Цитата(Dima_UA @ 22.4.2011, 11:26)

10 м при том что например при высоте здания 30м, первых 10 метров(по высоте) от воронки могут приниматся безнапорные трубы, дальше уже система водостоков должна делатся с напорных.
Для чего такой изыск?
Зачем делать стояк из разного пластика? Почему сразу не делать все 30 м из напорного ПВХ, исключая верхние 10 м безнапорных?
Цитата
Вот и про ети напорные трубы сейчас и дискусия.....как в подвале напорными трубами соеденится не под прямым углом если для этих труб нету косых тройников?
Да, именно про эти напорные.
Тройников косых ПВХ напорных нету - да.
Ну по крайней мере я тоже их не нашла.
В подвале опускаетесь стояком и далее по нормативу: "4.16 При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90° (87,5°)."
Вот и не применяйте 90, а примените 45 и далее в отводном трубопроводе прямой тройник. У этого прямого тройника отросток не вверх направляйте, а под 45 градусов в сторону, для присоединения отвода45. Отводная будет находиться не строго под стояком, а чуть в стороне.