DALI интерфейс |
|
|
|
9.4.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.4.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 102806

|
Всем привет! В КNX - новичёк. Начинаю разрабатывать систему освещения с использованием люминесцентных ламп с ЭПРА и шлюза DALI от GIRA. Предполагаемые ЭРПА - Quicktronic DALI (2-х ламповое исполнение.) Т.е. один ЭПРА имеет два выхода для управления двумя люминесцентными лампами. В этом случае, интерфейс DALI, я так понимаю, может управлять независимо каждой из двух ламп, подключенных к ЭПРА. А если взять ЭПРА, который имеет один выход, и "посадить" паралельно на этот выход 2 или больше лампы, то DALI не сможет "различать" эти лампы. Просьба подтвердить высказывания или опровергнуть. И еще. ЭПРА к люминесцентным лампам располагаются в корпусе лампы, или отдельно от нее в щите?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
10.4.2011, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600

|
Работал со шлюзами DALI от ABB но полагаю, что принцип сохраниться и для других производителей, Вы бы кстати указали точное название шлюза от GIRA. Есть шлюзы которые позволяют управлять N группами, при этом управление выполняется всей группой целиком и возможности управлять лампой в группе нет. Есть которые позволяют управлять отдельными лампами. В описании все есть. Можно посмотреть и в ETS какие предусмотрены апликацией групповые адреса. Те лампы которые я видел ЭПРА в корпусе. Если в щите - этоже сколько проводов тогда в щит нужно заводить! Для галогенок просто в запотолочное пространство укладывали.
|
|
|
|
|
11.4.2011, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 25.3.2011
Из: г.Железнодорожный
Пользователь №: 100141

|
посмотрите документацию к балласту четкое ограничение длины проводов , не советую игнорировать. Параллельно две лампы на один балласт ???? У гиры один шлюз на 64 светильника ,но 32!! группы ,обратите внимание .Если нужна консультация обращайтесь.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810

|
1. Балласт ВСЕГДА работает одновременно со всеми подключенными люминесцентными лампами - 1,2, 3 или 4 ламповыми. 2. Не мудрите с параллельным подключением ламп - это невозможно. 3. Длина проводов к лампе от балласта строго регаментирована - от 1 до 2 метров в зависимости от нумерации выходов. З.Ы. Читайте мануалы от ОСРАМ - очень толково на эту тему написанные. Правда только на дойч и инглиш.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82091

|
|
|
|
|
|
10.5.2011, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810

|
Там информация слишком уж общего характера - практическая польза нулевая.
|
|
|
|
|
11.5.2012, 1:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Штурм, правильно ли я понимаю, что при управлени несколькими DALI устройствами из шлюза KNX-DALI 1) всё настаивается через ETS, т.е. дополнительного ПО DALI и конвертер DALI-RS232 не требуется 2) отдельный блок питания для шины DALI не требуется, нужно только проверить что мы укладываемся в параметры блока питания KNX 3) для соединения DALI устройств в шину можно использовать кабель такой же марки что для силовой сети?
|
|
|
|
|
11.5.2012, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
http://www.theben.de/var/theben/storage/il...way_V1.0_en.PDF - описания шлюза KNX-DALI от Theben. Чем хорошо описание - кроме инструкции по самому устройству в начале есть ВСЕ необходимые сведения по DALI. Там будут ответы на все вопросы. Описание стоит того, чтобы его почитать даже для общего развития.
|
|
|
|
|
21.5.2012, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.10.2011
Пользователь №: 126160

|
Д.Митрий, отвечу на ваши вопросы, т.к. сейчас переводим освещение офиса с 1-10В на DALI. 1) всё настаивается через ETS, т.е. дополнительного ПО DALI и конвертер DALI-RS232 не требуется ничего дополнительно не требуется, все настраивается в ETS в параметрах шлюза KNX-DALI 2) отдельный блок питания для шины DALI не требуется, нужно только проверить что мы укладываемся в параметры блока питания KNX Отдельный блок питания не нужен, шлюз и DALI-балласты запитываются отдельно. 3) для соединения DALI устройств в шину можно использовать кабель такой же марки что для силовой сети? Как вам удобно. По умолчанию всё соединяется кабелем 5*...., две жилы из которого отдаются для DALI.
|
|
|
|
|
30.5.2012, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 28.3.2011
Пользователь №: 100455

|
Господа, а ктонибудь управлял розетками через DALI. Если да, то не подскажете какие использовали?
|
|
|
|
|
1.3.2013, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2010
Из: Москва
Пользователь №: 75181

|
Всем привет! Прошу помощи по DALI. Задача управления освещением примерно 1920 LED светильниками, каждый из которых с блоком питания на 25 - 60 Вт с интерфейсом DALI. Один контроллер DALI умеет управлять 64-мя БП с индивидуальными адресами, соответственно мне нужно 1920/64=30 контроллеров. В то же время, светильники разбиты по группам, например в коридоре 20 светильников и ими не нужно управлять по-отдельности, одиночных светильников практически нет. Если бы один БП с DALI интерфейсом по мощности "тянул" с десяток LED-ов, мне бы понадобилось только 3 контроллера. Но БП куплены по одному на LED. Вопрос такой - можно ли назначить нескольким таким БП с DALI интерфейсом одинаковые адреса, чтобы можно было управлять одним "каналом" контроллера DALI сразу несколькими БП, или адреса все-таки должны быть индивидуальными? Спасибо!
|
|
|
|
Гость_busman_*
|
1.3.2013, 16:21
|
Guest Forum

|
У ABB есть контроллер DG/S 8.1, который может управлять 128 адресами, таким образом в вашем случае количество контроллеров сократится вдвое.
|
|
|
|
|
2.3.2013, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600

|
Цитата Если бы один БП с DALI интерфейсом по мощности "тянул" с десяток LED-ов, мне бы понадобилось только 3 контроллера. Но БП куплены по одному на LED. Так посмотрите в документации мощность нагрузки для DALI балласта, у некоторых производителей например можно параллельно подключать лампы необходимо учитывать мощность и длины кабеля. Освободившиеся балласты продать и докупить еще шлюзы). Цитата Вопрос такой - можно ли назначить нескольким таким БП с DALI интерфейсом одинаковые адреса, чтобы можно было управлять одним "каналом" контроллера DALI сразу несколькими БП, или адреса все-таки должны быть индивидуальными? в линии DALI может быть не более 64 устройств. Возможность нагружать DALI шлюз по интерфейсному выходу не безгранична.
|
|
|
|
|
3.3.2013, 14:55
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2010
Из: Москва
Пользователь №: 75181

|
Переформулирую вопрос  Балласты (БП) поставляются с одинаковыми адресами. Если я подключу 3 таких БП на одну линию DALI и пошлю на этот их одинаковый адрес команду "включить свет", включатся ли все 3 светильника? Спасибо. С уважением.
|
|
|
|
|
4.3.2013, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600

|
В шлюзе на эти три балласта затягиваете один групповой адрес и управляете 3мя одновременно.
|
|
|
|
|
5.3.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600

|
Для справки:
Addressing Schemes The DALI protocol provides three different addressing schemes to address DALI slaves on the network. Individual Addressing Ballasts may be assigned a unique individual address. There are 64 possible addresses (0 to 63). No two ballasts can have the same address on a DALI loop. An ‘Individual Address Command’ sends commands on a DALI loop to specific ballasts. The ballast with this address responds to the Individual Address command. An individual address can be: - Short Address: An address between 0 and 63 that may be assigned to a device and normally used in individual Address command. - Random Address: This is a sequentially assigned number for a device on the DALI bus, without respect to the physical location, and is typically used during bus configuration. This is a 3-byte address. Group Addressing A group is a collection of addresses. Using group addressing, the DALI Master can control more than one device simultaneously. A DALI slave can belong to a maximum of 16 groups at once. Broadcast Addressing This scheme enables the controller to select and control all devices on the network. All DALI slaves must execute commands sent with a broadcast address.
|
|
|
|
|
5.3.2013, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600

|
удалить
Сообщение отредактировал AndyTrof - 5.3.2013, 15:58
|
|
|
|
|
11.3.2013, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.10.2010
Из: Москва
Пользователь №: 75181

|
Цитата(AndyTrof @ 5.3.2013, 16:56)  Для справки: Спасибо.
|
|
|
|
|
14.4.2014, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230547

|
Доброго времени суток. Хочу задать следующий вопрос:
Имеем БП ламп Osram OPTOTRONIC OTi DALI 75/220-240/24 1-4 CH; Шлюз Siemens 5WG1141-1AB02 (KNX-DALI) И кнопки Siemens 5WG1220-2AB21
Как мне настроить раздельно задержку влючения и выключения? Надо при нажатии (замыкание) 5WG1220-2AB21 включать свет быстро, а размыкании входа 5WG1220-2AB21 иметь сек 10 задержку выключени света.
Спасибо.
|
|
|
|
|
17.4.2014, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
Насколько я помню, только возможностями шлюза - никак. Посмотрите там есть функция отключения в 2 ступени, может быть чем нибудь поможет.
|
|
|
|
|
17.4.2014, 17:32
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230547

|
Спасибо! Это оно?) http://fotki.yandex.ru/users/arsolog/view/756053/А оно будет только на выключение работать или влючаться лампы будут также с задержкой? Оборудования пока на руках нету - не могу проверить =(
Сообщение отредактировал ARSolog - 17.4.2014, 22:53
|
|
|
|
|
21.4.2014, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
Да, оно. К сожалению с задержкой на включение там никак. Имейте в виду что по этой функции отключение происходит автоматически, телеграмма на включение будет обнулять таймер, а отключение происходит через фиксированное время без выключающей телеграммы.
|
|
|
|
|
21.4.2014, 16:35
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230547

|
Спсибо огромное. Правильно я понимаю, что если во время "выключения с задержкой" прислать телеграмму на включение - таймер обнулится и выключения не произойдет? Что какбы логично и правильно. Или там как-то подругому?
|
|
|
|
|
21.4.2014, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
Нет, таймер обнулится
|
|
|
|
|
21.4.2014, 18:26
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230547

|
Непонимаю. Что это значит? Т.е. это "функция лестничного освещения" и вне зависимости от пришла команда на выключение или на включение - лампа будет гореть только те 10-20 сек и выключатся?
Сообщение отредактировал ARSolog - 22.4.2014, 7:29
|
|
|
|
|
22.4.2014, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
Телеграмма на включение обнулит таймер, отсчет начнется заново. Да, очень похоже на лестничную функцию.
|
|
|
|
|
22.4.2014, 21:34
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230547

|
Ясно. Да, это могло бы сработать, если бы удалось скажем каждую секунду посылать команду на включение (циклически). Только в настройках кнопак такого не нашел (цикл меньше минуты). Да и костыль это, напрасно шину забивать пакетами. Нет ли какого еще решения? Докупать блок логики/таймер?
Сообщение отредактировал ARSolog - 23.4.2014, 8:02
|
|
|
|
|
23.4.2014, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 14.11.2012
Пользователь №: 170376

|
Цитата(ARSolog @ 22.4.2014, 21:34)  Нет ли какого еще решения? Докупать блок логики/таймер? Из пушки по воробьям конечно, а почему нельзя упростить? зачем именно такие условия? Какое еще оборудование у вас в проекте есть?
|
|
|
|
|
23.4.2014, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708

|
Цитата(AlexUnder @ 23.4.2014, 17:02)  Какое еще оборудование у вас в проекте есть?
|
|
|
|
|
24.4.2014, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.4.2014
Пользователь №: 230547

|
Проектит очень маленький. Только свет. Osram OPTOTRONIC OTi DALI 75/220-240/24 1-4 CH; Siemens 5WG1141-1AB02 Siemens 5WG1220-2AB21 Siemens 5WG1262-1EB11 ЭПРА уже приехали, остальное в процессе обдумывания/заказа.
Хороший вопрос, упростить, такое условие. Не думал я вообще, что заержка на выключение раздельно от влючения вызовет какие-либо затруднения. Куда упрощать? Элементарная же функция ^___^
Идея была следующая: замето дорогих (это тоже весьма важно) и капризных датчиков присутствия в санузле свет влючать при открывании двери (геркон) и запирании двери (в ответке кнопка на ригель завертки). И вот что-бы небыло моргания света когда человек зашел в санузел дверь прикрыл, но еще завертку не запер, нужна задержка выключения ЭПРА секунд на 10.
|
|
|
|