Цитата(dValeriy @ 26.5.2011, 23:08)

А как же с пусконаладкой узлов регулирования по теплоносителю и просто с температурными режимами?
Предлагают два варианта - оставить пусконаладку до отопительного сезона или имитировать датчики.
Не хочется затягивать работу, она и так уже сьела в 3 раза больше времени, чем было нужно.
А сдача работ по факту работы вентиляторов - чтой-то не сильно верится. Или есть некий документ на эту тему?
Узлы регулирования имитацией датчиков можно наладить только на "срабатывание по защитной уставке" и на "правильность направления хода регулирующего клапана". Но отследить весь процесс (график изменений Тпритока, "раскачку", "сваливание", Тобратки) не получится!!!
Сдачу "по факту работы вентиляторов" делали не один раз. Подписывался акт, где в заключении так и говорилось: "Работы выполнены при отсутствии теплоносителя (в связи с окончанием отопительного сезона, в связи с отсутствием подачи теплоносителя на объект, в связи с незавершенностью монтажных работ по системе теплоносителя, и т.п.). После подачи теплоносителя работы будут завершены, гарантийное письмо прилагается". Просто принять "только одни вентиляторы" ни один заказчик не соглашался.