Гидравлический расчет водоснабжения, скорости воды в системе ГВС и ХВ из PPR труб |
|
|
|
16.5.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Добрый день! При расчете системы ГВС и ХВ 3эт. жилого дома столкнулся с проблеммой, какова максимальная, минимальная и оптимальная скорость воды в трубопроводах из PPR труб?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 35)
|
16.5.2011, 16:21
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
может пригодиться
____________.pdf ( 1,74 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 333сведения по полипропилену, стр.6-8, потери напора. мы при расчете используем макс.скорость 2 м/с, оптимальная 1,5 м/с
|
|
|
|
|
17.5.2011, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
Это скорость для магистрали или стояков, разводки?
|
|
|
|
|
17.5.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
2 м/с многовато будет. Не более 1,5 м/с - максимальная должна быть. А оптимальная для магистралей около 1м/с.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76042

|
Независимо сталь или пластик - от 0,7 до 1,5 для хоз-пит водопровода, до 3 для противопожарного
|
|
|
|
|
18.5.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101135

|
В характеристике PPR труб одного из производителей нашел: в магистрали-до1.5м/с; в стояках и подводке-до 2.5 м/с. Может так быть?
|
|
|
|
|
18.5.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458

|
Не имеет значения, какой материал труб. Все дело в шуме и динамических нагрузках на трубы от протекающей вды, иными словами в вибрации и гидроударах. А производители похоже рассматривают только снижение трения в ПП трубах по сравнению со стальными вот и завышают скорость.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Здравствуйте! Я новенький Подскажите пожалуйста как считать скорость воды в ППРС трубе для гидравлического расчёта ХВС в жилом доме? По таблицам Шевелёвых для пластмассовых труб, по номограмме СП 40-101-96 или по формулам гидравлики: V= 4Q/(π⋅Dу^2) Значения каждый раз разные Спасибо большое!
|
|
|
|
|
20.12.2024, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 10:22)  Здравствуйте! Я новенький Подскажите пожалуйста как считать скорость воды в ППРС трубе для гидравлического расчёта ХВС в жилом доме? По таблицам Шевелёвых для пластмассовых труб, по номограмме СП 40-101-96 или по формулам гидравлики: V= 4Q/(π⋅Dу^2) Значения каждый раз разные Спасибо большое!  Есть таблицы Добромыслова, есть ф-лы в СП 399 табл. Шевелева, вот именно как таблицы, я уже в принципе не использую давно Я выкладывал сюда свою надстройку для эксель, можете в ней посмотреть https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php...5dstwk794883943
|
|
|
|
|
20.12.2024, 12:44
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 12:22)  Здравствуйте! Я новенький Подскажите пожалуйста как считать скорость воды в ППРС трубе для гидравлического расчёта ХВС в жилом доме? По таблицам Шевелёвых для пластмассовых труб, по номограмме СП 40-101-96 или по формулам гидравлики: V= 4Q/(π⋅Dу^2) Значения каждый раз разные Спасибо большое!  Я считаю гидравлику по формулам из таблиц Шевелёва. Сами таблицы за счёт дореволюционных сортаментов не очень пригодны. А скорость, разумеется, по формуле гидравлики (диаметр, естественно, внутренний).
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 20.12.2024, 12:45
|
|
|
|
|
20.12.2024, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Ferdipendoz @ 20.12.2024, 14:44)  Я считаю гидравлику по формулам из таблиц Шевелёва. Сами таблицы за счёт дореволюционных сортаментов не очень пригодны. А скорость, разумеется, по формуле гидравлики (диаметр, естественно, внутренний). А я для полимеров использую таблицы Добромыслова, а сталь-по Шевелеву.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(Aerl @ 19.12.2024, 21:59)  Есть таблицы Добромыслова, есть ф-лы в СП 399 табл. Шевелева, вот именно как таблицы, я уже в принципе не использую давно Я выкладывал сюда свою надстройку для эксель, можете в ней посмотреть https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php...5dstwk794883943Спасибо большое за Ваш ответ! Скачал архив с надстройкой Прикладываю видео, возникла ошибка при установке... Офис лицензионный, защищённый режим отключен
надстройка.mp4 ( 3,59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 9Прикладываю ещё одно видео, пробовал установить с помощью файла-установщика
надстройка_2.mp4 ( 11,12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6
|
|
|
|
|
20.12.2024, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(Ferdipendoz @ 19.12.2024, 23:44)  Я считаю гидравлику по формулам из таблиц Шевелёва. Сами таблицы за счёт дореволюционных сортаментов не очень пригодны. А скорость, разумеется, по формуле гидравлики (диаметр, естественно, внутренний). Скажите пожалуйста, насколько я понимаю, таблицы Шевелёва составлены по сортаменту из ГОСТ 18599-73, тип труб Т:
два.png ( 109,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10Открываю этот гост, правда 83 года:
один.png ( 63,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16Теперь СП 40-101-96:
три.png ( 391,14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4Получается внутренние диаметры труб Т из 83 года и ППРС из 96 го равны, и в паспорте труб Валтек такие же значения. Более того, в таблицах Добромыслова написано, что это пособие к СП 40-101-96:
четыре.png ( 161,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Но почему-то считая по всем этим документам, для одних и тех же расходов в л/с для одних и тех же внутренних диаметров труб получаются разные значения скоростей. Я может быть что-то не до конца понимаю, я недавно в этой сфере, но ведь всё это основано на одних и тех же формулах гидравлики? Вода в трубах ведь не стала течь по-другому за 30 лет?
|
|
|
|
|
20.12.2024, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 14:13)  Но почему-то считая по всем этим документам, для одних и тех же расходов в л/с для одних и тех же внутренних диаметров труб получаются разные значения скоростей. ГОСТ18599-это ПЭ трубы, СП 40-101-96-это ПП трубы.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(aminopower @ 20.12.2024, 1:26)  ГОСТ18599-это ПЭ трубы, СП 40-101-96-это ПП трубы. Да, но полагаю, шероховатость труб весьма схожа, ПЭ и ППРС - это не стальные трубы против стеклянных? Вот, судите сами, для одинакового расхода 0,9л/с, одинакового типоразмера труб 63х10,5мм, по разным документам скорости отличаются более чем на треть: Шевелёв:
шевел.png ( 290,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Добромыслов:
добро.png ( 417,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Получается, что верить всё-таки СП 40-101-96, а не формулам из таблиц Шевелёва? Вот пример определения скорости на тех же числах и для тех же труб, что в предыдущем сообщении:
СП_40_101.png ( 913,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал Туземный совет трудящихся - 20.12.2024, 14:49
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Но вот незадача. Берём следующую пару "расход"-"труба" и уже таблицы Добромыслова не бьются с СП40-101-96: Добромыслов:
добро2.png ( 417,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 4СП40-101-96:
СП____ДВА.png ( 913,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3Где же правда, товарищи?
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 15:04)  Но вот незадача. Берём следующую пару "расход"-"труба" и уже таблицы Добромыслова не бьются с СП40-101-96. Считайте по СП.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(пал палыч @ 20.12.2024, 3:10)  Считайте по СП. Спасибо за Ваш ответ! Хотелось бы услышать разъяснение почему... И почему пособие к СП не бьётся с самим СП?
Сообщение отредактировал Туземный совет трудящихся - 20.12.2024, 15:19
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Шевелев закладывает еще 1мм зарастание русла, тип Тяжелые значит 1 МПа номинального давления, в зав-ти от марки ПЭ толщина стенки варьировалась, это сейчас ПЭ100 везде используется, а тогда например и ПЭ80 входу был, если даже не ниже марка Вот под ПЭ80 63х4.7
Сообщение отредактировал Aerl - 20.12.2024, 15:26
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 12,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(Aerl @ 20.12.2024, 2:20)  Шевелев закладывает еще 1мм зарастание русла, тип Тяжелые значит 1 МПа номинального давления, в зав-ти от марки ПЭ толщина стенки варьировалась, это сейчас ПЭ100 везде используется, а тогда например и ПЭ80 входу был, если даже не ниже марка Спасибо за Ваш детальный ответ! Скажите пожалуйста, а если сечение в напорной трубе зарастёт, то есть оно уменьшится, то скорость тоже уменьшится? Я честно говоря, не до конца могу всё понимать, но вот судя по любой из таблиц для одинакового расхода скорость больше, если внутренний диаметр меньше... А если сравнить расчёт по Шевелёву и Добромыслову, то значения скоростей для одинакового расхода и одинаковых труб меньше у Шевелёва То есть при одинаковых условных проходах трубам ПЭ тип Тяжёлые 1 МПа эквивалентны значения из таблицы Добромыслова для PPRC PN10?
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 15:35)  Спасибо за Ваш детальный ответ! Скажите пожалуйста, а если сечение в напорной трубе зарастёт, то есть оно уменьшится, то скорость тоже уменьшится? Я честно говоря, не до конца могу всё понимать, но вот судя по любой из таблиц для одинакового расхода скорость больше, если внутренний диаметр меньше... А если сравнить расчёт по Шевелёву и Добромыслову, то значения скоростей для одинакового расхода и одинаковых труб меньше у Шевелёва То есть при одинаковых условных проходах трубам ПЭ тип Тяжёлые 1 МПа эквивалентны значения из таблицы Добромыслова для PPRC PN10? Меньше расчетный диаметр = меньше сечение = выше скорость при таком же расходе Понял где собака зарыта с Шевелевым, там в описании дана ссылка на трубы высокого плотности (HDPE - high density) это наши трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Соответственно по ГОСТ 18599-83 (73 год не нашел) толщина стенки 5.8мм тут вообще забавно HDPE - ПНД LDPE (низкая плотность/low density) - ПВД (полиэтилен высокого давления) Отсюда Отсюда можно сделать вывод: табл. Шевелева построены для труб 63х5.8, что соответствует трубам ПНД ПЭ63 (ГОСТ 18599-2001, табл. 2) Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 13:23)  Спасибо большое за Ваш ответ! Скачал архив с надстройкой Прикладываю видео, возникла ошибка при установке... Офис лицензионный, защищённый режим отключен
надстройка.mp4 ( 3,59 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 9Прикладываю ещё одно видео, пробовал установить с помощью файла-установщика
надстройка_2.mp4 ( 11,12 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6Попробую посмотреть в выходные, сейчас себе устанавливал - все Ок. Макросы в настройках не отключены? может требуется подписать макрос у внутри компании у безопасников?
Сообщение отредактировал Aerl - 20.12.2024, 15:46
|
|
|
|
|
20.12.2024, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 15:17)  Хотелось бы услышать разъяснение почему... Послушайте, есть нормативно техническая документация, которая регламентирует порядок определения расчётных характеристик в ходе выполнения рабочей и проектной документации. Это прежде всего ФЗ, ГрК, СП. Таблицы, пособия, справочники, методички, учебники в этот ряд не входят. Делайте по действующему СП 40-101-96. Номограммы там приводятся для разных типов труб.
|
|
|
|
|
20.12.2024, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(Aerl @ 20.12.2024, 2:51)  Меньше расчетный диаметр = меньше сечение = выше скорость при таком же расходе Понял где собака зарыта с Шевелевым, там в описании дана ссылка на трубы высокого плотности (HDPE - high density) это наши трубы ПНД (полиэтилен низкого давления) Соответственно по ГОСТ 18599-83 (73 год не нашел) толщина стенки 5.8мм тут вообще забавно HDPE - ПНД LDPE (низкая плотность/low density) - ПВД (полиэтилен высокого давления) Отсюда Отсюда можно сделать вывод: табл. Шевелева построены для труб 63х5.8, что соответствует трубам ПНД ПЭ63 (ГОСТ 18599-2001, табл. 2) Попробую посмотреть в выходные, сейчас себе устанавливал - все Ок. Макросы в настройках не отключены? может требуется подписать макрос у внутри компании у безопасников? Вы меня простите за мою дотошность, хочу разобраться, чтобы понять как всё устроено. Я спросил у нейросети гигачат к какому типу относятся какие трубы, могу так же поискать в нормах или ТУ, всё же ответ был полиэтилен высокой плотности это трубы ПВД, прикладываю изображение:
гигачад.png ( 107,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12И вот ссылка на нейросеть: https://giga.chat/gigachat/dd284feb-45ce-48...10-a742649d87f9А трубы ПВД это таблица 3 в ГОСТе 18599. Да, Вы правы, были отключены макросы:
макросы.png ( 104,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6Включил, но всё так же... Сделаю на следующей неделе запрос системному администратору, чтобы установить надстройку, надеюсь разобраться в расчёте с её помощью, спасибо Вам большое!
|
|
|
|
|
20.12.2024, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Не расстраивайте меня, тут сейчас накидают полную панамку за использование нейронки в таких вопросах
нейронке я бы вообще не верил
Вот путь: ГОСТ 18599-2001 - сортамент труб => нормативные ссылки ГОСТ 16338-85 - сам материал Открываем ГОСТ 16338-85 и смотрим первый же абзац области применения
|
|
|
|
|
20.12.2024, 16:46
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(пал палыч @ 20.12.2024, 2:51)  Послушайте, есть нормативно техническая документация, которая регламентирует порядок определения расчётных характеристик в ходе выполнения рабочей и проектной документации. Это прежде всего ФЗ, ГрК, СП. Таблицы, пособия, справочники, методички, учебники в этот ряд не входят. Делайте по действующему СП 40-101-96. Номограммы там приводятся для разных типов труб. Прошу прощения, но СП 40-101-96 не входит ни в перечень согласно приказа от 2 апреля 2020 года N 687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"", ни в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Получается, что расчёт по таблице Шевелёва и СП 40-101-96 де-юре равносилен. Или я ошибаюсь? Если я прав, то посчитав по таблице Шевелёва можно сказать, что я завысил расчётные сечения, считая гидравлику по СП 40-101-96 Цитата(Aerl @ 20.12.2024, 3:40)  Не расстраивайте меня, тут сейчас накидают полную панамку за использование нейронки в таких вопросах
нейронке я бы вообще не верил
Вот путь: ГОСТ 18599-2001 - сортамент труб => нормативные ссылки ГОСТ 16338-85 - сам материал Открываем ГОСТ 16338-85 и смотрим первый же абзац области применения Благодарю Вас! Теперь всё окончательно встало на свои места! Получился какой-то детектив
пнд_.png ( 103,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
20.12.2024, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 16:30)  Я спросил у нейросети гигачат к какому типу относятся какие трубы Вы бы ещё у гороскопа спросили. Что Вы в самом деле, это же просто смешно Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 16:46)  Прошу прощения, но СП 40-101-96 не входит ни в перечень ..., ни в Перечень Если сможете доказать, что расчёт по таблицам Шевелёва не идёт в разрез с ФЗ №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то флаг Вам в руки
|
|
|
|
|
20.12.2024, 17:47
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.10.2024
Пользователь №: 435626

|
Цитата(пал палыч @ 20.12.2024, 5:08)  Вы бы ещё у гороскопа спросили. Что Вы в самом деле, это же просто смешно
Если сможете доказать, что расчёт по таблицам Шевелёва не идёт в разрез с ФЗ №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, то флаг Вам в руки Давайте закончим на этом разговор. Всем большое спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
22.12.2024, 19:37
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Туземный совет трудящихся @ 20.12.2024, 16:48)  Да, но полагаю, шероховатость труб весьма схожа, ПЭ и ППРС - это не стальные трубы против стеклянных? Вот, судите сами, для одинакового расхода 0,9л/с, одинакового типоразмера труб 63х10,5мм, по разным документам скорости отличаются более чем на треть: Шевелёв:
шевел.png ( 290,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Добромыслов:
добро.png ( 417,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22Получается, что верить всё-таки СП 40-101-96, а не формулам из таблиц Шевелёва? Вот пример определения скорости на тех же числах и для тех же труб, что в предыдущем сообщении:
СП_40_101.png ( 913,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Вас толщина стенки 10,5 мм у Добромыслова не смущает? Вы не пробовали сами пересчитать на нормальные толщины?
|
|
|
|
|
23.12.2024, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Ferdipendoz @ 22.12.2024, 19:37)  Вас толщина стенки 10,5 мм у Добромыслова не смущает? Вы не пробовали сами пересчитать на нормальные толщины? на какие нормальные? по ГОСТ вроде так и есть
|
|
|
|
|
23.12.2024, 8:50
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Aerl @ 23.12.2024, 9:54)  на какие нормальные? по ГОСТ вроде так и есть Ну может не так выразился. Во-первых 10,5 мм - ну это прям SDR6. А ПЭ труба у Шевелёва совершенно с другой толщиной стенки. То есть, если сравниваешь цифры в таблицах, надо сперва привести их к общему знаменателю. У трубы 63 с толщиной стенки 10,5 мм внутренний диаметр равен 42 мм. Ясное дело, скорость будет 0,65 м/с. Какой ей ещё быть-то? А для ПЭ трубы 63 SDR11 с толщиной стенки 5,8 мм скорость разумеется будет 0,43 м/с. Всё верно, не вижу никаких проблем. Ни СП, ни Шевелёвы, ни Добромыслов не шли против элементарной геометрии и гидравлики. Уже ведь сказали, что в таблицы нечего смотреть - бери формулы, да считай
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 23.12.2024, 8:54
|
|
|
|
|
23.12.2024, 9:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
ОВшники так обычно и делали по формулам. А ВК любили таблицы.
Сообщение отредактировал Vano - 23.12.2024, 9:41
|
|
|
|
|
23.12.2024, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(Ferdipendoz @ 23.12.2024, 8:50)  Ну может не так выразился. Во-первых 10,5 мм - ну это прям SDR6. А ПЭ труба у Шевелёва совершенно с другой толщиной стенки. То есть, если сравниваешь цифры в таблицах, надо сперва привести их к общему знаменателю. У трубы 63 с толщиной стенки 10,5 мм внутренний диаметр равен 42 мм. Ясное дело, скорость будет 0,65 м/с. Какой ей ещё быть-то? А для ПЭ трубы 63 SDR11 с толщиной стенки 5,8 мм скорость разумеется будет 0,43 м/с. Всё верно, не вижу никаких проблем. Ни СП, ни Шевелёвы, ни Добромыслов не шли против элементарной геометрии и гидравлики. Уже ведь сказали, что в таблицы нечего смотреть - бери формулы, да считай Так в этом то и был изначальный вопрос ТС, он полагал, что в Шевелевых и в Добромыслове толщина стенки одинаковая, т.к. смотрел трубы ПВД по ГОСТ 18599-83 Цитата(Vano @ 23.12.2024, 9:40)  ОВшники так обычно и делали по формулам. А ВК любили таблицы. Да и сейчас любят в массе своей, хотя инструментов полно, и он-лайн таблицы, и таблицы в эксель, и ПО. Но, сейчас что не проект то требования к комплектам ВК и НВК все выше и выше
|
|
|
|
|
23.12.2024, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Aerl @ 23.12.2024, 14:13)  Да и сейчас любят в массе своей, хотя инструментов полно, и он-лайн таблицы, и таблицы в эксель, и ПО. Но, сейчас что не проект то требования к комплектам ВК и НВК все выше и выше А если не секрет-в чем это "выше и выше" отражается? Просто работаю в отрасли где и без этого всяких сецифических нормативов дофига, да и каждый объект проходит две экспертизы (главгос и еще экологов). Те требования изначально выше и условия работы (а соответственно и требования) ощутимо от гражданских объектов отличаются...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.12.2024, 12:30
|
|
|
|
|
23.12.2024, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 23.12.2024, 12:29)  А если не секрет-в чем это "выше и выше" отражается? Просто работаю в отрасли где и без этого всяких сецифических нормативов дофига, да и каждый объект проходит две экспертизы (главгос и еще экологов). Те требования изначально выше и условия работы (а соответственно и требования) ощутимо от гражданских объектов отличаются... ну часть из них выше, часть откровенно долбанутые странные. Что из такого на ум приходит, я заранее извиняюсь если кто-то себя узнает:) 1. Пересчёт гидравлики на температуру 0,5С, ведь в базовом проекте указана эта температура, и никого не волнует целесообразность; 2. Спецификации стали сильно детализированные, болты, гайки, пересчитайте вплоть до единички, а какой тип цинкового покрытия? а толщина? а какая длина у шпилек? в смысле обрежут по месту? нет, так не годится 3. А где прочностной расчет? без разницы, что труба всего 50-100мм
|
|
|
|
|
23.12.2024, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Aerl @ 23.12.2024, 15:24)  2. Спецификации стали сильно детализированные, болты, гайки, пересчитайте вплоть до единички, а какой тип цинкового покрытия? а толщина? а какая длина у шпилек? в смысле обрежут по месту? нет, так не годится  Это кто так требует? Болтов гаек еще ни разу не закладывал. Хотя конечно по требованию заказчика доводилось закладывать застежки для стальной ленты которой пеноплекс крепят на трубы... Цитата(Aerl @ 23.12.2024, 15:24)  3. А где прочностной расчет? без разницы, что труба всего 50-100мм Тоже с этим не сталкивался...Это для каких систем? Нас в основном по концентрациям в стоках гоняют. Ну и на совместную работу трубопроводов-наши напорные линии промливневки в технологические трубопроводы врезаются. А там давление дай Бог какое-тич тобы ни мы их ни они нас не передавливали и стоки можно было закачать. Или от системы ППД (поддержания пластового давления, высоконапорные водоводы) пожаротушение водяное организовать...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.12.2024, 14:46
|
|
|
|
|
24.12.2024, 1:34
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Так, не спится, мысли вслух.
Бедные проЭктанты... Всё только через экспертизу и по нормам... Производители даже свои таблицы и номограммы прикладывают для расчетов... Всё нужно обосновывать... Просто, исходя из практики, ничего не сделать...
Вот мне нужно определить, для моей максимальной потребности м3/час, какого диаметра нужна труба. Для объекта или по требованию заказчика принята труба из определенного материала. Есть внутреннее сечение трубы (м2 = пидэквадратначетыре ) Есть приемлемая максимальная скорость (м/час) движения среды по трубе из данного материала. По пластику - побыстрее, по металлу - медленнее. и считаю, сколько может труба пропустить: м/час * м2 = м3/час . Какого сечения ( диаметра) нужна труба м3/час : м/час = м2 Всё, мне больше не надо. Работать будет.
А таблицы изредка достаю, чтобы сопротивление (гидравлические потери) длиииииинной ветки посчитать.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.12.2024, 1:35
|
|
|
|