Цитата(Jul @ 8.4.2011, 14:17)

Здравствуйте! Проектирую ВК и ВПВ в торговом центре ( S около 60 000м2). В СТУ написано: зазор между маршами лестниц не менее 75 миллиметров, либо предусмотреть сухотруб Ду80мм. Мне не понятен принцип этого сухотруба, к какой системе его присоединять? Подключение через головки на фасаде от пожмашин? Сам ВПВ и система АПТ имеют конечно выведенные на фасад головки, помимо запитки от наружных сетей. Кто-то сталкивался с таким требованием? Подскажите, пожалуйста!
Зазор между маршами чтоб протянуть шланг на этажи вертикально. Сухотруб должен его заменять. Лучше зазор.