> врезка вертикальной трубы канализации в горизонт
andrey357
сообщение 20.4.2011, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Попался проект в монтаж: горизонт труба ПВХ. и стояки.
Половина сделана отводами 90 град,оловина 2 отвода по 45 град.
А чем это регламентируется????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
Vict
сообщение 20.4.2011, 19:24
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



регламентируется что именно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 20.4.2011, 20:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Стояки бытовой канализации должны подключаться к горизонтальному участку двумя отводами по 45 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.4.2011, 20:40
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 20.4.2011, 20:19) *
Стояки бытовой канализации должны ...
а не бытовой...?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 20.4.2011, 20:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



А дождевую мы одним отводом под 90 делаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 5:07
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



можно за вас только порадоваться что действуете алогично и в нарушении норм... и все у вас проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 21.4.2011, 7:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



А мы сдуру стояк в тройник загнали - че теперь делать. Зак проглотил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.4.2011, 7:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Дык понятно, что так делают...
Где почитать про это.


Читать люблюююююю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 8:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 5:07) *
можно за вас только порадоваться что действуете алогично и в нарушении норм... и все у вас проходит.


Vict! а можна вопрос?
Если внутреннии водостоки, например 9-этажки, сделаны с раструбных напорных водопроводных труб ПВХ, где Вы там видели тройники под 45 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 10:16
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey357 @ 21.4.2011, 7:47) *
Дык понятно, что так делают...
Где почитать про это.
по нормальному так не делают как раз... а почитать вы можете СП 40-102 в нормативке


Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 8:55) *
Vict! а можна вопрос?
Если внутреннии водостоки, например 9-этажки, сделаны с раструбных напорных водопроводных труб ПВХ, где Вы там видели тройники под 45 градусов?
тройник на врезку в лежак? С косыми тройниками судя по всему вы не знакомы...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  thre45.jpg ( 22,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 12:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



судя по всему это канализационная безнапорная труба!
ливнестоки расчитывают на напорный режым, и труба должна быть напорная....а вот в напорных раструбных трубах тройники только прямые под 90, канешно отводы есть и под 22, 30, 45, 67 и 90,
но когда объеденить надо 2 стояка в подвале через тройник, то только под прямым углом получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 12:56
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 12:20) *
судя по всему это канализационная безнапорная труба!
это судя по вашему!
Вы уже научились по фото определять хар-ки фитингов?
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 52134-2003, он и у вас действует....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 13:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 10:16) *
тройник на врезку в лежак?

чему так удивлятся? два стояка опускаются...переходят в лежаки, а вот потом в 1 выпуск объеденяются

Цитата(Vict @ 21.4.2011, 12:56) *
Вы уже научились по фото определять хар-ки фитингов?

открыл сайты нескольких изготовителей труб, напорные водопроводные раструбные трубы серего цвета.....

Цитата(Vict @ 21.4.2011, 12:56) *
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 52134-2003, он и у вас действует....

ознакомился, а вы?
где там фитинги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.4.2011, 15:09
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



СП 40-102 там вроде нету...


Здесь: СНиП 2.04.01-85
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
Здесь: СП 40-107-2003
4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2x22,5°.
4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 22:12
Сообщение #15


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 13:59) *
1 чему так удивлятся? два стояка опускаются...переходят в лежаки, а вот потом в 1 выпуск объеденяются
2 открыл сайты нескольких изготовителей труб, напорные водопроводные раструбные трубы серего цвета.....
3 ознакомился, а вы?
где там фитинги?
1 удивляюсь отсталости знаний...

2 такой сойдет?
Прикрепленный файл  post_10427_1264710522.jpg ( 10,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50


3 тупость рулит, и я с ней(тупостью) никакого желания знакомиться не имею... и фитингов там нет, бо в кости их не может быть по определению...


Цитата(andrey357 @ 21.4.2011, 15:09) *
СП 40-102 там вроде нету...
хреново смотрели...
Попробуйте еще раз...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 22:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Vict! Мая-Твая Ни Панимает....

Я балдю!

Цитата
ливнестоки расчитывают на напорный режым, и труба должна быть напорная....а вот в напорных раструбных трубах тройники только прямые под 90, канешно отводы есть и под 22, 30, 45, 67 и 90


если ваша воля, Vict, в личку можете скинуть сайтик этих производителей косых тройничков?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.4.2011, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 22:36
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 22:33) *
Vict! Мая-Твая Ни Панимает....

Я балдю!
курить меньше надо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.4.2011, 22:38
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:12) *
такой сойдет?

А зелененького нету? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 22:41
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 22:33) *
если ваша воля, Vict, в личку можете скинуть сайтик этих производителей косых тройничков?
а шо, гугл загнулся? huh.gif


Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
А зелененького нету? biggrin.gif
увы, краска закончилась - всю на забор потратил, бо ежики задолбали smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 22:43
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
А зелененького нету? biggrin.gif

шас курнём еще....и будут не только зелёненькие.... rolleyes.gif (это мысли в слух)

Цитата(Vict @ 21.4.2011, 22:40) *
а шо, гугл загнулся? huh.gif

на напорных раструбных водопроводных ДА!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:02
Сообщение #21


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



могу только повторить - "курить меньше надо"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.4.2011, 23:06
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:43) *
на напорных раструбных водопроводных ДА!

Ну вот, это из-за Вас, Викт, Дима гугл сломал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



браво!
хотябы 1 ссылочку...можна в личку, а то гугл скоро точно перестанет работать.... tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:12
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:06) *
Ну вот, это из-за Вас, Викт, Дима гугл сломал biggrin.gif
не, эт не он... эт Янукович балУется... то яндекс не рулит, то гугл обкурился biggrin.gif


Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:09) *
браво!
хотябы 1 ссылочку...можна в личку, а то гугл скоро точно перестанет работать.... tongue.gif
о блин, совсем тормоз? Гост внимательно прочесть, а не просмотреть-ознакомиться!

Сообщение отредактировал Vict - 21.4.2011, 23:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



шото под конец недели приторможую...но вижу шо не один....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:15
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:14) *
шото под конец недели приторможую...но вижу шо не один....
угу, вас двое - Dima_UA и дима обкуренный biggrin.gif

Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел... - http://tk-elektrosnab.prom.ua/p398318-trojnik-ppr-pvh.html

Сообщение отредактировал Vict - 21.4.2011, 23:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.4.2011, 23:18
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:15) *
Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел...

Эка мастер biggrin.gif А Вы попробуйте найти, что Дима ищет
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:43) *
напорных раструбных водопроводных
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



не...ну а шо...еще и говорите что я курю....

ээээ Vict, это вы я даже не знаю что подумать, шо вы употребляете....

дык...я же говорил...что это канализационные тройники-тобиш безнапорные.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:21
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:18) *
Эка мастер biggrin.gif А Вы попробуйте найти, что Дима ищет biggrin.gif
аааааа, во я тормоз!


Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 21.4.2011, 23:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
А зелененького нету? biggrin.gif


http://www.ostendorf-kunststoffe.com/index.php?page=kg2000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:23
Сообщение #31


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



не Гена, не канает... требуется косой тройник, а этот только для обкуренных biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.4.2011, 23:30
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:23) *
не Гена, не канает... требуется косой тройник, а этот только для обкуренных biggrin.gif

Да лан, не придирайтесь smile.gif Зато какой красивый biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 21.4.2011, 23:44
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:21) *
аааааа, во я тормоз!

Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...

фух....на конец то....преамбула закончилась....
теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....

Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:30) *
Да лан, не придирайтесь smile.gif Зато какой красивый biggrin.gif

какой красивенький зелёный тройничёк....монтажники абалдеют когда такое чудо увидят

Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.4.2011, 23:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.4.2011, 23:47
Сообщение #34


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:30) *
Да лан, не придирайтесь smile.gif Зато какой красивый biggrin.gif
да я и не придираюсь... как раз на самотечном водопроводе, возле забора, для утоления жажды ежиков - в самый раз!



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:44) *
фух....на конец то....преамбула закончилась....
теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....
кажись преамбула только просыпается biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 22.4.2011, 8:21
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:12) *
хреново смотрели...
Попробуйте еще раз...


Блин, не могу найти. по внутренней канализации ничего такого нет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 8:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 0:44) *
...теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....

- можно чуть сместить отводную от стояков и присоединить все стояки через отводы, повернув прямой тройник под углом к отводу;
- можно перейти с ПВХ на стальную трубу. По СНиП на горизонтальных подвесных допускается применять стальные трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 8:55
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 8:23) *
в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?

- можно чуть сместить отводную от стояков и присоединить все стояки через отводы, повернув прямой тройник под углом к отводу;
- можно перейти с ПВХ на стальную трубу. По СНиП на горизонтальных подвесных допускается применять стальные трубы.


1.не..не выйдет...всё равно тройник прямой то, если так развертать, то почти по диагонали помещения лежак пройдет.....эфэктное зрелище laugh.gif
2.на горизонтальных подвесних да можна и сталь, но в сталюке никакой слесарь под углом врезатся не будет....не такие они уж фанаты такой порн*****фии,
да и зачем там сталь, если до 10 м напора можна обычные канализационные ставить трубы с косыми тройниками любого цвета laugh.gif

Утро вечера мудренее......продолжаем-с! dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 10:13
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 9:55) *
1.не..не выйдет...всё равно тройник прямой то, если так развертать, то почти по диагонали помещения лежак пройдет.....эфэктное зрелище laugh.gif
2.на горизонтальных подвесних да можна и сталь, но в сталюке никакой слесарь под углом врезатся не будет....не такие они уж фанаты такой порн*****фии,
да и зачем там сталь, если до 10 м напора можна обычные канализационные ставить трубы с косыми тройниками любого цвета laugh.gif

Утро вечера мудренее......продолжаем-с! dont.gif

Да Вы сами не хулиганьте smile.gif
1. Какая диагональ? Ничего не поняли что сказала.
2. Вы слесарь?
Да, и при чем здесь 10 м? Вы в своем вопросе про ПВХ про метры не писали. А если 11 м?

Сообщение отредактировал OlgaO - 22.4.2011, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 10:26
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:13) *
Да Вы сами не хулиганьте smile.gif
1. Какая диагональ? Ничего не поняли что сказала.
2. Вы слесарь?
Да, и при чем здесь 10 м? Вы в своем вопросе про ПВХ про метры не писали. А если 11 м?


1.Да...наверно не так понял, что вы написали.
2.Нет не слесарь.

10 м при том что например при высоте здания 30м, первых 10 метров(по высоте) от воронки могут приниматся безнапорные трубы, дальше уже система водостоков должна делатся с напорных.

Вот и про ети напорные трубы сейчас и дискусия.....как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.4.2011, 10:44
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 15:26) *
как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?


пойти в магаз и купить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 10:47
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:26) *
10 м при том что например при высоте здания 30м, первых 10 метров(по высоте) от воронки могут приниматся безнапорные трубы, дальше уже система водостоков должна делатся с напорных.

Для чего такой изыск?
Зачем делать стояк из разного пластика? Почему сразу не делать все 30 м из напорного ПВХ, исключая верхние 10 м безнапорных?

Цитата
Вот и про ети напорные трубы сейчас и дискусия.....как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?

Да, именно про эти напорные.
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
В подвале опускаетесь стояком и далее по нормативу: "4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)."
Вот и не применяйте 90, а примените 45 и далее в отводном трубопроводе прямой тройник. У этого прямого тройника отросток не вверх направляйте, а под 45 градусов в сторону, для присоединения отвода45. Отводная будет находиться не строго под стояком, а чуть в стороне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 10:48
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



опять 25!

вы тему прочитайте хотябы 10-ма постами выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.4.2011, 10:49
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



http://www.bona-plast.ru/catalog/488
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2011, 10:57
Сообщение #44


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 8:23) *
в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?
ОльПална, если Вас не устраивает в этом госте трубы и фитинги из непластифицированного и хлорированного ПВХ(поливинилхлорида), то можете отдельный ГОСТ Р 51613-2000 по непластифицированному ПВХ посмотреть smile.gif


Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:47) *
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
да полно их...

Цитата(andrey357 @ 22.4.2011, 8:21) *
Блин, не могу найти. по внутренней канализации ничего такого нет...
а говорили что любите читать.... п.9.1 в нормативке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 11:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:47) *
Для чего такой изыск?
Зачем делать стояк из разного пластика? Почему сразу не делать все 30 м из напорного ПВХ, исключая верхние 10 м безнапорных?


денюжку все считают


Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:47) *
Да, именно про эти напорные.
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
В подвале опускаетесь стояком и далее по нормативу: "4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)."
Вот и не применяйте 90, а примените 45 и далее в отводном трубопроводе прямой тройник. У этого прямого тройника отросток не вверх направляйте, а под 45 градусов в сторону, для присоединения отвода45. Отводная будет находиться не строго под стояком, а чуть в стороне.


теперь понятно...отводы нельзя делать 90(никогда и не делал), зато тройники подойдут...в принцыпе так всегда и делал.

Цитата(даниил @ 22.4.2011, 10:49) *

Тройник 110x110/45 59.94 EUR/шт цена впечетляет.
спасибо что нашли такой тройник и развеяли смутные сомнения

Цитата
да полно их...

Vict как всегда оптиместично....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.4.2011, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2011, 11:08
Сообщение #46


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:03) *
Vict как всегда оптиместично....
ну да, все надеюсь что госты внимательно прочтете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 11:09
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:48) *
опять 25!
вы тему прочитайте хотябы 10-ма постами выше

я знаю, что это не мне сказано smile.gif
Цитата(даниил @ 22.4.2011, 11:49) *

клеевое соединение.
А раструбное?
ПВХ вверху к воронке сможет присоединится только через раструб - так? И что потом разные методы соединения применять на одном и том же водостоке?
Цитата(Vict @ 22.4.2011, 11:57) *
ОльПална, если Вас не устраивает в этом госте трубы и фитинги из непластифицированного и хлорированного ПВХ(поливинилхлорида), то можете отдельный ГОСТ Р 51613-2000 по непластифицированному ПВХ посмотреть smile.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.4.2011, 11:13
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Это первая ссылка из кучи которую гугл выдал.
Ищите и обрящете подешевле )))

зачем разные методы. можно только клеить.

Сообщение отредактировал даниил - 22.4.2011, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 11:18
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 11:09) *
я знаю, что это не мне сказано smile.gif
smile.gif


не Вам, и тот пост можна удалить, он уже не актуален....

Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 11:09) *
клеевое соединение.
А раструбное?
ПВХ вверху к воронке сможет присоединится только через раструб - так? И что потом разные методы соединения применять на одном и том же водостоке?
smile.gif

видел проектируют и с ПЕ труб..... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 22.4.2011, 11:37
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 12:18) *
видел проектируют и с ПЕ труб..... wink.gif

как ПЭ соединяют с воронкой?

ПВХ клеевое тоже раструбное smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 11:51
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



думаете я знаю как они соеденяют ПЭ с воронкой.....просто видел в проэкте в спецыфикации

Цитата
ПВХ клеевое тоже раструбное

судя по ссылке Даниила, в раструб склеевают

Сообщение отредактировал Dima_UA - 22.4.2011, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.4.2011, 11:54
Сообщение #52


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5215
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



а как вы собрались на стояке из клеевого ПВХ компенсацию делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 12:32
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



компенсацию чего? температурного удлинения? а оно там будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 22.4.2011, 13:03
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 12:37) *
как ПЭ соединяют с воронкой?

Я в последнее время закладываю воронку HL69, она просто в трубу вставляется. Вот:

Сообщение отредактировал Сантех10 - 22.4.2011, 13:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  69.pdf ( 231,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.4.2011, 13:48
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5215
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 13:32) *
компенсацию чего? температурного удлинения? а оно там будет?

законы физики никто не отменял
хотя для низких зданий оно может и не надо

Сообщение отредактировал Водяной - 22.4.2011, 13:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 22.4.2011, 14:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:15) *
угу, вас двое - Dima_UA и дима обкуренный biggrin.gif

Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел... - http://tk-elektrosnab.prom.ua/p398318-trojnik-ppr-pvh.html

У меня такое щшушенье, шо енто обычные безнапорные трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.4.2011, 14:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:21) *
аааааа, во я тормоз!


Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...



Цитата(Vict @ 22.4.2011, 10:57) *
да полно их...


всё таки вы тоже балуетесь косячками....

Цитата
Евгений Николаевич Дата Сегодня, 14:01

Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:15) *
угу, вас двое - Dima_UA и дима обкуренный biggrin.gif

Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел... - http://tk-elektrosnab.prom.ua/p398318-trojnik-ppr-pvh.html

У меня такое щшушенье, шо енто обычные безнапорные трубы

так оно и есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2011, 18:30
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



одному кажется, у другого "щшушенье".... весело живем smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.4.2011, 22:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Почему нельзя водостоком врезаться и переходить из лежака в стояк углом в 90 градусов? отработанное типовое решение
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______2.492_1________________________.gif ( 641,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  2.jpg ( 120,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 24.4.2011, 23:03
Сообщение #60


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Young, согласно каких норм(исходя из вопроса 1 поста) вы будете применять данное типовое решение? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.4.2011, 23:37
Сообщение #61





Guest Forum






Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:21) *
(а я много чё встречал)...

huh.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.4.2011, 23:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 24.4.2011, 23:43
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Извините, я тут с русским языком:
предлог согласно чему или с чем, то есть только согласно каким нормам или согласно с какими нормами, но не согласно каких норм, и можно отправлять в мусорку-у-у-у-у и эх!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.4.2011, 1:07
Сообщение #63





Guest Forum






1) НЕТ НЕТ И ИСЧО РАС РАЗ НЕТ!
1.1) (один из вариантов (кстати - раструбная (при необходимости)))

2) Теперь полюбуемся на намёки... как всегда...
3) Координаты поставщиков выложить???

Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.4.2011, 1:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DV_HTAE_GB_2010.pdf ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 58
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.4.2011, 1:20
Сообщение #64


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(waljunja @ 24.4.2011, 23:43) *
и можно отправлять в мусорку-у-у-у-у
с удовольствием бы, так как знание падежов к сожалению не прибавляет некоторым знаний в проектировании...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.4.2011, 17:54
Сообщение #65





Guest Forum






Цитата(ЁЖик @ 25.4.2011, 2:07) *
3) Координаты поставщиков выложить???

ТАК НАДО? ИЛИ НЕТ??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.4.2011, 18:22
Сообщение #66





Guest Forum






НЕ НАДО!

ВОТ ЛЮДИ !! huh.gif

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ !!! blink.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.4.2011, 18:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 25.4.2011, 21:11
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Vict @ 25.4.2011, 1:20) *
с удовольствием бы, так как знание падежов к сожалению не прибавляет некоторым знаний в проектировании...

И не говорите, бедный русский язык...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.4.2011, 6:28
Сообщение #68


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



эт точно, особенно когда отвод на 90 закладывают в переход ПВХ водостока в лежак - слов в нем не хватает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 10.11.2015, 17:15
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Когда плавные на 90, нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных