Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: чиллер York
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
injener suvar
всем доброго!!помогите пожалуйста с проблемой:не запускается компрессор (поршневой ). на дисплее сначала выходит надпись START SEGUENCE, и при этом челкается соленоид на байпасе, далее появляется COMR RUNING, но при этом компрессор не запускается. Проверили контакторы, сопротивление на катушке у всех трех одинаковое, но на включение катушек контактора не падается напряжение. Искали-искали, но не нашли, пробовали даже поменять реле времени, толку нет. че делать не знаем, в моем опыте впервые такое, хотя и опыта очень мало))))) поделитесь пожалуйста с инфо если кто че нибудь знает
narkom
Прессостат по высокому проверьте
injener suvar
тоже думали, что по аварии давления нагнетания встало, но на синюю кнопку нажали и при этом челчка не было

кстати, на истории ошибОК у этлгл контура CURR\HP\MP
narkom
Если это YCAJ/YDAJ,там два прессостата могут быть, последовательно.
injener suvar
нет, машина LCHHM 230AL
injener suvar
Кстати, а нет схемы по электрической части по этой машине?
alexey_d
Цитата(injener suvar @ 23.8.2011, 9:48) *
Кстати, а нет схемы по электрической части по этой машине?



пощупайте выход с контроллера,может мозги виновны!?
kuza85
Может от моего ерка схемы помогут?
А клапан открывается, есть на нем напряжение?
injener suvar
спасибо за схемы kuza85, все равно понадобятся еще.
Извините kuza85, посчет какого клапана речь идет: байпасный или соленоидник перед трв?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.