korro
сообщение 30.4.2011, 22:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



Возникла необходимость поменять старый регулирующий клапан с электроприводом подачи пара в деаэратор( типа 6С-13, кажется) на что то более современное. Что бы проток при закрытии был небольшой, надежные долговечные сальники и т.д.
Что бы специалисты могли посоветовать. Пар насыщенный, 2-4 кгс/см2 перед клапаном, давление в деаэраторе 0-0,5 кгс/см2 ( настройка на 0,2- 0,3). Расход, оценка, до 1 т/час. Неприятная особенность - расположен в закуте, где температура окружающей среды около 60 С, временами может быть и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
gilepp
сообщение 1.5.2011, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Регулирующий клапан с электроприводом импортного производства на пар (Sauter, Samson, Siemens, RTK, Spirax, Baelz, ARI или пр.), имеющий Kvs=40. По приводу надо смотреть что предлагают проиводители, т.к. у многих заявленный предел Т окр. среды как раз 55...60 гр.С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2011, 17:03
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gilepp @ 1.5.2011, 11:26) *
имеющий Kvs=40


Kvs25 не хватит разве ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 1.5.2011, 19:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(tiptop @ 1.5.2011, 18:03) *
Kvs25 не хватит разве ?


Если считать на минимальный обозначенный перепад давления 1,7 бар при расходе 1000 кг/ч, то нет, не хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2011, 19:33
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Правильно. У меня у самого получилось "30".
Просто что-то сбился... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 3.5.2011, 8:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Можно поставить термостат прямого действия на температуру в деаэраторе и редукционный клапан на подачу в голову (подушку). Детали в ЛС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
korro
сообщение 3.5.2011, 21:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 25.11.2005
Из: Раменское Моск. обл.
Пользователь №: 1581



Редукционный клапан - это регулятор прямого действия. Я правильно понимаю?
несколько раз имел с ними дело по воде - впечатления не очень. С электроприводом ведь надежнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 3.5.2011, 21:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(korro @ 4.5.2011, 0:35) *
Редукционный клапан - это регулятор прямого действия. Я правильно понимаю?
несколько раз имел с ними дело по воде - впечатления не очень. С электроприводом ведь надежнее?


Смотря чей. Я видел схемы именно с такими клапанами, причем советскими. При должном уходе они неплохо пашут от института и до пенсии. Другой вопрос, что буржуя можно поставить и редко о нем вспоминать по мелочам. Как иномарка, уход редко, но относительно дорого (относительно наших).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных