> Расчет противодымной вентиляции по разным пособиям, кому больше верить?????
сергей140788
сообщение 26.5.2011, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Здравствуйте! столкнулся с проблемой такого рода: при расчете ДУ в МДС сказано что скорость массовая в клапане равна 7-10 кг/с*м2, что при переводе в м/с равняется 10/0,61=16 м/с - максимальная скорость!!! а в шахте 15 кг/с*м2, это в свою очередь, равно 24 м/с...... Я сделал расчет ДУ по МДС исходя из этих скоростей.. Далее при расчете подпора воздуха обратил внимание что нет никаких нормативов на скорость притока... есть такой норматив в ВНИИПО по расчету противодымки, но там четко сказано: 5.1.1. Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов
вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) проводится, исходя из
условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с
(предпочтительно, в диапазоне 9-11 м/с)
.
и как же тут быть???? получается расчет по МДС неккоректен, так как там скорости завышены в разы???? подскажите, как быть??? могу ли я ДУ расчитать по МДС, а скорость подпора взять по ВНИИПО?? просто получается разночтение..... если взять ПДВ применительно к одному любому документу (ВНИИПО или МДС, к примеру проверяющим), то получается явное нарушение по скоростям((((((( и как тут быть???? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
WhiteShark
сообщение 31.5.2011, 20:45
Сообщение #2


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



обратил внимание что нет никаких нормативов на скорость притока... - верная фраза. ключевая даже. Делайте хоть 50 м/с - главное чтоб на соответствующий вентилятор потом места и электричества хватило.
во-вторых, у вас 0,61 это что? если площадь, то размерность получается не м/с. А если вас полнуют именно они, то потрудитесь учесть еще плотность дыма приблизительно в 2 раза меньшую, чем у воздуха и получите уже как раз то, что надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 31.5.2011, 22:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(сергей140788 @ 26.5.2011, 6:36) *
Здравствуйте! столкнулся с проблемой такого рода: при расчете ДУ в МДС сказано что скорость массовая в клапане равна 7-10 кг/с*м2, что при переводе в м/с равняется 10/0,61=16 м/с - максимальная скорость!!! а в шахте 15 кг/с*м2, это в свою очередь, равно 24 м/с...... Я сделал расчет ДУ по МДС исходя из этих скоростей.. Далее при расчете подпора воздуха обратил внимание что нет никаких нормативов на скорость притока... есть такой норматив в ВНИИПО по расчету противодымки, но там четко сказано: 5.1.1. Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов
вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) проводится, исходя из
условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с
(предпочтительно, в диапазоне 9-11 м/с)
.
и как же тут быть???? получается расчет по МДС неккоректен, так как там скорости завышены в разы???? подскажите, как быть??? могу ли я ДУ расчитать по МДС, а скорость подпора взять по ВНИИПО?? просто получается разночтение..... если взять ПДВ применительно к одному любому документу (ВНИИПО или МДС, к примеру проверяющим), то получается явное нарушение по скоростям((((((( и как тут быть???? sad.gif

А вы с производителями клапанов, дымоприемных устройств и решеток, посоветуйтесь, может что дельно скажут. Хотя можете и сами посчитать нагрузки на элементы данных устройств при различных скоростях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей140788
сообщение 1.6.2011, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 9.9.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472



Цитата(WhiteShark @ 31.5.2011, 21:45) *
обратил внимание что нет никаких нормативов на скорость притока... - верная фраза. ключевая даже. Делайте хоть 50 м/с - главное чтоб на соответствующий вентилятор потом места и электричества хватило.
во-вторых, у вас 0,61 это что? если площадь, то размерность получается не м/с. А если вас полнуют именно они, то потрудитесь учесть еще плотность дыма приблизительно в 2 раза меньшую, чем у воздуха и получите уже как раз то, что надо.

0,61 это плотность удаляемого дыма, кг/м3. вопрос не в том чтобы просчитать что либо, а в том, как быть в данной ситуации???

Цитата(toxan @ 31.5.2011, 23:38) *
А вы с производителями клапанов, дымоприемных устройств и решеток, посоветуйтесь, может что дельно скажут. Хотя можете и сами посчитать нагрузки на элементы данных устройств при различных скоростях.

а экспертизе мне что советы производителей прикладывать к расчету?????????????????? не вариант.... да и не это главное, а главное - это НОРМА, в которой бы было четко сказана скорость притока и скорость удаления в противодымной вентиляции...ведь получается что в МДС есть тока скорость ДУ, причем огромнейшая (в воздух-ах 25 м/с!!!!!!!!!!!! thumbdown.gif ), а в ВНИИПО предел 11 м/с, причем сказано тоже тока про вытяжку((((( где же приток???? а делать как выше говорится хоть 50 м/с глупо.... не из моей практики, но факт есть факт, что при работе системы ДУ вентиляторы и клапана с решетками просто напросто вырывало - у вентиляторов вылетали лопасти (и это при РАБОЧИХ параметрах, не завышенных... ).........

Сообщение отредактировал сергей140788 - 1.6.2011, 10:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
katrin_k
сообщение 2.6.2011, 10:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 7.12.2010
Из: СПб
Пользователь №: 84692



мне кажется, если рассмаривать систему в целом: ДУ-подпор, то логично сделать скорость притока как у вытяжки, до 11 м/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных