Выбор вводного автоматического выключателя по Гост 51778-01 |
|
|
|
Гость_Котка_*
|
14.3.2011, 13:16
|
Guest Forum

|
Имеется щит с 9 однополюсными выключателями на отходящих линиях (13А-3 шт; 10А-1шт; 8А-2шт; 6А-3шт.) Номинальный ток щита-11,45А (Рр/0,66/0,95). По Госту приложение В3 определяю уставку вводного трехполюсного выключателя (13х3+10+8х2+6х3)х0,6-коэффициент одновременности. 83х0,6=49,8А. По требованию приложения "В.3 Номинальный рабочий ток вводного аппарата предварительно определяют по сумме заданных номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей (в соответствии с таблицей 1 настоящего стандарта), умноженной на коэффициент одновременности, приведенный в таблице B.1. " и "В.4 Номинальный ток вводного аппарата следует предварительно выбирать на ступень больше значения тока, равного или близкого к его номинальному рабочему току, полученному по В.3." выбираю уставку вводного автомата 63А. Следовательно, уставка от ГРЩ на мой щит для соблюдения селективности тоже будет не менее 63А. Питающий кабель ВВГ 5х16мм2 с Iдд=75А. Уставка на отходящей линии ГРЩ защищает питающий кабель. Вроде все правильно? Смущает только то, что номинальный ток щита всего лишь 11,4 А. Как -то не совсем экономно получается. Помогите разобраться пожалуйста. Брать рубильник вместо автомата на вводе в модульный щит не хотелось бы. Заранее благодарю за ответы.
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 77)
|
|
14.3.2011, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
по моему вы не совсем правильно посчитали, как мне кажется 49,8А это при одновазном автомате, а расчетный ток щита вы считаете для 3х фаз! так что 49,8/3=16,6 и уже тут выбираете автомат на 20 А а далее по селективности в ГРЩ на 25А
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Котка_*
|
14.3.2011, 14:50
|
Guest Forum

|
Так вот как оказывается надо правльно делать. Иван, спасибо большое!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
рад помочь
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
В догонку: СП31-110 (если устроит)пп7.15, 7.20
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Не зная конкретики, я бы все-таки не учитывал коэф. одновременности, (в реальной ситуации нагрузка на фазе может быть вся, хоть и кратковременно), поэтому поставил бы в щите на входе 32А, далее 40А.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Димм @ 14.3.2011, 17:25)  В догонку: СП31-110 (если устроит)пп7.15, 7.20 это то тут к чему? она и так аппарат управления ставит!!! Цитата(zem @ 14.3.2011, 19:45)  Не зная конкретики, я бы все-таки не учитывал коэф. одновременности, (в реальной ситуации нагрузка на фазе может быть вся, хоть и кратковременно), поэтому поставил бы в щите на входе 32А, далее 40А. с таким подходом ты к ГРЩ будешь кабель метр в диаметре тянуть!!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
14.3.2011, 21:14
|
Guest Forum

|
Вы не могли бы покорректнее задачу сформулировать? Как то непонятно, какая мощность, сколько фаз, откуда взялось 11,5А и почему превратились в 83А. Если так считать. то тут уже по Никулину. Из пункта А в пункт Б вышел по одноколейке поезд, навстречу ему из пункта Б в пункт А по той же одноколейке другой. Спрашивается когда встретятся? А никогда! Не судьба! По существу. Даже без этих данных уставки по отношению к токам реальных нагрузок завышены! Поэтому считать по нормативному Ксп нельзя! Такими темпами при тарифе за каждый киловатт заказчик будет долго думать где взять денег на разрешение.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.3.2011, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 6.7.2009
Пользователь №: 35678

|
Доброе время суток, господа. Сижу, читаю, и не пойму в чем сыр бор. В ГОСТе все правильно написано, а именно: если почитаем внимательно, то там написано про вводной аппарат, то есть речь идет о рубильнике, автомате или диф.автомате. Так вот, чтобы не задирать уставу на вводе щитов, просто поставите рубильник. В данном случае необходимо поставить рубильник 63А на вводе щита, а питающий автомат на 20А.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
скорее всего я дуб, но полностью не согласен!
по порядку, прикинем кВт на щит, S=U*I. получим 18,26кВА умножим на 0,95(кос)=17,34кВт I=27,74A это от усановленной далее если надо учитывайте коэф-ты одновременности, использования, спроса, максимумов чего там еще и получайте. выше по линии селективность. Я вот так думаю..но ГОСТ не открывал, может там и на ток умножается коэффициент, но обычно я встречал что на мощность коэффициент.
поправте!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2011, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
кВт не имеют ни малейшего значения. И провода и автоматы везде и всегда считаются только по КВА. Ну и напомню банальную вещь. Селективность это необязательно рост номинала. Можно использовать рост характеристики автомата - B C D.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.3.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
Провода и автоматы выбираются и проверяются по ТОКУ, который получается из кВА. Я не предлагал выбирать автоматы по мощности. я просто показывал откуда я взял ток.! С селективнойтью согласен, просто иногда многие не замарачиваются с таблицами полной или частичной селективности на такие токи и на низкое напряжение. помню есть токовая, временная, зонная, энергетическая селективность..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Котка_*
|
15.3.2011, 20:48
|
Guest Forum

|
Всем добрый вечер! Не ожидала такого шквала ответов. Спасибо за участие. Скидываю схему для более подробного рассмотрения. Мой вопрос, в общем-то, заключался в том, что оказывается, надо было полученное произведение (из суммы однополюсных автоматов и коэффициента одновременности) разделить на количество фаз вводного автомата. Я, к своему стыду, не знала об этом действии, простите. Спасибо Ивану, разъяснил, что к чему оказывается :-) . Теперь по комментариям выходит, что надо еще по полной мощности ориентироваться
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
15.3.2011, 21:01
|
Guest Forum

|
Цитата(daddym @ 15.3.2011, 10:53)  кВт не имеют ни малейшего значения. И провода и автоматы везде и всегда считаются только по КВА. Ну и напомню банальную вещь. Селективность это необязательно рост номинала. Можно использовать рост характеристики автомата - B C D. Может, конечно, для Нобелевского лауреата оно и банально, но для нелауреата удивительно! Ни разу не слышал, что уже научились управлять токами КЗ в реальном времени и в реальных сетях. БРАВО!!! Я то думал. что селективность обеспечивают быстродействием и номиналом, при необходимости и возможности, до установки выключателей нагрузки. А при игре характеристиками получают, всего лишь, срабатывание первого по схеме. Ну что ж. не прав. Уважаемая Котка! Когда то меня учила так считать токи замечательный специалист. Имеющуюся мощность делите на количество питающих вводов. Получаете мощность на один ввод, затем делите на количество фаз - получаете мощность на одну фазу и умножаете на 5. Все. вы получили требуемый ток в полном соответствии с Нормативом! Поясню, что такое 5. Это 1кВт/220В/косинус фи=0,91. Проектный =0.92. Пример: Р=120кВт, 2 ввода, 3 фазы. 120/2=60кВт, 60/3=20кВт, 20*5=100А. Мы получили номинальный ток с проектной поправкой на косинус фи равный 0,91, т.е. с небольшим запасом, что вполне компенсируется стандартным рядом номиналов защиты.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
15.3.2011, 21:08
|
Guest Forum

|
PS Применение ГОСТ. на который Вы ссылаетесь следующий шаг. определения номиналов защиты в распределительных, не групповых, щитах или вводного в групповом. Это уже селективность.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Котка_*
|
15.3.2011, 21:26
|
Guest Forum

|
Александр, действительно, стандарт распространяется на распределительные щитки. Мой случай-групповой щиток по ПУЭ " сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток". Как бы Вы выбрали уставку на вводе из имеющейся информации? И еще вопрос по приведенному Вами примеру: два ввода (кабеля) подходят из ГРЩ на один вводной трехполюсный автомат, я правильно поняла Вас?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
15.3.2011, 22:23
|
Guest Forum

|
Вы не ответили на вопрос раньше о доп. сведениях. Но я бы остановился на расцепителе нагрузки. Вы защищаете групповые сети без учета реальной нагрузки (немножко Вашей информации, чуть-чуть опыта, и слегка фантазии). В Вашем случае это верно, потому что правильно, с точки зрения ПУЭ, подобрать номинал защиты невозможно из-за малости токов. Значит защищаем сеть по КЗ и длительным токам. что Вы и сделали. Теперь если Вы примените ГОСТ (что очень правильно по букве проектирования) Вы потеряете мощность, заложенную в групповых сетях плюс потеря на селективности. Смысла же в защите вводным автоматом никакого, а вот для удобства эксплуатации отключать необходимо. Так и поставьте коммутирующий аппарат т.е. выключатель нагрузки. Схему расчета дал самую общую и, считаю, самую удобную. (Себе не приписываю, а Татьяну Викторовну Евдокимову вспомнить очень приятно). В Вашем случае полагаю это все же 1 кабель и 3 фазы, т.е. делите на 1, потом на 3 и умножаете на 5, потом делите на коэффициент по ГОСТ на Ваш щит. Это если вы решите ставить автомат и не захотите терять мощность.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
15.3.2011, 22:38
|
Guest Forum

|
PS Извините, никаких поправок на ГОСТ! Попрака только в случае суммирования номиналов групповых автоматов и умножение, а не деление! Пример: два групповых автомата 16А и 25А в сумме 41А *коэфф.=0,7 получаем 28,7А. Ближайший верхний 32А. ВВодной автомат для такого щита по методике расчета ГОСТ будет 32А. Еще раз мои извинения за ошибку.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
ток правильно посчитан, если расчетная мощность правильная. Но не указано как раскиданы по фазам потребители, стремиться к равной нагрузке каждой фазы. дак вот ток то есть, но выбираем номинал по току максимально нагруженной фазы. и будет счастье))
P/S а вот на что бы обратил внимание - это на сечения!! при таких длинах, по потере напряжения может и не пройти!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Александр Соколов @ 15.3.2011, 22:23)  ...... В Вашем случае это верно, потому что правильно, с точки зрения ПУЭ, подобрать номинал защиты невозможно из-за малости токов. Значит защищаем сеть по КЗ и длительным токам. что Вы и сделали. Теперь если Вы примените ГОСТ (что очень правильно по букве проектирования) Вы потеряете мощность, заложенную в групповых сетях плюс потеря на селективности. Смысла же в защите вводным автоматом никакого, а вот для удобства эксплуатации отключать необходимо. Так и поставьте коммутирующий аппарат т.е. выключатель нагрузки. Схему расчета дал самую общую и, считаю, самую удобную. (Себе не приписываю, а Татьяну Викторовну Евдокимову вспомнить очень приятно). В Вашем случае полагаю это все же 1 кабель и 3 фазы, т.е. делите на 1, потом на 3 и умножаете на 5, потом делите на коэффициент по ГОСТ на Ваш щит. Это если вы решите ставить автомат и не захотите терять мощность. Поясните неучу, о какой потери мощности Вы тут говорите!? Мне вот совсем не понять, почему это " подобрать номинал защиты невозможно из-за малости токов"!? Просто не надо умножать расчетный ток на 1,25 для того, что бы выбрать номинал уставки автомата, это было в старом ПУЭ, теперь такого требования нет! теперь: "ПУЭ 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.)." выкл. выбирается по длительному рабочему. т.е. расчетному току-тогда и получится , что при токе 5,5А автомат номиналом 6А, а при 9,98А-автомат 10А,а не 13. И все тогда прекрасно получится. И еще, зачем вы девочке голову забиваете не нужными способами расчетов!? пусть считает как в школе учили I=S/(u*1.73*cos)!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
16.3.2011, 22:20
|
Guest Forum

|
Пока не буду ничего говорить о применении номиналов указанных Вами, но не могу не отметить скромности! Хоть и непрофильный, но диплом есть и при этом для меня при устном счете умножение так вот запросто на 1.73*cos составляет определенные проблемы. Искренне восхищен Вашими способностями к устному счету! Да еще и неуч!
PS А в каком классе реактивку и cos?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Александр Соколов @ 16.3.2011, 22:20)  Пока не буду ничего говорить о применении номиналов указанных Вами, но не могу не отметить скромности! Хоть и непрофильный, но диплом есть и при этом для меня при устном счете умножение так вот запросто на 1.73*cos составляет определенные проблемы. Искренне восхищен Вашими способностями к устному счету! Да еще и неуч!
PS А в каком классе реактивку и cos? она прекрасно делит на 0,66-это, в принципе , тоже самое 1,73*0,38=0,6574...... и, думаю, что без элементарного калькулятора в расчеты лезьт не стоит, тем более без профильного образования, тут как никак - диалог специалистов! собой восхищайся, и хамить не надо, лучще бы на вопрос ответил, руз пишешь !
|
|
|
|
|
|
|
|
16.3.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Александр Соколов @ 15.3.2011, 21:01)  Уважаемая Котка! Когда то меня учила так считать токи замечательный специалист. Имеющуюся мощность делите на количество питающих вводов. Получаете мощность на один ввод, затем делите на количество фаз - получаете мощность на одну фазу и умножаете на 5. Все. вы получили требуемый ток в полном соответствии с Нормативом! Поясню, что такое 5. Это 1кВт/220В/косинус фи=0,91. Проектный =0.92. Пример: Р=120кВт, 2 ввода, 3 фазы. 120/2=60кВт, 60/3=20кВт, 20*5=100А. Мы получили номинальный ток с проектной поправкой на косинус фи равный 0,91, т.е. с небольшим запасом, что вполне компенсируется стандартным рядом номиналов защиты. ХА-ХА и еще раз ХА!!!!! вот сами подумайте, к чему приведет ваш способ при косинусе меньше 0,91, например 0,8, а если он еще ниже, пустяк вроде, но от щита к щиту вы будите тянуть неверный расчет и маломальский специалист из экспертизы вам весь проект запорит влет!!!! так что, котка, не слушай этого плохого дядю, он тебя плохому научит, делай так, как тебя учили нормальные люди, и читай нормы!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топике про светильник на фасаде (УЗИП), пытался и тут молчать, но городить не надо...
нет такой формулы ни в школе нигде! I=S/1,723*U*cos косинуса там нет! или тогда в числителе P.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
P/S про УЗИП хрен с ним, сам не использую, спорить не буду, но формулу не надо))..
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 17.3.2011, 9:10)  Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топике про светильник на фасаде (УЗИП), пытался и тут молчать, но городить не надо...
нет такой формулы ни в школе нигде! I=S/1,723*U*cos косинуса там нет! или тогда в числителе P. ну конечно же Р, что то я хотел сначала расписать откуда берется в числителе активная мощность и в результате сам себя перехитрил  , спасибо что поправили меня!
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
ок. без обид...))
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
да на что тут обижаться то, опечатался просто, думаю это не страшно
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 17.3.2011, 9:10)  Иван, побойся Бога!!! Я молчал, в топике про светильник на фасаде (УЗИП)... А че молчал то? разве я какую глупость выдал в том топе?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2011, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
не... вопрос снят... не будем расмусоливать в этой теме, тем более мне нечего добавить там
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Александр Соколов_*
|
17.3.2011, 23:17
|
Guest Forum

|
Sharikov приложил ты меня немножко раньше здорово! Извинения самые искренние! Эмоции перехлестнули! Чтобы долго не искал я там дизайнера по свету медсестру вспомнил. И спасибо за поддержку. Уважаемая Котка по Вашему вопросу. Из темы ухожу, если есть вопросы ко мне alexander2677@rambler.ru. Одна просьба, полная информация по вопросу, чтобы можно было действительно полно ответить на Ваш вопрос, а не догадываться. К сожалению, это уже просто склока.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
неееееееее, александр, че сбегаете то? про какую потерю мощности вы говорили поясните ,плиз, а потом сбегайте! а то как то не хорошо получается, сказать сказал, а объяснить не объяснил.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.3.2011, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65246

|
Цитата(Котка @ 15.3.2011, 20:48)  Всем добрый вечер! Не ожидала такого шквала ответов. Спасибо за участие. Скидываю схему для более подробного рассмотрения. Мой вопрос, в общем-то, заключался в том, что оказывается, надо было полученное произведение (из суммы однополюсных автоматов и коэффициента одновременности) разделить на количество фаз вводного автомата. Я, к своему стыду, не знала об этом действии, простите. Спасибо Ивану, разъяснил, что к чему оказывается :-) . Теперь по комментариям выходит, что надо еще по полной мощности ориентироваться Слишком большая длинна отходящих кабелей на группах, сечение кабеля очень занижено!Падение напряжения просто дикое!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Котка_*
|
29.3.2011, 10:45
|
Guest Forum

|
Падение напряжения я рассчитываю не умножением РАСЧЁТНОЙ мощности на длину кабеля . Просто беру мощность ОДНОГО самого удаленного свнетильника от автомата и умножаю на рассотяние этого светильника до щита. Длина кабеля в группе у меня составляющая всех ответвлений на все светильники.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2011, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Котка @ 29.3.2011, 11:45)  Падение напряжения я рассчитываю не умножением РАСЧЁТНОЙ мощности на длину кабеля . Просто беру мощность ОДНОГО самого удаленного свнетильника от автомата и умножаю на рассотяние этого светильника до щита. Длина кабеля в группе у меня составляющая всех ответвлений на все светильники. это то и не правильно!! разве падение только на последнем светильнике? я не спорю, может быть в вашем случае данное сечение при данной длине и прокатит, но...... я б на вашем месте брал бы нагрузку ветви на которой расположены светильники
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2011, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Упрощенный расчет, но для проектов пойдет: Цитата(Иван Карпусь @ 29.3.2011, 16:26)  я б на вашем месте брал бы нагрузку ветви на которой расположены светильники , а расчетную длину групповой линии принимать как сумма длин от щита до ответвления к первому светильнику, плюс половина длины от ответвления к первому светильнику до последнего светильника. Если ответвления короткие по сравнению с общей длиной групповой линии (например, 3-5 м) их в общей сумме расчетной длины не учитываем. Ну, и неплохо бы знать, что за светильники, а то всякое бывает  .
|
|
|
|
|
|
|
|
29.3.2011, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(zem @ 29.3.2011, 18:52)  .............Ну, и неплохо бы знать, что за светильники, а то всякое бывает  . zem, а какая разница что за светильник? 5% допустимые потери по СП.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.3.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Учитывать потери в ПРА, пусковые токи опять же...
Сообщение отредактировал zem - 30.3.2011, 17:45
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2011, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(zem @ 30.3.2011, 18:44)  Учитывать потери в ПРА, пусковые токи опять же...  думаю что потери в ПРА учитываются через косинус, и как мне кажется, пусковые токи это кратковременный режим который и рассматривать не надо в данном случае
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Иван Карпусь @ 31.3.2011, 8:30)  думаю что потери в ПРА учитываются через косинус, пусковые токи это кратковременный режим который и рассматривать не надо в данном случае Э-э-э....., ну в общем, если коротко, то мощность светильника складывается из мощности лампы + мощность ПРА (10-20% от мощности лампы), а будете считать потери по моменту нагрузки или по моменту тока, это уже от вашего желания зависит. Пусковые токи нагрузки для данного неопределенного случая рассматривать не будем.
Сообщение отредактировал zem - 31.3.2011, 19:07
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(zem @ 31.3.2011, 20:06)  Э-э-э....., ну в общем, если коротко, то мощность светильника складывается из мощности лампы + мощность ПРА (10-20% от мощности лампы), а будете считать потери по моменту нагрузки или по моменту тока, это уже от вашего желания зависит. Пусковые токи нагрузки для данного неопределенного случая рассматривать не будем.  ну так вроде ни кто и не говорил про то чтоб потери считать только по мощности ламп, везде звучал СВЕТИЛЬНИК! считать по току или по мощности это одно и то же, разве нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.2011, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
По току для расчета потерь с учетом индуктивности линии эл.питания в зависимости от коэф. мощности, в общем почти тоже самое, только в "профиль".
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2011, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Подскажите пожалуйста какой выбрать автомат?
Выбираю на освещение мощностью 0.65кВт=4.5А нужно подобрать однопллюсный автомат,но кабель взят ВВГ 2х2.5 т.к. большая длина 130м и только при этом сечении укладываюст в потери по напряжению. какой взять на 6А,10А или 16А?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Конструктор1 @ 4.4.2011, 22:33)  Подскажите пожалуйста какой выбрать автомат?
Выбираю на освещение мощностью 0.65кВт=4.5А нужно подобрать однопллюсный автомат,но кабель взят ВВГ 2х2.5 т.к. большая длина 130м и только при этом сечении укладываюст в потери по напряжению. какой взять на 6А,10А или 16А? Почему кабель 2х2,5???Где земля? Сечение кабеля ну никак не отражается на выборе аппарата защиты. Как сказанно в ПУЭ аппарат защиты следует выбирать так чтоб время отключения было наименьшим, выше была ссылка на пункт, так что 6А это для вас
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Конструктор1 @ 4.4.2011, 21:33)  Подскажите пожалуйста какой выбрать автомат?
Выбираю на освещение мощностью 0.65кВт=4.5А нужно подобрать однопллюсный автомат,но кабель взят ВВГ 2х2.5 т.к. большая длина 130м и только при этом сечении укладываюст в потери по напряжению. какой взять на 6А,10А или 16А? C6
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(straus @ 5.4.2011, 15:31)  C6 конечно С6, там же нет пусковых токов Цитата(Конструктор1 @ 4.4.2011, 22:33)  Подскажите пожалуйста какой выбрать автомат?
Выбираю на освещение мощностью 0.65кВт=4.5А нужно подобрать однопллюсный автомат,но кабель взят ВВГ 2х2.5 т.к. большая длина 130м и только при этом сечении укладываюст в потери по напряжению. какой взять на 6А,10А или 16А? только я не понял, откуда такой ток на 0,65кВт? чего эта за такие лампы?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Иван Карпусь @ 5.4.2011, 16:41)  только я не понял, откуда такой ток на 0,65кВт? чего эта за такие лампы? Да он просто неправильно посчитал ток. Но в любом случае (и если 4.5А и если 650Вт) подойдёт C6. Либо у него газоразрядные лампы, и там активка+реактивка.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2011, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
да,я описал 3х2.5 сечение,а ток я расчитал не правильно 3.2А у меня энергосберегающие лампы 6шт по 105Вт
тогда мне ставить С6?
и еще вопрос-если я проектирую аварийное освещение мне кабель обязательно в металлрукав убирать?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2011, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Конструктор1 @ 5.4.2011, 22:53)  да,я описал 3х2.5 сечение,а ток я расчитал не правильно 3.2А у меня энергосберегающие лампы 6шт по 105Вт
тогда мне ставить С6?
и еще вопрос-если я проектирую аварийное освещение мне кабель обязательно в металлрукав убирать? 1)нет, тогда ставить С4, я ж уже писал пункт из ПУЭ 2) аварийное оно или нет, металлорукав тут не при чем, это лишь мех. защита. вот то, что питать их надо кабелем марки FRLS или FRHF это да!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
А если аварийное освещение обеспечивается светильниками из числа рабочих, тогда каким кабелем и способом прокладывать сети освещения?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2011, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(zem @ 7.4.2011, 11:55)  А если аварийное освещение обеспечивается светильниками из числа рабочих, тогда каким кабелем и способом прокладывать сети освещения? если из числа рабочих это как? я так понимаю что вы имели ввиду что они не включаются при авариях а постоянно используются в рабочем режиме - тогда FRLS по ГОСТ Р53315-2009. если же вы аварийные светильники запитываете от сети рабочего освещения, то они должны быть с ИБП, тогда кабель просто нгLS
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2011, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Конструктор1 @ 5.4.2011, 21:53)  у меня энергосберегающие лампы 6шт по 105Вт А что это за энергосберегайки на 105Вт? Может это OSRAM на 21Вт, который соответствует лампам накаливания на 105Вт? Так потребление у них 21Вт активки. И это... Я вот не могу найти документ, можно ли для аварийного освещения использовать энергосберегающие лампы (по показателям надёжности).
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2011, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Конструктор1 @ 7.4.2011, 21:31)  Возьми с заказчика расписку, что лампы он выбрал сам, и претензий иметь не будет. Потому что этот хлам сдохнет очень скоро. А учитывая надёжность этой дряни, для аварийного освещения я бы в жизни не поставил. Вообще нормальные фирмы энергосберегающих ламп более 30Вт не выпускают.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Цитата(straus @ 7.4.2011, 23:21)  Возьми с заказчика расписку, что лампы он выбрал сам, и претензий иметь не будет. Потому что этот хлам сдохнет очень скоро. А учитывая надёжность этой дряни, для аварийного освещения я бы в жизни не поставил. Вообще нормальные фирмы энергосберегающих ламп более 30Вт не выпускают. я им сначало предложил светодиодные светильники,они ответили дорого и сказали стави энергосберегающие предложил ЛЛ,сказали у них и так большая реактивная мощность тоже не надо
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
Цитата если из числа рабочих это как? я так понимаю что вы имели ввиду что они не включаются при авариях а постоянно используются в рабочем режиме - тогда FRLS по ГОСТ Р53315-2009. если же вы аварийные светильники запитываете от сети рабочего освещения, то они должны быть с ИБП, тогда кабель просто нгLS Иван, подскажи, в каком пункте написано про то что на аварийное освещение надо кабель FRLS? для меня актуально.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 9:41)  Иван, подскажи, в каком пункте написано про то что на аварийное освещение надо кабель FRLS?
для меня актуально. ГОСТ Р53315-2009 табл 2
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?
Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
у них вообще нет аварийного освещения,только рабочее выполненное ДРЛ 1000
попросили запроектировать аварийное через АВР
какие бы вы посоветовали светильники для производственного цеха????
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2011, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 722
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Конструктор1 @ 13.4.2011, 21:32)  у них вообще нет аварийного освещения,только рабочее выполненное ДРЛ 1000
попросили запроектировать аварийное через АВР
какие бы вы посоветовали светильники для производственного цеха???? Какая нужна освещённость? Какая высота подвеса? Есть ли крутящиеся механизмы? Какая нужна степень защиты? Аварийное будет работать постоянно, или включаться по необходимости? В принципе, люминесцентные светильники с электронными балластами должны удовлетворять практически любым требованиям. Только надо выбирать с балластами, которые допускаются для Emergency Lighting.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 0:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50)  нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?
Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться. а не один черт!?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 13.4.2011, 17:50)  нее... в табл.2 Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
а где что я этим исполнением кабель должен выполнить?
Посоветовался со своими... нет акого требования говорят, думаю может чего мы не отследили, для пожарки согласен, для аварийного пока не могу согласиться. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 1. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. 2. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортирования подразделений пожарной охраны в зданиях, сооружениях и строениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.3.2011
Пользователь №: 99609

|
Освещенность нужна 25-30лк Высота подвеса 10м Степень защиты IP54 Крутящиеся механизмы есть Аварийное освещение должно работать только в случае пропажи основного напряжения или еще они хотят чтобы оно выполняло роль дежурного.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
спасибо Иван.
Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.
"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации... " - это про светильник
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 9:18)  Но, как я понимаю, если светильники авар. освещения (эвакуация) с автономным источником, то можно не питать спец.кабелем (HF..). Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации...
У меня аварийное освещение, но освещение безопасности. значит мне достаточно нг.
"Правда он должен не гореть и держать огнестойекость на время эвакуации... " - это про светильник Вот если честно, то не знаю, мы в экспертизу сдавались, а сейчас все эксперты сами нифига не знают, так все что начинается на аварийное и без ИБП, то кабелем FRLS требуют. Так что это лучше с ними. Да и еще есть требование, что на одну группу не более, по моему 20 светильников, точно не помню, если вам этоинтересно то могу найти. а что касается с ИБП, то нгLS или просто нг, в зависимости от объема горючей загрузки.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы: городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)
не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)
я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2011, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
Цитата(Sharikov @ 14.4.2011, 16:43)  не не ищите, на этом спасибо. но буду гнуть свое про освещение безопасности... сейчас проходим экспертизы: городскую и военную (она отдельная структура) кабель нг на авар.осв. безопасности, все ок. территория спб. (по городской)
не военная не помню, но с ними связанная. МВД или что-то типа)
я ее не прохожу, но есть объекты, не мои, проходят. странно, я ж то тоже в питере экспертизу городскую имел ввиду, вот конкретно что мне эксперт написала:Запроектировать кабельные линии систем противопожарной защиты, аварийного освещения в соответствии с п.4.1 СП 6.13130.2009 и ФЗ РФ №123-Ф3 от 22.07.08. Дополнить ведомость ссылочных документов. а вэтом СП как раз и прописано, что каб. линии систем противопож. защ. должны выполняться кабелями с медными жилами нгFRLS или FRHF(почти дословно) и пофигу ей было, раз аварийка значит так!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
видишь, она про противопожарную защиту писала, а не освещение безопасности!!!
про АПТ ОПС и та же хрень... надо, с этим согласен.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 28.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 18224

|
написать то она написала, а принимала по своему усмотрению, так что все FR
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
4.8.2011, 15:42
|
Guest Forum

|
Всем доброго времени суток. У меня вопрос в правильности расчётов. Почитав данную ветку, сделал подобные упрощённые расчёты для освещения по периметру. Освещение охранное. Включается как на посту охраны так и от фотореле через контактор.
Светильники с энергосберегающими лампами на 24Вт. Всего 75 светильников. Зона разбита на два плеча по 37 и 38 светильников. Кабель ВВГнг 5х6. До дальнего светильника- 650м Максимально на фазу получается в 13 светильников.
38шт х 24Вт = 912Вт 912Вт / 3 фазы = 304 Вт = 0,304кВт 1кВт примерно равен 4,5 А 0,304кВт х 4,5А = 1,368А
Какой мне трёхполюсный автомат ставить на одно плечо? На 2 А с характеристикой С? Пойдёт ли 6A?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 7:53
|
Guest Forum

|
И ещё вопрос. Какой главный критерий в выбора номинала автоматического выключателя? Нагрузка или линия? По расчётам падения напряжения на линии в 650 м выбрал кабель с жилами 6кв мм. Из таблицы медный провод 6кв мм выдержит нагрузку в 46 А, а расчётная нагрузка у меня 1,368А. Я правильно понял табличные данные - это нагрузка, которую выдержит кабель не перегреваясь, а мои расчётные данные по нагрузке реальных потребителей для защиты от короткого замыкания? Т.е. выбирать по минимальным значеням? Подскажите пожалуйста по моему первому посту и второму!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля. По поводу ВВГ- это Ваш выбор. Вариантов много, всё зависит от способа прокладки, безопасности (электро и пожарки). 5х6квмм- по моему многовато. Можно по 4квмм, а можно по убывающей 4, 2,5 , 1,5 ИМХО Cosинус не учли (это же энергосберегайки, кто их знает), но всё равно больше 3А на фазу одного плеча не будет. 6А -подойдёт.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 14:01
|
Guest Forum

|
Да, с кабелем я лишканул, я в голове держал одно, а расчитал на другое. Спасибо. За глаза хватит 5х2,5. Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 14:20
|
Guest Forum

|
"Порядок расчёта таков: Сначало считаете нагрузку, потом под неё подбираете кабель, потом защита кабеля."
Считаю нагрузку. Считаю падение напряжение на линии. По падению напряжения выбираю сечение. Зная сечение, знаю номинал автомата по линии. (Я так понимаю это защита от перегрева) Если нагрузка потребителя меньше номинала расчитанного автомата по линии, ставлю автомат номиналом соответсвтвующим токовой нагрузке потребителя.
Верно?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 9.4.2010
Из: Москва
Пользователь №: 51588

|
Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01)  За глаза хватит 5х2,5. У меня получается 4квмм при 4%. ИМХО наhttp://elektrik-soft.ru/- пригодиться Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:01)  Cosинус какой выбрать для энергосберегающих ламп? Или у каждой лампы свой? Есть средний чтобы применить для расчётов? Я не знаю какие они у Вас. Посмотрите паспорт.
Сообщение отредактировал Димм - 5.8.2011, 14:55
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
5.8.2011, 15:02
|
Guest Forum

|
Спасибо, качаю. Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.phpПолучилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра.
Сообщение отредактировал Сергей КА - 5.8.2011, 15:09
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161

|
Цитата(Сергей КА @ 5.8.2011, 15:02)  Спасибо, качаю. Я считал по этой программе. - http://electric-alipapa.ru/wiresections.phpПолучилось с 5% допуском потерь максимальная длина кабеля 5х2,5 692 метра. По опыту, я б не рисковал и взял бы 5х4, все таки длинна большая и соединений много
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сергей КА_*
|
11.8.2011, 10:13
|
Guest Forum

|
Большое спасибо. Так и сделаю)
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|