Добрый день, коллеги.

Необходимо управлять внутренними блоками системы кондиционировани Toshiba MMY-MAP1002FT8 из шины KNX. Наружный блок MMY-MAP1002FT8.
Пока нашел один путь через шлюзы: KNX>Modbus (Intesis) и Modbas>Toshiba (TCB-IFMB640TLE Toshiba). Не совсем нравится сложность схемы, м.б. есть еще варианты?



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Glory
сообщение 4.8.2011, 10:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Попробуйте глянуть здесь: http://subscribe.ru/archive/build.bms/201105/03175354.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 5.8.2011, 7:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Кроме как в статье по ссылке, девайс TCB-IFEB640TLE нигде не упоминается, на сайте тошибы в том числе((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glory
сообщение 5.8.2011, 15:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058



Тогда остается только применить промежуточный протокол типа LON или Modbus, либо, что может быть проще, аналоговый интерфейс типа RBC-FDP2BMS-PE.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RBC_FDP2_BMS_PE.PDF ( 313,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 17.8.2011, 14:43
Сообщение #5


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Alex1qaz @ 5.8.2011, 8:08) *
Кроме как в статье по ссылке, девайс TCB-IFEB640TLE нигде не упоминается, на сайте тошибы в том числе

Toshiba - очень большая корпорация. У неё много сайтов.
Неужели Вы в Москве не можете найти их представителя, который продает не только системы кондиционирования, но и системы центрального управления к ним?
Статья написана мной, я был в представительстве и многое железо не только видел, но и щупал.
Если внимательно прочтете материал, то обнаружите еще и другое решение, типа "сухих" контактов.
Вам в подтверждение существования решений прикрепить здесь файл с описанием от Toshiba?
Так забанят за рекламу.... Думайте....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 18.8.2011, 13:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



1) через "сухие" контакты сложно передать температуру
2) "Щупали" вы девайс TCB-IFEB640TLE? За прикрепление технических описаний на форуме не банят, он вроде для этого и создан. (см. пост №4 например).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 23.8.2011, 0:44
Сообщение #7


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Alex1qaz @ 18.8.2011, 14:07) *
1) через "сухие" контакты сложно передать температуру
2) "Щупали" вы девайс TCB-IFEB640TLE? За прикрепление технических описаний на форуме не банят, он вроде для этого и создан. (см. пост №4 например).

1. Вы же не написали как и чем собираетесь управлять. Согласен с Вами, что через "сухие" контакты можно включить и выключить.
2. Железо TCB-IFEB640TLE не "щупал". Есть только краткое описание.
3. Для чего создан форум и за что банят - не тема для обсуждения biggrin.gif . Если меня не просят, то все что я пишу и выкладываю можно считать рекламой http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=646070.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tatarin1983_*
сообщение 19.9.2011, 12:42
Сообщение #8





Guest Forum






http://eib-shop.ru/index.php?p=shop&sh...amp;&area=1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Krondor
сообщение 2.8.2012, 10:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864



Mожете глянуть на решение от CD Innovation через CoolMaster 3000T...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 26.11.2012, 22:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Добрый вечер,
У кого есть удачный опыт управления Toshiba VRF через Coolmaster3000T.
Буду рад любой информации о практическом применении в жизни 3000T.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mas_ua
сообщение 29.11.2012, 18:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2008
Пользователь №: 19645



В 2007 году делал с использованием LON шлюза. В общем связка была следующая - knx -> JUNG FAP -> IPLONGATE -> LON шлюз для SuperMMS. Внутренние блоки (всего 32 штуки) по умолчанию были настроены на охлаждение с температурой 21 С. Из knx они только включались\выключались - этим рулил комнатный регулятор knx.
В целом все работало адекватно, правда периодически возникали проблемы с PC на котором крутились JUNG FAP и IPLONGATE. В будущем планировалось заменить на специализироанный шлюз, например intesis но не сложилось(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных