Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как обеспечить постоянный расход приточного воздуха в приточной установке в процессе эксплуатации по мере загрязнения фильтров. Начальное аэродинамическое сопротивление НЕРА фильтров 150 Па конечное 400 Па. Помимо этого меняют свое аэродинамическое сопротивление фильтры 1 и 2 ступени очистки. То есть по мере загрязнения фильтров расход через установку будет уменьшаться и в какой то период времени расход приточного воздуха станет меньше вытяжного и помещение из чистого превращается в грязное. Кто то на практике реализовывал и какие есть решения. Рассматривал клапаны постоянного расхода Trox или Sistemair, смогут ли они поддерживать постоянный расход при таких перепадах давления (300-400 Па)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
16.5.2011, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что-то Вы с давлениями напутали. Фильтры НЕРА с начальным dP 250 Па конечным dP 600 Па, предварительные фильтры EU5 и EU9 добавят ещё 150-250 Па. Минимальный перепад на CAV- 50 Па, но лучше расчитывать на больший, т.е. на работу не в крайнем положении заслонки, чтоб иметь запас по регулированию в обе стороны. Вентустановка или вообще-то кондиционер должен быть с запасом по давлению и с частотными регуляторами вентиляторов притока и вытяжки, работающие по функции поддержания постоянного давления в магистрали после себя для подачи и до себя на вытяжке. Далее следуют клапана постоянного расхода CAV перед каждым терминалом. Давление в магистрали должно быть выше или равно максимальным потерям с учётом динамической составляющей истечения воздуха из терминалов. CAV клапана при редуцировании давления нехило шумят. Поэтому после них надо ставить глушитель. А так, если правильно спроектирована система, то она стабильно работает на всём диапазоне загрязнения фильтров.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Подскажите пожалуйста марку контроллеров с функцией поддержания перепада давления после себя на притоке и до себя на вытяжке. Клапаны какой фирмы Вы использовали в качестве CAV регуляторов.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Датчик давления с аналоговым сигналом монтируется в магистрали и подключается на вход частотника вентилятора, по функции dP=const . У нас производятся CAV клапана аналогичные Trox
Сообщение отредактировал jota - 16.5.2011, 22:09
|
|
|
|
|
17.5.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(jota @ 16.5.2011, 23:08)  Датчик давления с аналоговым сигналом монтируется в магистрали и подключается на вход частотника вентилятора, по функции dP=const . У нас производятся CAV клапана аналогичные Trox Не подскажите поставщиков автоматики и СAV клапанов
|
|
|
|
|
17.5.2011, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(AleksejCher @ 17.5.2011, 9:17)  Не подскажите поставщиков автоматики и СAV клапанов Я работаю не в России.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719

|
Цитата(jota @ 16.5.2011, 19:22)  Что-то Вы с давлениями напутали. Фильтры НЕРА с начальным dP 250 Па конечным dP 600 Па, предварительные фильтры EU5 и EU9 добавят ещё 150-250 Па. Держу в руках паспорт на НЕРА-фильтр-класс Н13, начально сопротивление фильтра 115Па
|
|
|
|
|
17.5.2011, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Trox. Сопротивление зависит от выбранной производительности (скорости) При малых скоростях, соответственно, ниже
|
|
|
|
|
17.5.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Вот нашел такой регулятор, планирую подключить его на аналоговый вход частотника. ссылка
Сообщение отредактировал AleksejCher - 17.5.2011, 15:39
|
|
|
|
|
18.5.2011, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719

|
Цитата(jota @ 17.5.2011, 15:00)  Trox. Сопротивление зависит от выбранной производительности (скорости) При малых скоростях, соответственно, ниже Согласен...,но вот фильтр с конкретным расходом
Прикрепленные файлы
______.JPG ( 472,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113
|
|
|
|
|
18.5.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не знаю, где взяли таблицу. Цепляю страницу из каталога упомянутого Вами Camfil farr Недвусмысленно указано: рекомендуемый финальный перепад 600 Па, начальный от 230 до 400Па
|
|
|
|
|
18.5.2011, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Помогите пожалуйста разобраться. По мере загрязнения фильтров увеличивается сопротивление сети и соответственно на аналоговый вход частотного регулятора должен поступить сигнал на увеличение частоты и как следствие увеличит давление вентилятора при постоянном расходе. В случае применения регулятора постоянного давления при поддержании постоянного перепада давления на вентиляторе по мере загрязнения фильтров приведет к уменьшению расхода. Или я чего то не понял. Возможно нужно ипользовать преобразователь скорости AVDT 25 (Regin) 24В, 5ВА, выход 0-10В, диапазон 0-5/10/20 м\с. То есть сигнал с преобразователя подключить на вход частотника.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Начальный перепад давления для воздухораздающей панели с фильтром Н13 производительностью 600 м3/ч 135 Па вот ссылка при большей производительности перепад больше.
|
|
|
|
|
18.5.2011, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719

|
Цитата(jota @ 18.5.2011, 9:01)  Не знаю, где взяли таблицу. Это паспорт, с результатами теста, который пришел вместе с фильтром, то что мы имеем на объекте
|
|
|
|
|
19.5.2011, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Система с датчиком давления работает на отключение-включение отдельных терминалов, т.е. на ступенчатое изменение потребности воздуха. На компенсацию загрязнения фильтров ставятся CAV клапана (регуляторы расхода). В этом случае датчик диф давления корректирует потребляемую мощность вентагрегатом, но давление выставляется больше, чем сопротивление самого тяжёлого участка при макс. загрязнении фильтра
|
|
|
|
|
19.5.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431

|
Видел систему поддержания постоянного расхода работающую от датчика скорости потока воздуха. При загрязнении фильтров скорость падала и частотник добавлял обороты вентилятора
Сообщение отредактировал Master - 19.5.2011, 9:04
|
|
|
|
|
20.5.2011, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(Master @ 19.5.2011, 10:03)  Видел систему поддержания постоянного расхода работающую от датчика скорости потока воздуха. При загрязнении фильтров скорость падала и частотник добавлял обороты вентилятора Я тоже думал так сделать. Но датчик скорости (преобразователь скорости) с сигналом 0-10В нужно подключить к конроллеру с каким то алгоритмом а с контроллера пустить сигнал 0-10В на частотный регулятор. Только проблемма найти такой контроллер. Мне предложили поставить преобразователь давления с сигналом 0-10В. Подключить его на разницу давления между выходом воздуха из воздухораспределителя и воздухом в помещении. Подключить его выход к контроллеру Optigo, а с контроллера сигнал 0-10 В на частотный регулятор.
Сообщение отредактировал AleksejCher - 20.5.2011, 12:51
|
|
|
|
|
26.5.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Цитата(AleksejCher @ 20.5.2011, 15:51)  Я тоже думал так сделать. Но датчик скорости (преобразователь скорости) с сигналом 0-10В нужно подключить к конроллеру с каким то алгоритмом а с контроллера пустить сигнал 0-10В на частотный регулятор. Только проблемма найти такой контроллер. Для регулирования контроллер не нужен. У Вас измерительный преобразователь имеет унифицированный выходной сигнал и частотник его понимает. Все. Преобразователь частоты (частотник) должен иметь встроенный ПИ(Д) - регулятор. Моделей на рынке масса, от отечественных до дорогостоящих брендов.
|
|
|
|
|
23.2.2012, 9:59
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97082

|
Все можно реализовать с помощью регуляторов расхода.
Сообщение отредактировал wormrc5 - 23.2.2012, 10:01
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|