Расстановка балансировочников на циркуляции ГВС |
|
|
|
29.7.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Имеется система ГВС жилого 9-ти этажного дома с 2-мя циркуляционными стояками. При этом все стояки Т3 как бы разбиты на 2 группы (каждая группа объединяется по техническому этажу с одним из стояков Т4 и затем оба стояка Т4 объединяются по подвалу общей магистралью идущей в теплоузел). Вопрос-необходимо ли ставить балансировочные клапаны только на ответвлениях системы Т4 от каждого стояка Т3, либо балансировочники необходимы ещё и на стояках Т4. Либо просто ограничиться балансировочниками на стояках Т4?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
29.7.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Александр, вы эти вопросы задаете,потому что не пробовали рассчитать систему, попробуйте, на многие вопросы вам ответят цифры.а остальные решения примите сами исходя из целесообразности и экономии.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 12:11)  Александр, вы эти вопросы задаете,потому что не пробовали рассчитать систему, попробуйте, на многие вопросы вам ответят цифры.а остальные решения примите сами исходя из целесообразности и экономии. Гидравлику Т3 и Т4 я просчитал. Единственное, что я понимаю, это то, что при отсутствии балансировочников циркуляция будет осуществляться по самому кратчайшему контуру, а я хочу чтобы всё было более или менее равномерно. Тут еще стоит вопрос качества системы (т.е. чтобы не было жалоб от жильцов квартир данного дома)
|
|
|
|
|
29.7.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
если говорите что просчитали гидравлику т4, то я не пойму в чем проблема?? кольца просчитаны, сопротивления есть, сразу видно куда поставить балансир и с каким kv...
|
|
|
|
|
29.7.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 13:04)  если говорите что просчитали гидравлику т4, то я не пойму в чем проблема?? кольца просчитаны, сопротивления есть, сразу видно куда поставить балансир и с каким kv... Вопрос в том-необходимо ли ставить балансировочники на циркуляционные стояки системы Т4 или можно ограничиться только балансировочниками на ответвлениях от стояков Т3?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
без схемы разговор ни о чем... да и вообще ни о чем, нужно не спрашивать а брать и считать, хватит чего-то или нет, скажет тока расчет...
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
Может кто-нибуть выложить методику расчета или посоветовать литературу на тему?Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
оригинальным быть не получится... 1. поиск, много раз обсуждалось. 2. книги... а что справочник проектировщика, который вы в принципе должны были читать не открывает завесу тайны? 3. от себя могу посоветоватяь программу данфос со, но она поможет только если вы руками хотя бы раз попробуете и поймете что и как...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 29.7.2011, 11:16
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 13:53)  без схемы разговор ни о чем... вот схемка темно красный-Т4 красный-Т3 синий-В1 Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 13:53)  да и вообще ни о чем, нужно не спрашивать а брать и считать, хватит чего-то или нет, скажет тока расчет... что и как может сказать расчет? Прошу понять мои возможно не умные вопросы, просто с балансировочниками столкнулся недавно. Раньше делал Т4 без балансировочников. меня очень смущает что в случае ссистемой ГВС в разное времяя по одному стояку может идти разный расход на циркуляцию (либо включены 1-2 прибора, и соответственно водоразбор небольшой и все идет на циркуляцию, либо чуть ли не все приборы и на циркуляцию идет самый минимум.).И так может меняться на каждом стояке. Как это учитывается при расстановке балансировочников?(если учитывается) Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 14:14)  оригинальным быть не получится... 2. книги... а что справочник проектировщика, который вы в принципе должны были читать не открывает завесу тайны? Что касается горячего водоснабжения-не припомню чтобы там что-то упоминалось. А с отоплением честно говоря я не знаком.
Прикрепленные файлы
__.dwg ( 3,1 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 52
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Александр, циркуляция - это когда водоразбора нет, поймите разницу расчета т3 и т4. что скажет расчет? вот у вас например 4 кольца циркуляции, просчитали вы их сопротивления, сравнили, взяли большее за точку отчета, а на остальные нужно добавить сопротивления, столько, сколько им не хватает чтобы уровнять. вот по разнице и выбирайте балансир. схему с телефона посмотреть не могу
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 14:26)  Александр, циркуляция - это когда водоразбора нет А разве когда маленький или средний водоразбор, (имеется ввиду меньше того,который вычислен в гидравлическом расчете с учетом вероятности срабатывания приборов) вода из данного стояка не попадает в систему Т4, и вся через прибор идет? Помоему это не так.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
учите матчасть. циркуляция рассчитывается на режим без водоразбора, если сможете совместно просчитать, станете известнее чем стас михайлов... кстати, в староверове про эти дела начинается с 61 страницы, плохо смотрите...
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
спасибо за помощь Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 14:38)  кстати, в староверове про эти дела начинается с 61 страницы, плохо смотрите... кажется нашел Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 14:38)  учите матчасть пошел учить Цитата(Hiro Nakamura @ 29.7.2011, 14:38)  станете известнее чем стас михайлов... хотелось бы
|
|
|
|
|
30.7.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
|
|
|
|
|
  |