andrey357
Попался проект в монтаж: горизонт труба ПВХ. и стояки.
Половина сделана отводами 90 град,оловина 2 отвода по 45 град.
А чем это регламентируется????
Vict
регламентируется что именно?
waljunja
Стояки бытовой канализации должны подключаться к горизонтальному участку двумя отводами по 45 градусов.
Vict
Цитата(waljunja @ 20.4.2011, 20:19) *
Стояки бытовой канализации должны ...
а не бытовой...?
waljunja
А дождевую мы одним отводом под 90 делаем.
Vict
можно за вас только порадоваться что действуете алогично и в нарушении норм... и все у вас проходит.
Palsan
А мы сдуру стояк в тройник загнали - че теперь делать. Зак проглотил.
andrey357
Дык понятно, что так делают...
Где почитать про это.


Читать люблюююююю.
Dima_UA
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 5:07) *
можно за вас только порадоваться что действуете алогично и в нарушении норм... и все у вас проходит.


Vict! а можна вопрос?
Если внутреннии водостоки, например 9-этажки, сделаны с раструбных напорных водопроводных труб ПВХ, где Вы там видели тройники под 45 градусов?
Vict
Цитата(andrey357 @ 21.4.2011, 7:47) *
Дык понятно, что так делают...
Где почитать про это.
по нормальному так не делают как раз... а почитать вы можете СП 40-102 в нормативке


Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 8:55) *
Vict! а можна вопрос?
Если внутреннии водостоки, например 9-этажки, сделаны с раструбных напорных водопроводных труб ПВХ, где Вы там видели тройники под 45 градусов?
тройник на врезку в лежак? С косыми тройниками судя по всему вы не знакомы...
Dima_UA
судя по всему это канализационная безнапорная труба!
ливнестоки расчитывают на напорный режым, и труба должна быть напорная....а вот в напорных раструбных трубах тройники только прямые под 90, канешно отводы есть и под 22, 30, 45, 67 и 90,
но когда объеденить надо 2 стояка в подвале через тройник, то только под прямым углом получается.
Vict
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 12:20) *
судя по всему это канализационная безнапорная труба!
это судя по вашему!
Вы уже научились по фото определять хар-ки фитингов?
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 52134-2003, он и у вас действует....
Dima_UA
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 10:16) *
тройник на врезку в лежак?

чему так удивлятся? два стояка опускаются...переходят в лежаки, а вот потом в 1 выпуск объеденяются

Цитата(Vict @ 21.4.2011, 12:56) *
Вы уже научились по фото определять хар-ки фитингов?

открыл сайты нескольких изготовителей труб, напорные водопроводные раструбные трубы серего цвета.....

Цитата(Vict @ 21.4.2011, 12:56) *
Ознакомьтесь с ГОСТ Р 52134-2003, он и у вас действует....

ознакомился, а вы?
где там фитинги?
andrey357
СП 40-102 там вроде нету...


Здесь: СНиП 2.04.01-85
17.4. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов, располагаемых под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях, следует предусматривать косые крестовины и тройники.
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
Здесь: СП 40-107-2003
4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°). Нижний отвод стояка следует монтировать не менее чем из двух отводов по 45° или трех отводов по 30° или из четырех отводов по 22,5°. В необходимых случаях возможно применение отводов 45° + 30°, или 45° + 22,5°, или 45° + 2x22,5°.
4.17 Запрещается присоединение стояков к горизонтальным транзитным трубопроводам с помощью тройника 90° (87,5°) (кроме чердака зданий).
Vict
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 13:59) *
1 чему так удивлятся? два стояка опускаются...переходят в лежаки, а вот потом в 1 выпуск объеденяются
2 открыл сайты нескольких изготовителей труб, напорные водопроводные раструбные трубы серего цвета.....
3 ознакомился, а вы?
где там фитинги?
1 удивляюсь отсталости знаний...

2 такой сойдет?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

3 тупость рулит, и я с ней(тупостью) никакого желания знакомиться не имею... и фитингов там нет, бо в кости их не может быть по определению...


Цитата(andrey357 @ 21.4.2011, 15:09) *
СП 40-102 там вроде нету...
хреново смотрели...
Попробуйте еще раз...
Dima_UA
Vict! Мая-Твая Ни Панимает....

Я балдю!

Цитата
ливнестоки расчитывают на напорный режым, и труба должна быть напорная....а вот в напорных раструбных трубах тройники только прямые под 90, канешно отводы есть и под 22, 30, 45, 67 и 90


если ваша воля, Vict, в личку можете скинуть сайтик этих производителей косых тройничков?
Vict
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 22:33) *
Vict! Мая-Твая Ни Панимает....

Я балдю!
курить меньше надо smile.gif
andrey R
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:12) *
такой сойдет?

А зелененького нету? biggrin.gif
Vict
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 22:33) *
если ваша воля, Vict, в личку можете скинуть сайтик этих производителей косых тройничков?
а шо, гугл загнулся? huh.gif


Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
А зелененького нету? biggrin.gif
увы, краска закончилась - всю на забор потратил, бо ежики задолбали smile.gif
Dima_UA
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
А зелененького нету? biggrin.gif

шас курнём еще....и будут не только зелёненькие.... rolleyes.gif (это мысли в слух)

Цитата(Vict @ 21.4.2011, 22:40) *
а шо, гугл загнулся? huh.gif

на напорных раструбных водопроводных ДА!
Vict
могу только повторить - "курить меньше надо"!
andrey R
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:43) *
на напорных раструбных водопроводных ДА!

Ну вот, это из-за Вас, Викт, Дима гугл сломал biggrin.gif
Dima_UA
браво!
хотябы 1 ссылочку...можна в личку, а то гугл скоро точно перестанет работать.... tongue.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:06) *
Ну вот, это из-за Вас, Викт, Дима гугл сломал biggrin.gif
не, эт не он... эт Янукович балУется... то яндекс не рулит, то гугл обкурился biggrin.gif


Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:09) *
браво!
хотябы 1 ссылочку...можна в личку, а то гугл скоро точно перестанет работать.... tongue.gif
о блин, совсем тормоз? Гост внимательно прочесть, а не просмотреть-ознакомиться!
Dima_UA
шото под конец недели приторможую...но вижу шо не один....
Vict
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:14) *
шото под конец недели приторможую...но вижу шо не один....
угу, вас двое - Dima_UA и дима обкуренный biggrin.gif

Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел... - http://tk-elektrosnab.prom.ua/p398318-trojnik-ppr-pvh.html
andrey R
Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:15) *
Дима, за 5 секунд, поставщика в Украине нашел...

Эка мастер biggrin.gif А Вы попробуйте найти, что Дима ищет
Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:43) *
напорных раструбных водопроводных
biggrin.gif
Dima_UA
не...ну а шо...еще и говорите что я курю....

ээээ Vict, это вы я даже не знаю что подумать, шо вы употребляете....

дык...я же говорил...что это канализационные тройники-тобиш безнапорные.....
Vict
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:18) *
Эка мастер biggrin.gif А Вы попробуйте найти, что Дима ищет biggrin.gif
аааааа, во я тормоз!


Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...
Гена
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 22:38) *
А зелененького нету? biggrin.gif


http://www.ostendorf-kunststoffe.com/index.php?page=kg2000
Vict
не Гена, не канает... требуется косой тройник, а этот только для обкуренных biggrin.gif
andrey R
Цитата(Vict @ 22.4.2011, 0:23) *
не Гена, не канает... требуется косой тройник, а этот только для обкуренных biggrin.gif

Да лан, не придирайтесь smile.gif Зато какой красивый biggrin.gif
Dima_UA
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:21) *
аааааа, во я тормоз!

Не Дим, таких даже я не встречал(а я много чё встречал)...

фух....на конец то....преамбула закончилась....
теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....

Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:30) *
Да лан, не придирайтесь smile.gif Зато какой красивый biggrin.gif

какой красивенький зелёный тройничёк....монтажники абалдеют когда такое чудо увидят
Vict
Цитата(andrey R @ 21.4.2011, 23:30) *
Да лан, не придирайтесь smile.gif Зато какой красивый biggrin.gif
да я и не придираюсь... как раз на самотечном водопроводе, возле забора, для утоления жажды ежиков - в самый раз!



Цитата(Dima_UA @ 21.4.2011, 23:44) *
фух....на конец то....преамбула закончилась....
теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....
кажись преамбула только просыпается biggrin.gif
andrey357
Цитата(Vict @ 21.4.2011, 23:12) *
хреново смотрели...
Попробуйте еще раз...


Блин, не могу найти. по внутренней канализации ничего такого нет...
OlgaO
в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 0:44) *
...теперь к главному вопросу.....как в внутренних ливнестоках напорной трубою подключится лежаками и чтобы кут подсоеденения не был прямой.....

- можно чуть сместить отводную от стояков и присоединить все стояки через отводы, повернув прямой тройник под углом к отводу;
- можно перейти с ПВХ на стальную трубу. По СНиП на горизонтальных подвесных допускается применять стальные трубы.
Dima_UA
Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 8:23) *
в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?

- можно чуть сместить отводную от стояков и присоединить все стояки через отводы, повернув прямой тройник под углом к отводу;
- можно перейти с ПВХ на стальную трубу. По СНиП на горизонтальных подвесных допускается применять стальные трубы.


1.не..не выйдет...всё равно тройник прямой то, если так развертать, то почти по диагонали помещения лежак пройдет.....эфэктное зрелище laugh.gif
2.на горизонтальных подвесних да можна и сталь, но в сталюке никакой слесарь под углом врезатся не будет....не такие они уж фанаты такой порн*****фии,
да и зачем там сталь, если до 10 м напора можна обычные канализационные ставить трубы с косыми тройниками любого цвета laugh.gif

Утро вечера мудренее......продолжаем-с! dont.gif
OlgaO
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 9:55) *
1.не..не выйдет...всё равно тройник прямой то, если так развертать, то почти по диагонали помещения лежак пройдет.....эфэктное зрелище laugh.gif
2.на горизонтальных подвесних да можна и сталь, но в сталюке никакой слесарь под углом врезатся не будет....не такие они уж фанаты такой порн*****фии,
да и зачем там сталь, если до 10 м напора можна обычные канализационные ставить трубы с косыми тройниками любого цвета laugh.gif

Утро вечера мудренее......продолжаем-с! dont.gif

Да Вы сами не хулиганьте smile.gif
1. Какая диагональ? Ничего не поняли что сказала.
2. Вы слесарь?
Да, и при чем здесь 10 м? Вы в своем вопросе про ПВХ про метры не писали. А если 11 м?
Dima_UA
Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:13) *
Да Вы сами не хулиганьте smile.gif
1. Какая диагональ? Ничего не поняли что сказала.
2. Вы слесарь?
Да, и при чем здесь 10 м? Вы в своем вопросе про ПВХ про метры не писали. А если 11 м?


1.Да...наверно не так понял, что вы написали.
2.Нет не слесарь.

10 м при том что например при высоте здания 30м, первых 10 метров(по высоте) от воронки могут приниматся безнапорные трубы, дальше уже система водостоков должна делатся с напорных.

Вот и про ети напорные трубы сейчас и дискусия.....как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?
даниил
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 15:26) *
как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?


пойти в магаз и купить
OlgaO
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:26) *
10 м при том что например при высоте здания 30м, первых 10 метров(по высоте) от воронки могут приниматся безнапорные трубы, дальше уже система водостоков должна делатся с напорных.

Для чего такой изыск?
Зачем делать стояк из разного пластика? Почему сразу не делать все 30 м из напорного ПВХ, исключая верхние 10 м безнапорных?

Цитата
Вот и про ети напорные трубы сейчас и дискусия.....как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?

Да, именно про эти напорные.
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
В подвале опускаетесь стояком и далее по нормативу: "4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)."
Вот и не применяйте 90, а примените 45 и далее в отводном трубопроводе прямой тройник. У этого прямого тройника отросток не вверх направляйте, а под 45 градусов в сторону, для присоединения отвода45. Отводная будет находиться не строго под стояком, а чуть в стороне.
Dima_UA
опять 25!

вы тему прочитайте хотябы 10-ма постами выше
даниил
http://www.bona-plast.ru/catalog/488
Vict
Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 8:23) *
в ГОСТ Р 52134-2003 есть про ПВХ?
ОльПална, если Вас не устраивает в этом госте трубы и фитинги из непластифицированного и хлорированного ПВХ(поливинилхлорида), то можете отдельный ГОСТ Р 51613-2000 по непластифицированному ПВХ посмотреть smile.gif


Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:47) *
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
да полно их...

Цитата(andrey357 @ 22.4.2011, 8:21) *
Блин, не могу найти. по внутренней канализации ничего такого нет...
а говорили что любите читать.... п.9.1 в нормативке
Dima_UA
Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:47) *
Для чего такой изыск?
Зачем делать стояк из разного пластика? Почему сразу не делать все 30 м из напорного ПВХ, исключая верхние 10 м безнапорных?


денюжку все считают


Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 10:47) *
Да, именно про эти напорные.
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
В подвале опускаетесь стояком и далее по нормативу: "4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)."
Вот и не применяйте 90, а примените 45 и далее в отводном трубопроводе прямой тройник. У этого прямого тройника отросток не вверх направляйте, а под 45 градусов в сторону, для присоединения отвода45. Отводная будет находиться не строго под стояком, а чуть в стороне.


теперь понятно...отводы нельзя делать 90(никогда и не делал), зато тройники подойдут...в принцыпе так всегда и делал.

Цитата(даниил @ 22.4.2011, 10:49) *

Тройник 110x110/45 59.94 EUR/шт цена впечетляет.
спасибо что нашли такой тройник и развеяли смутные сомнения

Цитата
да полно их...

Vict как всегда оптиместично....
Vict
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:03) *
Vict как всегда оптиместично....
ну да, все надеюсь что госты внимательно прочтете
OlgaO
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:48) *
опять 25!
вы тему прочитайте хотябы 10-ма постами выше

я знаю, что это не мне сказано smile.gif
Цитата(даниил @ 22.4.2011, 11:49) *

клеевое соединение.
А раструбное?
ПВХ вверху к воронке сможет присоединится только через раструб - так? И что потом разные методы соединения применять на одном и том же водостоке?
Цитата(Vict @ 22.4.2011, 11:57) *
ОльПална, если Вас не устраивает в этом госте трубы и фитинги из непластифицированного и хлорированного ПВХ(поливинилхлорида), то можете отдельный ГОСТ Р 51613-2000 по непластифицированному ПВХ посмотреть smile.gif

smile.gif
даниил
Это первая ссылка из кучи которую гугл выдал.
Ищите и обрящете подешевле )))

зачем разные методы. можно только клеить.
Dima_UA
Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 11:09) *
я знаю, что это не мне сказано smile.gif
smile.gif


не Вам, и тот пост можна удалить, он уже не актуален....

Цитата(OlgaO @ 22.4.2011, 11:09) *
клеевое соединение.
А раструбное?
ПВХ вверху к воронке сможет присоединится только через раструб - так? И что потом разные методы соединения применять на одном и том же водостоке?
smile.gif

видел проектируют и с ПЕ труб..... wink.gif
OlgaO
Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 12:18) *
видел проектируют и с ПЕ труб..... wink.gif

как ПЭ соединяют с воронкой?

ПВХ клеевое тоже раструбное smile.gif