вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек |
|
|
|
13.2.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Всем доброго времени суток! прошу прощения за чертёж заранее (1й раз) Есть вопрос по гидравлике приточек от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
Прикрепленные файлы
______1.dwg ( 70,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
17_b.jpg ( 119,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
13.2.2011, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
да забыл сказать: мерили расход при выключенных приточках расход около 6м3/ч, когда включаются приточки расход падает до 3-2
|
|
|
|
|
13.2.2011, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Достали с пиратским Акадом.... Если хотите, чтоб вас видели легальные пользователи, сейфуйте в более старых версиях....или в PDF
Сообщение отредактировал jota - 13.2.2011, 17:59
|
|
|
|
|
13.2.2011, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
|
|
|
|
|
13.2.2011, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
пдф
|
|
|
|
|
13.2.2011, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Имею подозрение, что наоборот смонтированы смесительные узлы: вверх ногами Регулирующий клапан и насос должен быть на обратке. Проверьте стрелку на обратном клапане на перемычке - она должна быть от трубы с насосом в направлении другой трубы
Сообщение отредактировал jota - 13.2.2011, 18:19
|
|
|
|
|
13.2.2011, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
пдф Цитата(jota @ 13.2.2011, 5:14)  Имею подозрение, что наоборот смонтированы смесительные узлы: вверх ногами это проверено смесительные стоят правильно
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 3,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
13.2.2011, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Тогда нужна полная схема от котла......
|
|
|
|
|
13.2.2011, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
есть фото аналогичного смесительного узла
|
|
|
|
|
13.2.2011, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Регулирующий клапан при выключении приточки полностью открывается? Узлы на первой и второй фото не аналогичны. У вас перемычки перед смесительными узлами тоже есть?
|
|
|
|
|
13.2.2011, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
смесительный узел заводского производства на 2м фото именно такие только насосы 25-55 130 клапан закрывается, но его полностью открывали механически, когда мерили расходы
|
|
|
|
|
13.2.2011, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 13.2.2011, 18:09)  смесительный узел заводского производства клапан закрывается, но его полностью открывали механически, когда мерили расходы М-да.... монтаж сказочный.... Это ж надо вводные вентиля смонтировать, чтоб ручки в разные стороны открывались и насосы клемниками вниз. Так что у вас там на перемычке под ручками ветилей? Узел должен быть как можно ближе к калориферу.... а у вас? И чем же меряли расходы? С самого начала путались и нас путали своей фотосессией. Вы кто по специальности, вообще?
|
|
|
|
|
14.2.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
боюсь, что я повторяюсь: смесительные узлы заводского производства и краны на них стоят тоже с завода, и ручки тоже... на перемычке обратный клапан и балансировочник который закрыт причину там тоже искать не стоит о том, что узел должен быть ближе к калориферу понятно и ежу, у нас он на расстоянии порядка 10 м, но выставлена автоматика по времени срабатывания с задержкой расходомером забыл, что есть фото именно этого узла инженер ВВ
|
|
|
|
|
14.2.2011, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
а ну и клемники вверх поставить не проблема, всего один шестигранник нужен да и просьба помочь, а не обсудить правильность монтажа, эти все проблемы я и так знаю
|
|
|
|
|
14.2.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата Так что у вас там на перемычке под ручками ветилей? Узел очень похож на стандарный импортный узел. Видел такие. На перемычке стоит обратный клапан и балансировочный. Может на одном узле он просто зажат до придела? Или наоборот открыт до предела?
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 14.2.2011, 10:06
|
|
|
|
|
14.2.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(Хитрый Лис @ 13.2.2011, 21:05)  Узел очень похож на стандарный импортный узел. Видел такие. На перемычке стоит обратный клапан и балансировочный. Может на одном узле он просто зажат до придела? Или наоборот открыт до предела? закрыт полностью, чтоб вода проходила на приточку
|
|
|
|
|
14.2.2011, 10:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Тогда нужна полная схема от котла......
|
|
|
|
|
14.2.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
её нет
|
|
|
|
|
14.2.2011, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Цитата Тогда нужна полная схема от котла...... Цитата её нет имеется ввиду схема сети от котла до самых до окраин.... Со всем оборудованием, арматурой и диаметрами.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 14.2.2011, 11:25
|
|
|
|
|
14.2.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
И такой вот вопрос. А шкаф автоматики тоже покупной заводского изготовления или самодельный? И расходы воздуха в приточках проектные? Есть ли частотник на движках вентилятора чтобы поиграться скоростью вращения вентилятора?
|
|
|
|
|
14.2.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 13.2.2011, 14:43)  Всем доброго времени суток! прошу прощения за чертёж заранее (1й раз) Есть вопрос по гидравлике приточек от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается Если насосы подобраны правильно, то расход воды через котёл и расход воды на одну приточку явно несоизмеримы. Возможно котёл отключается из-за малого расхода воды при работе одной приточки?
|
|
|
|
|
14.2.2011, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
Цитата(Хитрый Лис @ 13.2.2011, 22:48)  И такой вот вопрос. А шкаф автоматики тоже покупной заводского изготовления или самодельный? И расходы воздуха в приточках проектные? Есть ли частотник на движках вентилятора чтобы поиграться скоростью вращения вентилятора? шкаф заводской.расходы проектные.частотника нет Цитата(vnvik @ 13.2.2011, 23:43)  Если насосы подобраны правильно, то расход воды через котёл и расход воды на одну приточку явно несоизмеримы. Возможно котёл отключается из-за малого расхода воды при работе одной приточки? ну отключится котёл, температура воды не упадёт же до 20С, чтоб шкаф вышел на аварию
|
|
|
|
|
14.2.2011, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 14.2.2011, 12:18)  ну отключится котёл, температура воды не упадёт же до 20С, чтоб шкаф вышел на аварию Так уточните, что у вас за котёл и пр. Потому, что глядя в потолок можно нафантазировать следующий сценарий: После того, как котёл отключается по высокой температуре теплоносителя (из-за малого расхода теплоносителя или малой мощности потребляемой приточкой), насос топ сд 40/15 какое то время работает расхолаживая котёл а затем отключается. Повторное его включение возможно только по истечению запрограммированного интервала времени, необходимого для исключения тактования котла. В это время насос приточки продолжает работать и температура теплоносителя падает до 20 оС.
Сообщение отредактировал vnvik - 14.2.2011, 17:05
|
|
|
|
|
15.2.2011, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132

|
Вопрос. На схеме изображены 3 установки. В поставеленной задаче участвуют всего две. Одна из которых выключается планово, а вторая уходит в аварию после выключения первой. Где правда? Не думайте что я издеваюсь, просто если работают всего две установки, а насосы те, что указаны в первом посте, то скорее всего есть догадки в чем проблема, и есть первоначальное её решение.
|
|
|
|
|
15.2.2011, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948

|
прошу тему закрыть.проблема решена.правда в том, что были перепутаны шкафы управления.всем спасибо за участие и высказанные предположения
|
|
|
|
|
  |