> Вопрос по расширительным бакам, Методика подбора, расчеты, прочее.
Гость_Favorit_*
сообщение 10.3.2011, 12:57
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, здравствуйте..
Помогите разобраться или дать советы по расчету и подбору расширительных баков для системы теплоснабжения на отопление абонентов, установленных на линии нагреваемой стороны через ТО в ЦТП!!!
Как правельно расчетать объем расширительного бака?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Гость_КиВОк_*
сообщение 10.3.2011, 13:10
Сообщение #2





Guest Forum






Vр.б.=Vсист*к*(t2-t1)/(1-(1+Рсист)/(1+Рпред))
Vсист - объем системы
к - коэфициент расширения жидкости
t2-t1 перепад температур в системе от температуры пуска до температуры рабочей.
Pсист - рабочее давление системы, бар
Рпред - давление срабатывания предохранительного клапана, бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Favorit_*
сообщение 11.3.2011, 16:01
Сообщение #3





Guest Forum






И что-же тогда получается из этого расчета!!
Vр.б.=Vсист*к*(t2-t1)/(1-(1+Рсист)/(1+Рпред))
Vсист - объем системы
к - коэфициент расширения жидкости
t2-t1 перепад температур в системе от температуры пуска до температуры рабочей.
Pсист - рабочее давление системы, бар
Рпред - давление срабатывания предохранительного клапана, бар
Допустим у меня тепловая нагрузка на абоненты равна 1МВт;
тогда по СНиП "Тепловые сети" 41-02-2003 п.6.18 посчетаем объем системы, в моем случаи система закрытая, тогда 1х65=65м3;
далее параметры теплоносителя 95-70 градусов цельсия"
рабочее давление системы = 6 бар;
тогда давление срабатывания предохранительного клапана 6х1,1=6,6 бар;
коэфициент расширения жидкости = 0,00057
подставив все в выше упомянутую формулу получим:
Vр.б.=65х0,00057х(95-60)/(1-(1+6)/(1+6,6)=16,43 м3
Как такое может быть!!!!!
Не пойму зачем такой огромный объем баков, разъясните пожалуиста.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Favorit_*
сообщение 12.3.2011, 14:04
Сообщение #4





Guest Forum






Дорогие коллеги неужели никто не знает какм правильно подобрать расширительные баки((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.3.2011, 18:06
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Favorit @ 11.3.2011, 16:01) *
подставив все в выше упомянутую формулу получим:
Vр.б.=65х0,00057х(95-60)/(1-(1+6)/(1+6,6)=16,43 м3
Как такое может быть!!!!!

Да, что-то тут не так...
Вот у меня получилось 20 м3. laugh.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  raschyot_MRB.png ( 5,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.3.2011, 18:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Расширительный бак компенсирует тепловое расширение жидкости-теплоносителя (воды). Поэтому t2 и t1 - это не температура подачи-обратки, а колебания температур (часовые). Для стабильно работающей системы отопления - это несколько градусов, со всевозможными запасами - мона принимать не более 10. При пуске системы из холодного состояния все то, что нескомпенсирует бак сбросит клапан. Для технологического отопления (например - теплицы) - те самые 30-60. Канечно нуно учитывать отсутствие или наличие несанкционированных отборов и температуру воды подпитки. Если это холодная вода -и потери большие - объём компенсатора нуно увеличивать

Сообщение отредактировал Valiko - 12.3.2011, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Favorit_*
сообщение 12.3.2011, 18:42
Сообщение #7





Guest Forum






Да уж видемо сложно нам будет решить тайну века((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.3.2011, 18:45
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:31) *
t2 и t1 - это не температура подачи-обратки, а колебания температур (часовые)

"Часовые колебания"...
А разве вода как-то дискретно по времени расширяется - через час ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.3.2011, 18:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Система заполняется водой с какой-то начальной температурой. В системе создается давление на 0,5 м больше самой высокой точки. Система запускается: включаются циркуляционные насосы и подвод тепла. Через какое-то время вода нагревается, расширяется, давление повышается (по-умному компенсатор на это время мона закрыть). Система нагревается, все лишнее сбрасыватся через клапан. Система остется в работе, компенсатор открывается и компенсирует тока небольшие колебания температурного расширения. Не нравится часовые -пусть будут минутные, секундные - дело вкуса. Актуально - для теплиц - мгновенный набор мощности и такой же мгновенный сброс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.3.2011, 18:55
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:51) *
В системе создается давление на 0,5 м больше самой высокой точки.

Обычно - на 5 метров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.3.2011, 18:57
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



сглн, очепятался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.3.2011, 19:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 18:57) *
сглн, очепятался



При пуске большой сети мы включали сетевой насос и котлы когда на входе сетевого уже оставалось небольшое давление. Если заполнение 8 часов, то какие баки. Воздух в системе. При работе давление регулируется подпиткой. Иногда редко сбросом в дренаж, сброс небольшой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.3.2011, 20:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я, так понимаю, идет речь о больших красных (оранжевых) баках с резиновой грушей внутри. Сомневаюсь в правдивости (ибо речь идет о сбыте продукции) поставщиков оных ресиверов, но глаголют они, якобы на 10м3 системы 1м3 ресивера нужен. Причем видел объекты, как правило отопительные котельные некоторых заводов, где данные баки, куба по два, стояли как мухоморы в лесу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.3.2011, 20:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Тоже видел стоят, 4 по 10 кубов, без дела, на сети в 600 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 12.3.2011, 20:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



что значит без дела? Их задача компенсировать тепловое расширение. Если при увеличении температуры воды нет повышения давления а потом при понижении т-ры не включается подпитка (при условии отсуттствия утечек) - они (баки) свою функцию выполняют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.3.2011, 20:58
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Valiko @ 12.3.2011, 20:49) *
они (баки) свою функцию выполняют

Если их подготовить к работе, накачать и контролировать. rolleyes.gif
Цитата
при условии отсуттствия утечек)

Такое условие в больших сетях наверно пока не выполнимо. А может где то и есть.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.3.2011, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.3.2011, 21:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Никто не спорит, устройство нужное, как правильно объем ресивера рассчитать, вот в чем вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.3.2011, 21:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 12.3.2011, 21:04) *
Никто не спорит, устройство нужное, как правильно объем ресивера рассчитать, вот в чем вопрос.

А еще сложнее отказаться от него когда это становится ненужным прибамбасом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.3.2011, 21:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Применение каждой установки должно быть аргументировано и обосновано расчетами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.3.2011, 21:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



один мой знакомый, который СО лепит "от себя", но всегда с положительным результатом берет баки из расчета: 10% от объема системы.

Еще ни разу не ошибся.

для аргументации расчетов -конечно бессмыслица, но проверить получающуюся цифру можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.3.2011, 21:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Вопрос в том когда нужный, на малых сетях, расширительный бак становится бессиыслицей на больших, да еще его надо регистрировать как сосуд под давлением, со всеми вытекающими. Например какой бак нужно на сети емкостью 600м3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.3.2011, 22:28
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я совершенно с Вами согласен, при нормативной подпитки сети на квартальной котельной 1,5-3,0 м3/ч ни о каком тепловом расширении и речи быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.3.2011, 23:04
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(CNFHSQ @ 13.3.2011, 21:46) *
да еще его надо регистрировать как сосуд под давлением, со всеми вытекающими.


Упс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 21.3.2011, 8:45
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 0:28) *
Я совершенно с Вами согласен, при нормативной подпитки сети на квартальной котельной 1,5-3,0 м3/ч ни о каком тепловом расширении и речи быть не может.


А эта самая нормативная подпитка будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djzews
сообщение 21.3.2011, 9:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260



Цитата(CNFHSQ @ 14.3.2011, 0:46) *
Вопрос в том когда нужный, на малых сетях, расширительный бак становится бессиыслицей на больших, да еще его надо регистрировать как сосуд под давлением, со всеми вытекающими. Например какой бак нужно на сети емкостью 600м3?

Здравствуйте коллеги! Исходя из каких норм его нужно регистрировать как сосуд под давлением? Кто может подсказать соотношение давления воды подходящей к мембранному баку и давление воздуха в камере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Эколес_*
сообщение 30.3.2011, 12:52
Сообщение #26





Guest Forum






посмотрите эту програмку
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________________.rar ( 30,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.3.2011, 22:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(djzews @ 21.3.2011, 9:45) *
Здравствуйте коллеги! Исходя из каких норм его нужно регистрировать как сосуд под давлением?

Ну никак эти баки, с резиновым "изделием" внутри, не попадают под регистрацию. С таким же успехом автопокрышки можно регистрировать. Причем на некоторых авто давление в шинах гораздо больше чем у Вас в обратке.

Сообщение отредактировал Галиев - 30.3.2011, 22:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 31.3.2011, 0:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



по сути вопроса. если рассчитать расширение 65 м3 воды при нагреве на 35 град (60-95), то получается ~1,5 м3, как в расчете tiptopa. это чистое расширение воды. дальше учитываются коэф заполнения бака, давления, формулы по подбору баков можно посмотреть на сайтах продавцов. например по методике Reflex было так:
к=(Рс+1)/(Рс-Ро), где Рс - давление в системе, Ро - давление в газовом объеме бака. Причем Ро выбирается в зависимости от высоты отапливаемых зданий. Ро должно обеспечивать подпор 5 м в верхней точке самого высокого здания. А стандартно баки кажется продаются с Ро=1,5 или 3,0. Если принять например Ро = 1,5, то К = (6+1)/(6-1,5)=1,56, тогда объем баков 1,5*1,56=2,34 м3.
Еще нюансы:
1. Кажется давление в формулы надо подставлять абсолютное.
2. При расчете предлагают принимать температуру от 10 град до средней температуры теплосети, т.е. (90+65)/2=76. т.е. дельта Т=66 град. Не знаю насколько это оправданно, т.к. при падении давления должна сработать подпитка, а при повышении ПСК. Так что смотрите сами, выбирайте сами smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 31.3.2011, 6:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Устройство расширительного бака подразумевает расширающуюся компенсируюемую жидкость и сжимаемый газ разделенных мембраной.
Под ПБ 03-576-03 попадают сосуды под давлением пара, газа и или токсичных взрывопожароопасных газов свыше 0,7 кгс/см2
и не попадают если объем меньше 25л или произведение в литрах на давление в кг не превышает 200.
Если попадаете под указанны ПБ то п. 6.1.3. не допускает установку таких сосудов под давлением в жилых, общественных или бытовых зданиях, а так же примыкающим к ним помещениям :-)
Вероятность что Ростехнадзор обратит внимание на Ваш бак - крайне мала.. но если обратит - проблем не оберетесь :-).

И вообще нафига они нужны эти баки? подпитка внутренней системы осуществить от обратки тепловой сети (или от водопровода) , предусмотреть защиту от опорожнения системы (при аварии на ТС и сливе теплоносителя с обратки) или защиту оборудования системы в таком случае и сообщение системы должно оставаться всегда открытым с обраткой тепловой сети. Давление обратки даст подпор, а циркуляционные насосы будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя. Все время обходились без баков и вот пошла мода на них, только вот при наших системах нет вообще никакого экономического обоснования их применения. Единственный случай применения - когда система закрыта и изолирована от сетей вообще (да и в этом случае часто открытого расширительного бака хватает).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 31.3.2011, 8:09
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 6399
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Галиев @ 30.3.2011, 23:31) *
Ну никак эти баки, с резиновым "изделием" внутри, не попадают под регистрацию. С таким же успехом автопокрышки можно регистрировать. Причем на некоторых авто давление в шинах гораздо больше чем у Вас в обратке.



1.1.2. Правила распространяются на:
сосуды, работающие под давлением пара, газа или токсичных взрывопожароопасных жидкостей свыше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);
И речь ведем про большие баки

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 31.3.2011, 8:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 12:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных