сообщение 26.5.2011, 21:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



Добрый день, уважаемые специалисты.
Система приточно-вытяжной вентиляции. С грехом пополам добили обьект строймонтажом. Ген.подрядчику нужно сдать работу обслуживающей организации. На улице лето, теплоносителя нет. sad.gif Обслуга согласна на пусконаладку имитацией датчиков, но требует вразумительного ПиМИ. И ПиМИ хочется такое прям обтекаемое, чтобы в случае чего никому ни за что не отвечать. tomato.gif
Что думают члены уважаемого сообщества об этой ситуации?
А как ваапче-то сдают приточки летом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Анатолий1
сообщение 26.5.2011, 21:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Летом приточки сдают по факту работы вентиляторов. Холодилку, при наличии, тоже "пускают".
По "теплу" - отдельный акт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dValeriy
сообщение 26.5.2011, 22:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 255
Регистрация: 2.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27311



А как же с пусконаладкой узлов регулирования по теплоносителю и просто с температурными режимами?
Предлагают два варианта - оставить пусконаладку до отопительного сезона или имитировать датчики.
Не хочется затягивать работу, она и так уже сьела в 3 раза больше времени, чем было нужно.
А сдача работ по факту работы вентиляторов - чтой-то не сильно верится. Или есть некий документ на эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiJo
сообщение 27.5.2011, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518



Цитата(dValeriy @ 26.5.2011, 23:08) *
А как же с пусконаладкой узлов регулирования по теплоносителю и просто с температурными режимами?
Предлагают два варианта - оставить пусконаладку до отопительного сезона или имитировать датчики.
Не хочется затягивать работу, она и так уже сьела в 3 раза больше времени, чем было нужно.
А сдача работ по факту работы вентиляторов - чтой-то не сильно верится. Или есть некий документ на эту тему?

Узлы регулирования имитацией датчиков можно наладить только на "срабатывание по защитной уставке" и на "правильность направления хода регулирующего клапана". Но отследить весь процесс (график изменений Тпритока, "раскачку", "сваливание", Тобратки) не получится!!!
Сдачу "по факту работы вентиляторов" делали не один раз. Подписывался акт, где в заключении так и говорилось: "Работы выполнены при отсутствии теплоносителя (в связи с окончанием отопительного сезона, в связи с отсутствием подачи теплоносителя на объект, в связи с незавершенностью монтажных работ по системе теплоносителя, и т.п.). После подачи теплоносителя работы будут завершены, гарантийное письмо прилагается". Просто принять "только одни вентиляторы" ни один заказчик не соглашался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 27.5.2011, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Цитата(dValeriy @ 26.5.2011, 22:08) *
А как же с пусконаладкой узлов регулирования по теплоносителю и просто с температурными режимами?
Предлагают два варианта - оставить пусконаладку до отопительного сезона или имитировать датчики.
Не хочется затягивать работу, она и так уже сьела в 3 раза больше времени, чем было нужно.
А сдача работ по факту работы вентиляторов - чтой-то не сильно верится. Или есть некий документ на эту тему?


Мы сдаем систему в комплексе закрываем актами и тп. и пишем гарантийное письмо, что обязуемся тепло проверить и сдать когда будет теплоноситель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 1.6.2011, 22:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(magnat2011 @ 27.5.2011, 13:15) *
Мы сдаем систему в комплексе закрываем актами и тп. и пишем гарантийное письмо, что обязуемся тепло проверить и сдать когда будет теплоноситель.

Аналогично при работе со "случайным" заком.. Так как 95% работы с постоянными партнерами, то обхожусь без лишней "бумаги" - летом сдаю на работоспособность без учета наладки на нагрев, по осени приезжаю наладить один раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных