Доброго времени суток други! Подскажите как посчитать толщину тепловой изоляции чтобы воздуховод "не плакал". Параметры транспортируемого воздуха +30 С,влажность порядка 90%, коэфициент теплопроводности утеплителя 0,043Вт/м*К. Воздуховод проходит по неотапливаемому чердаку, поэтому наружная температура -33 С(это для нашего райна). Расскажите кто как обычно ведет рассчеты: формулы,литературу. Заранее спасибо.)
Vik
Непонятно:
температура (-33) или (+33)?
Не "плакал" внутри или снаружи?
Skaramush
Точка росы порядка +28 градусов при заявленных параметрах. Вот и считайте изоляцию, чтобы не допустить такой температуры на внутренней поверхности воздуховода.
ЮрийБ
Нашел в интернете 3E Plus Insulation thickness computer program (только там дюймы и Фаренгейты).
Надо зарегистрироваться чтоб ее скачать. Может поможет.
Иванов В.А.
Цитата(ЮрийБ @ 6.3.2011, 13:01) *
Нашел в интернете 3E Plus Insulation thickness computer program (только там дюймы и Фаренгейты).
Надо зарегистрироваться чтоб ее скачать. Может поможет.

Попробуйте K-FLEX
Расчетная программа K-PROJECT 1.0

Примерный расчёт ~105 мм Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
Цитата
Примерный расчёт ~105мм

автор ни слова не сказал о размерах в-да, ни слова о расходе/скорости, ни слова о протяженности
как вы можете давать такие цифры?
smile.gif
Иванов В.А.
Согласен, но
Я привёл условия примерного расчёта и дал ссылку на программу.
vikor
Я, обычно, рассматриваю воздуховод как трубчатый теплообменник и рассчитываю вручную. Это не долго.
На входе в трубу воздух с уходящими параметрами, на выходе - в параметрами "точки росы". Снаружи - воздух с расчетной температурой в холодный период года.
Определяю при заданных расходе и размерах (диаметре) либо длину воздуховода, при которой это условие выполняется, либо толщину тепловой изоляции. Vikor.
WAKO
Цитата
Доброго времени суток други! Подскажите как посчитать толщину тепловой изоляции чтобы воздуховод "не плакал". Параметры транспортируемого воздуха +30 С,влажность порядка 90%, коэфициент теплопроводности утеплителя 0,043Вт/м*К. Воздуховод проходит по неотапливаемому чердаку, поэтому наружная температура -33 С(это для нашего райна). Расскажите кто как обычно ведет рассчеты: формулы,литературу. Заранее спасибо.)

Для сравнения наших воздуховодов (piralu) мы пользуемся эксельной расчетной табличкой.
Толщину воздуховода Piralu поставьте 0.
У меня получилось 204 мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
Цитата
У меня получилось 204 мм
хе, еще один счетовод микиткин - а если автору надо в-д 1000х1000мм длиной 10000м и скоростью воздуха в нём 1м/с такой изоляции тоже достаточно?
smile.gif
LordN
Цитата(Иванов В.А. @ 6.3.2011, 21:38) *
Согласен, но
Я привёл условия примерного расчёта и дал ссылку на программу.



согласитесь, дурная программа.
единственно полезная цифра из неё - тепловое сопротивление Вт/м2*К да и то...
соер2012
Прошу прощения за не полные данные. Воздуховод 500х500, расход 5500 м3/ч, протяженность по чердаку 12м. Благодарствую за советы!)))
соер2012
ViKor, распишите, пожалуйста, подробнее как вы рассчитываете.
vikor
соер2012
Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.
соер2012
Vikor. Спасибо, добрый человек!))))
Cotruta
Цитата(vikor @ 11.3.2011, 13:16) *
соер2012
Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.



а Вам не кажется что при 12 м воздуховода 500х500 при скорости 6,1м/с потеря 2С многовато...
Synoptyk
Цитата(vikor @ 11.3.2011, 11:16) *
соер2012
Прикладываю пример расчета. Не взыщите, что не так, делаю как умею! Vikor.



Не увидел в расчете темп-ру внутренней поверхности воздуховода
так для себя прикинул (пренебрегая термическим сопротивлением
стальной стенки) плоская поверхность толщиной 20мм с теплопроводностью = 0,043 Вт/(м∙К) при alfa=35 от воздуха с темп-рой 30 С к стенке и
при alfa=11 от стенки в окр.среду с -33 С
Получаем
q= (30-(-33))/(1/35+0.02/0.043+1/11)=63/(0.0285+0.465+0.0909)=
63/0.584=107.8 Вт/м
Тогда темп-ра внутренней поверхности воздуховода
(30-X)/(1/35)=107.8 или (30-X)=3.08 отсюда
искомая темп-ра 30-3.08=26.9 С в то время как точка росы 28.1 С
LordN
Цитата
а Вам не кажется что при 12 м воздуховода 500х500 при скорости 6,1м/с потеря 2С многовато...
не то слово.. а если еще вдруг вспомнить, что вент может по какой-то причине остановиться, то становится савсем тошно.
3кВт потерь это жесть.
а чтоб снизить потери до 300Вт придется толщину изоляции делать под 200мм.
Buharick
Цитата(LordN @ 21.3.2011, 13:32) *
а чтоб снизить потери до 300Вт придется толщину изоляции делать под 200мм.


Только не увлекайтесь, а то "раздутая" наружная поверхность "схавает" положительный эффект изоляции.
Гуглить "критическая толщина т.изоляции".