Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как бороться с вибрацией от насосов?, ужасно шумят насосы в чиллерной.
DaryaZ
сообщение 22.3.2011, 10:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55199



Доброго всем времени суток!
Люди, помогите, пожалуйста.
Проблема следующая: на системе холодоснабжения два параллельно подключенных насоса с мокрым ротором. Система не маленькая, магистраль Ду 200. Согласно документам на насосы, под них были выполнены фундаменты бетонные и в качестве виброизолятора использована резининовая прокладка, опять же согласно эксплуатационным документам. Вибровставки везде наличествуют. Установлена насосная группа вместе с чиллером на 9 (техническом) этаже. На последнем. И теперь насосы эти сотрясают весь каркас, по уверениям технадзора аж до -3 этажа. По факту конечно не так страшно, но прямо под насосами этаж с рабочими местами и шумит действительно сильно. Проектировщики говрят: "Не может быть!". Но есть. Не говоря уже о передаче вибраций на монолитный каркас. Так вот, уважаемые знатоки, вопрос: есть ли способ справиться с бедой, не снося фундаменты и не организовывая рамы с виброизоляторами под насосами? И вобще вибрирует так, что все трубы звенят как в колокольне. Смонтировано нормально. Может проблема в движке насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
DrAlex
сообщение 22.3.2011, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Проверяйте правильность подключения, монтажа, расчетную рабочую точку, правильность подбора и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.3.2011, 11:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Насос на Ду 200 и вкачестве виброизолятора - "резиновая прокладка"?
Ничего удивительного, что шумит. Нужна вибпроплатформа, или виброопоры, и подключение к трубопроводам через вибровставки.
Насчет ваших проектировщиков. Если первоначально насосная планировалась в подвале, то в принципе реально погасить вибрацию
в бетонном фендаменте. Может так и было, а потом - перенесли на техэтаж, а там - другие танцы, другой фундамент (вес).
Поэтому единственный выход - виброопоры.

Сообщение отредактировал Vik - 22.3.2011, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaryaZ
сообщение 22.3.2011, 11:41
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55199



Я тоже считаю, что нужна виброплатформа, проектировщики утверждают что просто заменили пробку из документов по эксплуатации на резину. Сейчас нужно решить проблему уже по факту. у меня версий кроме виброплатформы нет. Но вдруг у кого есть другие идеи..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.3.2011, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Есть. Выключить насосы к чертовой бабушке.
Чем вам виброопоры (платформы) не нравяться?
Дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.3.2011, 12:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(DaryaZ @ 22.3.2011, 11:41) *
проектировщики утверждают что просто заменили пробку из документов по эксплуатации на резину.


Во,во. Здесь "собака и порылась". Фирменную "пробку" потеряли, комплект, которых стои баксов 500, и воткнули кусок автокамеры.

А как дела с минимальн допустимым давлением на всасе и с остатнем возухом в насосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 22.3.2011, 12:19
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Резиновые виброопоры представлены в большом количестве!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 22.3.2011, 14:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Сделать корыто, насыпать туда песок,бетонную плиту с насосом - на песок. Соединения - через вибровставки. Плавающий фундамент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 22.3.2011, 16:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



И еще добавлю. Если "все трубы звенят", то может в системе много воздуха осталось ? Шум в трубах - в первую очередь от воздухаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 22.3.2011, 17:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Еще одна мысль: обратные клапаны. Уменя был случай неверной установки, так звенело очень здорово. Может где-то подачу с обраткой попутали?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 22.3.2011, 23:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Причин как уже написали может быть масса. Но учитывая точку установки я сразу предположу что скорее всего насосы в кавитации. Если еще расширительный бак от большого ума стоит после насосов то это практически точно.
Манометр до насосов и смотрите показания. Меньше полубара гарантировано кавитация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigr
сообщение 24.3.2011, 19:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 1.3.2009
Пользователь №: 29832



И еще, направление вращения проверьте, я с подобным сталкивался, шумят раза в три сильнее, если не в ту сторону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.3.2011, 7:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(msi @ 22.3.2011, 15:12) *
Сделать корыто, насыпать туда песок,бетонную плиту с насосом - на песок. Соединения - через вибровставки. Плавающий фундамент.


Абсолютно верно. И еще - проверить виброизоляцию на ближайших опорах, они тоже "скачут".

Про кавитацию daddym - стопудово так. Схема перевернутая - самая подходящая для нее, посмотрите по характеристикам NPSH.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 7.4.2011, 21:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729




Из практики эксплуатации.
Через полгода после запуска в штатную работу, вдруг один из двух насосв (раб./резервн) стало колбасить.
Габариты и параметры нештатной работы насоса - аналогичны. Долго "плясали с бубнами" вокруг этой спарки, пока не заметили, что колбасить начинает при раскрутки и после достижения 50% оборотов. Вскрыли насос, добрались до крыльчатки ... между лопатками колеса застряла капля металла от сварки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных