> ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС В КОЛОДЦЕ, расстояние до многоэтажки
OCA
сообщение 15.3.2011, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Есть 16-этажный жилой дом, на первом и подвальном этажах встроены нежилые помещения (предположительно офисные) с санузлами. Заказчик из экономии желает вместо внутренней компактной КНС Грундфос сделать наружный колодец из сборного ж/б с двумя насосами.
Вопрос: на каком расстоянии должен быть этот колодец с насосами относительно жилого дома? Какими нормами это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 57)
Vict
сообщение 15.3.2011, 16:13
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



снип генпланы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 16:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



снип на наружные сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 16:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(Vict @ 15.3.2011, 16:13) *
снип генпланы


снип "градостроительство..", табл.14? можно ли считать колодец с насосами просто подземными сетями канализации? Не следует ли его отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС? Вообще, прецеденты были, как экспертиза на это смотрит?

Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 16:14) *
снип на наружные сети


Пунктик не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 17:46) *
отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС



табл 1.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



БСЭ гласит: Насосная станция, сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования — насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств. Здания Н. с. бывают наземные (фундаменты стен и агрегатов не связаны между собой), полузаглублённые (с шахтой, для того чтобы насосы можно было расположить на требуемой высоте над уровнем подаваемой среды) и подземные. Известны также плавучие Н. с.— на барже или понтоне.


Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС. Расстояние от здания 15м. Максимальная длина выпуска 12м. Как быть? Устроить промежуточный колодец, глубина то его получится около 4м...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



ГОСТ 25150-82

14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

СНиП 2.04.03-85

5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 17:26
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 16:07) *
Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС.
допускают архитекторы, а вам допускать нельзя smile.gif
Либо у вас станция либо колодец - определитесь для начала... соответственно и с расстояниями пройдет просветление smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:26) *
ГОСТ 25150-82

14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

СНиП 2.04.03-85

5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?


а если просто колодец с двумя фекалными насосами ето не КНС?
а от етого колодца вентиляционные трубы виводить куда? под окна жильцов 1 этажа? или им в форточку просто сунуть?

а на счёт колодца 4м - прийдется ставить....еще и про задвижку не забудте....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.3.2011, 17:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 16:11) *
Заказчик из экономии

а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



я то нет )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 17:39
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ошибка

Сообщение отредактировал Vict - 15.3.2011, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:26) *
ГОСТ 25150-82

14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

СНиП 2.04.03-85

5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?

Просто колодец и в нем два насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 17:47
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:44) *
в чем?

Не суют, а пихают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:36) *
а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете?



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 18:36) *
а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы?



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:38) *
я то нет )))

я тоже нет-в колодцах!

но в КНС приток и вытяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(Young @ 15.3.2011, 17:34) *
а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии?

Пробовала))) Если ставить внутрь кондового бетонного колодца насосы того же Грундфоса, то мне кажется сэкономить не сильно получится... Плюс устройство канализационного затвора на выпуске из здания (подвальный этаж никто не отменял), а затвор автоматический тоже H&L... экономия сомнительная
Может подскажете аналогичные насосы и автоматические затворы отечественного производства? Тогда, возможно, будет дешевле

Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:48) *
я тоже нет-в колодцах!

но в КНС приток и вытяжка

об чем и речь, не сильно тянет сие сооружение на полноценную КНС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:48) *
я тоже нет-в колодцах!

но в КНС приток и вытяжка


при чем ту КНС?
тут колодец с двумя насосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему не тянет?

вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса?

Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:54) *
при чем ту КНС?
тут колодец с двумя насосами


и как вы сиЁ чудо обозвете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:57) *
почему не тянет?

вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса?



и как вы сиЁ чудо обозвете?



колодцем с двумя насосами blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 18:03
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 16:57) *
и как вы сиЁ чудо обозвете?
наружный сололифт biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 18:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Комплектные чудесные КНС Грундфоса врядли можно подцепить к нормам 20-летней давности smile.gif
Они на самом деле герметичны и требуют вентиляционного патрубка. Фокус в том, что такая КНС не дешевле установки Multilift MD того же Грундфос, которая и была предложена скаредному заказчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 18:07
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



блин, я ошибся - не сололифт а мультилифт... насосов же два biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 18:11
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:54) *
тут колодец с двумя насосами

А что, это не КНС? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 18:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 18:11) *
А что, это не КНС? laugh.gif

насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 18:25
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:22) *
насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
rolleyes.gif

Окак.
И что, данный комплекс - не обеспечивает водоотведение? Или это не комплекс? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 18:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



хорошо, значит получается что данный комплекс надо расположить в отдельно стоящем здании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 18:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а чем етот комплекс сооружений и оборудований не отдельное здание расположеное под землей, с сан.зоной 15м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 19:01
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



может быть тем что он колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 19:03
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это не просто колодец, а
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 19:22) *
насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 19:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Граждане, кто-нибудь подобное через экспертизу протащил? Эксперты как склонны подобное обзывать, КНС или колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2011, 19:06
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 19:05) *
как склонны подобное обзывать, КНС или колодец?

Обзывать можно, как угодно. Но по сути это КНС smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 19:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Аминь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 19:13
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:33) *
хорошо, значит получается что данный комплекс надо расположить в отдельно стоящем здании?

Зачем? Если можно обойтись без этого?

Цитата(OCA @ 15.3.2011, 19:05) *
Граждане, кто-нибудь подобное через экспертизу протащил? Эксперты как склонны подобное обзывать, КНС или колодец?

Ну, как же. Так и называют:
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:22) *
комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод

во избежание разночтений laugh.gif

Эх, Марфуша... Нам ли быть в печали...

Сообщение отредактировал BUFF - 15.3.2011, 19:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 19:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



А эксплуатационщиков тут нет? Что удобней и безопасней в использовании, внутренняя установка или наружный колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2011, 19:31
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 19:14) *
Что удобней и безопасней в использовании, внутренняя установка или наружный колодец?

Внутренняя установка - это крайняя, вынужденная мера. При отсутствии иных возможностей. Другое дело, что производитель пиарит её, как совершенно нормальное, даже предпочтительное решение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 20:12
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



tomato.gif Мне почему-то тоже внутренняя герметичная установка кажется привлекательнее, чем два колодца из сборного ж/б по 4 метра глубиной каждый, да еще от последнего два напорных трубопровода вести... как в ж/б колодце насосы крепить и осадок из него выгребать тоже не очень себе представляю...
Ну да может это оттого, что девочкам вообще все новое да импортное больше нравится rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2011, 20:22
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 20:12) *
tomato.gif Мне почему-то тоже внутренняя герметичная установка кажется привлекательнее, чем два колодца из сборного ж/б
может это оттого, что девочкам вообще все новое да импортное больше нравится

А где это девочки видели приемный резервуар КНС из сборных колец? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 20:25
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Да это заказчик где-то видел, не моя идея
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 20:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



можна и в ж/б колодец.....но его герметичным не сделают таким как готовая пластиковая емкость
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 21:45
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(OCA @ 15.3.2011, 19:14) *
А эксплуатационщиков тут нет? Что удобней и безопасней в использовании, внутренняя установка или наружный колодец?

КНС уйдет на баланс в водоканал в составе сетей, и будет эксплуатироваться нормальной службой. А насос внутри - будет эксплуатировать УК, и драть за каждую прочистку и регулярные замены насосов с жильцов. Не говоря уж о разливах в подвале ароматной жидкости, именуемой дерьмом. Вы же не верите, я надеюсь, что насосы не ломаются? laugh.gif

Цитата(OCA @ 15.3.2011, 20:12) *
как в ж/б колодце насосы крепить и осадок из него выгребать тоже не очень себе представляю...
Ну да может это оттого, что девочкам вообще все новое да импортное больше нравится rolleyes.gif

Тогда вам на сайт автосалона надо, где новые машинки продают laugh.gif
А крепление насосов в колодце (даже из ублюдочных колец, что практикуется, как не жаль) - нехитрая задача. На практике выравнять направляющие для насосов, чтобы их не заедало при подъеме - дольше, чем рассверлить дырки под "хилти" для гидромуфт и направляющих.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 22:05
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Вот как хорошо, когда есть рядом настоящие мужчины, знающие что и как прикрутить в колодце smile.gif
Не берут, к сожалению, девочек на стройку чтоб они наконец прояснили для себя многие неясности монтажа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 22:14
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(OCA @ 15.3.2011, 22:05) *
Вот как хорошо, когда есть рядом настоящие мужчины, знающие что и как прикрутить в колодце smile.gif

Чур меня. Я старый, толстый, я в горловину люка не пролезу.
А Вы чертежики монтажные посмотрите, и немного подумайте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 23:13
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



пардонс-у, шо много нацитировал...

Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 17:25) *
Или это не комплекс? laugh.gif
еще какой комплекс - аж цельных два насоса!

Цитата(OCA @ 15.3.2011, 18:05) *
Граждане, кто-нибудь подобное через экспертизу протащил? Эксперты как склонны подобное обзывать, КНС или колодец?
эт не обзывается, а определяется - КНС

Цитата(andrey R @ 15.3.2011, 18:06) *
Обзывать можно, как угодно. Но по сути это КНС smile.gif
Вы не шарите, т.к. не в экспертизе лабаете..

Цитата(OCA @ 15.3.2011, 18:14) *
А эксплуатационщиков тут нет? Что удобней и безопасней в использовании, внутренняя установка или наружный колодец?
всегда и везде было надежнее наружнее средство - будь то вазелин на клизме, иль мазь Вишневского на ране моска..

Цитата(OCA @ 15.3.2011, 21:05) *
Не берут, к сожалению, девочек на стройку..
ы-ыыыыыыыыыыыыыы.... laugh.gif

Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 21:14) *
Чур меня. Я старый, толстый, я в горловину люка не пролезу.
БАФФ, и даж(не путать с конопляным драже) если пролезете - и шо Вы там увидите? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2011, 23:14
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Бафф, не уйдет на баланс, владельцу останется и при этом чудесно можно будет эксплуатировать эту КНС силами ООО "Три копыта" из сотрудников водоканала, и еще и на аварийные выезды приезжать за отдельные денажки и ..
А кто любит перед своим окном иметь КНС, к которому приезжают золотари с откачкой и пахнут мило? Санзоны у КНС нет?
Знавал одну, и она для встройки была также и жилье начиналось с этажа 4 -го примерно и смещением, что б не видеть самих люков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2011, 23:16
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 15.3.2011, 23:13) *
Вы не шарите, т.к. не в экспертизе лабаете..

Ну, я исходя из воспоминаний, када лабал smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 23:20
Сообщение #49


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 15.3.2011, 22:14) *
силами ООО "Три копыта" из сотрудников водоканала...
э...эээ
рога шо, на откат пустили?
Нет на Вас румынских погранцов!


Цитата(andrey R @ 15.3.2011, 22:16) *
Ну, я исходя из воспоминаний, када лабал smile.gif
дык тогда ж не было ни мультилифтоф, ни заказчиков laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.3.2011, 23:33
Сообщение #50


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 15.3.2011, 23:20) *
дык тогда ж не было ни мультилифтоф, ни заказчиков laugh.gif

Вы меня с BUFFом попутали, эт он старый и толстый tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 16.3.2011, 0:09
Сообщение #51


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



млин, писал-писал, а форум взял и напИсал на мою писанину...
иду жалиться администрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2011, 12:55
Сообщение #52


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 20:05) *
Граждане, кто-нибудь подобное через экспертизу протащил? Эксперты как склонны подобное обзывать, КНС или колодец?

Как экспертиза истинно говорю Вам - КНС. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 18.3.2011, 10:41
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Стеклопластиковая КНС как вариант. Но это не просто колодец с насосами. Насосы, опорные колена для них, направляющие, напорные трубопроводы, комплект запорной арматуры (задвижки и обратные клапаны), люк сверху, если большая глубина - то еще площадка для обслуживания и лестница из нержавейки. Неплохо было бы еще корзину для сбора мусора поставить, раз это хозбыт стоки, для нее тоже нужны направляющие. Поплавковые выключатели, чуть не забыл. Еще задвижка или шиберный затвор перед КНС на подводящем трубопроводе.
А самый интересный вопрос - как Вы собираетесь управлять насосами? Нужен шкаф управления. Если ставить его на улице рядом с КНС - нужно исполнение УХЛ1 для шкафа. Если будете ставить в помещение - нужно бы заранее подумать, в какое )) К КНС ведь кабель нужно будет тянуть от него.

Сообщение отредактировал positioner - 18.3.2011, 10:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIR
сообщение 21.3.2011, 16:15
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99348



Добрый день. Проводили проект канализации посёлка Лоо в г. Сочи через экспертизу. Проектировали погружные насосные станции фирмы Грундфос. Одну станцию пришлось убрать, т.к. экспертиза требовала соблюдение санитарной зоны по СНиП, ограждение санитарной зоны, проект генплана, выделение земли на градостроительном плане города, да ещё станция попадала в защитную зону речки Лоо. Мрак. 15 жилых домовладений осталось без канализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.3.2011, 16:42
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(ILIR @ 21.3.2011, 16:15) *
Проектировали погружные насосные станции фирмы Грундфос.
экспертиза требовала
Мрак. 15 жилых домовладений осталось без канализации.

Кхм... smile.gif
Станцию Grundfos они же и проектируют. Вы тока рисуете кружочек и пишете красивыми буквами рядом - КНС Grundfos.
А мрак - это то, что Вы напроектировали, оставив дома без канализации wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIR
сообщение 21.3.2011, 18:53
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99348



В смысле проектировали установку. Про "мрак" вашу шутку заценил, смешно smile.gif)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2011, 11:45
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ILIR @ 21.3.2011, 16:15) *
Одну станцию пришлось убрать, т.к. экспертиза требовала соблюдение санитарной зоны по СНиП, ограждение санитарной зоны, проект генплана, выделение земли на градостроительном плане города, да ещё станция попадала в защитную зону речки Лоо. Мрак. 15 жилых домовладений осталось без канализации.

А в чём мрак-то? rolleyes.gif Что не дали дерьмом затопить защитную зону речки Лоо при отключении электричества? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 22.3.2011, 13:41
Сообщение #58


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ILIR @ 21.3.2011, 16:15) *
экспертиза требовала соблюдение санитарной зоны по СНиП

это правильное требование;

Цитата(ILIR @ 21.3.2011, 16:15) *
экспертиза требовала ограждение санитарной зоны

это не совсем правильно. Для КНС ограждение надо, но оно не обязательно должно совпадать с границей СЗЗ.

Цитата(ILIR @ 21.3.2011, 16:15) *
да ещё станция попадала в защитную зону речки Лоо

размеры и границы водоохранной зоны на территории поселка уже определены и утверждены? Ведь на территории городов и других поселений водоохранные зоны устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки.

Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2011, 11:45) *
А в чём мрак-то? rolleyes.gif Что не дали дерьмом затопить защитную зону речки Лоо при отключении электричества? wink.gif

Почему электричество должно отключиться? Проектируем по 1 или хотя бы по 2 категории и будет все-таки лучше, чем то, что есть в настоящее время. Ниже — отзывы о Лоо, взято отсюда: http://www.lootur.ru/guest/:
1. елена (08.09.2010 10:48:21)
“Были в августе в Лоо шок полный! Речка Лоо смердит так, что не возможно дышать. В гостинице "Елена" где мы жили, открыты все канализационные люки, поэтому в жару вонь стояла такая, не передать. Система сливов сделана так, что все нечистоты смываются в реку, а река впадает в море”.
2. Екатерина (07.09.2010 16:05:28)
“Ездили в Лоо в августе 2010г. Друзья посоветовали. Самое худшее место наверно на побережье. Канализация сливается прямо в море. По улице идешь и все эты нечистоты рекой текут, вонь страшная.”
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных