> вопрос по гидравлике, теплоснабжение приточек
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 15:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.dwg ( 70,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Прикрепленный файл  17_b.jpg ( 119,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 17:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



да забыл сказать: мерили расход при выключенных приточках расход около 6м3/ч, когда включаются приточки расход падает до 3-2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2011, 17:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Достали с пиратским Акадом....
Если хотите, чтоб вас видели легальные пользователи, сейфуйте в более старых версиях....или в PDF

Сообщение отредактировал jota - 13.2.2011, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 18:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



вот в 2000
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.dwg ( 96,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 18:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



пдф
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2011, 18:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Имею подозрение, что наоборот смонтированы смесительные узлы: вверх ногами
Регулирующий клапан и насос должен быть на обратке. Проверьте стрелку на обратном клапане на перемычке - она должна быть от трубы с насосом в направлении другой трубы

Сообщение отредактировал jota - 13.2.2011, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 18:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



пдф

Цитата(jota @ 13.2.2011, 5:14) *
Имею подозрение, что наоборот смонтированы смесительные узлы: вверх ногами

это проверено смесительные стоят правильно
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.pdf ( 3,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2011, 18:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда нужна полная схема от котла......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 18:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



есть фото аналогичного смесительного узла

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC02966.JPG ( 1,22 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 13.2.2011, 19:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Регулирующий клапан при выключении приточки полностью открывается?
Узлы на первой и второй фото не аналогичны. У вас перемычки перед смесительными узлами тоже есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 13.2.2011, 19:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



смесительный узел заводского производства
на 2м фото именно такие
только насосы 25-55 130
клапан закрывается, но его полностью открывали механически, когда мерили расходы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2011, 23:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 13.2.2011, 18:09) *
смесительный узел заводского производства
клапан закрывается, но его полностью открывали механически, когда мерили расходы

М-да.... монтаж сказочный....
Это ж надо вводные вентиля смонтировать, чтоб ручки в разные стороны открывались и насосы клемниками вниз.
Так что у вас там на перемычке под ручками ветилей?
Узел должен быть как можно ближе к калориферу.... а у вас?
И чем же меряли расходы?
С самого начала путались и нас путали своей фотосессией.
Вы кто по специальности, вообще?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 14.2.2011, 9:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



боюсь, что я повторяюсь: смесительные узлы заводского производства и краны на них стоят тоже с завода, и ручки тоже...
на перемычке обратный клапан и балансировочник который закрыт причину там тоже искать не стоит
о том, что узел должен быть ближе к калориферу понятно и ежу, у нас он на расстоянии порядка 10 м, но выставлена автоматика по времени срабатывания с задержкой
расходомером
забыл, что есть фото именно этого узла
инженер ВВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 14.2.2011, 10:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



а ну и клемники вверх поставить не проблема, всего один шестигранник нужен
да и просьба помочь, а не обсудить правильность монтажа, эти все проблемы я и так знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 14.2.2011, 10:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата
Так что у вас там на перемычке под ручками ветилей?

Узел очень похож на стандарный импортный узел. Видел такие. На перемычке стоит обратный клапан и балансировочный. Может на одном узле он просто зажат до придела? Или наоборот открыт до предела?

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 14.2.2011, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 14.2.2011, 10:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(Хитрый Лис @ 13.2.2011, 21:05) *
Узел очень похож на стандарный импортный узел. Видел такие. На перемычке стоит обратный клапан и балансировочный. Может на одном узле он просто зажат до придела? Или наоборот открыт до предела?

закрыт полностью, чтоб вода проходила на приточку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.2.2011, 10:33
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Тогда нужна полная схема от котла......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 14.2.2011, 11:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



её нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 14.2.2011, 11:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата
Тогда нужна полная схема от котла......

Цитата
её нет

имеется ввиду схема сети от котла до самых до окраин.... Со всем оборудованием, арматурой и диаметрами.

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 14.2.2011, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 14.2.2011, 11:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



И такой вот вопрос. А шкаф автоматики тоже покупной заводского изготовления или самодельный? И расходы воздуха в приточках проектные? Есть ли частотник на движках вентилятора чтобы поиграться скоростью вращения вентилятора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 14.2.2011, 12:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 13.2.2011, 14:43) *
Всем доброго времени суток!
прошу прощения за чертёж заранее (1й раз)
Есть вопрос по гидравлике приточек
от котла (врезки напрямую) врезан металл Д50 установлен насос топ сд 40/15, стоит на подаче, после него переход на 63 п/п. на 1ю приточку ответвление п/п Д40 и соотв смесительный узел примерно как на фото с насосом упс0 25/55-130 диаметром 1", дальше трасса идёт также Д63 расстояние около 30м и ещё 2таких же смесительных узла.расстояние до след. приточек около 10м по вертикали.Проблема состоит в том, что когда включаются 2 установки одновременно они работают и температура держится 26-30С.Если 1ну приточку выключить температура резко падает и приточка отключается


Если насосы подобраны правильно, то расход воды через котёл и расход воды на одну приточку явно несоизмеримы.
Возможно котёл отключается из-за малого расхода воды при работе одной приточки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 14.2.2011, 13:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(Хитрый Лис @ 13.2.2011, 22:48) *
И такой вот вопрос. А шкаф автоматики тоже покупной заводского изготовления или самодельный? И расходы воздуха в приточках проектные? Есть ли частотник на движках вентилятора чтобы поиграться скоростью вращения вентилятора?

шкаф заводской.расходы проектные.частотника нет

Цитата(vnvik @ 13.2.2011, 23:43) *
Если насосы подобраны правильно, то расход воды через котёл и расход воды на одну приточку явно несоизмеримы.
Возможно котёл отключается из-за малого расхода воды при работе одной приточки?

ну отключится котёл, температура воды не упадёт же до 20С, чтоб шкаф вышел на аварию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 14.2.2011, 16:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 14.2.2011, 12:18) *
ну отключится котёл, температура воды не упадёт же до 20С, чтоб шкаф вышел на аварию

Так уточните, что у вас за котёл и пр.
Потому, что глядя в потолок можно нафантазировать следующий сценарий:
После того, как котёл отключается по высокой температуре теплоносителя (из-за малого расхода теплоносителя или малой мощности потребляемой приточкой), насос топ сд 40/15 какое то время работает расхолаживая котёл а затем отключается.
Повторное его включение возможно только по истечению запрограммированного интервала времени, необходимого для исключения тактования котла. В это время насос приточки продолжает работать и температура теплоносителя падает до 20оС.

Сообщение отредактировал vnvik - 14.2.2011, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 15.2.2011, 19:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Вопрос. На схеме изображены 3 установки. В поставеленной задаче участвуют всего две. Одна из которых выключается планово, а вторая уходит в аварию после выключения первой. Где правда? Не думайте что я издеваюсь, просто если работают всего две установки, а насосы те, что указаны в первом посте, то скорее всего есть догадки в чем проблема, и есть первоначальное её решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 15.2.2011, 20:27
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



прошу тему закрыть.проблема решена.правда в том, что были перепутаны шкафы управления.всем спасибо за участие и высказанные предположения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных