Монтаж дренажных трубопроводов, Конструктивные решения. |
|
|
Гость_kirk_*
|
4.8.2006, 15:41
|
Guest Forum

|
Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали. вопросы, которые возникают у меня: 1. Куда подключать? Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье. 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков?? А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...  ) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало. просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 78)
|
4.8.2006, 15:59
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
1. Пробовали сводить в коллектор и подключать через сифон. Запахов не было. Може быт потому, что он не пересыхал. Ведь когда кондиционер становится на разморозку, конденсат все-таки выделяется.
2. Выдержите уклон и ничего подобного не случится.
Правда мы применяли не обычную дренажную трубку, а водопроводную 32-ю. Хотя и кондиционеры были канальники 55-65-е, а не настенники.
|
|
|
|
|
7.8.2006, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787

|
Цитата(kirk @ Aug 4 2006, 16:41 ) 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков?? еще имейте ввиду, что у некоторых блоков есть помпы, тогда вполне возможно, что дренаж будет идти в один из кондиционеров.
|
|
|
|
|
7.8.2006, 16:53
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(kirk @ Aug 4 2006, 16:41 ) 1. Куда подключать? Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков? 1. гидрозатворчик... ничего лучше пока не придумали (как вариант я у себя дома кран шаровый на дренаже поставил, на зиму перекрываю) 2. плюс к о всему сказанному правильные уклоны и диаметры труб
|
|
|
|
|
8.8.2006, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день! В идеале дренаж должен идти в ливневку, также пробовали сухие немецкие сифоны с шариком - работает замечательно (уже год), схема сифона простая ломаться нечему. Ставили один сифон на всю ветку - цена около 25 евро.
С Уважением, Alex21
|
|
|
|
|
8.8.2006, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103

|
Цитата В идеале дренаж должен идти в ливневку, также пробовали сухие немецкие сифоны с шариком - работает замечательно (уже год), схема сифона простая ломаться нечему. Ставили один сифон на всю ветку - цена около 25 евро. В ливневку как раз не лучшее решение - забьется воронка на кровле и сорвет Ваш затвор. Я подсоединяю в К1 через "сухую" воронку. Например HL21 - (тот же затвор с шариком). К ливневке тоже подсоединял - но просто выхода не было. Так подсоединял по такой же схеме + обратный клапан, чтобы при "срыве" ливнестока вода не шла через гидрозатвор
|
|
|
|
|
8.8.2006, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата В ливневку как раз не лучшее решение - забьется воронка на кровле и сорвет Ваш затвор. Ув. orfey! Вы не могли бы прокомментировать поподробнее? А то одну систему уже так сделали и еще две планируем. Какие могут ожидать подводные, точнее "водные", камни?
|
|
|
|
Гость_kirk_*
|
8.8.2006, 11:19
|
Guest Forum

|
Сифон с шариком?))интересно, надо будет поискать, посмотреть... а вот вопрос относительно ливненвки для меня одназаначен-ну уж в саааааамом крайнем случае. Ливневка просто может переполницца при интенсивном дожде и затопить всю дренажную систему к чертям. опыт был. Вода ушла к внутренним блокам и кирдык потолку.
|
|
|
|
|
8.8.2006, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103

|
Цитата Ув. orfey! Вы не могли бы прокомментировать поподробнее? Да здесь и комментировать нечего - к ливневке только в самом крайнем случае - когда уже просто никуда нельзя и только через обратный клапан. Хотя безусловно это чистые стоки. Для себя я вывел правило (давольно давно, на заре моей туманной юности) - если уж мне приходится иметь дело со смежными областями - я должен в них разбираться хотя бы на уровне ведения диалога. Цитата Сифон с шариком?))интересно, надо будет поискать, посмотреть... Очень хорошие решения в этой области предлагает фирма HL. Трапы, задвижки, обратные клапаны, сухие воронки - всё что нужно проектировщику.
|
|
|
|
|
8.8.2006, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день! Рад, что понравилась идея с шариками, ставили именно HL. У нас на всех объектах трубы от дождевых воронок встречались с трубами (стояками) дренажа фан - койлов на отметке подвала, где нет уже фан - койлов (хотите сделайте через бак разрыва струи). Так, что дождевые воронки с дождевыми трубами это одно, а дренаж от фан - койлов немного другое. В давние времена тоже делали так даже без сифонов и запаха не было. Считаю, что ливневка.
С Уважением, alex21
|
|
|
|
Гость_kirk_*
|
8.8.2006, 13:33
|
Guest Forum

|
Ищу эти затворы в нете. вышел на официальный сайт...и немного не пойму с маркировкой....там все диаметром не менее 50мм...мне бы поменьше поставить....
вы использовали затворы какой маркировки?
|
|
|
|
Гость_kirk_*
|
8.8.2006, 13:43
|
Guest Forum

|
Все, нашел. Я там понимаю что то типа HL21 ?
|
|
|
|
|
8.8.2006, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день!
Использовали 50, т.к. обычно идет один сифон на группу фан - койлов. Если хотите на один фан - койл, то в комплекте идет резиновый переходник, стояк все равно д.б. 50.
С Уважением, Alex21
|
|
|
|
|
8.8.2006, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103

|
to alex21 Я "рад" за то, что в давние времена делали именно так. Ради Бога - хотите цедить К13 к ливневке - без проблем. Они потом начнутся.
Что касаемо HL21 - выход у него 32 - соответственно нужен редуктор 32-50.
|
|
|
|
Гость_kirk_*
|
8.8.2006, 14:46
|
Guest Forum

|
Всем спасибо за помощь)) позвонил, разузнал...будем работать))
|
|
|
|
Гость_Alena_*
|
6.8.2007, 6:21
|
Guest Forum

|
1)Если кондиционер (внутренний блок) установлен на внутренней перегородке, то можно ли дренаж выводить на улицу а не в канализацию? И вообще в продовольственных магазинах разрешено его выводить на улицу? 2) Можно устанавливать внутренний блок кондиционера на перегородке, выгораживающей разгрузочную, из кирпича 120мм.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157

|
Не вижу проблемы.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Ну, можно сказать "читайте техническую документацию". А если серьезно - очень многие так делают, невзирая ни на что. А что конкретно Вас смущает? То, что это может не соответствовать нормам?Честно говоря, я этого нигде не встречал и не слышал, чтобы из-за этого были проблемы. Думаю - то, что Вы написали, осуществимо.
|
|
|
|
|
6.8.2007, 22:45
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
если вы будете пользовпться кондиционером доя охлажления воздуха зимой, то слив конденсата на улицу приведет к обледенению тротуара в месте слива. нехорошо. лучше в любом случае - в дренаж. спокойнЕй))
|
|
|
|
|
6.8.2007, 23:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
У вас так влажно зимой, что конденсат в количествах, достаточных для обледеневания тротуара?
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.8.2007, 23:33
|
|
|
|
|
7.8.2007, 0:49
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
хороший вопрос) зима - это когда мороз и вьюга? а еще когда сухой воздух? это точно не про питер. -5 тире +5 вот и вся зииа. то замерзнет то оттает.
конденсат в больших количествпх зимой? сколько угодно! торговый зал небольшого магазина. все прилавки без выносного тепла. жара страшная. на улице -5. пол - сплошная лужа. конденсата - залейся)
в этих случаях нужно охлажлаться уличным воздухом, ктото может возразить. но реальность сурова. есть кондей - без вентиляции не помрете - вот мнение простого лавочника по отношению к продавцам и покупателям.
|
|
|
|
Гость_PRORABI_*
|
20.3.2008, 20:21
|
Guest Forum

|
Господа помогите разобратся в споре, в одной конторе было установлено более 20 кондиционеров в основном сплиты, мощностью от 2 до 5 кВт. от каждого блока дренаж вывели в технический коридор, и заведены в в полипропеленовую трубу д-32 мм, причём установку делала очень достойная компания всё как положено проекты, расчёты, у меня появилось сомнение а будет-ли работать при единовременном пользовании если нет то подскажите есть какие-то расчёты формулы программы, а я в свою очередь обесчаю выложить её проект там многому "можно" научится достойна премии незнаю кого. хотя как женщина ну очень и очень.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671

|
дренаж от сплитов, золотое правило - - - уклон 1к 100, и чем меньше трасса, тем лучше!! никаких тех.коридоров, никаких расчетов с премиями. все намного проще ))
Сообщение отредактировал agenda - 21.3.2008, 10:29
|
|
|
|
|
21.3.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Уклон 0,01. Я ставлю на магистралях трубы ПН10 пластиковые 50ые.
А расчет есть. Спроси у ВКшников как считают самотечку. Я года 4 назад заморачивался этим. 0,7л/кВт*ч расчет дренажа вел.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
21.3.2008, 10:56
|
Guest Forum

|
to PRORABI: Была, уж не вспомню где, приблизительная цифра (г-да корифеи, не надо на меня сразу набрасываться с кулаками и I-d диаграммой,- цифра оценочная  ) для рассчета кол-ва конденсата от внутренних блоков кондиционеров. Кол-во конденсата г/ч = половине номинальной холодопроизводительности. В Вашем случае, даже если взять по max 5000 Вт х 20 / 2 = 50 кг/ч или 140 г/с конденсата. Судите сами, много это или мало! Дальше, если не лениво берете любые таблицы для расчета самотечной канализации и вперед. Аркадий.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Прикладываю таблицу с диаметрами
|
|
|
|
|
21.3.2008, 21:37
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Зольников Михаил @ 21.3.2008, 11:16) [snapback]233351[/snapback] Прикладываю таблицу с диаметрами простите, это доказывает, что дренажную магистраль нужно теплоизолировать? я за это бьюсь год с лишним. никто слушать не хочет.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ArFey @ 21.3.2008, 9:56) [snapback]233331[/snapback] В Вашем случае, даже если взять по max 5000 Вт х 20 / 2 = 50 кг/ч или 140 г/с конденсата. Судите сами, много это или мало! Аркадий. Аркадий! это очень много! Вы ошиблись в 100 раз, как минимум. Для справки: полностью открытый водопроводный кран смесителя пропускает 100-120 г/с при хорошем давлении (не менее 2,5 бар) в сети. Можете провести опыты со стаканом.
Сообщение отредактировал jota - 21.3.2008, 22:45
|
|
|
|
|
21.3.2008, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 21.3.2008, 20:37) [snapback]233678[/snapback] простите, это доказывает, что дренажную магистраль нужно теплоизолировать? я за это бьюсь год с лишним. никто слушать не хочет. Коллега, а не могли бы Вы пояснить зачем изолировать трубу почти комнатной температуры.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
А кто может что-либо рассказать про конденсатные насосики? Они постоянно работают, или автоматика какая есть? И как их правильно подобрать.
|
|
|
|
|
22.3.2008, 13:54
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
"Коллега, а не могли бы Вы пояснить зачем изолировать трубу почти комнатной температуры."
ответ. реальный случай. я тут писал об этом уже). в универсаме вешали потолочники 15кВт ные. и с дренажных труб капал кондерсат - на очередь, кассира и т.д. ид-диаграмма говорит что такого быть не могло, но я все это наблюдал так что меня трудно переубедить что этого не может быть.
а монтажникам своим я наказываю всегда - изолировать. потому что если не ввести в правило, обящательно забудут сделать это там, где это действительно необходимо. пусть уж лучше на воду дуть...
|
|
|
|
|
22.3.2008, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Изолировать дренаж надо обязательно. Почему? Не знаю. Мне мой учитель сказал. Не считал сам, но как нибудь сяду... Но 6мм изоляции на дренажную трубу втыкаю. и 9мм на магистраль. Иначе капает, доказано монтажниками.
|
|
|
|
|
22.3.2008, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На фреоновые безусловно. Там конденсат +5-7*С, также на фенкойлы мощностью выше 7 кВт, конденсат около 10*С. В менее мощных конденсат в поддоне успевает нагреваться до 14*С. На первые два варианта - антиконденсатную изоляцию; последний вариант (бытовой) - не закладываю изоляции.
|
|
|
|
Гость_skit_*
|
28.3.2008, 22:53
|
Guest Forum

|
Трубу можно не изолировать, достаточно изолировать 30 см дренажа от самого сплита(т.к. сечение маленькое и возможно наполнение в жаркие времена, в комплекте со сплитом уже есть правельный шланг, если это не какойнить Хулинг), видимо труба конализационная, а у пропилена теплопроводимость не большая. Диаметр трубы нормальный, только если труба канализационная, пропиленовая, стоит ее хорошо и часто закрепить, а лучше придать ей жесткости, так как если свободного "палета" трубы будет хоть 30 см, она в этом месте провиснет и образуется застой воды, если оставить не закрепленный метр он провиснет под весом трубы, а по мере накопления конденсата, труба провиснет еще и образуется пробка.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
29.3.2008, 12:06
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 21.3.2008, 21:43) [snapback]233691[/snapback] Аркадий! это очень много! Вы ошиблись в 100 раз, как минимум. Для справки: полностью открытый водопроводный кран смесителя пропускает 100-120 г/с при хорошем давлении (не менее 2,5 бар) в сети. Можете провести опыты со стаканом.  Ну и что? Ну и провел! Взял мерный стакан и все, как учили: 5 опытов с вычислением погрешности измерения и т.д. Да, действительно 100-150 г/с. Но тут, уважаемый коллега, мой талант великого естествоиспытателя  подсказал мне, что эту воду надо каждый раз выливать из стакана! И совершенно случайно, как и делаются все великие открытия, я обнаружил, что диаметр выпуска у умывальника как раз 32 мм, а те самые 100-150 улетают со свистом менее, чем за секунду. Тем более, что 140 г/с были мной посчитаны по максимуму и будут только на последних участках! Так, что недоисследовали Вы, а я, пожалуй, на Шнобелевскую премию наработал  . Аркадий
|
|
|
|
|
29.3.2008, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Аркадий! Если у Вас из кондиционера конденсат как из крана 32мм, то Шнобелевская премия у Вас в кармане. Вы сможете обеспечить засушливые районы водой и превратить их в цветущие сады....заодно обеспечив туземцам микроклимат. Представляю множество памятников Вам от благодарного населения и озёра дистилированной воды названные Вашим именем.... Когда ждать?......
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
29.3.2008, 13:04
|
Guest Forum

|
Ну подумаешь, ошибся в арифметике малость! И совсем не в 100, как утверждают злопыхатели  , а всего лишь в 7,2 раза. Но моя ошибка, как и все великие ошибки (Колумб тоже искал путь в Индию  ) еще послужит человечеству! Во всяком случае в этой теме. Наш совместный с г-ном jota эскперимент убедительно доказал, что диаметр дренажного трубопровода 32 мм имеет почти 8-и кратный запас по пропускной способности. Так что премией с ним поделюсь, - не жалко! А дренажный трубопровод на начальном участке изолировать действительно надо. Далеко не всегда, но на парочке универсамов тоже видел конденсат снаружи пластиковой 32-й трубы на расстоянии 300-500 мм от кассетного кондиционера. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 29.3.2008, 13:06
|
|
|
|
|
29.3.2008, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ArFey @ 29.3.2008, 12:04) [snapback]236166[/snapback] Ну подумаешь, ошибся в арифметике малость! И совсем не в 100, как утверждают злопыхатели  , а всего лишь в 7,2 раза. Но моя ошибка, как и все великие ошибки (Колумб тоже искал путь в Индию  ) еще послужит человечеству! Наш совместный с г-ном jota эскперимент убедительно доказал, - не жалко! Аркадий Уважаемый Аркадий! Злопыхатель jota не участвовал в эксперименте. Такими глупостями заниматься у него и мысли в голове небыло (в справочниках есть таблицы - кто-то мерял и с большей достоверностью). Так что лавры все Вам, - делиться ненадо. 7,2 раза ошибка тоже вызывает сомнения, ну да ладно....кому нужна истина, тот пусть и спорит до ........ А, удачливому на великие открытия АрФею желаю новых великих открытий, которые послужат всему прогрессивному человечеству.
|
|
|
|
Гость_Alek nn_*
|
6.5.2008, 9:09
|
Guest Forum

|
Привет всем! У нас возник спор по поводу наклона дренажного шланга. Монтажник кондиционеров говорит, что уклон 1/100 необязател, но в технических данных кондиционера написано: "дренажный шланг должен быть наклонен наружу (как это понять?) примерно 1/100. Монтажник обясняет это тем, что дренажные трубки проходят в стене, а в подвале это не нужно, так как слив будет происходить самостоятельно. Помогите разобраться.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 12:46
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
нарисуйте "профиль трассы" с отметками ато ничего не понятно )
|
|
|
|
|
6.5.2008, 14:19
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
А чего гадать, взять да пролить. Уклон нужен, чтобы вода не стояла в трубопроводе. Пыль из воздуха частично уходит вместе с конденсатом в дренаж. В стоячей воде эта дрянь может осесть на внутренней стенке трубопровода и когда-нибудь (думаю, через долгие годы) закупорить его. И еще, стоячая вода может протухнуть, в ней может развиться легионелла. Вот такие ужасы нашего городка.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Если-бы только пыль! Но и микроводоросли и семена! А вообще-то темка актуальна. Например, зимой вода в гидрозатворе перед врезкой в канализацию испаряется- получи скандал; через 4...6 лет трубы дренажей зарастают напрочь - как чистить неразборную систему (над головами клерков в офисе)? Так, что уклоны обязательны, в любом раскладе, и не только уклоны. Думаю эксплуатация еще накидает вопросов.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 15:51
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(EJIEHA @ 6.5.2008, 12:03) [snapback]249967[/snapback] Если дренаж самотёком - уклон обязателен, это очевидно. Если есть помпа - необязательно, но тогда пусть не забудут гидрозатвор. Что Вы ерунду говоорите?)). И с помпой и без помпы уклон ОБЯЗАТЕЛЕН. Помпа только поднимает воду на нужную высоту, а потом течет вода САМОТЕКОМ. Помпа просто захлебнется, если вы будете заставлять ее проталкивать воду по горизонтальной трассе дренажа.
|
|
|
|
|
1.7.2008, 16:36
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Alek nn @ 6.5.2008, 13:35) [snapback]249993[/snapback] Гидрозатвор есть около места врезки в трубу канализации, а еще получается два затвора при обходжении балок. Длина трассы дренажа 20 метров, но при этом есть опуск на 2 м от самих блоков до дренажа в подвале. Возможно ли, что при этом опуске столб воды в 2 м пройдет оставшиеся 20 м без уклона и помбы?  нарисуйте профиль
|
|
|
|
|
4.8.2008, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Чем Вы изолируете дренажные трубопроводы, если пожарники требуют теплоизоляцию НГ, а это, например, Rockwool минимум 20мм., да еще и пароизоляцию надо... какой есть выход?
|
|
|
|
|
5.8.2008, 14:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.10.2006
Пользователь №: 4483

|
Всегда изолирую и трубы холодоснабжения и трубы дренажа. В обоих случаях изоляция из вспененного каучука (например Армафлекс). Для труб холодоснабжения толщина изоляции 9мм, для дренажа 6мм.
|
|
|
|
|
5.8.2008, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Армафлекс по пожарной опасности Г1, а для торговых центров, например, пожарники пишут в тех.условиях, чтобы изоляция трубопроводов была НГ (негорючая), т.е. не обойтись без Rockwool-а или чего-нить подобного, но тут же возникает вопрос про пароизоляцию.... поэтому приходится делать пирог из армафлекса и роквула, а это большая толщина изоляции и перерасход материала... есть ли другой выход?
|
|
|
|
Гость_sergsek_*
|
16.9.2008, 15:30
|
Guest Forum

|
Есть ли знатоки СНиПов и Санпинов? Конкретно в СНиП 41-01-2003 ничего не нашел насчет запрета вывода дренажа от сплит системы (в жилом доме) на улицу. ЖЭК не принимает кондиционер... грозит через суд (в порядке выполнения норм Жилищного кодекса) обязать демонтировать всю систему! Пытаемся щас, задним числом, оформить проект. Пректировщик опять "бубнит", что ЖЭК проект не утвердит если дренаж на улице. Нужна срочная помощь!
|
|
|
|
|
16.9.2008, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Что касается обледенения тротуара: первое,что обледенеет - это внутренняя сторона дренажной трубки сразу на выходе из стены. Со всеми вытекающими в помещение, где установлен внутренний блок, последствиями.  Так что обогрев дренажа - обязателен! Что касается знатоков СНиПов и прочих СанПиНов (при чем здесь СанПиН?), то не причисляя себя к таковым, замечу: ПРЕЗУМПЦИЮ НЕВИНОВНОСТИ пока никто и нигде не отменял! Не вы должны доказывать, что так можно, а Вам, что так нельзя! А уж что так делать нельзя точно нигде не написано. Единственное, чем могут аргументировать свою позицию Ваши оппоненты, так это тем, что будет литься на стену и разрушать ее. Поэтому в ПЗ опишите какие-либо мероприятия по предотвращению капанья на стену. Аркадий.
|
|
|
|
Гость_Evgesha_*
|
16.9.2008, 16:01
|
Guest Forum

|
Можно трубку конденсата врезать в водосточную трубу. Или нельзя?
|
|
|
|
Гость_sergsek_*
|
16.9.2008, 16:14
|
Guest Forum

|
...так-то оно может и так, но... тема "открылась" из-за промочки соседей. Пятно было вокруг стояка отопления.Я и подумать не мог на дренажную трубку. Она была из гофропластика... напора там ес-но нет - самотеком изредка кое-что выбежит и так. Но когда разолбрались - поменяли пластиковую трубку на медную. Течь прекратилась, но соеди "завелись"... написали в ЖЭК... и пошло-поехало.Вы будете наверное смеяться, но у меня на все работы по перепланировке квартиры есть утвержденный проект. Беда в том, что в этом проекте нет работ по установке кондиционера.Шас по Жилищному кодексу ВСЯ перепланировка, включая и кондик, должны быть по проекту. Загвоздка в том, что, как меня предупредил проектировщик, проект гл.инженер ЖЭКане подпишет! А без его подписи БТИ не возьмет и архитектура.Так кто кому должен доказывать?
|
|
|
|
Гость_sergsek_*
|
17.9.2008, 7:53
|
Guest Forum

|
теоретически можно все. Но до ближайшей трубы канлаизации более 10 м... и тащить дренаж по квартире не очень эстетично
|
|
|
|
Гость_Gornostay_*
|
17.9.2008, 14:34
|
Guest Forum

|
Цитата(sergsek @ 17.9.2008, 8:53) [snapback]293389[/snapback] теоретически можно все. Но до ближайшей трубы канлаизации более 10 м... и тащить дренаж по квартире не очень эстетично  Неэстетично теперь у соседей...
|
|
|
|
|
18.9.2008, 9:17
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
В спб есть постановление ПР-ва области И города. ТАМ написано четко - нельзя сливы наружу.
|
|
|
|
|
29.9.2008, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
У меня вопрос такого плана: Есть несколько фанкойлов, от каждого идёт дренаж, в некоторых местах трубки объединяются в одну. Если ставить конденсатный насос возле каждого фанкойла, то не будут ли они друг в дружку водой плеваться? Или вообще нет надобности в этих насосиках?
|
|
|
|
|
29.9.2008, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Gornostay @ 17.9.2008, 15:34) [snapback]293595[/snapback] Неэстетично теперь у соседей...  Конечно неэстетично.И эти еще наставили себе кондиционеров ,гады.Наворуют себе и ставят,а честным людям на голову льют.А чуть ветер и на людей у подьезда тоже.Житья ведь нет от этих.И еще вон весь двор своими авто заставили,напокупали.А на какие шиши? Вот у тех кому они на голову льют дрянь свою из трубочек подозрительных, и наворовали.А в них тот самый сальнонулез живет и заражает теперь всех в округе.И птиц даже,он у них птичьим гриппом называется.А вы как думали!От них вся зараза, от этих с кондиционерами,дверьми железными и на ипонских машинах по двору ездиющих.Что б им вороны на бампер гадили ежедневно. Никакой социальной справедливости.Тут сидел специально целый день на лавочке, а с кондера на голову кап кап , кап кап.Итак весь день? Когдаж работать в таких условиях или вот кабы денег многа платили,вот тогда я б посмотрел бы ищще.Делал бы там чего мог,но не часто. Знакомо?Кстати вот они социальные эмоции на внешний раждражитель(чужая успешность,например) Проще купить им чего нибудь и типа на мировую.Это скорей действенней окажется,чем нормативы искать.Проще убрать их претензии,высказав им почти искреннее уважение и внимание.Они так заяву свою и убрать смогут.
Сообщение отредактировал инж323 - 29.9.2008, 21:37
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
30.9.2008, 8:00
|
Guest Forum

|
Тоже не отношу себя к знатокам нормативной документации, но мысли имеются по сему вопросу. Любые наружние водостоки рассчитаны на работу в + ибо в минус в них течь нечему, например сток с крыши, да и в переходный период жалкое зрелище валяющихся ледяных глыб от водостоков. По мне так если предполагается работа кондиционера при отрицательных температурах, дренаж должен выводится во внутренние водостоки. з(ачем гадить рядом с урной) имхо
|
|
|
|
|
30.9.2008, 19:55
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
сложный вопрос и льется из стен плохо и кондиционер хочется, думаю тут в каждом конкретном случае нужно если соседям мешает, нужно думать куда сток отнести и не сейчас, а заранее. А теперь насосик дренажный и в К1 сливать только наверно остается или кондиционер временно демонтировать, а потом найти выход, чтобы соседей не заливало и бутылку коньяка им поставить)))
|
|
|
|
|
7.10.2008, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.3.2006
Пользователь №: 2280

|
А не подскажите где в нормативной литературе написано про минимальный уклон дренажного трубопровода в 0.01?
|
|
|
|
|
7.10.2008, 10:41
|
инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)
Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224

|
Выкладываю маленькую методичку по проектированию дренажных систем от конд-ов (вдруг кому пригодиться)
|
|
|
|
|
9.10.2008, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192

|
Вот спасибо Вам!
|
|
|
|
|
4.2.2009, 1:00
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Воспользуюсь темой. Есть обьект - офисное здание. Ставятся фанкойлы. Проблема куда отвести дренаж. Есть на этаже 4 санузла отмечены цыфрами 1-2-3-4. Но проблема - в них во всех выполнена чистовая отделка - плитка , потолок , освещение .... тоесть чтобы раскурочить шахты и добраться до стояка ВК придется курочить отделку . ЗАК естессно не хочет. Курочить можно либо один санузел из 4-х либо есть еще вариант в шахте 5 провести еще стояк ВК. шахта еще не закрыта. Но куда там на нижних этажах этот стояк подключать - вопрос. Как его вентилировать тоже вопрос. Поэтому я склоняюсь к тому чтобы раскурочить один санузел. Так как с соблюдением уклона свести весь дренаж с этажа в одну точку сложно (да нереально ИМХО) так как там еще и воздуховоды вентиляции будут и лотки и трубы пожаротушения.... Возникла идея : проложить в коридоре закольцованную трубу . Как можно ниже как только позволит подшивной потолок . (400мм запотолочное пространство). Дренаж от каждого фанкойла стекает самотеком в эту трубу-сборник а из нее уже мощным насосом типа Сололифт откачивается в стояк ВК . Вопросы : 1) это работать будет? 2) может что-то другое подскажете схемку набросал быстренько прикрепляю, фотки позже
|
|
|
|
|
4.2.2009, 1:13
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Вид на одну из шахт ВК (первая фотка просто общий вид на этаж) . как я понимаю хоть и есть люк доступа но присоединить дренажный трубопровод Ду50-Ду60 без вскрытия шахты не получится. Или есть способ?
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 4.2.2009, 1:32
|
|
|
|
|
4.2.2009, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
М.б. не совсем по существу заданного AAANTOXA вопроса, но вдруг кому-нибудь пригодится. Когда в офисных зданиях не хватает высоты потолка для создания нормального уклона дренажных трубок (только гладкий пластик d32-d50, никаких гофрированных шлангов!) применяем такое решение: опускаем вертикальные стояки от каждого блока под потолок нижележащего этажа и там уже можно практически без уклона (хотя, какой-нибудь уклон все-же соблюсти надо, хоть самый мизерный!) за счет давления столба воды в вертикальных стояках конденсат уходит в канализацию. Пока особых проблем не было, хотя теоретически можно возразить, что без уклона будет накапливаться грязь на горизонтальных участках и т.п. Аркадий
|
|
|
|
|
4.2.2009, 12:25
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов.
|
|
|
|
|
4.2.2009, 12:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569

|
Добрых суток! А шахта под №4 имеет назначение? Если еще и один из санузлов использовать (тот что без номера), можно с уклонами поработать на 400 мм высоты.
|
|
|
|
|
4.2.2009, 14:30
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(ivan-l-ing @ 4.2.2009, 12:25) [snapback]348281[/snapback] Есть еще мысль, можно объединять дренажи с рекуператоров, т.к. зимой это обеспечит наполнение гидрозатворов. Каких рекуператоров? не отвлекайтесь ))) это типовой этаж. всего таких 7 или 8 эажей. Рекуператоров там нет либо Иван знает больше моего. про шахту 4 забудьте . всё - конденсат есть возможность отвести ТОЛЬКО В ОДИН САНУЗЕЛ . любой на выбор но один. БУДЕТ РАБОТАТЬ СХЕМА С КОЛЬЦЕВЫМ КОНДЕНСАТОСБОРНИКОМ ? или это бредовая идея ?
|
|
|
|
|
4.2.2009, 15:24
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 3.2.2009
Из: Оренбург
Пользователь №: 28569

|
Я бы не рискнул. В дальней от насоса точке возможен застой дренажной воды, зарастет труба и ага. Раздели кольцо в этой дальней точке, создай уклон и сбрасывай дренаж с дальних фенкойлов дренажником, с ближних к санузлу самотеком пойдет.
Только диаметр трубы по корридору не менее 50мм. У меня по такой схеме работает
|
|
|
|
|
6.2.2009, 12:13
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
|
|
|
|
|
6.2.2009, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597

|
Цитата(kirk @ 4.8.2006, 14:41) [snapback]41306[/snapback] Уважаемые, вот хотел с Вами обсудить следующий вопрос: дренаж систем кондиционирования по "коллекторной системе", т.е. когда дренаж от нескольких внутренних блоков подключен к общей магистрали. вопросы, которые возникают у меня: 1. Куда подключать? Если просто через сифон в канализацию-тогда в холодный период, кондиционер не работает, конденсата нет=>сифон пересыхает-запахи идут к внутреннему блоку. Из этой ситуации выход-подключать к сифону раковины...но не везде это возможно-например в элитном жилье. 2. При подключении нескольких блоков к единой магистрали нет ли опасности того, что конденсат уйдет не к месту сброса, а к одному из внутренних блоков?? А вообще был случай, какие-то умельцы подключили дренаж к ливневой канализации...случился страшный дождь-и кондиционеры заплакали...  ) смех смехом, но вот сколько смотрел-подробно вопросы дренажа мало кого интересуют...решения от простого "на улицу" до более-менее сносного "к сифону раковины", это хорошо, но уже не первый раз сталкиваюсь с кучей "нестандартных вариантов--то точка сброса далеко, то блоков много, то пространства для уклона или размещения помпы мало. просто хочется услышать, а КАК Вы подходите к вопросам дренажа? А у нас в центральных кондиционерах, дренаж отводится от камеры охлаждения/отбора влаги и от камеры с каплеуловителем. Через разные варианты сифонов(с теннисным шариком и просто колено). Отводится дренаж в канализацию. Проблема пересыхания существует и очень часто, а ее последствия во много зависят от того, где находится камера с вентилятором. Если до - то просто выдавливает в дренаж воздух, если после - подтягивает неприятные запахи в производство...
|
|
|
|
|
6.2.2009, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170

|
К ливневке нельзя подсоиденять дренаж. В идеале для дренажей делают отдельный стояк, ну это совсем в идеале и это почти никт никогда не делает. А вообще в основном дренаж подключают к К1 через гидрозатвор с разрывом струи, хотя и разрыв очень многие не делают.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 1:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Мы собираем в стояк (обычно 50мм), на верху-клапан вентиляционный, а в подвале или на 1 этаже через сифон к К1.
|
|
|
|
|
23.8.2013, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.4.2011
Из: Минск
Пользователь №: 101309

|
Прикладываю статью по водоотведению от систем кондиционирования
|
|
|
|
|
15.10.2013, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Огромное спасибо за статью. Узнал много нового и полезного.
|
|
|
|
|
24.10.2016, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968

|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ответ на следующий вопрос. Проектирую дренаж от системы с фанкойлами типа GKA и кондиционерами Mitsubishi heavy. Установки кассетные потолочные. У каждой есть встроенный насос. Максимальная высота подъема 750мм. Обьединяю дренаж от каждой установки в общую трубу с уклоном. Затем отвод в систему бытовой канализации. Вопрос в следующем: возможно ли,что встроенные насосы от установок будут качать дренаж, и он может перелиться в другие кондиционеры? Как этого избежать?
|
|
|
|
|
24.10.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
А перед проектированием не удосужились прочитать (ну, или, хотя бы картинки посмотреть) installation manuals?
Сообщение отредактировал SSA - 24.10.2016, 16:29
|
|
|
|
|
25.9.2018, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2016
Пользователь №: 288014

|
Добрый день.
Для многоэтажного дома планируется выполнить стояки для дренажа от сплит-систем из обычной полипропиленовой трубы D32.
Подскажите, пожалуйста, не лучше ли выполнить стояки из раструбной трубы, чтобы обеспечить простоту разбора трубопровода в случае засора?
Заранее благодарен за ответы.
|
|
|
|
|
25.9.2018, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
del.
Сообщение отредактировал SSA - 25.9.2018, 14:44
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|