Выбор спринклера, Как правильно выбрать спринклер? |
|
|
|
|
22.6.2011, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
При проектировании спринклерной АУП производственного помещения 66м х 25м (S=1650кв.м), высотой 14,1м, возник следующий вопрос. По таблице 3 НПБ 88-2001 определил минимальную интенсивность орошения - 0,16л/с*кв.м, площадь для расчета расхода воды - 312кв.м. Далее по графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления (для оросителей СВН) выбираю ороситель СВН-15 исходя из минимально необходимого давления, получаю для данной интенсивности давление 0,175МПа. Затем определяю расход через диктующий ороситель Q=10*k*корень(Р)=10*0,77*корень(0,175)=3,22л/с. Если данный расход разделить на 12кв.м. (площадь, орошаемая одним оросителем по паспорту), то получается интенсивность орошения 3,22/12=0,27л/с*кв.м. Подскажите что я не правильно делаю, как выбирается давление перед диктующим оросителем? В НПБ 88-2001 указаны минимальные значения давления - 10м.в.ст. для СВН-15, в СП-5.13130.2009 написано "определяются с учетом нормативной интенсивности орошения и высоты расположения оросителя по эпюрам орошения или паспортным данным давление, которое необходимо обеспечить у диктующего оросителя, и расстояние между оросителями". Могу ли я в моем случае выбрать СВН-12 и напор перед диктующим оросителем 0,17МПа? Тогда расход через ороситель будет Q=10*0,47*корень(0,17)=1,94л/с, интенсивность 1,94/12=0,162л/с*кв.м > 0,16.
__________________________.JPG ( 77,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 646
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
|
22.6.2011, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата В НПБ 88-2001 указаны минимальные значения давления - 10м.в.ст. для СВН-15, в СП-5.13130.2009 написано Это мне вообще мозг сломало. Вы знает о существовании СП5, но упорно проектируете по НПБ88. У Вас гражданская позиция такая? Цитата определил минимальную интенсивность орошения - 0,16л/с*кв.м то получается интенсивность орошения 3,22/12=0,27л/с*кв.м. Подскажите что я не правильно делаю Вы неправильно считаете, что весь расход попадёт в круг радиусом 2 м. Это не так.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Насколько я знаю НПБ88 ни кто не отменял, а если проектировать по СП5, то из табл. 5.3 получается мне нужно брать площадь для расчета расхода воды - 156кв.м (по НПБ88 - 312кв.м). В данном случае моя позиция такая: где требования жестче, те и нужно выполнять. Судя по эпюре орошения на оросители СВН весь расход попадает в круг радиусом 2м (с высоты более 2,5м)
______________.JPG ( 72,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 671Даже если это не так, разве при расположении оросителей, к примеру, через 4м по ширине помещения и через 3м по длине (по 12кв.м.площади под один ороситель), средняя интенсивность орошения не получится 3,22/12=0,27л/с*кв.м? Объясните пожалуйста как сделать правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата В данном случае моя позиция такая: где требования жестче, те и нужно выполнять. Не, я, конечно, спорить не буду, но заказчик Вас убьёт.  Цитата Судя по эпюре орошения на оросители СВН весь расход попадает в круг радиусом 2м У бийской Спецавтоматики постоянно какое-то шаманство с эпюрами. То интенсивность по высоте не меняется, теперь вот весь расход в 12 м2 попадает... Скорее всего, это эпюра для расхода, приходящегося на заданные 12 м2, а не для полного расхода через ороситель. Цитата средняя интенсивность орошения Каждый ороситель индивидуально должен давать под собой на 12 м2 заданную интенсивность. Никаких средних значений быть не может.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Уважаемый Sindarkon, спасибо большое за ваши комментарии, но не могли бы вы посоветовать какой ороситель мне нужно выбрать и какое давление перед диктующим оросителем принять?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2011, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Давление для оросителя указано на графике. Я бы взял СВН-10 или СВН-12.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 22.6.2011, 15:57
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2011, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034

|
Мож что-то я не понял..а откуда Вы взяли площадь 312 кв.м? если вы опредлили интенсивность 0,16, значит у вас 5 группа помещения, тобишь площадь минимальная 90 кв.м. У меня был склад правда 6 группы, там применял оросители СОБР того же Бийска... И еще график у Вас нового образца для оросителей, на нем не видно радиус орошения, поищите книжку Мешмана, в ней есть нормальные эпюры на оросители....
|
|
|
|
|
|
|
|
22.6.2011, 18:28
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38476

|
Цитата(R++ @ 22.6.2011, 17:27)  Мож что-то я не понял..а откуда Вы взяли площадь 312 кв.м? если вы опредлили интенсивность 0,16, значит у вас 5 группа помещения, тобишь площадь минимальная 90 кв.м. У меня 2 группа помещения (производственное с высотой от 14 до 16м). Я так понял вы выбираете минимальную площадь по СП5. Если мне выбрать по СП5, то минимальная площадь будет 156кв.м. Но как аргументированно объяснить почему использую СП5, ведь он - добровольного применения, а НПБ88 - обязательного.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ret_*
|
22.6.2011, 19:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28)  Но как аргументированно объяснить почему использую СП5, ведь он - добровольного применения, а НПБ88 - обязательного. Я вчера в теме про запуск оповещения, IMHO, аргументированно объяснил - прочитайте. Учтите только, что при упомянутый "Перечень..." - приказ от 30.04.2009 - 153 - вещь добровольная, но в качестве альтернативы - расчет пожарных рисков
Сообщение отредактировал ret - 22.6.2011, 19:09
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2011, 7:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034

|
Цитата(Aleksey X @ 22.6.2011, 19:28)  У меня 2 группа помещения (производственное с высотой от 14 до 16м). Я так понял вы выбираете минимальную площадь по СП5. Если мне выбрать по СП5, то минимальная площадь будет 156кв.м. Но как аргументированно объяснить почему использую СП5, ведь он - добровольного применения, а НПБ88 - обязательного. а как вы площадь мин находите? для второй группы интенсивность еще меньше?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2011, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Aleksey XВведите на этом форуме в строку поиска словосочетание "добровольного применения" и наслаждайтесь.  Удивительно, что спустя 2 года после принятия СП ещё находятся блаженные вроде Вас. R++Что Вы пристали к человеку? Он всё правильно по НПБ подобрал. У него вторая группа помещений с высотой более 14 м. Для высот более 10 м идёт отдельная таблица со своими интенсивностями и площадями.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.6.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034

|
Цитата(Sindarkon @ 23.6.2011, 11:36)  R++ Что Вы пристали к человеку? Он всё правильно по НПБ подобрал. У него вторая группа помещений с высотой более 14 м. Для высот более 10 м идёт отдельная таблица со своими интенсивностями и площадями. я инетересуюсь...для себя...для общего развития....
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108258

|
Здравствуйте, коллеги!
Прошу прощения, что влезаю со своим вопросом не по теме автора, но тоже требуется помощь в подборе спринклера.
Согласно ТЗ заказчика необходимо применить оросители Tyco, а по ним эпюр нет.
Как выбирать в данном случае оросители и исходное давление у оросителя?
Автостоянка 2 уровня, Группа помещений 2 интенсивнойсть 0,12. В каталоге Огнеборца есть универсальные оросители - интересно на них посмотреть.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034

|
Почему нет эпюр? вот вроде они, хотя единицы измерения другие http://grinnell.ru/drensyst/td516.html#abc
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 10:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108258

|
R++, Как Вы предлагаете использовать эпюру с графика, допустим, http://grinnell.ru/drensyst/td516.html#abc (http://grinnell.ru/images/td516_Cnew.jpg) , для выбора исходного давления у оросителя?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Как Вы предлагаете использовать эпюру с графика ... для выбора исходного давления у оросителя? А что там непонятного? На 12 м2 приходится примерно 50% расхода. К-фактор у Вас есть - вот и считайте давление.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108258

|
Цитата(Sindarkon @ 29.6.2011, 10:51)  А что там непонятного? На 12 м2 приходится примерно 50% расхода. К-фактор у Вас есть - вот и считайте давление. Вы предлагаете взять расход через ороситель 12м2*0,12л*с/м2=1,44 л/с. *2=2,88 л/с=172,8л/м(для перевода в единицы формулы) - необходимая производительность для обеспечения норматичной интенсивности. Q=K(корень(Р)) 172,8л/м=80,7*корень(Р) Р=(172,8/80,7)^2=4.5850Бар=0,4585 МПа. Вроде так. Я правильно понял Вашу позицию?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Да, правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2011, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102700

|
Здраствуйте, подскажите правильно ли я считаю, с АУПТ сталкиваюсь в первый раз. В помещении должна быть локальная установка, заданная интенсивность Jтр = 3л/с*м2. Орошается конвеер шириной 1м, значит Sор=1м ? Тогда расход из оросителя Qтр= 3*1 =л/с? Так?Можно ли принять ЭО-25 с к=0,81
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2011, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 9:45)  Тогда расход из оросителя Qтр= 3*1 =л/с? Так?Можно ли принять ЭО-25 с к=0,81 Вы считаете что ороситель станет орошать только нужный прямоугольник 3х1м и ни миллилитра мимо?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2011, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102700

|
Площадь орошения по нормам предприятия 9м2, и интенсивность 3л/с*м2, подскажите какой ороситель применить? В подобной системе был использован ЭО-25...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2011, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Еленочка @ 14.9.2011, 19:55)  Площадь орошения по нормам предприятия 9м2, и интенсивность 3л/с*м2, подскажите какой ороситель применить? В подобной системе был использован ЭО-25... вы уверены что именно 3л/с*м2? может быть 0,3?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102700

|
Именно 3л/м2*с. Возможно это удел.расход 3л/с на 1м2 защищаемой площади. Как дренчерные завесы. Кто-нибудь сталкивался с подобной системой?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2011, 13:44
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2011
Пользователь №: 123791

|
Здравствуйте. То же испытываю сложность в выборе спринклера.Многофункциональное здание.Выше 0.000-арбитражный суд,ниже 0.000-встроенная подземная автостоянка.Высота защищаемого помещения 3м.В среднем оросители расставила через 3 м, в данном месте через 3,5м.Для суда приняла оросители СВН-10. После сдачи объекта на экспертизу пришли спец.тех.условия от пожарников. Для надземной части принять интенсивность орошения не менее ,12л/с*м2,минимальная площадь 120м2,расход воды не менее 10л/с,продолжительность работы не менее 1ч.Расчетный напор для диктующего оросителя принимаю не менее10м.Но если использовать карты орошения ни СВН-10,ни СВВ-12 не обеспечат требуемую интенсивность орошения.Только подставив в формулу i=Q/S интенсивность получается не менее 0,12. Но как я прочитала использовать эту формулу для определения интенсивности не стоит. Как в данном случае правильно выбрать ороситель?
Сообщение отредактировал Pallmila - 1.10.2011, 13:49
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2011, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Pallmila @ 1.10.2011, 14:44)  Но как я прочитала использовать эту формулу для определения интенсивности не стоит. Как в данном случае правильно выбрать ороситель? По графику зависимости интенсивности от давления, он есть в пособии по проектированию для СВВ, СВН. Само пособие раньше было на сайте спецавтоматики.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
Горе от ума )) Система - это не один ороситель а целая куча и их эпюры перекрываются и вся вода, что выльется- она выльется в очаг пожара. Посему всю жизнь считаю что расход из оросителя, поделенный на расчетную площадь, защищаемую одним оросителем и есть интерсивность орошения. Иначе куда отнести остальную воду... Все остальное к вопросам равномерности орошения- баночки и всякое такое скорее к производителям оросителей. Извиняюсь за сугубое ИМХО... ))
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2011, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
есть еще крайние оросители, и если в центре интенсивность будет нужная, то по краям она будет меньше нормативной, что есть нарушение.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2011, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 131
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16999

|
По краям тоже все в порядке будет- количество воды ороситель выдает равномерно (условно конечно) - это значит что количество воды в сторону стены исторгнутое оросителем, поделенное на площадь от оросителя до стены- будет равно нормативной интенсивности..
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10.2011, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3990
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
у вас всегда защищаемая площадь четко ограничена стенами? если это к примеру крупная парковка?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2011, 19:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.10.2011
Пользователь №: 123791

|
Цитата(Young @ 1.10.2011, 14:52)  По графику зависимости интенсивности от давления, он есть в пособии по проектированию для СВВ, СВН. Само пособие раньше было на сайте спецавтоматики. Согласно данному графику,что бы обеспечить требуемую интенсивность орошения ,для оросителя СВН-10, напор как минимум должен быть 30м,расход при этом у диктующего оросителя-1,9л/с,на расчетной площади 30,6л/с это в разы больше чем- (0,12*120=14,4л/с).Для СВН-12-напор20м. Расход у д.о-2,1л/с, суммарный на расчетной площади -35л/с.Не многовато ли?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)