Заклинивание клапана VB2 |
|
|
|
4.3.2011, 23:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Есть такая проблема. Смонтировали ИТП. пол года не делали автоматику. двухходовой клапан VB2 был открыт все это время на 100%. Система зависимая. Переодически я подходил и прикрывал клапан. В какой-то момент клапан не захотел закрываться. Ну градусов на 20 ручка поворачивается (AME20), дальше не хочет. Наконец-то мне сантехники сняли крышку с клапана, но там грязи нету. и вообще никаких проблем выявлено не было. Собрали - все работает. прошло 3 дня, я несколько раз клапан прикрывал. А сегодня он опять перестал закрываться. Возможно это произошло после того, как я закрыл клапан больше чем на половину и отпустил случайно ручку - клапан резко открылся и больше не захотел закрываться. Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 19)
|
5.3.2011, 11:56
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Проверьте усилие привода по тех.документации. Клапан сделан "чашкой" и прекрасно ловит грязь и град.
|
|
|
|
|
5.3.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
У меня такое было - клапан поменяли по гарантии. Однако сервис-инженер проговорился, что ранее на этой модели клапана встречалась часто такая проблема, но ее типа решили.
Новый клапан тоже встал, но только один раз и более не клинил.
VB2 на сколько помню могут работать на достаточно высоких перепадах давления. Я ставил на линию питания парового котла.
|
|
|
|
|
5.3.2011, 16:23
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Укажите Ду клапана....
|
|
|
|
|
5.3.2011, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Насколько я понимаю, если я вручную не могу закрыть клапан, то усилие привода тут не причем. Ду=50, Кvs=40 Кvs сильно завышен, видимо должно быть Кvs=16. Проекты отвратительные. В проекте было написано Ду=50 Кvs=16. 4 ИТП монтировали разные организации. в 3-х монтажники поставили Ду=50, Кvs=40, и только в одном догадались поставить Ду=32 Кvs=16. Вот теперь мучаюсь.
|
|
|
|
|
6.3.2011, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899

|
VB2 - это разгруженные по давлению клапана. Как только поршневая система разгрузки ломается приводу не хватает прежнего малого усилия для закрытия. Открытие без проблем.
VB2.png ( 77,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 115
|
|
|
|
|
6.3.2011, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(ACB @ 6.3.2011, 20:36)  Как только поршневая система разгрузки ломается А что там ломается ?
|
|
|
|
|
7.3.2011, 1:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
у меня была проблема (Ду50) с окалиной на седле.
|
|
|
|
|
7.3.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899

|
Цитата(Смит @ 6.3.2011, 20:57)  А что там ломается ? Может засориться канал соединяющий полости. Когда перекрывали давление шток клапана перемещался в обоих направлениях без сопротивления и заеданий. Через уплотнение штока еще подкапывало. В моем случае сантехники заменили клапан не вдаваясь в подробности изъяна.
|
|
|
|
|
7.3.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Когда мы слили воду, клапан все равно не работал. То есть давление не причем. Когда мы сняли сверху крышку и потом поставили, клапан работал. То есть поршневая система разгрузки вряд ли сломана. Снизу не догадались открыть. Возможно, когда открыли клапан, окалина упала в седло. А потом под давлением поднялась.
|
|
|
|
|
7.3.2011, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Ага, где-то так и бывает - фиг определишь
|
|
|
|
|
8.3.2011, 0:23
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50372
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Однажды был такой прецедент, именно с таким клапаном, Ду 32, заказали новый (денег стоит, к слову), а потом сняли старый, разобрали, и увидели всего лишь длинную сварную фиговину, перекрывающую ход. Попутно достали какую-то резиновую хрень со стороны входа... Сейчас лежит, никому пока не нужный, но очень дорогой клапан. Мыть надо, да перебирать, чудес не бывает.
|
|
|
|
|
8.3.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Вот-вот, отсюда регулярно возникает желание ставить грязевик перед каждым регулирующим, обратным клапаном и даже насосом! Но проектировщики против...
|
|
|
|
|
8.3.2011, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Вот-вот, отсюда регулярно возникает желание ставить грязевик перед каждым регулирующим, обратным клапаном и даже насосом! Но проектировщики против... Это безусловная необходимость - ставить фильтр перед рег. клапаном и насосом.
|
|
|
|
|
8.3.2011, 13:16
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50372
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(asm @ 8.3.2011, 10:11)  Вот-вот, отсюда регулярно возникает желание ставить грязевик перед каждым регулирующим, обратным клапаном и даже насосом! Но проектировщики против... В топку таких проектировщиков, фильтр перед регулятором и насосом - закон.
|
|
|
|
|
8.3.2011, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
фильтр есть на входе в здание и на обратке до перемычки
|
|
|
|
|
8.3.2011, 13:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50372
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Kost_Alex @ 8.3.2011, 13:32)  фильтр есть на входе в здание и на обратке до перемычки На том объекте тоже стоят фильтры, однако грязь откуда-то взялась и фильтры тоже не стопроцентная панацея, вот нарпример: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54485
|
|
|
|
|
10.3.2011, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Ну вообщем у меня немного не такой клапан, который представлен выше соответственно, у него нет отверстия снизу для прочистки. сверху я вскрывал, воду полностью сливал. в седле ничего не было. Каналы слева и справа тоже вроде чистные. Еще раз разберем клапан - посмотрим.
Сообщение отредактировал Kost_Alex - 10.3.2011, 0:38
Прикрепленные файлы
VB2.jpg ( 7,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
|
|
|
|
|
10.3.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
смотрите под седлом, т.е. со стороны подхода жидкости... я именно такой чистил от окалины и когда его открываешь сверху, все ок - чисто, а начинает работать, окалина поднимается и не дает штоку опускаться
|
|
|
|
|
10.7.2016, 0:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.12.2014
Пользователь №: 254264

|
В связи с течью сальникового уплотнения штока клапана vb2 возник вопрос- как собственно выглядит данное уплотнение?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|