Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: сухотруб в ТЦ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Jul
Здравствуйте! Проектирую ВК и ВПВ в торговом центре ( S около 60 000м2). В СТУ написано: зазор между маршами лестниц не менее 75 миллиметров, либо предусмотреть сухотруб Ду80мм. Мне не понятен принцип этого сухотруба, к какой системе его присоединять? Подключение через головки на фасаде от пожмашин? Сам ВПВ и система АПТ имеют конечно выведенные на фасад головки, помимо запитки от наружных сетей. Кто-то сталкивался с таким требованием? Подскажите, пожалуйста!
Alex_nightmare
К головкам на фасаде присоединять нет смысла- там клапана обратные...
Сухотруб для подачи стволов при отказе внутреннего водопровода или недостаточности его. Так и проектируйте- на фасад головки (отдельные) и на каждый этаж задвижки и головки.
Serg Ivanov
Цитата(Jul @ 8.4.2011, 14:17) *
Здравствуйте! Проектирую ВК и ВПВ в торговом центре ( S около 60 000м2). В СТУ написано: зазор между маршами лестниц не менее 75 миллиметров, либо предусмотреть сухотруб Ду80мм. Мне не понятен принцип этого сухотруба, к какой системе его присоединять? Подключение через головки на фасаде от пожмашин? Сам ВПВ и система АПТ имеют конечно выведенные на фасад головки, помимо запитки от наружных сетей. Кто-то сталкивался с таким требованием? Подскажите, пожалуйста!

Зазор между маршами чтоб протянуть шланг на этажи вертикально. Сухотруб должен его заменять. Лучше зазор.
Jul
Спасибо! Зазор архитекторы совместно с заказчиком не предусмотрели, придется городить сухотруб
Никитос
Что то очень мало 75 мм... Нас 100 мм обязывали
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.