врезка в существующий водопровод, тройником или седлом - где это нормируется |
|
|
|
20.5.2011, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Здравствуйте специалисты! Вопрос созревал долго и вот наконец решился спросить. 1. В какой документации нормируется врезка к существующим сетям ? 2. Проектировать врезку к существующей сети водопровода только на основе ТПР 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные" Альбом 3 , но тогда по какой схеме ? Мой случай :проектируемой трубой Д40 необходимо врезаться в существ.чугун. тр-д Д.160 ниже приведена деталировка : тройник 160х65 , задвижка 65 , а вот как перейти с фланца задвижки Д65 на полиэтиленовую трубу Д40 затрудняюсь представить. 3. есть ли переход с 65 на 40 чугунный а может и стальной можно? Проще помоему было бы врезаться седелкой , но слышал в трубы чугунные это сложно (либо невозможно) так как сколы образуются. 4. Прошу помощи разобраться с этой врезкой. если можно дочертить в скинутом чертеже и переслать. Буду очень признателен.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
20.5.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
1) Что значит "нормируется"? 2) Как врезку можно проектировать "на основе" тп на колодцы, простите? Боитесь седелки - делайте, как хотите, тройник, нормальный вариант. Перейти на пнд: обычное для пнд фланцевое подсоединение к задвижке, и уже далее переходил с 65 на 40.
|
|
|
|
|
20.5.2011, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497

|
Цитата(aleksey_v @ 20.5.2011, 10:32)  1) Что значит "нормируется"? 2) Как врезку можно проектировать "на основе" тп на колодцы, простите? Боитесь седелки - делайте, как хотите, тройник, нормальный вариант. Перейти на пнд: обычное для пнд фланцевое подсоединение к задвижке, и уже далее переходил с 65 на 40. к примеру нормой является отступ от внутренних стенок колодца на 300мм, так же высота рабочей части все это сказано в приведенном ТПР, а вот задвижки перед тройником и после нужно устанавливать или нет ? для чего они ставятся ? переходить с 65 на 40 обязательно в колодце (спрашиваю потому что есть же норма в 300м отсоединений до стенки колодца ) ? и еще переход паять с втулкой под фланец ? или же после втулки должен идти труба 63 а к ней уже переход на 40?
Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 20.5.2011, 9:54
|
|
|
|
|
20.5.2011, 16:42
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
вариант А: фланец металл 65 - конус металл 65х40 - фланец 40 металл - фланец 40 полиэтилен вариант Б: фланец металл 65 - фланец полиэтилен 65 - переход полиэтилен 65х40 вариант Б лучше, короче сборка
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310

|
Вспомнилось мне, как на практике с помощью лома, кувалды, бензопила и самопальной седелки делали врезки под давлением не перекрывая воду. Фирменных приспособ у нас тогда и не было)))))) Извините что не по теме.
|
|
|
|
|
22.6.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
Цитата нормой является отступ от внутренних стенок колодца на 300мм, так же высота рабочей части все это сказано в приведенном ТПР - это сказано в снипе ну для чего нужна задвижка? ввод отключить от сети.
|
|
|
|
Гость_cinderellla_*
|
4.7.2011, 21:59
|
Guest Forum

|
Цитата(ВВ Владимир @ 20.5.2011, 10:07)  Проще помоему было бы врезаться седелкой , но слышал в трубы чугунные это сложно (либо невозможно) так как сколы образуются. У AVK есть различные хомуты для врезки под давлением со встроенной фрезой, которая засасывает стружку в себя и потом работает в качестве запорного эелемента, седелки, просто хомуты. Вот пример хомута для чугунных труб:
______________727_08_DN80_300_PN16________.pdf ( 143,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 475
|
|
|
|
|
5.7.2011, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
И вот ночь, зима, авария. Выезжает бригада в адрес, там ввод ф40, что там за арматура? Какую брать в запас с собой на всякий случай?Впрочем чего выбирать то- вот они МЗВ лежат и выбирай.
|
|
|
|
Гость_cinderellla_*
|
6.7.2011, 0:03
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 5.7.2011, 1:59)  И вот ночь, зима, авария. Выезжает бригада в адрес, там ввод ф40, что там за арматура? Какую брать в запас с собой на всякий случай?Впрочем чего выбирать то- вот они МЗВ лежат и выбирай. на этот случай ддля аварийного выезда у AVK есть специальный ремонтный ящик, который успешно покупается многии водоканалами по всей России...в ящике находятся пластины различных размеров и специальная таблица...приехали слесаря на ремонт и смотрят...ага...труба такого-то диаметра, посмотрели таблицу, в которой показаны какие пластины нужны с собой соединить для данного диаметра и проблема решена...
|
|
|
|
|
6.7.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Смешно, если честно: "спецремящик со спецпластинами и спецтаблицей". Вы на авк работаете что ли?
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
29.6.2013, 7:17
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Пришло такое замечание экспертизы - "Исключить размещение стальных фланцев в грунте. Врезки перекладываемого водопровода диам. 800 мм в существующие стальные сети выполнить в водопроводных камерах". У нас сделана врезка с помощью фланцев и втулки в грунте, а далее (через 5 м от врезки) расположена камера с запорной арматурой. Как можно обосновать экспертизе и не выполнять их требование? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Lepus - 29.6.2013, 7:18
|
|
|
|
|
29.6.2013, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Обоснуйте, пожалуйста, сперва этот равшановский вариант с бескамерной врезкой в 800, а потом поговорим про фланцы в земле и про 87-е. А вообще, #11 - оффтоп.
Сообщение отредактировал nagger - 29.6.2013, 7:45
|
|
|
|
Гость_Lepus_*
|
29.6.2013, 8:14
|
Guest Forum

|
Цитата(nagger @ 29.6.2013, 8:43)  Обоснуйте, пожалуйста, сперва этот равшановский вариант с бескамерной врезкой в 800, а потом поговорим про фланцы в земле и про 87-е. А вообще, #11 - оффтоп. Прокладывается новая линия из ПЭ параллельно действующей стальной линии диам. 800 с установкой камер с запорной арматурой, а затем врезаемся в стальную магистральную трубу полиэтиленовой - сделали так по требованию водоканала.
Сообщение отредактировал Lepus - 29.6.2013, 8:14
|
|
|
|
|
29.6.2013, 8:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
По-моему нет прямого запрета на расположение фланцев в земле...Есть запрет на задвижки и то, при обосновании можно устанавливать бесколодезным методом.. Если задвижки можно, то и фланцы тем более.... Так что вам нужны мероприятия защиты от коррозии... Т.е. покраска (т.к. цинкового покрытия нет), изоляция рулонными материалами (от конденсации), плёнкой ПВХ (от грунтовых вод)... Как вариант, фланцы из нержавейки и болты с гайками с покрытием...
Тем более, если водоканал (эксплуатирующую организацию) это устраивает...
|
|
|
|
|
17.3.2014, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
Подскажите, а можно врезку осуществить сталь в сталь (водопровод) врезкой хомутовой ду 50 в ду 50?
|
|
|
|
|
17.3.2014, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
нет.
|
|
|
|
|
17.3.2014, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
А подробнее можно ответить, нормы регламентируют какие-то?
|
|
|
|
|
18.3.2014, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
bigbiz69, поподробнее: начертите такую врезку и здесь покажите.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
Вот, схема....есть водопровод надо врезаться в нее...врезка 50 в 50. В газе так можно, а в водопроводе? Если нет, то поясните аргументированно со ссылками на справочники...сами понимаете проект. Спасибо.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Схема не дает понимания конструкции врезки; нужен именно детальный узел, с указанием применяемых материалов (хомута, дабы посмотреть по каталогу производителя, что, как).
|
|
|
|
|
18.3.2014, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
К сожалению я не могу дать такую информацию, хотел узнать мненее более опытных людей. Какой хомут и что вообще надо знать по водопроводу и врезке одинаковыми диаметрами? Получается в снипе по воде и в иных нормах нет запрета на данный тип врезки, все дело в каталогах производителей?
Сообщение отредактировал bigbiz69 - 18.3.2014, 10:04
|
|
|
|
|
18.3.2014, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Я не прошу информацию, я прошу, что бы вы начертили узел 50х50 с хомутом. Дайте, пожалуйста, ссылку на хомут, который хотите применить.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
Цитата(cinderellla @ 4.7.2011, 21:59)  У AVK есть различные хомуты для врезки под давлением со встроенной фрезой, которая засасывает стружку в себя и потом работает в качестве запорного эелемента, седелки, просто хомуты. Вот пример хомута для чугунных труб:
______________727_08_DN80_300_PN16________.pdf ( 143,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 475Ну если взять этот вышеупомянутый вариант? Пойдет на мой случай? Трубы у меня стальные только.
Сообщение отредактировал bigbiz69 - 18.3.2014, 10:57
|
|
|
|
|
18.3.2014, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 14.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111725

|
Цитата(bigbiz69 @ 18.3.2014, 11:56)  Ну если взять этот вышеупомянутый вариант? Пойдет на мой случай? Трубы у меня стальные только. в вышеупомянутом варианте не нашёл именно Вашего варианта, т.е. там врезка в трубу минимум 80 мм. Не представляю как седелкой врезаться 50 в 50. Если найдёте и согласуете - выложите сюда вариант, пожалуйста.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
nagger, Вы привели в пример газ. НО! В газе разве можно врезаться равнопроходным хомутом? Нет. Можно только литым тройником 50х50. В водопроводе также.
|
|
|
|
|
18.3.2014, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 8.10.2007
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831

|
Так мне не принципиален процесс, каким образом осуществить врезку? И можно вообще одинаковые диаметры врезать в воде? Если нет то почему? Если да то как? Возможность перекрыть и слить воду есть!
|
|
|
|
|
19.3.2014, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(lexa00 @ 18.3.2014, 19:02)  nagger, Вы привели в пример газ lexa00, какой пример я привел? bigbiz69, если я напишу, что можно, вы поверите? Если вам трудно взять карандаш и кусок бумаги в руку, посмотреть каталоги и интернеты, то напишу: Можно врезаться! Берете любую седелку, хоть дважды тут упоминаемую, и врезаетесь 50 в 50.
|
|
|
|
|
19.3.2014, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
nagger прошу прощения, выше посмотрел - это сказал bigbiz69. При врезке одинаковым диаметром нужно будет существующую трубу разрезать наполовину и труба потеряет прочность. Если можно отключить трубу, то нужно врезать равнопроходной литой тройник. Либо врезаться седелкой с уменьшением диаметра, а потом перейти на нужный диаметр.
|
|
|
|
|
2.12.2014, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108784

|
Добрый день) Хотелось бы узнать, можно ли провести врезку в 400 пэ водопровод седелкой 400-63? И что именно должно идти сразу после седелки -патрубок, а потом задвижка, или сначала задвижка, а дальше уже планируемая труба? А еще чем отличается седелка с ответной нижней частью и без?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|