> сухотруб в ТЦ, кто сталкивался
Jul
сообщение 8.4.2011, 14:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Здравствуйте! Проектирую ВК и ВПВ в торговом центре ( S около 60 000м2). В СТУ написано: зазор между маршами лестниц не менее 75 миллиметров, либо предусмотреть сухотруб Ду80мм. Мне не понятен принцип этого сухотруба, к какой системе его присоединять? Подключение через головки на фасаде от пожмашин? Сам ВПВ и система АПТ имеют конечно выведенные на фасад головки, помимо запитки от наружных сетей. Кто-то сталкивался с таким требованием? Подскажите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Alex_nightmare
сообщение 8.4.2011, 14:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999



К головкам на фасаде присоединять нет смысла- там клапана обратные...
Сухотруб для подачи стволов при отказе внутреннего водопровода или недостаточности его. Так и проектируйте- на фасад головки (отдельные) и на каждый этаж задвижки и головки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.4.2011, 22:47
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Jul @ 8.4.2011, 14:17) *
Здравствуйте! Проектирую ВК и ВПВ в торговом центре ( S около 60 000м2). В СТУ написано: зазор между маршами лестниц не менее 75 миллиметров, либо предусмотреть сухотруб Ду80мм. Мне не понятен принцип этого сухотруба, к какой системе его присоединять? Подключение через головки на фасаде от пожмашин? Сам ВПВ и система АПТ имеют конечно выведенные на фасад головки, помимо запитки от наружных сетей. Кто-то сталкивался с таким требованием? Подскажите, пожалуйста!

Зазор между маршами чтоб протянуть шланг на этажи вертикально. Сухотруб должен его заменять. Лучше зазор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jul
сообщение 11.4.2011, 7:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263



Спасибо! Зазор архитекторы совместно с заказчиком не предусмотрели, придется городить сухотруб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 11.4.2011, 9:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Что то очень мало 75 мм... Нас 100 мм обязывали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных