injener suvar
сообщение 22.8.2011, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108554



всем доброго!!помогите пожалуйста с проблемой:не запускается компрессор (поршневой ). на дисплее сначала выходит надпись START SEGUENCE, и при этом челкается соленоид на байпасе, далее появляется COMR RUNING, но при этом компрессор не запускается. Проверили контакторы, сопротивление на катушке у всех трех одинаковое, но на включение катушек контактора не падается напряжение. Искали-искали, но не нашли, пробовали даже поменять реле времени, толку нет. че делать не знаем, в моем опыте впервые такое, хотя и опыта очень мало))))) поделитесь пожалуйста с инфо если кто че нибудь знает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
narkom
сообщение 22.8.2011, 17:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Прессостат по высокому проверьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener suvar
сообщение 22.8.2011, 18:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108554



тоже думали, что по аварии давления нагнетания встало, но на синюю кнопку нажали и при этом челчка не было

кстати, на истории ошибОК у этлгл контура CURR\HP\MP
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 22.8.2011, 18:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Если это YCAJ/YDAJ,там два прессостата могут быть, последовательно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ffff.JPG ( 50,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener suvar
сообщение 23.8.2011, 6:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108554



нет, машина LCHHM 230AL
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener suvar
сообщение 23.8.2011, 8:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108554



Кстати, а нет схемы по электрической части по этой машине?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 23.8.2011, 21:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



Цитата(injener suvar @ 23.8.2011, 9:48) *
Кстати, а нет схемы по электрической части по этой машине?



пощупайте выход с контроллера,может мозги виновны!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kuza85_*
сообщение 30.8.2011, 19:47
Сообщение #8





Guest Forum






Может от моего ерка схемы помогут?
А клапан открывается, есть на нем напряжение?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  chil_2.pdf ( 51,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  chil_3.pdf ( 34,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  chil_4.pdf ( 26,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  chil_5.pdf ( 45,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
injener suvar
сообщение 1.9.2011, 15:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108554



спасибо за схемы kuza85, все равно понадобятся еще.
Извините kuza85, посчет какого клапана речь идет: байпасный или соленоидник перед трв?

Сообщение отредактировал injener suvar - 1.9.2011, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных