> Разогрев мазута....
Рай
сообщение 17.6.2011, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 109321



Здравствуйте...помогите пожалуйста....я тут впервые сталкиваюсь с подогревом мазута....мазут подогревается в цистерне 60куб.подогревателем....теплоноситель в подогревателе водяной пар параметрами 120град, давление 6кг. Мне нужно рассчитать время продолжительности подогрева... Наружная температура воздуха -40 град..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Рай - 17.6.2011, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Valiko
сообщение 17.6.2011, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



греем зачем? Просто так или качаем? (т.е конечная температура - тип насосов, расходная емкость или?) Площадь подогревателя (диаметр, длина)? Наличие конденсатоотводчиков (или нагрев острым паром?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 17.6.2011, 17:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



во-во например меня фины спросили зачем вы всю емкость греете всеравно если что-то встало трасса также с подогревом замерзнет, надо деньги тратить на подогрев необходимого количества +небольшой запас и вкладываться например на подогрев греющего кабеля, ну если конечно там вода с мазутом ну ведь как-то же вам его приаезли и перекачали так что почеиу все замерзает вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 17.6.2011, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
теплоноситель в подогревателе водяной пар параметрами 120град, давление 6кг


Такого не бывает.
Температура насыщенного пара при 6 бар изб. = 165 гр.С
Температура насыщенного пара 120 гр.С соответствует давлению 1 бар изб.
Выбирайте что у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 17.6.2011, 18:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(Рай @ 17.6.2011, 15:28) *
Здравствуйте...помогите пожалуйста....я тут впервые сталкиваюсь с подогревом мазута....мазут подогревается в цистерне 60куб.подогревателем....теплоноситель в подогревателе водяной пар параметрами 120град, давление 6кг. Мне нужно рассчитать время продолжительности подогрева... Наружная температура воздуха -40 град..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


В свое время выкладывалась книжка автор Геллер "Мазут как топливо". Она есть в свободном доступе Ин-та. Просмотрите ее. Авось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 18.6.2011, 7:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Рай @ 17.6.2011, 16:28) *
Здравствуйте...помогите пожалуйста....я тут впервые сталкиваюсь с подогревом мазута....мазут подогревается в цистерне 60куб.подогревателем....теплоноситель в подогревателе водяной пар параметрами 120град, давление 6кг. Мне нужно рассчитать время продолжительности подогрева... Наружная температура воздуха -40 град..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Какая конструкция подогревателя?
Острый пар?
а...Валико уже спросил.

Сообщение отредактировал msi - 18.6.2011, 7:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 30.6.2011, 15:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Цитата(Рай @ 17.6.2011, 16:28) *
Здравствуйте...помогите пожалуйста....я тут впервые сталкиваюсь с подогревом мазута....мазут подогревается в цистерне 60куб.подогревателем....теплоноситель в подогревателе водяной пар параметрами 120град, давление 6кг. Мне нужно рассчитать время продолжительности подогрева... Наружная температура воздуха -40 град..... helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

интересный вопрос...
1) продолжительность всех операций слива чётко регламентируется ВУП СНЭ, почему Вы идёте от противного и вычисляете время по непонятном вводным данным - непонятно
2) Если вы хотите использовать острый пар и обводнять мазут - один вопрос, если же система закрытая, и разогрев идет с помощью циркулирующего мазута и устройств нижнего слива с гидромонитором - совершенно другой
3) Расчет разогрева в цистерне довольно хитрый процесс и если учитывать все тонкости раогрева и тепловпроводности/передачи тепла то можно просто сойти с ума (хотя для нас однажды был сделан подобный расчет послойного разогрева)
4) Какой мазут -? 40, 100, может еще какой, они с разными свойствами. При -40 в любом случае у Вас монолит в цистерне, который с наскока не взять.
5) сколько цистерн разогревается? 1, 2, 3... 72 ... От этого зависит выбор технологии разогрева, либо каждую цистерну в отдельности либо например пачкой по 4, 6 или сколько удобно.
Вопросов тут много и очень тонких, которые просто так не решаются.
Самый просто расчет - посчитать тепло, которое необходимо для разогрева всей массы цистерны до 600 спз (согласно норм), посчитать тепло конденсации пара (2222 кДж/кг при 120 градусном паре (?)), зная диаметр трубы или расход пара - прикинуть приносимое паром тепло. Думаю дальше н нужно говорить как определять время. ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 13:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных