				Непонятно:температура (-33) или (+33)?
 Не "плакал" внутри или снаружи?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.3.2011, 16:50 |  
		| 
 А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 22471
 Регистрация: 9.6.2006
 Из: Самара, Димитровград
 Пользователь №: 3117
 
 
 
  
 | 
				Точка росы порядка +28 градусов при заявленных параметрах. Вот и считайте изоляцию, чтобы не допустить такой температуры на внутренней поверхности воздуховода.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.3.2011, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 211
 Регистрация: 2.2.2010
 Пользователь №: 45710
 
 
 
  
 | 
				Нашел в интернете 3E Plus Insulation thickness computer program (только там дюймы и Фаренгейты). Надо зарегистрироваться чтоб ее скачать. Может поможет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.3.2011, 16:08 |  
		| 
 Не придуман ещё мой мир ·)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 21.10.2005
 Из: г.Иваново
 Пользователь №: 1377
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ЮрийБ @ 6.3.2011, 13:01)  Нашел в интернете 3E Plus Insulation thickness computer program (только там дюймы и Фаренгейты). Надо зарегистрироваться чтоб ее скачать. Может поможет.
 Попробуйте K-FLEXРасчетная программа K-PROJECT 1.0 Примерный расчёт ~105 мм   Report.doc  ( 56,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.3.2011, 18:29 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Примерный расчёт ~105мм автор ни слова не сказал о размерах в-да, ни слова о расходе/скорости, ни слова о протяженности как вы можете давать такие цифры?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.3.2011, 18:38 |  
		| 
 Не придуман ещё мой мир ·)
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 719
 Регистрация: 21.10.2005
 Из: г.Иваново
 Пользователь №: 1377
 
 
 
  
 | 
				Согласен, ноЯ привёл условия примерного расчёта и дал ссылку на программу.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vikor_* | 
				  7.3.2011, 9:11 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я, обычно, рассматриваю воздуховод как трубчатый теплообменник и рассчитываю вручную. Это не долго.На входе в трубу воздух с уходящими параметрами, на выходе - в параметрами "точки росы". Снаружи - воздух с расчетной температурой в холодный период года.
 Определяю при заданных расходе и размерах (диаметре) либо длину воздуховода, при которой это условие выполняется, либо толщину тепловой изоляции. Vikor.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2011, 12:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 757
 Регистрация: 7.12.2008
 Из: Москва
 Пользователь №: 26395
 
 
 
  
 | 
				Цитата Доброго времени суток други! Подскажите как посчитать толщину тепловой изоляции чтобы воздуховод "не плакал". Параметры транспортируемого воздуха +30 С,влажность порядка 90%, коэфициент теплопроводности утеплителя 0,043Вт/м*К. Воздуховод проходит по неотапливаемому чердаку, поэтому наружная температура -33 С(это для нашего райна). Расскажите кто как обычно ведет рассчеты: формулы,литературу. Заранее спасибо.) Для сравнения наших воздуховодов (piralu) мы пользуемся эксельной расчетной табличкой. Толщину воздуховода Piralu поставьте 0. У меня получилось 204 мм  _________________________.xls  ( 44,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
				Сообщение отредактировал WAKO - 7.3.2011, 12:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2011, 13:35 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата У меня получилось 204 мм хе, еще один счетовод микиткин - а если автору надо в-д 1000х1000мм длиной 10000м и скоростью воздуха в нём 1м/с такой изоляции тоже достаточно?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.3.2011, 13:52 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Иванов В.А. @ 6.3.2011, 21:38)  Согласен, ноЯ привёл условия примерного расчёта и дал ссылку на программу.
 согласитесь, дурная программа. единственно полезная цифра из неё - тепловое сопротивление Вт/м2*К да и то...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.3.2011, 8:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 24.12.2010
 Из: Киров
 Пользователь №: 87441
 
 
 
  
 | 
				Прошу прощения за не полные данные. Воздуховод 500х500, расход 5500 м3/ч, протяженность по чердаку 12м. Благодарствую за советы!)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.3.2011, 9:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 24.12.2010
 Из: Киров
 Пользователь №: 87441
 
 
 
  
 | 
				ViKor, распишите, пожалуйста, подробнее как вы рассчитываете.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vikor_* | 
				  11.3.2011, 12:16 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				соер2012 Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.3.2011, 8:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 7
 Регистрация: 24.12.2010
 Из: Киров
 Пользователь №: 87441
 
 
 
  
 | 
				Vikor. Спасибо, добрый человек!))))
				
 Сообщение отредактировал соер2012 - 14.3.2011, 8:26
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.3.2011, 2:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 55
 Регистрация: 30.9.2004
 Из: Chisinev Moldova
 Пользователь №: 180
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vikor @ 11.3.2011, 13:16)  соер2012Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.
 а Вам не кажется что при 12 м воздуховода 500х500 при скорости 6,1м/с потеря 2С многовато...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.3.2011, 4:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 894
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 17849
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vikor @ 11.3.2011, 11:16)  соер2012Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.
 Не увидел в расчете темп-ру внутренней поверхности воздуховода так для себя прикинул (пренебрегая термическим сопротивлением стальной стенки) плоская поверхность толщиной  20мм с теплопроводностью = 0,043 Вт/(м∙К) при alfa=35 от воздуха с темп-рой 30 С к стенке и при  alfa=11 от стенки в окр.среду с -33 С Получаем q=  (30-(-33))/(1/35+0.02/0.043+1/11)=63/(0.0285+0.465+0.0909)= 63/0.584=107.8 Вт/м Тогда темп-ра внутренней поверхности воздуховода (30-X)/(1/35)=107.8 или (30-X)=3.08 отсюда искомая темп-ра  30-3.08=26.9 С в то время как точка росы 28.1 С
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.3.2011, 13:32 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата а Вам не кажется что при 12 м воздуховода 500х500 при скорости 6,1м/с потеря 2С многовато... не то слово.. а если еще вдруг вспомнить, что вент может по какой-то причине остановиться, то становится савсем тошно.  3кВт потерь это жесть.  а чтоб снизить потери до 300Вт придется толщину изоляции делать под 200мм.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.3.2011, 23:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 357
 Регистрация: 22.2.2011
 Пользователь №: 95729
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 21.3.2011, 13:32)  а чтоб снизить потери до 300Вт придется толщину изоляции делать под 200мм.    Только не увлекайтесь, а то "раздутая" наружная поверхность "схавает" положительный эффект изоляции.    Гуглить "критическая толщина т.изоляции".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |