Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как обеспечить постоянный расход приточного воздуха в приточной установке в процессе эксплуатации по мере загрязнения фильтров. Начальное аэродинамическое сопротивление НЕРА фильтров 150 Па конечное 400 Па. Помимо этого меняют свое аэродинамическое сопротивление фильтры 1 и 2 ступени очистки. То есть по мере загрязнения фильтров расход через установку будет уменьшаться и в какой то период времени расход приточного воздуха станет меньше вытяжного и помещение из чистого превращается в грязное. Кто то на практике реализовывал и какие есть решения. Рассматривал клапаны постоянного расхода Trox или Sistemair, смогут ли они поддерживать постоянный расход при таких перепадах давления (300-400 Па)
Что-то Вы с давлениями напутали.
Фильтры НЕРА с начальным dP 250 Па конечным dP 600 Па, предварительные фильтры EU5 и EU9 добавят ещё 150-250 Па. Минимальный перепад на CAV- 50 Па, но лучше расчитывать на больший, т.е. на работу не в крайнем положении заслонки, чтоб иметь запас по регулированию в обе стороны.
Вентустановка или вообще-то кондиционер должен быть с запасом по давлению и с частотными регуляторами вентиляторов притока и вытяжки, работающие по функции поддержания постоянного давления в магистрали после себя для подачи и до себя на вытяжке. Далее следуют клапана постоянного расхода CAV перед каждым терминалом. Давление в магистрали должно быть выше или равно максимальным потерям с учётом динамической составляющей истечения воздуха из терминалов.
CAV клапана при редуцировании давления нехило шумят. Поэтому после них надо ставить глушитель. А так, если правильно спроектирована система, то она стабильно работает на всём диапазоне загрязнения фильтров.
AleksejCher
16.5.2011, 21:09
Подскажите пожалуйста марку контроллеров с функцией поддержания перепада давления после себя на притоке и до себя на вытяжке. Клапаны какой фирмы Вы использовали в качестве CAV регуляторов.
Датчик давления с аналоговым сигналом монтируется в магистрали и подключается на вход частотника вентилятора, по функции dP=const .
У нас производятся CAV клапана аналогичные Trox
AleksejCher
17.5.2011, 9:17
Цитата(jota @ 16.5.2011, 23:08)

Датчик давления с аналоговым сигналом монтируется в магистрали и подключается на вход частотника вентилятора, по функции dP=const .
У нас производятся CAV клапана аналогичные Trox
Не подскажите поставщиков автоматики и СAV клапанов
Цитата(AleksejCher @ 17.5.2011, 9:17)

Не подскажите поставщиков автоматики и СAV клапанов
Я работаю не в России.
Цитата(jota @ 16.5.2011, 19:22)

Что-то Вы с давлениями напутали.
Фильтры НЕРА с начальным dP 250 Па конечным dP 600 Па, предварительные фильтры EU5 и EU9 добавят ещё 150-250 Па.
Держу в руках паспорт на НЕРА-фильтр-класс Н13, начально сопротивление фильтра 115Па
Trox.
Сопротивление зависит от выбранной производительности (скорости)
При малых скоростях, соответственно, ниже
AleksejCher
17.5.2011, 15:35
Вот нашел такой регулятор, планирую подключить его на аналоговый вход частотника.
ссылка
Цитата(jota @ 17.5.2011, 15:00)

Trox.
Сопротивление зависит от выбранной производительности (скорости)
При малых скоростях, соответственно, ниже
Согласен...,но вот фильтр с конкретным расходом
Не знаю, где взяли таблицу.
Цепляю страницу из каталога упомянутого Вами Camfil farr
Недвусмысленно указано: рекомендуемый финальный перепад 600 Па, начальный от 230 до 400Па
AleksejCher
18.5.2011, 9:59
Помогите пожалуйста разобраться. По мере загрязнения фильтров увеличивается сопротивление сети и соответственно на аналоговый вход частотного регулятора должен поступить сигнал на увеличение частоты и как следствие увеличит давление вентилятора при постоянном расходе. В случае применения регулятора постоянного давления при поддержании постоянного перепада давления на вентиляторе по мере загрязнения фильтров приведет к уменьшению расхода. Или я чего то не понял. Возможно нужно ипользовать преобразователь скорости AVDT 25 (Regin) 24В, 5ВА, выход 0-10В, диапазон 0-5/10/20 м\с. То есть сигнал с преобразователя подключить на вход частотника.
AleksejCher
18.5.2011, 10:07
Начальный перепад давления для воздухораздающей панели с фильтром Н13 производительностью 600 м3/ч 135 Па
вот ссылка при большей производительности перепад больше.
Цитата(jota @ 18.5.2011, 9:01)

Не знаю, где взяли таблицу.
Это паспорт, с результатами теста, который пришел вместе с фильтром, то что мы имеем на объекте
Система с датчиком давления работает на отключение-включение отдельных терминалов, т.е. на ступенчатое изменение потребности воздуха. На компенсацию загрязнения фильтров ставятся CAV клапана (регуляторы расхода). В этом случае датчик диф давления корректирует потребляемую мощность вентагрегатом, но давление выставляется больше, чем сопротивление самого тяжёлого участка при макс. загрязнении фильтра
Видел систему поддержания постоянного расхода работающую от датчика скорости потока воздуха. При загрязнении фильтров скорость падала и частотник добавлял обороты вентилятора
AleksejCher
20.5.2011, 12:51
Цитата(Master @ 19.5.2011, 10:03)

Видел систему поддержания постоянного расхода работающую от датчика скорости потока воздуха. При загрязнении фильтров скорость падала и частотник добавлял обороты вентилятора
Я тоже думал так сделать. Но датчик скорости (преобразователь скорости) с сигналом 0-10В нужно подключить к конроллеру с каким то алгоритмом а с контроллера пустить сигнал 0-10В на частотный регулятор. Только проблемма найти такой контроллер.
Мне предложили поставить преобразователь давления с сигналом 0-10В. Подключить его на разницу давления между выходом воздуха из воздухораспределителя и воздухом в помещении. Подключить его выход к контроллеру Optigo, а с контроллера сигнал 0-10 В на частотный регулятор.
Цитата(AleksejCher @ 20.5.2011, 15:51)

Я тоже думал так сделать. Но датчик скорости (преобразователь скорости) с сигналом 0-10В нужно подключить к конроллеру с каким то алгоритмом а с контроллера пустить сигнал 0-10В на частотный регулятор. Только проблемма найти такой контроллер.
Для регулирования контроллер не нужен. У Вас измерительный преобразователь имеет унифицированный выходной сигнал и частотник его понимает. Все. Преобразователь частоты (частотник) должен иметь встроенный ПИ(Д) - регулятор. Моделей на рынке масса, от отечественных до дорогостоящих брендов.
Все можно реализовать с помощью регуляторов расхода.