> Принципиальная схема ИТП, оценка
handie
сообщение 7.7.2011, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Прокомментируйте, пожалуйста, схему ИТП. Все ли есть, на своих ли местах)
Больше всего меня беспокоят продувочные краны..

Сообщение отредактировал handie - 7.7.2011, 12:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 20,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 38)
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 13:11
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 7.7.2011, 13:10) *
Прокомментируйте, пожалуйста, схему ИТП. Все ли есть, на своих ли местах)
Больше всего меня беспокоят продувочные краны..
На обратке перед насосами поставьте фильтр, грязевик уберите, ни к чему он там.
Два насоса - сомнительная польза, лучше один сдвоенный.
Добавьте промывочную арматуру на гребёнки.
Остальное вроде около дела.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 7.7.2011, 13:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Добрый день. Если начать со входа труб из теплосети, то по порядку
1 зачем делать сужающие участки при установке запорной арматуры?
2 грязевик ставить не обязательно, если установлены фильтры
3 до и после расходомера желательно установить арматуру, чтобы можно было отключить их для проведения работ по поверке
4 после узла смешения перед гребенкой, зачем устанавливать арматуру? что она там отключает?
5 после системы отопления вместо грязевика лучше поставить фильтр, а еще лучше на каждый насос свой фильтр, чтобы если фильтр засориться его можно было отключить запорной арматурой, а в это время через другую ветку запустить отопление.
6 зачем установка запорной арматуры до, после и на перемычке?
7 фильтр перед расходомер не обязательно ставить, т.к. расходомер электромагнитный механические частички его не повредят, а всяческие осадки фильтр не задержит, к тому же фильтр уже стоит на входе в систему и перед насосами

P.S. Теплосчетчик ТЭМ-104 – вещь хорошая, железная, но проблемы со считываем данных по модему

Сдвоенные насосы хороши, но если в него что-нибудь все-таки попадет (или что-нибудь еще случиться), придется снимать его полностью, а это значит останавливать систему отопления
Если у Вас две ветки с насосами, то пока один насос в ремонте второй работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 7.7.2011, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Один насос резервный, на случай, если основной выйдет из строя. Для надежности, так сказать)
А у Вас нет примера правильно выполненного теплового пункта? Хотелось бы взглянуть на работу мастеров)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 13:42
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 7.7.2011, 14:24) *
Один насос резервный, на случай, если основной выйдет из строя. Для надежности, так сказать)
Для этого достаточно иметь второй насос на складе, перекинуть - 20 минут жизни, лучше фильтр перед насосом воткнуть получше и защиту от сухого хода поставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 7.7.2011, 13:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Ну как же без грязевика? Он обязателен на вводе. А когда писал диплом, меня и на обратке убедили поставить)
с запорной арматурой сейчас разберусь и выложу конечный вариант с учетом всех замечаний. может еще что-нибудь вплывет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 7.7.2011, 13:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(HeatServ @ 7.7.2011, 16:42) *
Для этого достаточно иметь второй насос на складе, перекинуть - 20 минут жизни,

так в проекте и указать?

для склада понадобится помещение с отоплением вентиляцией и много чего еще... так что 2 насоса в этом случае лучше.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 13:52
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 7.7.2011, 14:47) *
Ну как же без грязевика? Он обязателен на вводе. А когда писал диплом, меня и на обратке убедили поставить)
с запорной арматурой сейчас разберусь и выложу конечный вариант с учетом всех замечаний. может еще что-нибудь вплывет)
Грязевик лучше оставить на вводе, как на обратной, так и на прямой в качестве брёвноуловителя. Сетку фильтра сжуёт элементарная "косынка" из трубы малого диаметра.

Цитата(handie @ 7.7.2011, 14:47) *
Ну как же без грязевика? Он обязателен на вводе. А когда писал диплом, меня и на обратке убедили поставить)
с запорной арматурой сейчас разберусь и выложу конечный вариант с учетом всех замечаний. может еще что-нибудь вплывет)
Грязевик лучше оставить на вводе, как на обратной, так и на прямой в качестве брёвноуловителя. Сетку сжуёт элементарная "косынка" из трубы малого диаметра. Во: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54485

Сообщение отредактировал HeatServ - 7.7.2011, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 7.7.2011, 13:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



А взвешенные частицы разве не нарушают точность расходомеров?
"3 до и после расходомера желательно установить арматуру, чтобы можно было отключить их для проведения работ по поверке"
Если отключать расходомер, тогда можно отключить и всю систему. Разве нет? А для этого есть арматура на вводе, на выходе, электоприводной клапан перед узлом смешания на ПС и дисковый затвор после узла смешания на ОС.
Поправьте меня, если я ошибся.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___2.pdf ( 20,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 14:01
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 7.7.2011, 14:58) *
А взвешенные частицы разве не нарушают точность расходомеров?
"3 до и после расходомера желательно установить арматуру, чтобы можно было отключить их для проведения работ по поверке"
Если отключать расходомер, тогда можно отключить и всю систему. Разве нет? А для этого есть арматура на вводе, на выходе, электоприводной клапан перед узлом смешания на ПС и дисковый затвор после узла смешания на ОС.
Поправьте меня, если я ошибся.
Вот на этом бы я и остановился, только поставил бы один насос и обводную линию вокруг насосов для заливки системы. На линию небольшой фильтр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 7.7.2011, 14:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



для чего на входе арматура диаметром 50 вместо 100? грязевик и фильтр тоже д100 следует поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 14:04
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vovan08 @ 7.7.2011, 15:02) *
для чего на входе арматура диаметром 50 вместо 100? грязевик и фильтр тоже д100 следует поставить
Зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 7.7.2011, 14:05
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



больше площадь фильтрации дольше срок службы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 14:08
Сообщение #14


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(vovan08 @ 7.7.2011, 15:05) *
больше площадь фильтрации дольше срок службы
Про срок службы это врядли, а сползать раз в год и туда и туда придётся, при этом разница в цене довольно значительна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 7.7.2011, 14:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



Цитата(HeatServ @ 7.7.2011, 15:01) *
Вот на этом бы я и остановился, только поставил бы один насос и обводную линию вокруг насосов для заливки системы. На линию небольшой фильтр.

Не знаю как правильно делать обводную линию, получилось вот так)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___3.pdf ( 19,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 15:39
Сообщение #16


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(handie @ 7.7.2011, 15:38) *
Не знаю как правильно делать обводную линию, получилось вот так)
Нормально, только второй шар (на рисунке слева) можно убрать, этот фильтр наверное вообще чистить не потребуется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.7.2011, 15:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(HeatServ @ 7.7.2011, 14:11) *
На обратке перед насосами поставьте фильтр, грязевик уберите, ни к чему он там.
Два насоса - сомнительная польза, лучше один сдвоенный.
Добавьте промывочную арматуру на гребёнки.
Остальное вроде около дела.

Для сдвоенного надоть офигенный спецглухой фланецsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.7.2011, 16:03
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(msi @ 7.7.2011, 16:50) *
Для сдвоенного надоть офигенный спецглухой фланецsmile.gif
А что за фланец и зачем? Я ни разу сдвоенного не ставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kuzmych
сообщение 7.7.2011, 17:12
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.7.2010
Пользователь №: 64436



1. Грязевик необходим на подающей магистрали ТС после головного отключающего уст-ва. В принципе и на обратке нужен перед теплосчетчиком (см. п 4.36 СП 41-101-95) - в МО области теплоснабжающие организации требуют, в Москве - нет.
2. Согласно п. 4.15 СП 41-101-95 "количество насосов следует принимать не менее двух, один из которых является резервным". Да, в том же пункте есть оговорка, что для ИТП и для бесфундаментных насосов возможен вариант "один на трубе, второй - на складе". Но как уже писалось выше - это крайне неудобно для эксплуатации, вызывает острое неприятие у согласующих органов, и в принципе бессмыслено с точки зрения экономии (стоимость двух запорных кранов + обратный клапанов). Применение "дуплексов" (сдвоенных насосов) тоже не выход из положения. Как правильно было замечено выше при выходе из строя механической части агрегата (а она у них единая) - вы теряете сразу оба насоса и получаете останов системы. При поломке электродвигателя - вам необходимо иметь заглушку (глухой фланец заводского изготовления) для герметизации посадочного отверстия демонтированного двигателя. Экономия опять же на запорных кранах и обратных клапанах представляется мне сомнительной. Кроме того срок поставки "дуплексов" под монтаж в торгующих организациях, как правило в два раза дольше, нежели обычных насосов.
3. На счет обводной мимо насоса - см. п. 4.52 все того СП: Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих - не наш случай) не допускается.
4. Для уменьшения диаметра трубопровода и арматуры на вводе (тем более более чем на калибр) требуется веское основание, подкрепленное гидравлическим расчетом. Иначе - "малопроходной" вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 7.7.2011, 18:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(HeatServ @ 7.7.2011, 17:03) *
А что за фланец и зачем? Я ни разу сдвоенного не ставил.

А вот когда одна половинка из строя выйдет, - сразу вспомните -или второй тоже останавливать, или спецфланец, чтоб второй работал. Иначе никак. Грундфос предлагает как опцию ко всем D насосам.
А, выше коллега уже написал про это.

Сообщение отредактировал msi - 7.7.2011, 18:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
handie
сообщение 7.7.2011, 19:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82271



kuzmych, гидравлического расчета не производил. расход теплоносителя в СО G=3.93 м3/ч, коэффициент подмеса u=1,4. вот все данные)
Если я не ошибаюсь, то скорость, даже при максимальном расходе, не будет превышать 0,5 м/с.
Или я не о том думаю?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 8.7.2011, 2:50
Сообщение #22


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(kuzmych @ 7.7.2011, 18:12) *
3. На счет обводной мимо насоса - см. п. 4.52 все того СП: Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих - не наш случай) не допускается.
Есть такой пункт, но в данном случае это не обводной трубопровод, это, простите, подпиточная линия. Ведь авторы СП никак не могли допустить залив системы через подающий трубопровод системы отопления?


Цитата(msi @ 7.7.2011, 19:44) *
А вот когда одна половинка из строя выйдет, - сразу вспомните -или второй тоже останавливать, или спецфланец, чтоб второй работал. Иначе никак. Грундфос предлагает как опцию ко всем D насосам.
А, выше коллега уже написал про это.
Почти понял. Не понял зачем. А есть картинки этого действа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greef
сообщение 25.7.2011, 14:57
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.6.2009
Из: СПб
Пользователь №: 34616



Цитата(handie @ 7.7.2011, 20:54) *
kuzmych, гидравлического расчета не производил. расход теплоносителя в СО G=3.93 м3/ч, коэффициент подмеса u=1,4. вот все данные)
Если я не ошибаюсь, то скорость, даже при максимальном расходе, не будет превышать 0,5 м/с.
Или я не о том думаю?

Если Вы не считали гидравлику, то исходя из чего принимали диаметр труб, рег. клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 27.7.2011, 12:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(HeatServ @ 8.7.2011, 5:50) *
Почти понял. Не понял зачем. А есть картинки этого действа?

про блин я уже писал где то. вместо самого насоса ставится. второй работает, а первый ремонтируется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.8.2011, 9:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Грязевик необходим на подающей магистрали ТС после головного отключающего уст-ва. В принципе и на обратке нужен перед теплосчетчиком (см. п 4.36 СП 41-101-95)

Грязевик на обратке.. путаница получилась. Всетаки перед теплоисточником или перед насосами (вроде бы другие правила требуют), а если насос - элеватор, то в системе отопления ставить чтоли?
Можно поставить его на обратке после элеватора до забора воды ГВС и циркуляции (система открытая)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.8.2011, 9:14
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 10:00) *
Грязевик на обратке.. путаница получилась. Всетаки перед теплоисточником или перед насосами (вроде бы другие правила требуют)
Перед насосом нужен сетчатый фильтр, циркуляционники очень к этому чувствительны.
Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 10:00) *
а если насос - элеватор, то в системе отопления ставить чтоли?
Да, ни разу не видели? Я однажды узрел 4(!) грязевика на элеваторный узел, жаль, не сфотографировал.
Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 10:00) *
Можно поставить его на обратке после элеватора до забора воды ГВС и циркуляции (система открытая)?
"На обратке после элеватора" с какой стороны? После подмеса по ходу направлению движения теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.8.2011, 9:33
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Циркуляционных насосов нету... все по старинке, по простому, элеватор и шайба для циркуляции гвс. Да, после элеватора, по направлению теплоноителя. Вот, не хочется ставить эту шайбу ДО грязевика, т.к. он всего один "перед теплоисточником", так сказать. Хочется "перетащить под элеватор, после него"...

А грязевик в системе отопления не создаст большого сопритивления? Если в нем, как минимум, отбивная пластина будет... ведь всетаки элеватор, к большому сопротилению не приспособлен...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.8.2011, 10:43
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 10:33) *
Циркуляционных насосов нету... все по старинке, по простому, элеватор и шайба для циркуляции гвс. Да, после элеватора, по направлению теплоноителя. Вот, не хочется ставить эту шайбу ДО грязевика, т.к. он всего один "перед теплоисточником", так сказать. Хочется "перетащить под элеватор, после него"...

А грязевик в системе отопления не создаст большого сопритивления? Если в нем, как минимум, отбивная пластина будет... ведь всетаки элеватор, к большому сопротилению не приспособлен...
Ничего преступного в размещении грязевика на обратке до подмеса не вижу. Самое место ему там. А о сопротивлении - небольшие потери на грязевике, вроде как "внезапное расширение" и "внезапное сужение".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.8.2011, 10:54
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Переформулирую вопрос... есть ли такое требование, наличие фильтра перед элеваторами, регуляторами или "шайбами" (дросселирующими устройствами)?
А то по СП 41-101-95 получается, что он правильно стоит.. и никто не станет "перетаскивать" его... да и теплоузел "старой планировки" - тесный sad.gif

PS обратка, труба 65.. грязевик сварен из 250, от фланца до фланца 500.. при том что места и так впритык.. О_О

Сообщение отредактировал Altelega - 9.8.2011, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.8.2011, 12:00
Сообщение #30


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 11:54) *
Переформулирую вопрос... есть ли такое требование, наличие фильтра перед элеваторами, регуляторами или "шайбами" (дросселирующими устройствами)?
А то по СП 41-101-95 получается, что он правильно стоит.. и никто не станет "перетаскивать" его... да и теплоузел "старой планировки" - тесный sad.gif

PS обратка, труба 65.. грязевик сварен из 250, от фланца до фланца 500.. при том что места и так впритык.. О_О
Требований для установки фильтра перед "элеваторами, регуляторами или "шайбами" нет, но есть рекомендации производителей насосов и регуляторов, есть здравый смысл, а про шайбы только сказано, что они должны быть минимум 3 мм. И производители шайб не настаивают на установке фильтров.
Грязевик-то Вас почему смущает так на обратке? Поставте туда фильтр, если грязевик не нравится, Ду 65 миллиметров 300 вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.8.2011, 12:33
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
И производители шайб не настаивают на установке фильтров.
Хорошо, сам ее выточу и рекомендацию напишу laugh.gif

Цитата
Грязевик-то Вас почему смущает так на обратке? Поставте туда фильтр, если грязевик не нравится, Ду 65 миллиметров 300 вроде.
Не... пусть будет грязевик, помешьше бы только. Там Ду50 достаточно... нагрузка здания 2,7 т/час...
Вопрос то был, где он должен стоять, правильней. У нас нету места в теплоузле для 4 фильтров, да и самих фильтров.

PS
Да, проблема в этих самых 150-200мм... ну нету места. Когда теплосчетчик поставили, "убили" циркуляцию ГВС, то есть переврезали не туда куда надо... Теперь не могу гарантировать, что гвс будет нормально работать... вот как это втолковать мастеру?

PPS
Нужно сказать, типа "грязевик должен быть здесь и вот такой" smile.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 9.8.2011, 12:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.8.2011, 12:37
Сообщение #32


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 13:33) *
Хорошо, сам ее выточу и рекомендацию напишу laugh.gif

Не... пусть будет грязевик, помешьше бы только. Там Ду50 достаточно... нагрузка здания 2,7 т/час...
Вопрос то был, где он должен стоять, правильней. У нас нету места в теплоузле для 4 фильтров, да и самих фильтров.
PS
Да, проблема в этих самых 150-200мм... ну нету места. Когда теплосчетчик поставили, "убили" циркуляцию ГВС, то есть переврезали не туда куда надо... Теперь не могу гарантировать, что гвс будет нормально работать... вот как это втолковать мастеру?
Если нет места от подмеса до вводной арматуры на ОС, мы обычно гнём подмес, унося его подальше к выходу (к системе). Фото с объекта есть?

Сообщение отредактировал HeatServ - 9.8.2011, 12:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.8.2011, 13:39
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Я не сказал, что говорю о нескольких объектах. Надеюсь, не запутал... в проблемных узлах, можно выделить два типа. Проблема на обратке...

В первом случае, грязевик стоит на выходе ИТП, после подмеса отопления, гвс и циркуляции. Здесь не устраивает, что "шайба" будет стоять "до" грязевика-фильтра, по направлению теплоносителя. Предположительно, "шайба" будет не меньше 14мм... не считали еще...

Во втором случае, грязевик стоит "под элеватором". Как и хотелось бы. Но, по некоторым причинам, была неправильная переврезка циркуляции... места не хватает, если только пододвинуть грязевик.
Вот, нашел фото.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM_0156.JPG ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.8.2011, 14:12
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 14:39) *
Я не сказал, что говорю о нескольких объектах. Надеюсь, не запутал... в проблемных узлах, можно выделить два типа. Проблема на обратке...

В первом случае, грязевик стоит на выходе ИТП, после подмеса отопления, гвс и циркуляции. Здесь не устраивает, что "шайба" будет стоять "до" грязевика-фильтра, по направлению теплоносителя. Предположительно, "шайба" будет не меньше 14мм... не считали еще...

Во втором случае, грязевик стоит "под элеватором". Как и хотелось бы. Но, по некоторым причинам, была неправильная переврезка циркуляции... места не хватает, если только пододвинуть грязевик.
Вот, нашел фото.
Тогда только фильтр, между фланцами можно и шайбу пихнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.8.2011, 15:33
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Тогда только фильтр, между фланцами можно и шайбу пихнуть.
Спасибо. Будет как запасной вариант... для второго случая.

Вот что откопал литературе по первому случаю.... и опять два варианта...
в правилах эксплуатации теплоустановок:
Цитата
9.1.22. На подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт после входной задвижки и на обратном трубопроводе перед выходной задвижкой по ходу теплоносителя должны быть смонтированы устройства для механической очистки от взвешенных частиц. При наличии регулирующих устройств и приборов учета допускается устанавливать дополнительную очистку.

в правилах проектирования итп:
Цитата
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать;
-на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
-на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.

Вопрос, какие правила главнее? По первым, допускается допольнительная очистка... по вторым, "не более одного" грязевика?

И потом, в правилах проектирования, "шайба" указана, после слов "рекомендуется"...
Цитата
3.25 В открытых системах теплоснабжения циркуляционный трубопровод системы горячего водоснабжения рекомендуется присоединять к обратному трубопроводу тепловой сети после отбора воды в систему горячего водоснабжения (рис. 9, а), при этом на трубопроводе между местом отбора воды и местом подключения циркуляционного трубопровода должна предусматриваться диафрагма, рассчитанная на гашение напора, равного сопротивлению системы горячего водоснабжения в циркуляционном режиме.
В следующем пункте про насос упоминается, и то что шайба не требуется sad.gif ну конечно.. кто бы насос дал..

Как же обосновать необходимость перенести грязевик и переврезать циркуляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.8.2011, 20:15
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50328
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 16:33) *
Вопрос, какие правила главнее? По первым, допускается допольнительная очистка... по вторым, "не более одного" грязевика?
А фильтр это не грязевик, грязевик это по умолчанию инерционник, а фильтр это уже тонкая очистка.
Цитата(Altelega @ 9.8.2011, 16:33) *
Как же обосновать необходимость перенести грязевик и переврезать циркуляцию?
А кто требует обосновывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 10.8.2011, 11:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
А кто требует обосновывать?
Пока только я требую... Всетаки потребуются затрачивать материалы, новый грязевик или фильтр, сварочные работы нужны. Поэтому ищу обоснования в нормативных документах. Чтобы не думали, что это просто моя "хотелка". Я точно знаю, что без этого нормально работать ГВС не будет, непосредственно, с других работающих объектов.
Цитата
А фильтр это не грязевик, грязевик это по умолчанию инерционник, а фильтр это уже тонкая очистка.

Получается, по совокупности двух правил... на обратке нужно грязевик под элеватором и фильтр у трассовой задвижки? Как бы логично, сначало грубая очистка, потом тонкая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 10.8.2011, 11:56
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(HeatServ @ 9.8.2011, 13:37) *
Если нет места от подмеса до вводной арматуры на ОС, мы обычно гнём подмес, унося его подальше к выходу (к системе). Фото с объекта есть?

Мне тоже приходится буквой Зю гнуть довольно часто. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starr
сообщение 15.3.2012, 13:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 17.12.2011
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595



Я проектировщик КИПиА (недавно работаю). Есть схема ИТП от раздела ОВ, мне кажется что в ней есть кой какие неточности. Т.к. я молодой, "спецы" ОВ на все мои вопросы отвечают что у них все правильно. Хотелось бы увидеть дельные коментарии на ошибки схемы с указанием нормативной документации (типа СНиП ..... и пункт СНиПа). К примеру учет теплоносителя выполнен не по правилам-"Правила учета тепловой энергии и теплоносителя п. 3.1.1 рис. 3". Подскажите пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 21:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных