Внутренний водосток |
|
|
Гость_ReyStarz_*
|
8.9.2011, 10:47
|
Guest Forum

|
Добрый день. Сам я проектировщик конструкций. Проблема следующая. В навесе, внутри колонны замкнутого сечения предусмотрен внутренний водосток (см. чертеж). Выход его предполагался в подземный канал. Как оказалось - канала не будет. Нужно теперь поднять водосточную трубу над землей для свободного сброса. Но сделать это не просто, конструкции изготовлены, водосточка уже заварена в колонне. Может есть варианты поднятия сточных вод с отм. -0,500 до земли? Как быть в такой ситуации?
Прикрепленные файлы
KMG_01.JPG ( 632,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 227
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 18)
|
8.9.2011, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284

|
Сделать стояк рядом с колонной и подключить водосточную воронку к нему, а эту трубу заглушить, если не хотите нарушать целостность колоны. Есть и другой вариант. Сделать гидрозатвор из отводов и вывести трубу на нужную отметку и по теории сообщающихся сосудов вода сама будет вытекать на улицу, но тут будет небольшая проблема если помещение неотапливаемое, в гидрозатворе будет постоянно вода, может промёрзнуть. И труба в колонне должна быть безраструбной. Но если често никогда больше не суйте трубы внутрь колонны. Коммунакации должны быть обслуживаемыми, тем более это канализация, хоть и ливневая, она тоже имеет св-ва засоряться и нуждается в прочистке.
Сообщение отредактировал greydemon13 - 8.9.2011, 11:10
|
|
|
|
Гость_ReyStarz_*
|
8.9.2011, 11:34
|
Guest Forum

|
Спасибо, greydemon13Отдельный стояк не хотелось. Изначально решили спрятать водосточку в конструкции, чтобы красиво было. В колонне предусмотрена ревизия для очистки (см. файл). А про гидрозатвор интересно. Может схема есть какая-нибудь принципа работы? На объекте предусмотрена система антиобледенения. Может ее задействовать для обогрева гидрозатвора?
Прикрепленные файлы
KMG_02.JPG ( 873,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 174
|
|
|
|
|
8.9.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284

|
|
|
|
|
Гость_ReyStarz_*
|
8.9.2011, 13:24
|
Guest Forum

|
Это навес на АЗС. Получается вода будет стоять не только в гидрозатворе, но и в самой трубе до отм. выхода на поверхность? Как-то не очень. Боюсь на территории северного Казахстана даже аниобледенение зимой может не спасти. Неужели придется вешать отдельный новый стояк?
Сообщение отредактировал ReyStarz - 8.9.2011, 13:26
|
|
|
|
|
8.9.2011, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284

|
Можно предусмотреть мероприятия по опорожнению гидрозатвора в нижей точки (сливной кран). Летом работает, а перед заморозками слить, там воды на ведро.
|
|
|
|
Гость_ReyStarz_*
|
8.9.2011, 14:04
|
Guest Forum

|
Только зимой в Казахстане большие перепады - днем +5, ночью -30. Выходит, как в авто, нужно наночь воду сливать. Но идея хорошая. Спасибо!
|
|
|
|
|
8.9.2011, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 7.10.2009
Пользователь №: 39284

|
Греющий кабель, как вариант тогда, такие обычно сейчас стали закладывать в новые дома. Пускают его прямо в трубу и наружный водосток не обмерзает. Всё упирается в деньги.
|
|
|
|
|
16.7.2012, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте! Во вложенном файле план кровли с размещением водосточных воронок. Архитекторы их расположили парами в точках сбора. Подскажите, это правильно, или достаточно по одной воронке?
|
|
|
|
|
17.7.2012, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(BBP @ 16.7.2012, 22:43)  Архитекторы их расположили парами в точках сбора. Деформационный шов?
|
|
|
|
|
17.7.2012, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(aminopower @ 17.7.2012, 7:23)  Деформационный шов? Что деформационный шов? Я про воронки!
|
|
|
|
|
17.7.2012, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
это видимо очень буквальная трактовка пункта "20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок." Ендо́ва — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов.
|
|
|
|
|
17.7.2012, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(BBP @ 17.7.2012, 10:52)  Я про воронки! Так и я про них  . Уточните у архов-в этом месте деформационный шов не проходит? Так понятнее?
Сообщение отредактировал aminopower - 17.7.2012, 10:08
|
|
|
|
|
17.7.2012, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Цитата(aminopower @ 17.7.2012, 10:03)  Так и я про них  . Уточните у архов-в этом месте деформационный шов не проходит? Так понятнее?  Я понял спасибо!
|
|
|
|
|
19.7.2012, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970

|
Цитата(greydemon13 @ 8.9.2011, 12:09)  Сделать стояк рядом с колонной и подключить водосточную воронку к нему, а эту трубу заглушить, если не хотите нарушать целостность колоны. Есть и другой вариант. Сделать гидрозатвор из отводов и вывести трубу на нужную отметку и по теории сообщающихся сосудов вода сама будет вытекать на улицу, но тут будет небольшая проблема если помещение неотапливаемое, в гидрозатворе будет постоянно вода, может промёрзнуть. И труба в колонне должна быть безраструбной. Но если често никогда больше не суйте трубы внутрь колонны. Коммунакации должны быть обслуживаемыми, тем более это канализация, хоть и ливневая, она тоже имеет св-ва засоряться и нуждается в прочистке. Прошу прощения за дурацкий вопрос гидрозатвор для водосточной трубы это зачем?
|
|
|
|
|
19.7.2012, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Ivan.k @ 19.7.2012, 9:57)  гидрозатвор для водосточной трубы это зачем?
|
|
|
|
|
19.7.2012, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970

|
Извините, не тот случай. Там просто навес. Какое переохлождение. Температура в колонне такая же как на улице. Или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
19.7.2012, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1660
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(Ivan.k @ 19.7.2012, 13:23)  Температура в колонне такая же как на улице. Внутренний водосток зданий должен проектироваться так, чтобы была возможность отведения воды с кровли в любое время года, соответственно в неотапливаемых помещениях предусматривается обогрев системы, тем или иным способом.
|
|
|
|
|
20.7.2012, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Похоже,вы не понимаете друг друга. Будьте добры,план и фасады навеса. Хотя мне кажется,навес это просто выступающая кровля,ну на колоннах.И водосток там проектирует.....архитектор Но пока нет чертежей говорить об этом глупо
|
|
|
|
|
  |