Герман
сообщение 10.3.2011, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Считаю канализационный стояк в пятиэтажном жилом доме к которому присоединены кухонные мойки, т.е. на одном стояке 5 моек. Вроде раньше всегда применяли стояки диаметром 50мм, но я стал сомневаться, а не будет ли происходить срыв сифона. Расход стоков от мойки согласно СНиП составляет 0,6 л/с, а максимальная пропускная способность стояка из ПВХ при расчете на разряжение по СП и угле присоединения 90(45) градусов всего 0,69(1,1)л/с. Если считать по СНиП расход стоков от квартры будет равен 0,77+0,6=1,37л/с, но данный расчет является не совсем корректным, т.к. не возможно учесть распределение части стоков в одной квартире по другому стояку, расположенному в санузле. Сброс стоков из двух моек будет равен 1,2л/с. В связи с этим вопрос – какой же все таки диаметр стояка принять и какой же все-таки расчетный расход стоков будет по стояку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Fisher_dm
сообщение 10.3.2011, 11:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Герман @ 10.3.2011, 10:51) *
Вроде раньше всегда применяли стояки диаметром 50мм


Вот так и делайте и не выдумывайте велосипед.
И че это за мойка такая с расходом 0,6 л/с и откуда цифры 0,69 (1,1)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 10.3.2011, 11:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



0,6л/с это из СНиП 2.04.01-85 приложение 2, а 0,69 и 1,1 л/с это из разсчета по СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов» расчет на разряжение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 10.3.2011, 11:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Нету в СНиПе мойки с расходом 0,6, максимум для кухни можно принять 0,12.
Расход в вашем стояке от пяти моек без учета вероятности будет 0,6 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 10.3.2011, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Надо смотреть расход стоков от прибора(столбец 9) для мойки (п.4.) а не секундный расход воды (столбец 2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 10.3.2011, 11:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Лучше принять диаметр 100 мм. Даже 5 моек уже вызывает сомнение, а ведь в жилом доме кроме моек владельцы квартир могут присоединить посудомоечную или стиральную машину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 10.3.2011, 11:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Цитата(Герман @ 10.3.2011, 11:28) *
Надо смотреть расход стоков от прибора(столбец 9) для мойки (п.4.) а не секундный расход воды (столбец 2)


Да вы правы, что-то подзабыл расчет.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 10.3.2011, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 10.3.2011, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Вот вот, об этом я и думаю, по нормативам вызывает сомнение, а на практике стояки такие в массовых сериях применялись частенько.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2011, 12:46
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ставьте 100мм - не прогадаете. Из кухонных моек много загрязнений и жира идёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Герман
сообщение 10.3.2011, 16:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Думал думал и решил:
если применять сотку то наполнение в горизонтальной части будет менее 0,1 - очень мало(((.
Решил сделать 2 стояка по 50мм, один будет чисто вентиляционный и присоединяться будет к другому между этажами, что увеличит приток воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 10.3.2011, 18:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Герман @ 10.3.2011, 16:38) *
Думал думал и решил:
если применять сотку то наполнение в горизонтальной части будет менее 0,1 - очень мало(((.
Решил сделать 2 стояка по 50мм, один будет чисто вентиляционный и присоединяться будет к другому между этажами, что увеличит приток воздуха.


сделайте эксплуатации -счастье , речь -же идет о стояках, пусть будут -100, и не надо сооружать два по 50, и жиром не зарастут (до 1 см. доходит, тогда от стояка 30 мм останется), и тряпка случайно улетевшая в стояк не приведет к засору. и тросом чистить можно будет,

что Вы выигрываете от 2х50?, делайте 100, бог с ними с расчетами, все Вас поймут. и ставьие крестовины 100-50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2011, 9:27
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Герман @ 10.3.2011, 16:38) *
Думал думал и решил:
если применять сотку то наполнение в горизонтальной части будет менее 0,1 - очень мало(((.

Желательно к горизонтальному участку подключить и другие стояки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shexin
сообщение 11.3.2011, 12:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 25.7.2006
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492



есть же еще 75 диаметр - что-то забыли про него
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2011, 9:23
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(shexin @ 11.3.2011, 13:10) *
есть же еще 75 диаметр - что-то забыли про него

правильно сделали, никакого смысла в нём нет. экономия копеечная, а возни много с лишним сортаментом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных