-шины, это их единственное слабое место.
Скажем так , очень слабое место. А если учесть что всё управление частотником по RS-485, то ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 31.8.2011, 16:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Уважаемый cauto, не стоит вводить людей в заблуждение. Если надпись OOL появилась, значит параметры в частотник уже загрузились, и связь нормальная. Вероятнее всего, сам контроллер ещё находится в состоянии "конфигурация". Стоит просто его перевести в состояние "работа" и всё пойдёт. Но это предположение верно только если частотник грузился штатным способом, через меню контроллера. Если же писали руками, рекомендую ресетнуть и прописать как положено (методику выкладывал в этой теме ранее).
Теперь по поводу аппликаций. Я уже подробно расписывал, как самому определить аппликацию установки. Поищите мои посты, там всё есть. Для приточных установок с водяным нагревом выбирайте аппликацию AS-1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 31.8.2011, 17:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 31.8.2011, 17:44) *
это предположение верно только если частотник грузился штатным способом, через меню контроллера. Если же писали руками, рекомендую ресетнуть и прописать как положено (методику выкладывал в этой теме ранее).
Вон оно как. Оказывается RS-485 не единственное слабое место. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 7:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(cauto @ 31.8.2011, 18:46) *
Вон оно как. Оказывается RS-485 не единственное слабое место. laugh.gif

Ну да, руки наладчиков тоже бывают слабым местом))) Но это справедливо для любого оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 13:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 1.9.2011, 8:58) *
Ну да, руки наладчиков тоже бывают слабым местом))) Но это справедливо для любого оборудования.
Бывают. Но, Вы бы лучше про эту надпись (OOL или всё-таки 00L?) рассказали человеку поподробней. В каких случаях она может появиться и что означает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 1.9.2011, 19:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



OOL - Согласно установки I62 [Контроль потери сигнала задания
скорости] существуют три типа реакции на потерю сигнала за-
дания: продолжение работы, торможение и останов и выбег.

Нет связи с ПЧ.
1. Не правильное подключение (поменять местами А и В)
2. Помехи на кабеле (используем витую пару)
3. Плохой контакт платы RS485(привет LS wink.gif )(прижать плотнее верхний край платы)
4. Сетевой адрес частотника (проверить настройки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 1.9.2011, 19:11
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(cauto @ 1.9.2011, 14:27) *
Бывают. Но, Вы бы лучше про эту надпись (OOL или всё-таки 00L?) рассказали человеку поподробней. В каких случаях она может появиться и что означает.

Означает только то что нет синхонизации меж контроллером и частотником. Связь есть!
Отключите контроллер, приведите частотник к заводским. Отключите питание частотника. Включите контроллер. Включите частотник. Сделайте автонастройку со стороны контроллера.
Так понятно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 19:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(cauto @ 1.9.2011, 14:27) *
Бывают. Но, Вы бы лучше про эту надпись (OOL или всё-таки 00L?) рассказали человеку поподробней. В каких случаях она может появиться и что означает.

Простите, разве я в первом ответе недостаточно понятно написал??? Если наладка выполняется точно в соответствии с инструкцией, то конфигурация частотника завершается раньше, чем конфигурация контроллера. И пока контроллер не переведен из режима "конфигурация" в режим "работа", частотник будет сообщать об отсутствии связи (ошибка OOL). Это не дефект и не косяк, а рабочий момент в процессе пусконаладки. Почему вы относите это к недостаткам автоматики VTS, я не совсем понимаю. Может стоит сначала внимательно читать инструкции, а потом задавать вопросы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmitry1984_*
сообщение 1.9.2011, 19:39
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(flizer @ 30.8.2011, 22:06) *
Нет связи по MODBAS
Что-то не правильно перевели rolleyes.gif

подскажи что не правильно было переведено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmitry1984_*
сообщение 1.9.2011, 19:44
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Vian @ 1.9.2011, 22:38) *
Простите, разве я в первом ответе недостаточно понятно написал??? Если наладка выполняется точно в соответствии с инструкцией, то конфигурация частотника завершается раньше, чем конфигурация контроллера. И пока контроллер не переведен из режима "конфигурация" в режим "работа", частотник будет сообщать об отсутствии связи (ошибка OOL). Это не дефект и не косяк, а рабочий момент в процессе пусконаладки. Почему вы относите это к недостаткам автоматики VTS, я не совсем понимаю. Может стоит сначала внимательно читать инструкции, а потом задавать вопросы?

но только единственный минус вся инструкция которая поступила есть на всех языках кроме русского
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 19:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(dmitry1984 @ 1.9.2011, 20:44) *
но только единственный минус вся инструкция которая поступила есть на всех языках кроме русского

Давайте уточним, откуда вы пишите? На всей территории РФ в поставку комплекта автоматики обязательно входит компактдиск с русскоязычными инструкциями. Там есть и подробная инструкция на шкаф и краткие инструкции на частотники. Если же вы находитесь не в РФ, или у вас "серая" поставка, или диск просто пролюбили, то есть просто вариант решения этой проблемы. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Раз у вас есть интернет, то зайти на сайт VTS вам вполне по силам. Там даже программа по построению схем подключения для конкретных аппликаций есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 1.9.2011, 20:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(dmitry1984 @ 1.9.2011, 20:44) *
но только единственный минус вся инструкция которая поступила есть на всех языках кроме русского

Оффигеть! На частотник? Так их есть в ИНете!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 20:11
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 1.9.2011, 20:38) *
Простите, разве я в первом ответе недостаточно понятно написал???
Давайте конкретно. Страница инструкции на частотник (либо шкаф) где написано про сообщение OOL (две буквы O и одна L)? Я не нашёл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 1.9.2011, 20:34
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(cauto @ 1.9.2011, 21:11) *
Давайте конкретно. Страница инструкции на частотник (либо шкаф) где написано про сообщение OOL (две буквы O и одна L)? Я не нашёл.

А Ты вообше видел ответы на все вопросы?
ВТС мне пофигу!
Дело принципа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 20:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(cauto @ 1.9.2011, 21:11) *
Давайте конкретно. Страница инструкции на частотник (либо шкаф) где написано про сообщение OOL (две буквы O и одна L)? Я не нашёл.

Встречный вопрос можно? Клиент выполнил весь алгоритм наладки оборудования согласно инструкции и система не запустилась? Зачем давать людям избыточную информацию? Ещё раз повторяю, надпись о потери связи частотником до полного завершения конфигурации не несёт в себе никакой функциональной информации. Вы же не читаете весь список аварий при первом включении Корриго?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 20:43
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Анатолий1 @ 1.9.2011, 21:34) *
ВТС мне пофигу!
Мне тоже laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Цитата(Анатолий1 @ 1.9.2011, 21:34) *
Дело принципа.
Вот именно. Хочу получить конкретный ответ на конкретный вопрос.

Цитата(Vian @ 1.9.2011, 21:40) *
Встречный вопрос можно? Клиент выполнил весь алгоритм наладки оборудования согласно инструкции и система не запустилась? Зачем давать людям избыточную информацию? Ещё раз повторяю, надпись о потери связи частотником до полного завершения конфигурации не несёт в себе никакой функциональной информации. Вы же не читаете весь список аварий при первом включении Корриго?
То есть ответ: сам не знаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 21:11
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



cauto, да, в краткой инструкции на частотник от VTS и в инструкции на шкаф коды ошибок часттника вообще не указываются. Для этого существует прилагаемая к часттнику подробная инструкция и сервисная служба VTS. Еще раз повторяю, в данном случае временно появляющееся сообщение об ошибки потери связи по протоколу RS-485 никак не влияет на процесс наладки и последующую работоспособность системы. Так зачем отдельно указывать этот момент в инструкции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 21:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 1.9.2011, 22:11) *
cauto, да, в краткой инструкции на частотник от VTS и в инструкции на шкаф коды ошибок часттника вообще не указываются. Для этого существует прилагаемая к часттнику подробная инструкция и сервисная служба VTS. Еще раз повторяю, в данном случае временно появляющееся сообщение об ошибки потери связи по протоколу RS-485 никак не влияет на процесс наладки и последующую работоспособность системы. Так зачем отдельно указывать этот момент в инструкции?
То есть всё тот же ответ: я не знаю? Мало того, Вы даже не можете ответить как правильно прочитать это сообщение: две буквы O и L или два ноля и L.
P.S. Инструкцию на частотник я внимательно прочитал. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал cauto - 1.9.2011, 21:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 21:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



cauto, рекомендую использовать не переводные мануалы для юзверей, а информацию от производителей. На сайте компании LS вполне понятно объясняют, что ошибка OOL означает падение частоты передачи данных по RS-шине ниже 0,001 Гц. Производитель советует проверить соединение шины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 22:15
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 1.9.2011, 22:59) *
cauto, рекомендую использовать не переводные мануалы для юзверей, а информацию от производителей. На сайте компании LS вполне понятно объясняют, что ошибка OOL означает падение частоты передачи данных по RS-шине ниже 0,001 Гц. Производитель советует проверить соединение шины.
Вот уж извините, по корейски не умею читать. А в английском варианте, то же что и в русском laugh.gif Вы вообще сами-то поняли что написали? Это с каких пор скорость передачи данных измеряется в Гц?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 22:52
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



cauto, а вы точно были на сайте производителя а не продавца? biggrin.gif Если вы внимательно читали инструкцию, то могли заметить, производителями частотников SV-iC5 является не сама компания LG, а её дочернее предприятие LSIS. Вот вам их сайт http://eng.lsis.biz/index.asp и удачи в поиске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 22:55
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 1.9.2011, 23:52) *
cauto, а вы точно были на сайте производителя а не продавца? biggrin.gif Если вы внимательно читали инструкцию, то могли заметить, производителями частотников SV-iC5 является не сама компания LG, а её дочернее предприятие LSIS. Вот вам их сайт http://eng.lsis.biz/index.asp и удачи в поиске.
Точно-точно. Как раз с этого сайта английский мануал и скачивал. Может всё-таки ткнёте носом, где же там про OOL написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 23:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Откройте раздел FAQ и введите интересующий вас вопрос в поиске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 1.9.2011, 23:30
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 2.9.2011, 0:15) *
Откройте раздел FAQ и введите интересующий вас вопрос в поиске.
Ну наконец-то что-то конкретное. rolleyes.gif
It means that Input Frequency is defined as 0.001Hz. Please check Analog or Communication Input Frequency. При чём тут частота передачи данных (а, кстати, что это такое?)? Та же ошибка прекрасно описана и в мануале (и в английском, и в русском вариантах rolleyes.gif) как _ _ L.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 1.9.2011, 23:34
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Как я себе это вижу, управление по шине является для данных моделей опциональным. Именно поэтому, ошибка OOL рассматривается просто как подвид ошибки _ _L.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 2.9.2011, 8:03
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Vian @ 2.9.2011, 0:34) *
Как я себе это вижу, управление по шине является для данных моделей опциональным. Именно поэтому, ошибка OOL рассматривается просто как подвид ошибки _ _L.
Понятно. Вы б хоть мануал "для юзверей" почитали что ли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 2.9.2011, 8:11
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Ну и какое отношение приведенная цитата вообще имеет к коммуникации? Как я понимаю, не заглядывая в мануаль, это всего-лишь информационное сообщение о том, что частота задания ниже 0.001 Гц, независимо от источника задания, аналоговый вход, или коммуникационный канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 2.9.2011, 8:37
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Alexander_I @ 2.9.2011, 9:11) *
Ну и какое отношение приведенная цитата вообще имеет к коммуникации?
Вот и я о том же. (Цитата - это ответ в FAQ LS на вопрос что такое OOL).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dmitry1984_*
сообщение 3.9.2011, 9:34
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Vian @ 1.9.2011, 22:59) *
Давайте уточним, откуда вы пишите? На всей территории РФ в поставку комплекта автоматики обязательно входит компактдиск с русскоязычными инструкциями. Там есть и подробная инструкция на шкаф и краткие инструкции на частотники. Если же вы находитесь не в РФ, или у вас "серая" поставка, или диск просто пролюбили, то есть просто вариант решения этой проблемы. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru Раз у вас есть интернет, то зайти на сайт VTS вам вполне по силам. Там даже программа по построению схем подключения для конкретных аппликаций есть.

ну извини не у каждого монтажника имеется с собой комп с выходом в инет за 200 км от базы. а если каждый день кататся туда и обратно чтобы прочитать диск и перевести всю остальную документацию то получится что вся установка уйдет в бак
для всех остальных большое спасибо за помощь надеюсь что эта хрень всетаки запустится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 3.9.2011, 9:39
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(dmitry1984 @ 3.9.2011, 10:34) *
для всех остальных большое спасибо за помощь надеюсь что эта хрень всетаки запустится
Вы документацию то нашли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boxer-fill
сообщение 7.10.2011, 16:18
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122366



подскажите пожалуйста,как подключится через usb к контроллеру АСX36z EVO SUP?выбираю свой контроллер---тип соединения knx---usb выдает ошибку!версия saphirscope -=--5.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
flizer
сообщение 8.10.2011, 16:36
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 16.4.2008
Из: Riga
Пользователь №: 17848



Есть версия 8.0.0.18 (40,6 Mb)
5,2 для АСX36z EVO староват

https://rapidshare.com/files/1937721650/Sap...ope_Full818.exe

Сообщение отредактировал flizer - 8.10.2011, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 10.10.2011, 11:22
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Просто иметь новый спафир маловато. Нужно прошивку от VTS за номером 131 (новее вроде пока нет). Взять можно в любом ближайшем сервисе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 10.10.2011, 14:34
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Новая приточка от VTS с шкафом VS10-75 GM Simple.
Из мануала понял что для работы в сети частотники надо настраивать вручную. Это так?
Авто адаптацию частотника к двигателю проводить нужно?
Адрес частотника в сети для приточного-2, для вытяжного -3.Правильно? А для рекуператора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 10.10.2011, 20:51
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Да, частотник настраивать вручную. Все параметры даны в инструкции. Для рекуператора обычно 4, но ЕМНИП симпл под рекуператоры не поставляется. Автоадаптацию выполнять не нужно. Просто посчитайте скольжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 10.10.2011, 22:57
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Vian @ 10.10.2011, 21:51) *
Да, частотник настраивать вручную. Все параметры даны в инструкции. Для рекуператора обычно 4, но ЕМНИП симпл под рекуператоры не поставляется. Автоадаптацию выполнять не нужно. Просто посчитайте скольжение.

Ясно! Все-ж. потрудитесь отвечать на звонки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 1.11.2011, 8:33
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



есть частотник lg ic5 -однофазный. Как его подключить с питанию (есть входы L1,L2). И как его подключить в движку (выходы U, V, W)/ Подскажите плиз.
----
- И еще интересует, где найти пакет доков с электр. схемами подключения и настройки частотника и контроллера. На след. установки.
п/п Описание Код устройства Заводские номера установок Коли-чество
1 В1 VS-21-R-S/V 8-120-10-2021-00044 1
2 В2 VS-30-R-S/V 8-120-10-2030-00015 1
3 В3 VS-30-R-S/FV 8-120-10-2030-00016 1
4 П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
5 П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
6 П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
7 ПВ5 VS-180-R-M/H/ES 8-120-10-2180-00003 1
VS-150-R-S/V/M 8-120-10-2150-00004 1
8 П4В4 VS-10-R-H/S-T 8-120-10-2010-00045 1
VS-10-R-S/V-T 8-120-10-2010-00046 1


Сообщение отредактировал Andron - 1.11.2011, 8:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 1.11.2011, 20:15
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



И еще подскажите плата modbus идет отдельно или встроена в асх36.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 1.11.2011, 20:58
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(MDS @ 15.2.2011, 17:18) *
. Кстати, заземление с двух сторон выявило больший размах по амплитуде сигнала и лучшую помехоустойчивость (хотя рекомендуют заземлять только со стороны контроллера).


Можно ли экран провода подключить к клемме Gnd платы modbus частотника.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 1.11.2011, 22:28
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



К земле частотника!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 2.11.2011, 0:29
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 1.11.2011, 20:15) *
И еще подскажите плата modbus идет отдельно или встроена в асх36.

Вы о каком именно модбасе говорите? В ACX36EVO есть встроенный 485 порт для связи с частотниками. А в моделе с припиской WEB есть ещё порт для связи по изернету. Читаете IP контроллера в меню, подключаетесь к любой сети (местной или локальной) и заходите с любого браузера. Но предпочтителен IE. С лисой тоже работает, но не всегда стабильно. С оперой и хромом не проверял. Но поляки не рекомендуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 2.11.2011, 0:42
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 1.11.2011, 8:33) *
есть частотник lg ic5 -однофазный. Как его подключить с питанию (есть входы L1,L2). И как его подключить в движку (выходы U, V, W)/ Подскажите плиз.
----
- И еще интересует, где найти пакет доков с электр. схемами подключения и настройки частотника и контроллера. На след. установки.
п/п Описание Код устройства Заводские номера установок Коли-чество
1 В1 VS-21-R-S/V 8-120-10-2021-00044 1
2 В2 VS-30-R-S/V 8-120-10-2030-00015 1
3 В3 VS-30-R-S/FV 8-120-10-2030-00016 1
4 П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
5 П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
6 П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
7 ПВ5 VS-180-R-M/H/ES 8-120-10-2180-00003 1
VS-150-R-S/V/M 8-120-10-2150-00004 1
8 П4В4 VS-10-R-H/S-T 8-120-10-2010-00045 1
VS-10-R-S/V-T 8-120-10-2010-00046 1

Коллеги, ну читайте вы топик внимательнее. Я уже раза 3 давал эту ссылку. http://193.17.84.244/index.php?lang=ru&a=1
Открывать в ИЕ. А лучше найти пришедшие с автоматикой диски, там всё есть. Если совсем не получится, скинте в ПМ мыло, вышлю программу для построения схем по аппликациям. Сам список определения кода аппликации я тут тоже уже несколько раз приводил, поищите.
По поводу iC5. Подключать к сети 230 В. L1 = ноль. L2 = фаза. На двигателе внимательно прочитать шильдик. Скорее всего он у вас 230/400. Соответственно коммутируете его в треугольник! И подключаете к клеммам U V W частотника соответствующие контакты двигателя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 2.11.2011, 11:41
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Vian @ 2.11.2011, 1:29) *
Вы о каком именно модбасе говорите? В ACX36EVO есть встроенный 485 порт для связи с частотниками.

Я имел ввиду частотник. Все разобрался. - Плата Modbus в самом частотнике. Сенки))
----
Наслышан что много проблемм с платами Modbus в самом частотнике. Может есть смысл перевести связку acx36 -lg ic5 на дискрет. Как считаете?.

Сообщение отредактировал Andron - 2.11.2011, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 2.11.2011, 13:26
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 2.11.2011, 11:41) *
Я имел ввиду частотник. Все разобрался. - Плата Modbus в самом частотнике. Сенки))
----
Наслышан что много проблемм с платами Modbus в самом частотнике. Может есть смысл перевести связку acx36 -lg ic5 на дискрет. Как считаете?.

Ну при аккуратном монтаже проблем нет. Но если для заказчика управление скоростью вентилятора не критично, нет необходимости в разных режимах работы по календарю, то делайте по дискретке. Пропишите первое реле в меню MFIO как подтверждение старта и с него берите сигнал на частотник. Это будут выходы Q63-Q64. Если система мультифан, проще размножить на реле сигнал от сервопривода воздушного клапана, Q23-Q24.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 4.11.2011, 11:07
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Vian @ 2.11.2011, 14:26) *
Если система мультифан, проще размножить на реле сигнал от сервопривода воздушного клапана, Q23-Q24.

А приточно-вытяжная система (один вентилятор приток, один вытяжка)это Мультифан тоже или нет?
--
Еще вопросец есть недоделанные приточки, доков нет.
П2 VS-15-R-S/H-T 8-120-10-2015-00023 1
П3 VS-30-R-H/S 8-120-10-2030-00017 1
П1 VS-75-R-H/S 8-120-10-2075-00014 1
Я позвонил в VTS мне там любезно сказали аппликацию на них. Это AR-1R.
Но насколько я знаю AR – для блоков S-E с ротационным регенератором. Подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 7.11.2011, 9:13
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



1) Мультифан подразумевает наличие нескольких вентиляторных групп в одной секции. Если в притоке и вытяжке по 1 движку, то это не мультифан. Но размножать сигнал всё равно придётся.
2) В данном случае буква R подразумевает правую сторону обслуживания установки. А для машин 10-15 типоразмера роторов вообще не бывает. Так что, господа из головного офиса вводят вас в заблуждение. Судя по кодам, у вас машины с простым нагревом и шумоглушителем. У 15 машины глушак на заборе, а у 30 и 75 на выхлопе. Апликация получается AN-1S или AN-1R, зависит от ведущего датчика. Если нагрев электрический, то вместо 1 ставите 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 8.11.2011, 21:57
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



А подойдет ли аппликация ad-1s или as-1s для моего случая.?Подогрев водяной.

Сообщение отредактировал Andron - 8.11.2011, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 8.11.2011, 23:16
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Упс, прощения прошу. Дал вам старые, польскоязычные коды((( Вам нужно именно AS-1S. AD, это для приточно-вытяжных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 9.11.2011, 20:06
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Не могу настроить связку асх36 - частотник ic5. Нету связи . Что я делаю не так? В контроллере выставил пч на приточке. На частотнике drv=3, frq=8. I60=2, i62=2, i63=20. Контакты модбаса на пч -общий, А,,В (слева направо). Пока неохота все пять приточек на дискрет переводить .

Сообщение отредактировал Andron - 9.11.2011, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 10.11.2011, 20:19
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Vian, спасибо апликации вбил.Частотники вроде завелись )). Теперь другой трабл на... ic5 все пучком, вот ig5 показывает нули. Т.е. Частотник включается по модбасу, на нем горит run, но частота 0. На контроллере скорость показывает что-то ок 60 проц. Drv=3 frg=5. Где подкрутить, подскажите плиз...

Сообщение отредактировал Andron - 10.11.2011, 20:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 12.11.2011, 13:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Осталось последнюю ПВ запустить.
Какие настройки сделать в контроллере, Апликация AD65. Приток 1 вент на ig5, Вытяжка два вент на ig5, Связь по Модбасу- все три частотника на фишке Т9. Еще есть клапан на рециркуляции воздуха. Обогре -вода.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 14.11.2011, 15:54
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Andron, я вот понять не могу, зачем вбивать параметры частотников руками? Всё вводится с контроллера. Просто если на установке несколько частотников, обесточиваете их все, по одному включаете и прописываете. Даже системы на 9 частотников прописываются без проблем. Только RS-шину нужно вести шлейфом, а не кустом.
З.Ы. Для ПВ с рециркуляцией и водяным нагревом аппликация будет именно AD-65. Последнюю букву поставьте по ведущему датчику температуры. S - канал; R - комната; E - вытяжка. Управление клапаном рециркуляции 0-10в брать с клеммы X8.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 14.11.2011, 17:37
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Vian @ 14.11.2011, 15:54) *
Andron, Только RS-шину нужно вести шлейфом, а не кустом.

Это как поясните.... Я подключал как написано нарисовано в аппликации. Например 6 проводов на 3 контакта модбаса (по два провода на соотв. контакт, в случае с двумя частотниками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 15.11.2011, 23:15
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Vian @ 14.11.2011, 15:54) *
Andron, я вот понять не могу, зачем вбивать параметры частотников руками? Всё вводится с контроллера.

У меня при отсылке на ПЧ пишет ошибку. Хотя модбас работает. Возможно это связано с тем, предварительно настраивал ПЧ ручками. (( Попробую сбросить ПЧ на заводские настройки и повторить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 17.11.2011, 1:20
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 15.11.2011, 23:15) *
У меня при отсылке на ПЧ пишет ошибку. Хотя модбас работает. Возможно это связано с тем, предварительно настраивал ПЧ ручками. (( Попробую сбросить ПЧ на заводские настройки и повторить..

Не надо пробовать, надо просто сбросить))) У вас сетевой адрес уже введен, вот контроллер и не видит частотник. Так что, в параметре Н93 вводите "1" и будет вам счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_egor-ka_*
сообщение 17.11.2011, 16:52
Сообщение #80





Guest Forum






Помогите пожалуйста!! Совсем недавно работаю! У меня VS 10 75 CG simple и три пивода NACA, NAFM, NAMB Каккую мне апликацию выбрать??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 18.11.2011, 7:19
Сообщение #81





Guest Forum






Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 18.11.2011, 7:36
Сообщение #82





Guest Forum






Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 9:19) *
Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?

не будет , если вентсеть правильно сделана
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 18.11.2011, 8:54
Сообщение #83





Guest Forum






Цитата(Гампопа @ 18.11.2011, 8:36) *
не будет , если вентсеть правильно сделана

Так смысл еще в другом... что это за подбор такой? Надувательство сплошное... должны быть по идее какие-то запасы по расходу, чтобы еще "поджать" систему... а тут.... на 90% уверен что на 81 гц у меня установка работать не будет.. Знакмоый также с такой проблемой сталкивался - ему в ВТС сказали "разблокируйте такую-то фоункцию, частотник перестанет выключать вентилятор по перегрузу"... он он не стал этого делать - так и работает его система на низком расходе воздуха...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 18.11.2011, 9:01
Сообщение #84





Guest Forum






Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 10:54) *

На сайте VTS есть программа онлайн
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 18.11.2011, 10:17
Сообщение #85





Guest Forum






Добрый день!

У меня:
1 ВТС прошивка v.113 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ VS 00 HMI ADVANCED EVO
апликация AS9R
2 два ПЧ LG-iC5
мощн. двиг 0,75кВт, кол-во полюсов 2П

через usb к контроллеру АСX36 и т.д. Короче на пульте мигает красный светодиод и не сбрасываются аварии 51шт.
Вопросы!!!
1) как сбросить ВТС к заводским настройкам (что за микрокнопка на плате ВТС) для чего она???
2) скачал программу SaphirScope_Full818 но ещё не подключал к ВТС на форуме читал что есть новая прошивка Нужна прошивка от VTS за номером 131 если есть скиньте пожалуйста!!! говорят что прошивка это файлик типа - "MBRTcode.bin" и говорят что этот файлик можнозалить в ВТС через программу SaphirScope_Full818.
Помогите запустить систему у меня уже мозги кипят!!!!
С уважением Серёга!!!

Сообщение отредактировал s_antonyuk - 18.11.2011, 10:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 18.11.2011, 21:48
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(Vian @ 17.11.2011, 1:20) *
Не надо пробовать, надо просто сбросить))) У вас сетевой адрес уже введен, вот контроллер и не видит частотник. Так что, в параметре Н93 вводите "1" и будет вам счастье.

Сбросил, но Не помогает. При отсылке на частотник пишет -ошибка. Екарный бабай. В воск сдавать системы.Может на английский интерфейс перевести... Кто поможет - с меня ящик пива или на телефон положу. Выручайте.
Почта sae.66@mail.ru

Сообщение отредактировал Andron - 18.11.2011, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 19.11.2011, 15:31
Сообщение #87





Guest Forum






Цитата(Andron @ 18.11.2011, 20:48) *
Сбросил, но Не помогает. При отсылке на частотник пишет -ошибка. Екарный бабай. В воск сдавать системы.Может на английский интерфейс перевести... Кто поможет - с меня ящик пива или на телефон положу. Выручайте.
Почта sae.66@mail.ru

Я так делал:
1 Ввел ВТС в режим конфигурации
2 В меню зашёл в конфигурация ЧП
3 На ЧП параметр Н93 "ввод" - светиться "0" выбрал "1" "ввод"
4 невыключая всю систему вытащил предохранитель частотника
5 чарез 10 сек. вставил предохранитель обратно. на дисплее ЧП светится "0.0"
6 На ВТС нажимаю "отправить" через пару сек пишет "готово".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 19.11.2011, 15:41
Сообщение #88





Guest Forum






А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии???
На пульте ВТС мигает красный светодиод
подтверждение не помогает сборс тоже
не работает вся система 51 шт. авария ?????????
в ручном режиме работает а в автоматическом не работает
аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?

скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s_antonyuk_*
сообщение 19.11.2011, 19:55
Сообщение #89





Guest Forum






Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой"
вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!!

Сообщение отредактировал s_antonyuk - 19.11.2011, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 19.11.2011, 20:49
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:31) *
Я так делал:
1 Ввел ВТС в режим конфигурации
2 В меню зашёл в конфигурация ЧП
3 На ЧП параметр Н93 "ввод" - светиться "0" выбрал "1" "ввод"
4 невыключая всю систему вытащил предохранитель частотника
5 чарез 10 сек. вставил предохранитель обратно. на дисплее ЧП светится "0.0"
6 На ВТС нажимаю "отправить" через пару сек пишет "готово".

Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 20.11.2011, 7:16
Сообщение #91





Guest Forum






Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 20:55) *
Целый день пытался сбросить аварии результат "никакой"
вывод VTS - это марка "МОНТИ", день в работи - неделя в реМОНТИ!!!

Выбросте контроллер и поставьте другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 20.11.2011, 18:56
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Max2114 @ 20.11.2011, 8:16) *
Выбросте контроллер и поставьте другой.

Вот только не надо напрягать! Без нужды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.11.2011, 11:50
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 19.11.2011, 20:49) *
Все так и делаю. Пишет ошибка. Может прошивка кривая. Стоит какая древняя от 2009 года.

Если прошивка 1.13, то новее нету. Только что запускал систему, частотник прописался сразу. Не паникуйте, а сделайте всё по порядку:
1) Кабель связи RS-шины обязан быть экранированный. Можно МКЭШ, но лучше FTP.
2) Проверьте правильность коммутации. Для правильного определения клемм разъема RS-шины прозвоните его. Клемма "GND" должна накоротко звониться с клеммой "CM" на колодке частотника. Средняя всегда "В", оставшаяся крайняя "А".
3) Сбросьте ещё раз частотник на заводские и обесточьте его на 5 минут. После этого переведите систему в режим конфигурации и через конфигурацию ПЧ пропишите ваш счастотник. Если у вас их несколько, то прописывать необходимо по одному. Все остальные частотники в это время должны быть обесточены!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.11.2011, 11:55
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Max2114 @ 18.11.2011, 7:19) *
Что за ..... подборы установок???? Вот смотрю сейчас подбор своей устновки от ВТС - рабочая частота 81 Гц! Это что вообще за ..... ? Номинальная мощность 0,75 кВт, потребляемая мощность 0,923 кВт... это что двигатель должен работать выше предела своих возможностей? А частотник вообще не будет его по перегрузу выключать?

vtsgroup.ru Заходите через ИЕ и в "Климакад онлайн" проверяйте подбор вашей машины. 81 это не предел, бывает и 90. Как вариант, заказчик решил сэкономить на размере машины, отсюда и увеличение частоты вращения. Главное тут, получить от проектировщика реальное сопротивление сети. Если оно не занижено, проблем не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 21.11.2011, 12:06
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(s_antonyuk @ 19.11.2011, 15:41) *
А кто мне скажет как на ВТС сбросить все аварии???
На пульте ВТС мигает красный светодиод
подтверждение не помогает сборс тоже
не работает вся система 51 шт. авария ?????????
в ручном режиме работает а в автоматическом не работает
аварии мешают что делать не знаю!!! Как аварии убрать?

скачал программу SaphirScope_Full818 и в итоге нифига не конектиться с ВТСом кто знает как настроить связь?

Какие именно ошибки? Они должны иметь конкретное название. Если не сбрасываются, скорее всего ошибка в монтаже. Проверяйте через меню AHU. Смотрите аварийные входы. Вы пожарную сигнализацию на вход Х7 подключили? Если реального сигнала от пожарки нет, заткните перемычкой. Проверьте, указана ли в конфигурации дополнительная защита от обмерзания. Если указана, то обязан быть накладной термостат по воде. Или заблокируйте эту функцию в меню. Для аппликации AS9 к контроллеру должен подходить аварийный сигнал от ККБ. Или вход D3 необходимо блокировать перемычкой. Ну и связь с датчиками и частотниками проверьте. Это первое, что приходит на ум. А если дадите точные названия ваших ошибок, получите более подробный ответ.
З.Ы. найдите мануал на сапфир, хоть на английском. Там всё не сложно. Прошивку могу скинуть на почту. Подключать по USB обычным принтерным кабелем. В меню выбрать Файл/проперти/таргет-POL63x.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stepanets
сообщение 9.12.2011, 5:39
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 10.12.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 85302



Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху.
Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 9.12.2011, 10:06
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



stepanets, абсолютно правильно предполагаете!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 9.12.2011, 11:34
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Отсутствие датчика Т обратной воды не смертельно. Т.к. термостат по воздуху всегда имеет большую скорость срабатывания, если конечно все верно настроено и установлено. А Тобратной воды используется для подстраховки.
Правда есть контроллеры с алгоритмами, которые отслеживают Тобр.воды и заблаговременно предпринимают действия, чтобы не приводить к останову установки по аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andron
сообщение 9.12.2011, 15:11
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793



Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 10.12.2011, 13:20
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Цитата(Andron @ 9.12.2011, 15:11) *
Подскажите как подключить частотник по дискрету (сейчас стоит модбас). Релюха Q63-64 занята на запуск вытяжки.

Если у вас контроллер ACX-EVO, то выбираете в меню конфигурации 1 ступень охлаждения И тогда у вас появится второе конфигурируемое реле, Q43-Q44. Оно будет называться "универсальное реле№2". В меню конфигурации MFIO присваиваете ему функцию подтверждения старта. Если же у вас контроллер ACX-36 или 2 ступени холодильника, то ставьте промежуточное реле на выход Q23-24. Вам всё равно на один из его входов 24 АС подавать. А со второго вы всегда получите сигнал на открытие воздушных заслонок, то же подтверждение старта.

Цитата(stepanets @ 9.12.2011, 5:39) *
Прошу поделиться опытом, как ведет себя установка без датчика температуры обратной воды. Сейчас комплектуем объект приточными установками VTS. По защите от размораживания только термостат по воздуху.
Предполагаю,что будут постоянны аварии по заморозке и перегревы обратки в дежурном режиме.

Вход для подключения термостата обратной воды есть. Но вот сам термостат в поставку не входит. Это совершенно не мешает вам купить любой накладной/погружной и использовать для дополнительной защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

24 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 11:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных