Добрый день. Такая ситуация, есть первичный вертикальный отстойник размером 13,5х13,5 м. Остальные данные (гидравлич. крупность, коэф. использования и т.д.) тоже есть. Проблема вот в чем, в СНиПе есть формулы для расчета производительности отстойников в зависимостиот типа отстойника (форм. 32 и 33), так вот я не пойму какую из этих формул принять для расчета? Если брать формулу 33 (для вертикальных отстойников) то там необходимо знать диаметр отстойника, а у нас он квадратный в плане. В формуле 32, вроде, присутствуют длина и ширина отстойника, но эта формула для горизонтальных отстойников. Подскажите,какой формулой воспользоваться в моем случае? Я бы воспользовался именно 32-ой формулой, но смущают разные коэффициенты которые стоят перед Kset (3.6 и 2,8) не знаю какую информацию они в себе несут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Skorpion
сообщение 15.7.2011, 0:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



В порядке обсуждения.
Я бы посоветовал считать по 33 формуле. Для этого рассчитайте эквивалентный диаметр по формулам:
F=a2, где а - ширина (длина) отстойника.
Dэкв=(4F/3.14)^0.5

Сообщение отредактировал Skorpion - 15.7.2011, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 15.7.2011, 9:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



по формуле 33 с коэф. 0,7-0,8. потому как квадратные и с несовершенной системой распределения и сбора сточных вод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 15.7.2011, 12:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Timur_BB @ 15.7.2011, 10:46) *
по формуле 33 с коэф. 0,7-0,8. потому как квадратные и с несовершенной системой распределения и сбора сточных вод

В моем расчете как раз в этих рамках, =0,785
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaslivalex
сообщение 18.7.2011, 9:26
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2011
Пользователь №: 114674



Т.к. большинство советует применить формулу 33, пожалуй ей и воспользуюсь. Спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.7.2011, 9:34
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Блин, а что, были сомнения? wink.gif
Вам с коэф. использования надо разбираться. Учитывает ли имеющийся несовершенство квадратного или надо вводить дополнительный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaslivalex
сообщение 19.7.2011, 14:21
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.7.2011
Пользователь №: 114674



В том то и дело, что были сомнения, я же писал, что не знаю какую информацию в себе несут коэффициенты которые стоят перед Kset (3.6 и 2,8), вот они и сбили меня с толку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 1:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных