Если вы берёте высоту струи 10 м для здания высотой 10 м, то о какой проекции идёт речь? К тому же все эти проекции - сомнительная штука. Берите радиус по длине рукава. Самое разумное для Вашего случая - поставить шесть кранов в зале.
Цитата
А почему Вы меня не раскритиковали по поводу расхода !? В табл.3 СНиПа 2.04.01-85
Во-первых, Ваш вопрос был про расстановку, а не расход. Во-вторых, такие вещи определять надо по СП10, а не СНиПу.
Что касается количества, то я затрудняюсь сказать, как экспертиза трактует совмещение требований о помещениях с массовым пребыванием людей и двух струях на точку. По-логике, две струи на точку нужны только в спортзале; во всех остальных помещениях - одна. Но могут затребовать две струи на всё здание.
Расход, да, будет 3,3 л/с на струю.