Приточно-вытяжная вентиляция машинного зала., Расчет приточного воздуха по избыткам явной теплоты. |
|
|
|
4.5.2011, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65206

|
Всем доброго времени суток!!! Столкнулся с такой проблемой по расчету приточно-вытяжной установки исходя из данных о имеющихся тепловыделениях. Если сказать кратко, то есть не очень большое помещение (5мх12м) и 4 в высоту. В этом помещении стоит оборудование, которое выделяет большое кол-во теплоты. А именно 40квт. В СНиПе 41-01-2003 указано: что расходвоздуха следует определять по формуле по избыткам явной теплоты: L=(3,6*Q)/1,2(tудаляем-tприточн). И получается у меня приблизительно следующее: L=(3,6*40 000)/1,2(26-16)= 144 000/12 = 12 000м3/час. Вот только меня смущает то, что если температура удаляемого воздуха будет меньше 26 градусов то приточного воздуха потребуется больше!!! Это как-то непонятно для меня. А мне нужно подобрать установку. А цены на установки которые гоняют 9000м3/час или 18000м3/час отличаются сами знаете как.  Извиняюсь, если где-то этот вопрос уже поднимался, но вчера искал нигде аналогичного не нашел.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
4.5.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Перегрелись? Подумайте от обратного: есть тепловая мощность и есть неопределённое количество воздуха. Чем меньше dT, тем большее количество воздуха нагреет......и наоборотю Выберите предельно допустимую температуру воздуха и по ней определите мин. к-во воздуха
Сообщение отредактировал jota - 4.5.2011, 11:22
|
|
|
|
|
4.5.2011, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Что за оборудование стоит в помещении?
|
|
|
|
|
4.5.2011, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65206

|
В помещении стоят компьютеры, но для спец. расчетов. Созвонился с одним дядечкой с большим опытом и вот что он мне сказал: Нам СО2 не важно. Т.к. там одни машины. Излучают они 40квт тепла ну и пусть где-то 5 квт поступает через окна, от радиаторов (вот уж к чему не присмотрелся при обследовании, но надеюсь они их умудрились все-таки выключить). Значит испаритель и ККБ нужно ставить на 50квт холода. Поскольку у нас установка с камерой смешения воздуха (до 90% подмеса) и повторюсь что кол-во СО2 не важно, то мы берем кубатуру помещения а она около 500м3 с кратностью воздухообмена 4 и получаем мы 2000м3/час. Вот такие вот расчеты получились.
|
|
|
|
|
4.5.2011, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.11.2010
Пользователь №: 80854

|
Цитата(xxmxx @ 4.5.2011, 12:44)  В помещении стоят компьютеры, но для спец. расчетов. Созвонился с одним дядечкой с большим опытом и вот что он мне сказал: Нам СО2 не важно. Т.к. там одни машины. Излучают они 40квт тепла ну и пусть где-то 5 квт поступает через окна, от радиаторов (вот уж к чему не присмотрелся при обследовании, но надеюсь они их умудрились все-таки выключить). Значит испаритель и ККБ нужно ставить на 50квт холода. Поскольку у нас установка с камерой смешения воздуха (до 90% подмеса) и повторюсь что кол-во СО2 не важно, то мы берем кубатуру помещения а она около 500м3 с кратностью воздухообмена 4 и получаем мы 2000м3/час. Вот такие вот расчеты получились. А может прецизионник...?
|
|
|
|
|
4.5.2011, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65206

|
Да можно, но они хотят именно приточно-вытяжную с рециркуляцией и с возможностью ее наростить в далеком светлом будущем.
|
|
|
|
|
4.5.2011, 15:48
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(xxmxx @ 4.5.2011, 8:44)  В помещении стоят компьютеры, но для спец. расчетов. Созвонился с одним дядечкой с большим опытом и вот что он мне сказал: Нам СО2 не важно. Т.к. там одни машины. Излучают они 40квт тепла ну и пусть где-то 5 квт поступает через окна, от радиаторов (вот уж к чему не присмотрелся при обследовании, но надеюсь они их умудрились все-таки выключить). Значит испаритель и ККБ нужно ставить на 50квт холода. Поскольку у нас установка с камерой смешения воздуха (до 90% подмеса) и повторюсь что кол-во СО2 не важно, то мы берем кубатуру помещения а она около 500м3 с кратностью воздухообмена 4 и получаем мы 2000м3/час. Вот такие вот расчеты получились. А еще надо учесть тепло привносимое наружным воздухом в летний период года. Диаграмку, однако, построить надо, тогда и нагрузку на испаритель определите.
|
|
|
|
|
4.5.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Балансы для теплого и холодного периода. Если оборудование работает не круглосуточно, то еще для рабочего-нерабочего времени. Если требуется точное поддержание температуры, то только прецизионники. И чего это мы радиаторы в балансе учитываем? Значит сначала нагреем, а потом охладим? А точнее одновременно греем и охлаждаем. Как мило. В подобных помещениях предусматривают дежурное отопление на нерабочее время и всё.
|
|
|
|
|
4.5.2011, 16:40
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Прецизионники для интервала 16гр-26гр - это лишнее. "СО2" - я так понял это углекислый газ. Я кстатии до сих пор не понимаю почему автономные кондиционеры вдруг назвали прецизионниками, что в них такого особенного чего нельзя реализовать с помощью центральных кондиционеров, ну кроме названия? ЦК успешно поддерживают интервал температур в 1-2гр. Все дело в воздухообмене, расчете узлов регулирования, грамотной автоматики.
|
|
|
|
|
6.5.2011, 15:19
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65206

|
Что касательно теплоты в летний период, то само собой эта приточно/вытяжная вентиляция оборудуется испарителем и ккб с производительностью на 50 квт холода. Обогрев т.е. ни "кипятильник", ни водяную грелку предусматривать НЭ ТРЭБА, поскольку 40 квт тепла им понятно и так хватает. Вот. А оборудование должно находится в пределах... вернее температура в этом помещении должна быть от 18 до 22х градусов... Не сказал бы что это точное поддержание температуры. Радиаторы никто и не учитывает, но дело в том, что скорее всего тамошняя система отопления оборудована пробковыми кранами, а они либо закисли, либо не держат =) Поэтому, как и сказала Белка, отопление будет ну почти что аварийным, а именно- мы поставим термостаты и если помещение начнет остывать, то они само собой откроются и теплоноситель благополучно почешет в радиатор. Да, СО2 это углекислый газ. Принимается для расчетов со скоплением людей.
Ну да, а по диаграмме, их обычно предоставляют заводы- производители. Т.е. определение по влажности, объему воздуха и наружной температуре.
|
|
|
|
|
6.5.2011, 15:32
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(xxmxx @ 6.5.2011, 13:19)  Ну да, а по диаграмме, их обычно предоставляют заводы- производители. Т.е. определение по влажности, объему воздуха и наружной температуре. Вот тут вы совсем не правы. Диаграмку придется делать самому, а "производители" только воспроизведут ее в металле.
|
|
|
|
|
  |