> Тепловыделения в серверных
Сергей В.
сообщение 25.7.2006, 11:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Наши "планеры"-технологи объявили, что ожидаемые тепловыделения от оборудования, которое планируется установить, составят 70кВт (при этом никаких данных о составе оборудования широким массам трудящихся не предоставляются, откуда взялись такие цифры ведомо только им). Площадь автозала (по сути таже серверная) 70квм, высота потолка 4,5м. Планируются прецезионные кондиционеры с подачей воздуха под фальшпол. Поддержание температуры 20+-2град.

Бороться с технологами опираясь на нормативную базу не получится, опираться можно только на ненормативную лексику, в смысле опираться на логику. Но печенкой чувствую что цифра очень завышена, как минимум в два раза.

Вопрос в следующем: может кто-то сталкивался, какова удельная энергия тепловыделений, например, в "горячих" цехах, термичках и т.п.? Типа для сравнения. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476



Вполне может быть.
Один сервер с блоком питания, ( два шкафа )
15 кВт, ето на 10 кв м.
для примера потребляемая мощность ( она же тепловая ибо КПД 1%)
одного современного процессора типа Пентиум 4 90Вт.
В общем если ето микропроцессорное оборудование, смело берите
потребляемая мощность = тепловыделения.
Хотя технологи в ету цифру могли включить общие тепловыделения
не только от оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 25.7.2006, 12:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



То, что вся электрическая мощность переходит в тепло - это понятно.
а вот:
Цитата
Один сервер с блоком питания, ( два шкафа )
15 кВт, ето на 10 кв м.
- это по реальным измерениям или теоритически по количеству процессоров?

У меня в уже существующем автозале, тоже 70квм, заполненном практически полностью, оборудование потребляет прибл. 15кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ToliaMBA
сообщение 25.7.2006, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476



Данные производителя оборудования
сервер компаниии IBM.
+ Блок бесперебойного питания Emerson
Поставили туда систему прецизионных кондиционеров
с резервированием, Liebert-Hiross.
Делали недавно поетому свежо в памяти wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_devil_*
сообщение 21.11.2006, 14:42
Сообщение #5





Guest Forum






Посоветуйте как быть?
Ситуация следующая: есть помещение (серверная), площадь 211 м2, высота потолка 4м, тепловыделения от оборудования 280 кВт. Теплоизбытки снимаются кондиционерами.
температура в помещении 22 С.
При отключении все оборудование работает от ИБП, а кондиционеры отключаются.
Какой будет температура в помещении через 30 минут, если оборудование продолжает работать, а кондиционеры выключаются?
Какое решение проблемы вообще можно предложить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2006, 15:08
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Какое решение проблемы вообще можно предложить в данном случае?
дизель-генератор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.11.2006, 15:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



По приведенными Вами данными -- это-таки серьезная серверная.
Ее следовало-бы отнести к электроприемникам 1-ой категории (см. ПУЭ) и электроснабжение обеспечить с помощью двух независимых вводов от двух различных подстанций с применением системы АВР (автоматическое включение резерва). Соответственно и кондиционеры отнести к электроприемникам той-же категории надежности. Это было бы самое правильное решение.
При наличии фальшпола иногда применяют резервный вентилятор, работающий от тех же ИБП, и обеспечивающий циркуляцию воздуха через оборудование. Температура, конечно, будет расти и тут все зависит от предельной температуры окружающего воздуха, на которую расчитано данное оборудование.
Температура будет нарастать нелинейно, в первые полчаса градуса на 4, затем скорость нарастания замедлится, если повезет стабилизируется где-то на 30 град. Цифры, конечно, приблизительные, взятые из своего опыта.
Возможно ли этот процес просчитать? Не знаю, наверное можно, но это уже не по моей части. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.11.2006, 15:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(devil @ Nov 21 2006, 14:42 )
Какой будет температура в помещении через 30 минут, если оборудование продолжает работать, а кондиционеры выключаются?

Вопрос не так прост как кажется на первый взляд. Во первых теплоемкость воздуха -функция от температуры и влажности. соответственно точное решение можно получить только численными методами. Во-вторых - система не замкнутая, утечки тепла при нагреве возможны через стены и с естественной вентиляцией. И в третьих поле температур будет неравномерным в комнате, из за этого и тепловыделения от оборудования могут быть не соответствующими заявленным.
Ну если огрубить задачу, задав идеальные условия и изолированную систему, то температура за полчаса поднимется на 457 градусов. dry.gif Вы там ничего не перепутали с мощностью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2006, 17:11
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А что, в I-d диаграмме не получается решить? И может правда, нолик лишний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_devil_*
сообщение 21.11.2006, 17:21
Сообщение #10





Guest Forum






тепловыделения составляют действительно 280 кВт, это не опечатка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2006, 17:44
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда Zeman вам правильную цифру дал, повышение температуры на 457.
Для прикидок при нагреве без добавления влаги формула Q=L*0.36*(t1-t2). L- расход воздуха м3/час (у вас объем умножить на 0,5часа). Q у вас 280000. Так что - хана серверам. Если защита раньше не сработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_devil_*
сообщение 21.11.2006, 18:29
Сообщение #12





Guest Forum






что за коэф-т 0,36 в формуле?
если можно, распишите подробно расчет, меня интересует температура в помещении через 30 минут, при теплопоступлении 280 кВт при нерабочей системе кондиционирования7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2006, 19:24
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



280000=211*4*0.5*0.36(t2-22)
t2-22=280000/(211*4*0.5*0.36)
t2=280000/(211*4*0.36)+22
t2=479
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2006, 19:46
Сообщение #14


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
И может правда, нолик лишний?
1кВт на 1кв.м. это, к сожалению, уже практически норма для серверных в России. на моей практике эта цифра выдерживается довольно точно +/- немножко. обусловленно простой причиной - в одну типовую стойку можно затолкать оборудования на полтора-два кВт, стойка занимает примерно 1кв.м. + еще примерно столько же свободного пространства чтоб подлезть к ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2006, 20:09
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Грустно. Значит, остается уповать на то, что сервер не реактор и до таких температур не догреет tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.11.2006, 20:19
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
остается уповать на то, что сервер не реактор и до таких температур не догреет
системщики уповают только на скорость своих ног и рук. когда сервер валится, несутся как лоси быстрей отпирать все окна и двери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 21.11.2006, 20:30
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(LordN @ Nov 21 2006, 20:19 )
системщики уповают только на скорость своих ног и рук. когда сервер валится, несутся как лоси быстрей отпирать все окна и двери

Резонно. Если правильная информация - за +45 и диски начинают сыпаться. Интересно, а при срабатывании датчиков температуры (противопожарных) эта серверная азотом не заполняется? Работали мы разок в таком помещении. Предупредили нас - сработает эта хрень - у нас секунд 40 чтобы смыться из помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.11.2006, 18:08
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Резонно
пообщался сегодня с человеком, работающим в конторе специализирующейся на охлаждении серверных, так вот, киловатт с квадратного метра это уже вчерашний день, нынче актуальна цифра в киловатт на кубометр пространства. ужос. тихий ужос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2006, 23:11
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(LordN @ Nov 22 2006, 18:08 )
Цитата
Резонно
пообщался сегодня с человеком, работающим в конторе специализирующейся на охлаждении серверных, так вот, киловатт с квадратного метра это уже вчерашний день, нынче актуальна цифра в киловатт на кубометр пространства. ужос. тихий ужос.

Тогда пусть не жалуются на 300 Вт электроэнергии на кубометр объема для охлаждения. Как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр21_*
сообщение 23.11.2006, 21:58
Сообщение #20





Guest Forum






Температура в-ха в помещении будет нарастать до тех пор пока не наступит равновесное состояние (Q теплоизбытков = Q теплопотерь ) через наружные и внутренние ограждения помещения. Из балансового уравнения вычисляется температура в-ха в помещении. Теплопотери считаются как для отопления. В программе расчет простой, надо лишь подобрать т-ру внутреннего в-ха при которой теплопотери=280кВт
Серверные объект серьезные, микросхемы "плывут" уже при 35гр. Дизель-генератор, резервный ввод от другой ТП - как варианты. Есть еще вариант - в аварийном режиме включение от генератора системы приточно-вытяжной вентиляции. Электропотребление не так велико а эффективность снятия теплоизбытков хорошая, т.к. высок перепад температур.

С уважением JJJ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 24.11.2006, 10:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Цитата
Температура в-ха в помещении будет нарастать до тех пор пока не наступит равновесное состояние (Q теплоизбытков = Q теплопотерь ) через наружные и внутренние ограждения помещения. Из балансового уравнения вычисляется температура в-ха в помещении. Теплопотери считаются как для отопления. В программе расчет простой, надо лишь подобрать т-ру внутреннего в-ха при которой теплопотери=280кВт

Расчет то простой, но если учесть тепловую инерцию системы, то время за которое будет достигнута эта температура определить намного сложнее.
Хотя судя по порядкам цифр 40 градусов наберется минут за 5-10.
Да и что это за ИБП дающий 280 кВт в течение 30 минут? Неуж-то такое бывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 24.11.2006, 10:15
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Неуж-то такое бывает?
десяток тридцатикиловаттных wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 24.11.2006, 16:14
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Skaramush @ Nov 21 2006, 19:24 )
280000=211*4*0.5*0.36(t2-22)
t2-22=280000/(211*4*0.5*0.36)
t2=280000/(211*4*0.36)+22
t2=479

Расчет верен для изолированной тепловой системы. В данном случае надо учитывать теплопотери.
Посчитал в программе. Ответ - 300 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.11.2006, 11:37
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Я просто удивился мощности Источника Бесперебойного Питания.
вы еще больше удивитесь когда узнаете какой мощности ИБП стоят в дизельных подлодках wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 27.11.2006, 12:48
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Александр21 @ Nov 23 2006, 21:58 )
... микросхемы "плывут" уже при 35гр....

где травку берёте ???? clap.gif

давайте не бум гадать на кофейной гуще...
сделаем очень простую весчь...откроем любую доку на любой чип, милкосхему и прочую шнягу...
читаем...
Коммерческий стандарт...-> от 0 до +70 градусов
Индустриальный стандарт... -> от -40 до +85 градусов

надо ли говорить, что 99 процентов бытовой аппаратуры попадает в один из них ?
Напомню, что температура тела 36 градусов... Что то я не припоминаю, поболее 30 лет, таких случаев взбрыкивания милкосхем...

с уважением
(круглый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.11.2006, 13:08
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



35 - температура воздуха. Какая при этом температура микросхемы не говорилось. Так что, насчет травки - перебор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Александр21_*
сообщение 27.11.2006, 22:09
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Valentin_K @ Nov 24 2006, 10:10 )
Цитата
Температура в-ха в помещении будет нарастать до тех пор пока не наступит равновесное состояние (Q теплоизбытков = Q теплопотерь ) через наружные и внутренние ограждения помещения. Из балансового уравнения вычисляется температура в-ха в помещении. Теплопотери считаются как для отопления. В программе расчет простой, надо лишь подобрать т-ру внутреннего в-ха при которой теплопотери=280кВт

Расчет то простой, но если учесть тепловую инерцию системы, то время за которое будет достигнута эта температура определить намного сложнее.
Хотя судя по порядкам цифр 40 градусов наберется минут за 5-10.
Да и что это за ИБП дающий 280 кВт в течение 30 минут? Неуж-то такое бывает?

Тепловая инерция изменит лишь характер кривой нарастания температуры.
А на величину температуры в равновесном состоянии не повлияет.
ИБП на 280 кВт и более существуют но я не рекомендовал его к использованию.
Речь шла об ИБП для запитки вентиляторов приточек. А это не сотни а десятки кВт.

Добавлено - 22:17
Цитата(kolobok0 @ Nov 27 2006, 12:48 )
Цитата(Александр21 @ Nov 23 2006, 21:58 )
... микросхемы "плывут" уже при 35гр....

где травку берёте ???? clap.gif

давайте не бум гадать на кофейной гуще...
сделаем очень простую весчь...откроем любую доку на любой чип, милкосхему и прочую шнягу...
читаем...
Коммерческий стандарт...-> от 0 до +70 градусов
Индустриальный стандарт... -> от -40 до +85 градусов

надо ли говорить, что 99 процентов бытовой аппаратуры попадает в один из них ?
Напомню, что температура тела 36 градусов... Что то я не припоминаю, поболее 30 лет, таких случаев взбрыкивания милкосхем...

с уважением
(круглый)

Предлагаю Вам решить задачку.
При температуре в-ха в серверной 35гр., какая будет температура в шкафах и пр. ящиках с аппаратурой? Знаю ответ из практики, зачастую за 70гр.
Кстатии под словом плывут подразумевается отклонение в характеристики а не отказ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 28.11.2006, 8:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"нынче актуальна цифра в киловатт на кубометр пространства. ужос. тихий ужос."

Видел стойку для серверов с водяным охлаждением. В квартире. Мощность охлаждения более 10 кВт. Объем не более 1,5 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.11.2006, 12:43
Сообщение #29


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Видел стойку для серверов с водяным охлаждением. В квартире. Мощность охлаждения более 10 кВт. Объем не более 1,5 кубов.
все равно электрокотел имеет бОльшую удельную мощность smile.gif
но вот почему-то такие стойки не любят применять, что связанное с резервом. что именно - я не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 28.11.2006, 13:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Только-что общался с коллегами, у которых поставили подобное оборудование. ИБП -- 80 кВт, аккумуляторы встроенные, время резервирования 15 мин. Т.е. задача этого источника не обеспечить работу серверов в штатном режиме, а дать возможность эти сервера корректно выключить, не более того.
Единственный способ обеспечить безостановочную работу такой серверной -- правильная организация электроснабжения, т.е. с резервированием. ИБП являются не резервными источниками, а аврийными.

P.S. величины температур, которые я приводил ранее, это для оборудования с тепловыделением 20 кВт, а размеры зала почти такие же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_jjj_*
сообщение 28.11.2006, 15:51
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(devil @ Nov 27 2006, 12:12 )
Если Вас не затруднит, не могли бы Вы прислать мне на Big-Elk@yandex.ru в word(e) или принтскрины этого расчета. Заранее благодарен

Я изменил конструктив здания, поэтому изменилась и температура.
Отв. в ячейке - F2 (Максимальная температура в помещении, после того как наступит термодинамическое равновесие системы)
Какая будет температура через 30 мин. - вопрос более сложный.
Суммарные теплопотери в ячейке - H203
Все ниже 203 строки не имеет отношение к данному расчету.

Сообщение отредактировал jjj - 28.11.2006, 16:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TZ1_SKV.xls ( 3,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 20.2.2008, 15:28
Сообщение #32





Guest Forum






Уважаемые друзья! Столкнулся с такой проблей как расчет тепловыделений от сервера.
Опять озадачили тем, что хотят в помещении 3х6 установить 8 стояк с общей номинальной мощностью оборудования 200кВт
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
Какой вид кондиционирования порекомендуете?
и правильно ли я понимаю что мне нужно отводить тепловыделений в 200 кВт??? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 15:41
Сообщение #33


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Не вся энергия переходит из электрической в тепловую. Этоже не печка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 20.2.2008, 15:43
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Требуйте тех задание. Там Вам еще 100% резерва напишут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 20.2.2008, 15:45
Сообщение #35





Guest Forum






В том-то и дело... я так и сказал ГИПу, но мне ответили приведи документы и расчет тепловыделений.
Насчет 100% резервирования я так же знаю, но пока стоит задача в том, чтобы узнать сколько процентов тепла от мощности нужно отводить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 20.2.2008, 15:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Тепловыделения от оборудования в серверной задаются технологами. Вы то откуда можете знать какая часть электроэнергии переходит в тепловую для данного оборудования. Вы можете посчитать все остальные тепловыделения, но эти надо требовать с технологов. Причем официальным письмом.

Сообщение отредактировал sds-ektb - 20.2.2008, 15:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 20.2.2008, 16:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



На счёт тепловыделений оборудованием! В паспорте на сервак должно быть прописана выделяемая теплота, но как правило таких цифр нет и я обычно беру все 100%. Пусть будет запас. Вовторых надо посчитать теплопоступления от всего остального, начиная от солнца и заканчивая через огр конструкции. Но как правило они мизерные по сравнению с оборудованием. Что выбрать. То тут если серваки серьёзные то однозначно прицензионник. Тебе кроме температуры надо поддерживать жесткие параметры влажности а это 45%. А только прицензионник может с точностью 0,1 град и 1% влажности поддрживать параметры. Незабудь о том что должно быть 100 % резервирование. А в целом скажу что на такой сервак у тебя будет нехилый прицензионник:) У меня последний был на 50 кВт так скажу что места требует нехило
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
серж
сообщение 20.2.2008, 16:16
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1016



у меня как то попадалась серверная.так мне технологи давали тепловыделения = электрич.мощность *0,85 по каким-то типовым электрическим нормам оборудования....короче я не заморачивался так потом и прикидывал всегда....пока промаха не было...но лучше все же получить технологию....а то будет потом весело....я как раз так щас парюсь с вентиляцией;сделал блин вперед подписанного ТЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 20.2.2008, 16:28
Сообщение #39





Guest Forum






Ну раз уж тема пошла, то...200кВт хотят снимать фанкойлами....это реально вообще?? если учесть что помещение....ну очень маленькое.контейнер 3х6....и вообще кто-нибудь в серверных ставил фанкойлы??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
серж
сообщение 20.2.2008, 16:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 26.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1016



ну ставил ну не в таких....это когда 10 кВт(серверная в административном здании..пару серваковплюс еще чего то там компьютерного....тем более что помещение будет оч быстро нагреваться....надо систему которая быстро среагирует на повышение температуры.....а 200кВт? по моему фанкойлами нереально....

Сообщение отредактировал серж - 20.2.2008, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.2.2008, 16:54
Сообщение #41


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(TRuman @ 20.2.2008, 16:28) [snapback]223912[/snapback]
Ну раз уж тема пошла, то...200кВт хотят снимать фанкойлами....это реально вообще?? если учесть что помещение....ну очень маленькое.контейнер 3х6....и вообще кто-нибудь в серверных ставил фанкойлы??

Ура, ну наконец-то дошли, во!!!
В серверную вентиляторные доводчики. clap.gif
Кстати, есть еще форсуночные адиабатные увлажнители они в серверную самое то! tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 21.2.2008, 10:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



200 кВт на 18 квадратных метров - это очень много. Цифра вообще выглядит нереальной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 21.2.2008, 10:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Цитата(TRuman @ 20.2.2008, 18:28) [snapback]223912[/snapback]
Ну раз уж тема пошла, то...200кВт хотят снимать фанкойлами....это реально вообще?? если учесть что помещение....ну очень маленькое.контейнер 3х6....и вообще кто-нибудь в серверных ставил фанкойлы??


Фанкойлами 200 кВт в таком помещении нереально снять. У Вас просто ветрище будет гулять. Тут и с установкой прицензионников могут проблемы возникуть. С учетом резерва Вам в эту комнату со стойками еще предстоит установить внутренних блоков на 400 кВт!!!!! Может у Вас 20 кВт tongue.gif

Сообщение отредактировал sds-ektb - 21.2.2008, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 21.2.2008, 11:23
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Есть такая тема, использовать герметичные водоохлаждаемые стойки (там где-то по 25кВт можно снимать легко с каждой стойки). Но они стОят, как самолет. Делает их компания KNUERR-немцы. К этим стойкам можно поставить моноблочный чиллер с FreeCoolингом. Если интересно, пишите в личку. Можем поставить на объект чиллер, стойки и сделать монтаж, если это необходимо. Если существует очень высокая плотность концентрации тепла в стойке (выше 10-15кВт), то прецизионники уже могут не справиться с охлаждением, так как кратности по воздуху уже может не хватить). Если в стойке что-либо случится и прекратится ее охлаждение, то она автоматом откроется и запустится резервный прецизионник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 21.2.2008, 13:25
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 20.2.2008, 16:54) [snapback]223923[/snapback]
Ура, ну наконец-то дошли, во!!!
В серверную вентиляторные доводчики. clap.gif
Кстати, есть еще форсуночные адиабатные увлажнители они в серверную самое то! tongue.gif

Так вы сталкивались с такой проблемой? может быть поможете советом? unsure.gif
Спасибо и Вам Volander, но на данное оборудование вряд ли у фирмы заказчика найдутся такие деньги.
А насчет 20 или 200кВт, к сожалению 200...
То что это бред сделать данную систему на 18 кв.м я то понимаю, осталось довести мысли до заказчика.

Сообщение отредактировал TRuman - 21.2.2008, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 21.2.2008, 13:28
Сообщение #46


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Народ, а вы не задумывались, что это вода и что доводчики, что охлаждающие панели не дай бог пос**ут вы за серваки никакими чиллерами не расплатитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 21.2.2008, 13:43
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(ivan-l-ing @ 21.2.2008, 13:28) [snapback]224224[/snapback]
Народ, а вы не задумывались, что это вода и что доводчики, что охлаждающие панели не дай бог пос**ут вы за серваки никакими чиллерами не расплатитесь.

Так значит не поделитесь знаниями?))
кстати наткнулся в каком-то даже и не знаю откуда взял-то реферате на формулу для расчета тепловыделений от радиотехнического устройства (n=0,7) и для устройств вычислительной техники (n=0,5)

Q=N*n*1000 где N-суммарная мощность. Может кто знает откуда она взята?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.2.2008, 14:13
Сообщение #48


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



TRuman!
Какие параметры в-ха заданы в рабочей зоне помещения серверов?
Высота рабочей зоны?
Сервера оборудованы штатными вентиляторами? Их параметры?
Высота помещения?
При таких теплоизбытках и незначительных площадях очевидным решением станет вытесняющий поток из пространства под перфорированным фальш полом, снизу - вверх. Если принять распологаемый перепад 6 гр. потребуется около 100т. м3/ч кондиционированного в-ха. При 18 м2 площади скорость составит 1,54 м/с в сечении пом., да... здесь уже не перфорация нужна а решетка. При этом есть еще одна беда - поддержание параметров в-ха в РЗ. По высоте помещения будет значительный градиент температуры и влажности. Уменьшить этот градиент можно только расходом в-ха, а он ограничен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 21.2.2008, 16:35
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Уважаемый коллега, TRuman.
Пусть тогда Ваш заказчик ищет помещение побольше, либо ищет деньги на водоохлаждаемые стойки. Если существует огромная проблема со свободными площадями под сервера, то либо нужно уменьшать количество серверов, либо нужно копить деньги на нормальную современную систему охлаждения. Я еще раз могу повторить, что со стойки выдуть и охладить 20-25кВт-это сложная инженерная задача. И использование классических прецизионных систем охлаждения не решает полностью проблему охлаждения серверов в данной ситуации. Судя по высокой плотности тепловыделений на 1 стойку, у заказчика стоят blade-серверы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ity
сообщение 22.2.2008, 11:33
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507



Ещё раз!!! Помещение 3х6 и тепловыделения 200 кВт????!!!! Это фантастика. Я недавно делал сервак, точно такие же размеры помещения, серваки очень мощные и стоят под потолок, но тепловыделения 70 кВт.!!!!! Представте вобще что такое 200 кВт. Это температура помещения в плавильном цеху:)))))))) Чтой то за такое оборудоваение???? По поводу коэффициентов n-0.7 или n-0.8 Всё это конечно с научной точки зрения наверно правильно, но незабывайте о том что сервак работает 24 часа и будет правильнее считать его тепловыделения равными входной мощности. Тем более будет небольшой запас а он никогда не повредит. Дальше. О каком водяном охлаждении идёт речь?????!!!!! Это же серверная, никакой воды, это строгое табу. Следущее. Доводчики, покажите мне доводчик который покроет такие тепловыделения и будет сточностью поддерживать параметры в помещении а скорее всего он будет не один и умножти это на два, так как должно быть резервирование. У вас просто нехватит площадей разместить всё это оборудование:) Да и в любом случае вам надо искать смежную комнату что бы разместить оборудование, а оно будет огромное. Несочтити за наглость но проверти цифру 200 кВт. На неё я могу сказать только как в известной рекламе "а люди существуют, нет сынок это фантастика" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 22.2.2008, 12:38
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Цитата(TRuman @ 21.2.2008, 15:43) [snapback]224228[/snapback]
Так значит не поделитесь знаниями?))
кстати наткнулся в каком-то даже и не знаю откуда взял-то реферате на формулу для расчета тепловыделений от радиотехнического устройства (n=0,7) и для устройств вычислительной техники (n=0,5)

Q=N*n*1000 где N-суммарная мощность. Может кто знает откуда она взята?


Этот коэфициент еще может и одновременность работы учитывать. 200 кВт на 18 квадратах - не побороть никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 22.2.2008, 13:10
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(sds-ektb @ 22.2.2008, 12:38) [snapback]224625[/snapback]
Этот коэфициент еще может и одновременность работы учитывать. 200 кВт на 18 квадратах - не побороть никак.

так вы это уже глде встречали? неподскажите документ) нужна ссылка на него helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sds-ektb
сообщение 22.2.2008, 13:12
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.2.2008
Пользователь №: 15345



Нигде не встречал. Это размышления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 22.2.2008, 14:36
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Уважаемый Truman!
Вот ссылочка по поводу герметичных водоохлаждаемых стоек: www.knuerr.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rebus-B
сообщение 6.3.2008, 14:49
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.8.2006
Пользователь №: 3793



Если у Вас 200 кВт на 8 стоек, по 25 кВт на стойку, то могу 100% гарантировать, что воздухом Вы теплосъем со стоек не осуществите. По моему опыту, используя обычные прецизионники, воздухом снимается 6-7 кВт со стойки МАКСИМУМ!!! Если тепловыделение на стойку больше 7 кВт, то используются дополнительно к прецизионникам фреоновые доводчики или другие решения, в зависимости от вендора. Могу посоветовать Вам посмотреть информацию по APC Infrastructure или Rittal Rimatrix, при таком тепловыделении, как у Вас, лучше использовать инфраструктурные решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 7.3.2008, 22:42
Сообщение #56





Guest Forum






to Rebus-B: Если не затруднит, про инфраструктурные решения поподробнее. А то уже лет 20 занимаюсь ОВ-шкой, а про такое ни разу не слышал. Стыдно! Аркадий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zema
сообщение 11.3.2008, 14:49
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972



Посоветовал бы вам это тепло утилизировать, 200 кВт цифра все-таки не маленькая. Введя коэффициенты неодновременности работы и перевода электрической энергии в тепловую получим поменьше, но все равно просто так выкидывать дармовое тепло, а тем более еще и платить за то, чтобы его убрать как-то несерьезно.
Возникло у меня две идеи:
- тепловые трубы
- сделать от серверной рециркуляционный воздуховод и воткнуть его в приточку.
ето на зимний период, а вот летом может наоборот охлаждаемый воздух из помещений здания туда запустить.

Единственно думаю у вас воздухообмен получится ого-го, людей сдувать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 11.3.2008, 15:16
Сообщение #58





Guest Forum






Может быть решение и не правильное, но фирма его нашла...отказались) И по поводу рассуждений на на тему тепловых труб и так далее....В самом начале я указал где это планируется делать-это обычный контейнер!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 11.3.2008, 15:28
Сообщение #59


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Кондиционированием этой задачи все же не решить. И дело не в скоростях и объемах воздуха(1,54м/с), и уж тем более не в схемах, дело в том что внутри стоек -серверов температура будет как в хорошей печи. Как я понял ни штатных вентиляторов ни водоохлаждения нет, таким образом перегрев микросхем обеспечен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jon
сообщение 12.3.2008, 10:29
Сообщение #60


revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ


Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.7.2006
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472



Мощность тепловыделений будет равна потребляемой мощности с учетом КПД данного оборудования, например, у электродвигателей КПД состалвяет 70-85 % и соответственно тепловыделения будут состовлять 30-15%,
Кто-нибудь знает КПД электронно вычислительных машин?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis Ch
сообщение 12.3.2008, 16:09
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



Цитата(TRuman @ 21.2.2008, 13:43) [snapback]224228[/snapback]
Так значит не поделитесь знаниями?))
кстати наткнулся в каком-то даже и не знаю откуда взял-то реферате на формулу для расчета тепловыделений от радиотехнического устройства (n=0,7) и для устройств вычислительной техники (n=0,5)

Q=N*n*1000 где N-суммарная мощность. Может кто знает откуда она взята?

Подобные формулы используются при расчёте тепловыделений от электродвигателей.Она встречается в книге "проектирование вентиляции промышленного здания" автор Волков, "Вентиляция промышленного здания" автор Молчанов. n- это кпд электродвигателей, но помоему там есть ещё и коэффициент загрузки оборудования. Также подобные формулы используются при подсчете тепловыделений от оборудования горяцих цехов в пищевой промышленности.
Мне кажется вам необходимо требовать данные по тепловыделениям у технологов, поскольку самому можно ошибиться, так как нет четкой методики расчета для серверных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 27.3.2008, 11:31
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Мне кажется что расчитывать тепло от сервера по формуле для электродвигателей не совсем правильно.
Открываю Богословского и читаю: "§ 21. ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, СТАНКОВ И МЕХАНИЗМОВ.
Электроэнергия в основном расходуетрасходуется на выполнение механической работы и в результате переходит в тепло. Часть ее превращается в тепло в самих электрических устройустройствах (джоулево тепло). Тепло передается в помещение или частично расходуется на нагрев обрабатываемого изделия, охлаждающей эмульэмульсии, перекачиваемого воздуха- или воды и т. д.
Общие теплопоступлени» от электродвигателей- и, приводимого ими в действие оборудования, Вт, определяются по формуле
Q=Nуст х Кисп х Кзагр х Кодн х (1 – n + Кт х n)
где
Nyст — установочная мощность электродвигателей, Вт;
Кисп — коэффициент использования установочной мощности 0,7—0,9)
Кзагр — коэффициент загрузки 0,5-0,8;
Кодн — коэффициент одновременности работы электродвигателей 0,5-1;
n — к п. д. электродвигателя, определяемый по каталогу 0,75—0,92);
Кт — коэффициент пеперехода механической энергии в тепловую 0,1—1), учитывающий, что часть тепла может быть отдана охлаждающей эмульсии, перекачиваемой воде или воздуху и унесена за пределы данного помещения.
Произведение Nуст х Кисп х Кзагр х Кодн в формуле соответствует фактически расходуемой электроэнергии, которая в конечном счете почти полностью превращается в тепло.
Слагаемое 1 — n определяет долю тепла, выделяемого электродвигателем и электрическим оборудооборудованием, а слагаемое Кт х n) — долю тепла, выделяемого механическим обооборудованием, приводимым в действие электродвигателем."

Насколько мне известно в сервере скорее находятся нагретые поверхности, тепло с которых удаляется кулерами (верниляторами). Таким образом логичнее применять формулы для теплоотдачи от нагретых поверхностей. А в идеале технологи должны предоставить какое количество тепла выделяется от сервера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 27.3.2008, 13:04
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



ну водяные системы нельзя вроде делать в серверных и машзалах. Это в СНиПе написано. фанкойлы не пойдут.
Ну и выдать такую мощность в мелком помещении... мне кажется не реально.

Требуйте от технологов бумаги с четким указанием мощности. Это кстати работа ГИПа. Он не должен был говорить "Сами считайте". Вы ему намекните что именно ему отвечать. А не вам. Может образумится. Диалоги с архитекторами вести тоже ему. Если помещение маленькое пусть идет и выбивает.

Поповоду ввода понижающих коэффициентов. Я бы не стал рисковать. Или взял бы с ГИПа бумажку с его подписью что мол считать по такой такой книге.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jurko
сообщение 27.3.2008, 14:45
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.3.2008
Пользователь №: 16740



год назад пустили серверную по моему проекту. Габариты --- похожие. но только 70кВ. Делал: подача --- фальш пол, вытяжка --- квадратными дифузорами. Три прецизионника (работа попеременно от автоматики). Решётки были по обе стороны от стоек. Серверная какойто из вспомогательных служб атомной станции (видно не смогли больше мощности на площадь разместить). За период работы замечаний пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 27.3.2008, 15:13
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



200квт в помещение 3*6????????? шкафные видела. если место есть для их размещения. а так-фанкойлы )))))кассетные ))))))

Цитата(Амиго @ 27.3.2008, 10:04) [snapback]235347[/snapback]
ну водяные системы нельзя вроде делать в серверных и машзалах.


можно!! делали!! и даже гликолевые. в серверных, контейнерного типа. фанкойлы и причем напольные, т.к. кассетные не утвердили. залило бы все дорогое оборудование на фиг сверху.

Сообщение отредактировал agenda - 27.3.2008, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 28.3.2008, 11:43
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Цитата(Амиго @ 27.3.2008, 14:04) [snapback]235347[/snapback]
ну водяные системы нельзя вроде делать в серверных и машзалах. Это в СНиПе написано.

Если не сложно, что за СНиП и какой пункт?

Сообщение отредактировал Nkassandra - 28.3.2008, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.3.2008, 16:11
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



В СНиПе только про транзитные трубопроводы. А тут:
СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН" и
ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"

про места прорыва. Для Агенда писать не стал. У них вроде другие нормы. А у нас арматуру придется выносить за пределы серверной или искать трехходовые(четырехходовые) под сварку. Слабо представляю себе так завязаный фанкойл. Радиатор можно было бы, а тут... Мне кажется не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nata4ka
сообщение 3.4.2008, 9:50
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 12.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9968



Мне пару раз приходилось в серверной ставить фан-койлы (основной и резервный). Вроде нормально все. А чаще всего ставлю сплиты.
Только вот цифра в 200 кВт - это уж многовато dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TRuman_*
сообщение 3.4.2008, 14:58
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(jurko @ 27.3.2008, 15:45) [snapback]235415[/snapback]
год назад пустили серверную по моему проекту. Габариты --- похожие. но только 70кВ. Делал: подача --- фальш пол, вытяжка --- квадратными дифузорами. Три прецизионника (работа попеременно от автоматики).

А можно уточнить? какой марки(мощности) использовались прецизионники?и работа по переменно это один работает, два отдыхают?? если так, то какой же мощности сам прецизионник? не встречал что-то подобных blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 3.4.2008, 16:52
Сообщение #70


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



По поводу суммарной электрической мощности. Очень рекомендую уточнить.
Как правило (к сожалению) суммируют ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность непосредственно стоек, и ОБЕСПЕЧИВАЕМУЮ мощность источников бесперебойного питания. А это практически в 2 раза сокращение. (Обсуждалось)
А еще, не исключено, и мощность ИБП для рабочих станций тут же.
Настоятельно советую, потребуйте список оборудования.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  серверная.jpg ( 18,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 3.4.2008, 16:59
Сообщение #71


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А чтобы удалить 200 кВт, мне пришлось делать фанкойл из КЦКП-40, расход воздуха 40000м3/ч, размеры установки 4400х2200х2000. Ну и раздать этот воздух та еще задачка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 3.4.2008, 17:05
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Странно, что в исходном посту речь идет не о тепловыделениях , а про НОМИНАЛЬНУЮ мощность 200 кВт. и пошло -поехало! А на это первым обратил внимание Иван (С-П-г). Ведь львинная доля мощности идет транзитом через серверную к потребителю, а точное значение тепловыделений должен дать технолог . Да и г.Прасолов говорито том же

Сообщение отредактировал ФВС - 3.4.2008, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 20.11.2008, 17:09
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Добрый день, форумчане! Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь определить примерные тепловыделения от оборудования серверной если известны только размеры помещения 6х3. Понимаю что вопрос из облости "скажи то, не знаю что"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.11.2008, 17:16
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



От 3,5 до 80 кВт biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 20.11.2008, 17:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
6х3. Понимаю что вопрос из облости "скажи то, не знаю что"!

Ну хоть еще какие параметры, типа сколько человек на предприятии ИТР, админов сколько, ну или серваков?
Я думаю штук 5 серверных шкафов без проблем влезут. В каждом может нсеколько серверов по 1-4 процесора. Грубо штук 5-10 серваков в ящике. Каждый с питальнкиом по 600-1200Вт. Реально юзается половина мощности + КПД БП около 0,7-0,8. Итого среднее по больнице.
7,5 серваков*5шкафов*(900/2)*(1/0,75)=22,5кВт. Реально может и всего 2-5кВт. Может план электроснабжения есть, 20кВт не хухры-мухры, надо проводку жирную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 20.11.2008, 17:23
Сообщение #76


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



При такой площади там можно разместить стоек 7. Максимум, что можно напихать в стойку будет выделять около 5 кВт. Так что для поверхностного прикидочного расчета получаем около 35 кВт теплоизбытков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.11.2008, 17:24
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



У меня на заводе на 5 м2 80 кВт запихали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 20.11.2008, 17:26
Сообщение #78


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(Странная Белка @ 20.11.2008, 17:24) [snapback]317585[/snapback]
У меня на заводе на 5 м2 80 кВт запихали.

Какого плана оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 20.11.2008, 17:28
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Максимум, что можно напихать в стойку будет выделять около 5 кВт

стойки бывают разные.
4-ядерник проц жрет 100-150Вт+память+винты, самое большое в среднем (без экзотики) 4 процессора, итого один сервак может реально усредненно жрать 500-800Вт (совсем экзотику отбросим, типа немярянного кол-ва винтов) размер 4-5U в высоту (если меньше, то у админов начнуться "половые трудности"), это где-то 15-20см. Шкафы могут быть здоровыми. Сколько может влезьт не знаю. Проше все-таки наверно по толщине проводки судить о тепловыделении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 20.11.2008, 17:37
Сообщение #80


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



У меня самое большое что было, станция IBM, при размерах 1х1 метр, потребляла 17 кВт, но плюс стороны обслуживания по пол метра... Оборудования с большим тепловыделением я не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 20.11.2008, 18:16
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Спасибо за ответы. Теперь хоть есть какой то материал, над которым можно поразмыслить. Ситуация конечно просто из ряда вон выходящяя. Директор сказал, что надо основываясь только на размерах отой комнаты прикинуть оборудование. Я решил условиться цифрой 30 кВт. Так как это серверная ставим 2 прецизионника на 100% нагрузки. В деньгах это получается 1,2 млн руб., когда в действительности вероятно можно и в 2, а то и в 3 раза сократить эту цифру.
Пользуясь случаем хочу задать еще вопрос, существуют ли наружные блоки к таким системам, которые вешаются на стену, а то я только напольные видел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 20.11.2008, 19:24
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Роман99. Вот допустим довольно экстремально по тепловыделению. http://www.tyan.com/product_barebones_detail.aspx?pid=370
Размер 3U, 4 процесссора, БП 1400Вт, 2+1, то есть три части по 700Вт, две работают, одна запасная, один выходит из строя, длч расчета берем 1400Вт Правда тут слотов под память ,вагон и маленькая тележка. 8х4=32 слота, каждый может по 5-10Вт наверно сожрать. Ну и плюс винты.
бери для максимума. такой вариант 1400Вт (все в тепло), кпд БП 0,75. и пересчитать на 3U
Шкафы предположим плтно, по обе стороны и в конце тоже. 15-20 шт.

Вот просто стойка http://8anet.com/merchant.ihtml?pid=2767&a...=323&step=4
Open Rack 45U Aluminum 4-Post 19-in(W) x 30-in(D) x 78.75-in(H) Heavy-Load Capacity
Specification:
45U 4 Post Aluminum Open Rack
Overall Size
* Width: 20.25 inch
* Depth with base: 42 inch (Maximum)
* Height: 83.75 inch
Interior Size
* Hole to hole width: 19 inch
* Maximum equipment' width: 17 11/16 inch
* Useable height: 78.75 inch
* Maximum depth of post to post: 30 inch
* Maximum length of sliding rail's brackets: 24 inch
Итого в высоту 2130 мм. влезет 15 корпусов 3U
(15*1400)/0,75=28 000 Вт

Вот еще вариант Rackmount Server Cabinet 42U Aluminum-Frame Sheet-Metal 19-in(W) x 32.25-in(D) x 73.5-in(H) Black or White http://8anet.com/merchant.ihtml?pid=3552&a...=323&step=4
Закрытый. ширина ~600 мм
42U Cabinet, net weight 320 lbs.
Overall Size
* Width: 23.6 inch
* depth: 36 inch
* Height: 84 inch
Interior Size

1U ~ 45 мм

Возможно в такие можно набить вот таких монстров. http://www.tyan.com/product_barebones_detail.aspx?pid=338 Transport VX50 (B4985-E) 5U
1620 Вт максимум 1620W (3+1), Можно на них пересчитать.
Если рассатвлять с зазором по 20 см. То получим 7 шкафооф с каждой стороны+1 по середине.
15шкаф.*28кВт=420кВт. newconfus.gif
Ужос. Этож целый дизель-генератор надо для такой оравы в резерв. Причем не из дохлых и средних. На базе ЯМЗ-236 точно не покатят, минимум 8-ка.

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 27.11.2008, 8:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 21.11.2008, 9:17
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



210 кВт это мощно!!! Давайте реально смотреть на вещи! С проектом я думаю все же торопиться не будем. Подождем хоть какую-нибудь информацию от заказчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 21.11.2008, 9:35
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
210 кВт это мощно!!!

Реально наверно 0,5-0,75 от 210кВт в максимуме, просто как охладить такую прорву. Да и 3U по 700Вт, наеврно не для таких стоек. Лучше классичсекое что-то 4U-5U взять, И в ысоту может поменьше. А главное это ж километр все стоит. Один сервер 3U-5U (с 4 процессорами) минимум под 10 000$.
А админ с таким количесвтом, будет одевать из гардероба свинцовые трусы и каску. laugh.gif

Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 21.11.2008, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.11.2008, 11:42
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Странная Белка @ 20.11.2008, 17:32) [snapback]317593[/snapback]
Черт его знает, я пытаюсь от них добиться. Говорю, что они в этой серверной смогут мясо морозить..


Методологический вопрос тем, у кого "под рукой" (имеются нормальные отношения с админами) действующие серваки. Можно-ли организовать измерения фактического потребления электризма конкретным серваком. Как понимаю, весь потребляемый электризм, в нонечном итоге, превращается в тепло. Естественно, за вычетом преобразованного электризма, который экспортируетсы от серваков на "сторону" по кабелям (и волокнам) АйТишников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 21.11.2008, 11:50
Сообщение #86


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Полагаю на серьезные серверы идет питание с отдельного автомата, там клещами проще всего померять ток.

Тут разговор лучше вести со штатным электриком, у которого есть схема разводки по помещению.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 21.11.2008, 11:53
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



У меня получилось разместить только 7 стоек 1000x800. Но! Если в серверную поставить ИБП, шкафные прецизионники, то в реале стоек станет меньше. С учетом установки в серверную ИБП с резервом (1+1) и прецизионников 1+1 (при условии, что у нас прямоугольное помещение и вход в него осуществляется с большей по длине стороны) получается разместить только 3 стойки. Если учесть, что они будут выделять (при большом желании) 15кВт, то в итоге получится 45кВт. Намного больше получится разместить стоек, если установить ИБП и прецизионники в смежном помещении. Тогда можно разместить 7 стоек, итого получаем 105 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 21.11.2008, 11:54
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
у кого "под рукой" (имеются нормальные отношения с админами) действующие серваки. Можно-ли организовать измерения фактического потребления электризма конкретным серваком

Я выкладки привел выше, только вот конкретно чего и сколько неизвестно.
Точнее все-таки узнать толщину и кол-во кабелей. По ним можно потребляемый ток максимальный вычислить, опять приближенно. Кто знает, может там запас тоже 1,5-2 раза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.11.2008, 15:26
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



ALEXLIDER Дата Сегодня, 11:54
Точнее все-таки узнать толщину и кол-во кабелей.


Не-е-е. Был случай. Велено было подключить выстовочный экз. сервака Кетайского. Долго чирикали с хозявами про эл.кабель. Кетайци -5х2,5 ; мы- 5х6,0. Протрассировали 5х10,0 (какой был рукой); открыли панель подключения, а там плавкие вставки по 1200 А. Кетайци потом ходиль кланяться. Это к тому,что кабели опасный показатели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 21.11.2008, 16:03
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
а там плавкие вставки по 1200 А.

Будем считать что там брали у вменяемых дистрибьютеров. И там не было электриков выбирабщих из 5х2,5 или 5х16. biggrin.gif
Кстати если там проложно что-то типа 5х2,5 или 5х4, есть повод усомниться в том что там уже проложили проводку под оборудование, соотвественно получненные таким образом данные идут лесом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allex
сообщение 22.11.2008, 22:16
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 9.3.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2313



У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.11.2008, 9:26
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback]
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?

А у нас есть. На 5,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 24.11.2008, 9:41
Сообщение #93


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:26) [snapback]318513[/snapback]
А у нас есть. На 5,5 кВт.


А, у нас методом перемешивающей вентиляции стоит вентилятор "аля от Ленты" rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 24.11.2008, 9:50
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 24.11.2008, 10:12
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Цитата
Достаточно одного падения сервера в жару,

Все зависит от количества серверов, температуры, и самого сервера. У нас два. Летом 30-33 максимум. Вроде работал. Хотя наверно троллил при этом. Вентиляции нет вообще. Окошко есть. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.11.2008, 11:45
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Странная Белка @ 24.11.2008, 9:50) [snapback]318523[/snapback]
Достаточно одного падения сервера в жару, чтобы до руководства дошло, что кондер в серверной нужен.


+1.

Ага! Как-то на дохленьком корпаративчеке ( в другом разе - не доберешся), своих мини-боссов "потерзал" на предмет стоимости информации "живущей" в серваке; через неделю и деньги на профилактику (сплитов и электризма- даже заменили АВР) нашлись, и админы здоровкаться стали, и главное весь хлам выкинули, в т. ч и тепловыделяющий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@лексашка
сообщение 25.11.2008, 9:53
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480



Здравствуйте, друзья. Снова серверная (уже в который раз на форуме). У меня 2700 компьютеров, и 160м2 площади. Можно ли прикинуть теплопритоки?

ЗЫ. На АВОКЕ читал, что теплопритоки от одной стойки могут достигать 5 кВт. Плотность установки стоек (опять же из форума) 1 шт на 2,5м2. Т.о. получается 64 стойки. Общие теплопритоки - 5*64 = 320кВт. Реальная ли это цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALEXLIDER
сообщение 27.11.2008, 0:58
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Админ поправил меня, говорит нет надо тупо считать установленную мощность, то есть для 3U те 1400Вт.
Цитата
2+1 это всего 3, т.е 2 работают постоянно, один ждет...
и эти 2 и дают 1400 ватт суммарно.

Итого 210кВт, умножаем на два. 420кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Волжанин
сообщение 27.11.2008, 8:47
Сообщение #99


Инженерище


Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697



Цитата(allex @ 22.11.2008, 22:16) [snapback]318276[/snapback]
У меня в фирме нет кондея в серверной. А у вас?


да, есть такие фирмы которые через GPRS на форуме сидят biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 13.5.2009, 13:23
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Следует ли учитывать в помещении ЦОД теплопоступления от источника бесперебойного питания? ведь он выделяет тепло только при зарядке батарей... если следует, то как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных