Согласования отверстия в несущей стене, с кем согласовывать? |
|
|
Гость_Арматур_*
|
18.2.2011, 15:12
|
Guest Forum

|
Всем доброго времени суток! Мы монтажная организация, заказчик в частном порядке заказал кому то проект ПВ-вентиляции в помещении ,в котором стоит НЕОФИЦИАЛЬНО машина для печати билбордов. Проект неофициальный, работы неофициальные, системы сдаваться никуда не будут (пож, СЭС, технадзор и т.д.) Короче, подпольная мастерская печатная. НО. Придеться долбить отверстие под 315 воздуховод в фасадной стене ( кирпич 650 мм толщина, под потолком в углу комнаты. Как раз узел - 2 стены+перекрытие рядом). Понимаю ,что может произойти все что угодно, вплоть до трещин по фасаду и обрушения угла всего 3-х эт. здания. Внимание, ВОПРОС! с кем зак или мы должны согласовывать данную дырочку? И согласуют ли вообще, если все полулегально? Есть вариант не писать в договоре монтаж, а размазать работы по стоимости оборудования, т.е. монтировал неизвестно кто, но ведь случись что - сидеть то будет реальный исполнитель!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
18.2.2011, 15:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вообще странно, что монтажная организация берёт на себя общестроительные работы. Вы не то, что согласовывать не должны, вы к этим работам приближаться права не имеете.
|
|
|
|
Гость_Арматур_*
|
18.2.2011, 15:31
|
Guest Forum

|
да я понимаю, вот и прошу совета. Потому как действующее здание, строителей заку придется нанимать отдельно, если мы обоснуем невозможность нашими силами. А так зак просит "все в одном флаконе". Мы можем дверью хлоп, Но! во первых, зима, а кушать хоца, во вторых, зак - в друзьях нашей конторы. Подскажите, куда его (или нас) отправить за бумагой согласовательной? М.б в контору, которая их здание проектировала? 6 лет прошло.
Да, еще забыл, мы всякостроительная организация, просто я в отделе монтажа климатехники тружусь, мой обьект. а так у нас и общестроители и допуск СРО весь, и строим реально большие обьекты. Просто я недавно в вентилягу попал, а перед коллегами и начальством не охота некомпетентностью трясти. Перерыл на сколько мог инет - вроде в проектную организацию (к родителю обьекта). Я прав?
|
|
|
|
|
18.2.2011, 15:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.4.2010
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 50058

|
Именно туда! Строители скажут, че делать, по-моему с такими дырками у них без проблем, вот если 600х600
|
|
|
|
|
18.2.2011, 15:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Выдержка из СНиП 3.05.01-85, выделил позиции: Цитата 1.3. До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы: -монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно- техническое оборудование; -устройство фундаментов или площадок для установки котлов, водоподогревателей, насосов, вентиляторов, кондиционеров, дымососов, калориферов и другого санитарно-технического оборудования; -возведение строительных конструкций вентиляционных камер приточных систем; -устройство гидроизоляции в местах установки кондиционеров, приточных вентиляционных камер, мокрых фильтров; -устройство траншей для выпусков канализации до первых от здания колодцев и колодцев с лотками, а также прокладка вводов наружных коммуникаций санитарно-технических систем в здание; -устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках и вентиляторов, устанавливаемых на пружинных виброизоляторах, а также "плавающих" оснований для установки вентиляционного оборудования; -устройство опор для установки крышных вентиляторов, выхлопных шахт и дефлекторов на покрытиях зданий, а также опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; -подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов и воздуховодов;
-нанесение на внутренних и наружных стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм; -установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок; оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах; -подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях для подачи крупногабаритного оборудования и воздуховодов; -установка в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительных конструкциях для крепления оборудования, воздуховодов и трубопроводов; -обеспечение возможности включения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого; -остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий. Обратите внимание, кем и что.
|
|
|
|
Гость_Арматур_*
|
18.2.2011, 15:47
|
Guest Forum

|
Уважаемый Скарамуш! я это читал уже в Вашем посте на форуме тут. В том и дело, что нет генподрядчика, есть зак - владелец здания и мы. Получается - просто подрядчики и мы долбать должны сами либо субчиков. Дак вот вопросто и в том - от кого должна быть бумага про отверстие? от зака, от БТИ, от ЖЭКА, от Президента РФ? Все таки я думаю, что от того, кто здание проектировал. Правильно?
|
|
|
|
|
18.2.2011, 15:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Либо от него, либо привлекайте конструктора из общестроительного подразделения. Так именно таким спецам и должно быть точно известно, какого размера отверстие в стене данной конструкции может быть выполнено без усиления, и какое усиление должно выполняться для отверстия большего размера. Вообще-то, отверстия такого диаметра без проблем сверлятся. при таком варианте несколько иное воздействие на несущую способность стены. Но "великое дело прикрытия собственно задницы" должно быть совершено в любом случае.
Сообщение отредактировал Skaramush - 18.2.2011, 16:01
|
|
|
|
Гость_eeproiect_*
|
18.2.2011, 16:03
|
Guest Forum

|
А еще чтобы минимизировать риски неприятностей, после того как все согласуете - советую отверстие не долбить! - а лучше вырезать алмазной коронкой - это чуть дороже но зато очень быстро и почти не разрушает конструкции.
|
|
|
|
Гость_Арматур_*
|
18.2.2011, 16:07
|
Guest Forum

|
Цитата(Skaramush @ 18.2.2011, 15:55)  Либо от него, либо привлекайте конструктора из общестроительного подразделения. Так именно таким спецам и должно быть точно известно, какого размера отверстие в стене данной конструкции может быть выполнено без усиления, и какое усиление должно выполняться для отверстия большего размера. Вообще-то, отверстия такого диаметра без проблем сверлятся. при таком варианте несколько иное воздействие на несущую способность стены. Но "великое дело прикрытия собственно задницы" должно быть совершено в любом случае. Да, я понимаю. Им виднее. Согласен. Но для прикрытия зада (да и переда) мне нужна бумага что то типа "Я Царь Всея Руси, РАЗРЕШАЮ продолбить дыру такуюто там то и там то" при ЧП я бумагой зад прикрыл и сплю спокойно, а бошка у Царя болит, т.к. он РАЗРЕШИЛ
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Или выполненный чертёж "узла прохода" через строительную конструкцию с "атрибуты, дата, подпись".
|
|
|
|
Гость_Арматур_*
|
18.2.2011, 16:30
|
Guest Forum

|
Да, но КТО дает такую бумагу? Проектанты здания? я правильно понял?
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как уже написал, или они, или конструктор - строитель.
|
|
|
|
Гость_Арматур_*
|
18.2.2011, 16:36
|
Guest Forum

|
Все, иду к проектантам за прикрытием задницы! Всем ,кто помогал, РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! Спасибо!
|
|
|
|
|
18.2.2011, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4005
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Арматур @ 18.2.2011, 15:31)  Да, еще забыл, мы всякостроительная организация, просто я в отделе монтажа климатехники тружусь, мой обьект. а так у нас и общестроители и допуск СРО весь, и строим реально большие обьекты. Просто я недавно в вентилягу попал, а перед коллегами и начальством не охота некомпетентностью трясти. Охота - неохота...вливаться в коллектив пора. А таких вопросов еще много будет возникать.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)