Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обеспечение постоянного расхода в чистых помещениях
AleksejCher
сообщение 16.5.2011, 18:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста как обеспечить постоянный расход приточного воздуха в приточной установке в процессе эксплуатации по мере загрязнения фильтров. Начальное аэродинамическое сопротивление НЕРА фильтров 150 Па конечное 400 Па. Помимо этого меняют свое аэродинамическое сопротивление фильтры 1 и 2 ступени очистки. То есть по мере загрязнения фильтров расход через установку будет уменьшаться и в какой то период времени расход приточного воздуха станет меньше вытяжного и помещение из чистого превращается в грязное. Кто то на практике реализовывал и какие есть решения. Рассматривал клапаны постоянного расхода Trox или Sistemair, смогут ли они поддерживать постоянный расход при таких перепадах давления (300-400 Па)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2011, 19:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Что-то Вы с давлениями напутали.
Фильтры НЕРА с начальным dP 250 Па конечным dP 600 Па, предварительные фильтры EU5 и EU9 добавят ещё 150-250 Па. Минимальный перепад на CAV- 50 Па, но лучше расчитывать на больший, т.е. на работу не в крайнем положении заслонки, чтоб иметь запас по регулированию в обе стороны.
Вентустановка или вообще-то кондиционер должен быть с запасом по давлению и с частотными регуляторами вентиляторов притока и вытяжки, работающие по функции поддержания постоянного давления в магистрали после себя для подачи и до себя на вытяжке. Далее следуют клапана постоянного расхода CAV перед каждым терминалом. Давление в магистрали должно быть выше или равно максимальным потерям с учётом динамической составляющей истечения воздуха из терминалов.
CAV клапана при редуцировании давления нехило шумят. Поэтому после них надо ставить глушитель. А так, если правильно спроектирована система, то она стабильно работает на всём диапазоне загрязнения фильтров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 16.5.2011, 21:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Подскажите пожалуйста марку контроллеров с функцией поддержания перепада давления после себя на притоке и до себя на вытяжке. Клапаны какой фирмы Вы использовали в качестве CAV регуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2011, 22:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Датчик давления с аналоговым сигналом монтируется в магистрали и подключается на вход частотника вентилятора, по функции dP=const .
У нас производятся CAV клапана аналогичные Trox

Сообщение отредактировал jota - 16.5.2011, 22:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 17.5.2011, 9:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(jota @ 16.5.2011, 23:08) *
Датчик давления с аналоговым сигналом монтируется в магистрали и подключается на вход частотника вентилятора, по функции dP=const .
У нас производятся CAV клапана аналогичные Trox

Не подскажите поставщиков автоматики и СAV клапанов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2011, 9:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(AleksejCher @ 17.5.2011, 9:17) *
Не подскажите поставщиков автоматики и СAV клапанов

Я работаю не в России. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 17.5.2011, 14:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Цитата(jota @ 16.5.2011, 19:22) *
Что-то Вы с давлениями напутали.
Фильтры НЕРА с начальным dP 250 Па конечным dP 600 Па, предварительные фильтры EU5 и EU9 добавят ещё 150-250 Па.

Держу в руках паспорт на НЕРА-фильтр-класс Н13, начально сопротивление фильтра 115Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2011, 15:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



smile.gif
Trox.
Сопротивление зависит от выбранной производительности (скорости)
При малых скоростях, соответственно, ниже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 17.5.2011, 15:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Вот нашел такой регулятор, планирую подключить его на аналоговый вход частотника.
ссылка

Сообщение отредактировал AleksejCher - 17.5.2011, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 18.5.2011, 7:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Цитата(jota @ 17.5.2011, 15:00) *
smile.gif
Trox.
Сопротивление зависит от выбранной производительности (скорости)
При малых скоростях, соответственно, ниже

Согласен...,но вот фильтр с конкретным расходом
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 472,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2011, 9:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю, где взяли таблицу.
Цепляю страницу из каталога упомянутого Вами Camfil farr
Недвусмысленно указано: рекомендуемый финальный перепад 600 Па, начальный от 230 до 400Па
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 18.5.2011, 9:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Помогите пожалуйста разобраться. По мере загрязнения фильтров увеличивается сопротивление сети и соответственно на аналоговый вход частотного регулятора должен поступить сигнал на увеличение частоты и как следствие увеличит давление вентилятора при постоянном расходе. В случае применения регулятора постоянного давления при поддержании постоянного перепада давления на вентиляторе по мере загрязнения фильтров приведет к уменьшению расхода. Или я чего то не понял. Возможно нужно ипользовать преобразователь скорости AVDT 25 (Regin) 24В, 5ВА, выход 0-10В, диапазон 0-5/10/20 м\с. То есть сигнал с преобразователя подключить на вход частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 18.5.2011, 10:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Начальный перепад давления для воздухораздающей панели с фильтром Н13 производительностью 600 м3/ч 135 Па вот ссылка при большей производительности перепад больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 18.5.2011, 14:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Цитата(jota @ 18.5.2011, 9:01) *
Не знаю, где взяли таблицу.

Это паспорт, с результатами теста, который пришел вместе с фильтром, то что мы имеем на объекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.5.2011, 0:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Система с датчиком давления работает на отключение-включение отдельных терминалов, т.е. на ступенчатое изменение потребности воздуха. На компенсацию загрязнения фильтров ставятся CAV клапана (регуляторы расхода). В этом случае датчик диф давления корректирует потребляемую мощность вентагрегатом, но давление выставляется больше, чем сопротивление самого тяжёлого участка при макс. загрязнении фильтра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 19.5.2011, 9:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Видел систему поддержания постоянного расхода работающую от датчика скорости потока воздуха. При загрязнении фильтров скорость падала и частотник добавлял обороты вентилятора

Сообщение отредактировал Master - 19.5.2011, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 20.5.2011, 12:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(Master @ 19.5.2011, 10:03) *
Видел систему поддержания постоянного расхода работающую от датчика скорости потока воздуха. При загрязнении фильтров скорость падала и частотник добавлял обороты вентилятора

Я тоже думал так сделать. Но датчик скорости (преобразователь скорости) с сигналом 0-10В нужно подключить к конроллеру с каким то алгоритмом а с контроллера пустить сигнал 0-10В на частотный регулятор. Только проблемма найти такой контроллер.
Мне предложили поставить преобразователь давления с сигналом 0-10В. Подключить его на разницу давления между выходом воздуха из воздухораспределителя и воздухом в помещении. Подключить его выход к контроллеру Optigo, а с контроллера сигнал 0-10 В на частотный регулятор.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 20.5.2011, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 26.5.2011, 9:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Цитата(AleksejCher @ 20.5.2011, 15:51) *
Я тоже думал так сделать. Но датчик скорости (преобразователь скорости) с сигналом 0-10В нужно подключить к конроллеру с каким то алгоритмом а с контроллера пустить сигнал 0-10В на частотный регулятор. Только проблемма найти такой контроллер.

Для регулирования контроллер не нужен. У Вас измерительный преобразователь имеет унифицированный выходной сигнал и частотник его понимает. Все. Преобразователь частоты (частотник) должен иметь встроенный ПИ(Д) - регулятор. Моделей на рынке масса, от отечественных до дорогостоящих брендов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wormrc5
сообщение 23.2.2012, 9:59
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97082



Все можно реализовать с помощью регуляторов расхода.

Сообщение отредактировал wormrc5 - 23.2.2012, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных