Система водоснабжения на РОС301 |
|
|
Гость_Crackv_*
|
17.3.2005, 22:42
|
Guest Forum

|
Пожалуйста господа,помогите придумать схему автоматики водоснабжения на РОС 301. Контролируемых уровней -3. Двигатель 4 квт 380 вольт. s7m@yandex.ru
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
18.3.2005, 9:35
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Технологию опишите. Зачем в водоснабжении уровень контролировать? В бак качать или как? Непонятно. Поподробней, пожалуйста.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
19.3.2005, 0:43
|
Guest Forum

|
Нужно контролировать уровень в емкостях,и в зависимости от уровня,включать и выключать глубинный насос на скважине.Еще нужно включать при падении уровня ниже предельно нижней отметки электромагнитный клапан,для подачи "городской" воды.
|
|
|
|
|
24.3.2005, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Тебе как помоч: за бабки или нахоляву? Если нахоляву тоды с тебя пузырь коньяку. Только одна проблема РОС 301 не выпускают уже давно переходи на : http://owen.com.ru/catalog.html?t=1.1.4.3.
|
|
|
|
|
24.3.2005, 11:42
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Ну прямо сразу коньяк за такую ерунду. Вот простейшая схема управления. Силу сам нарисуешь. Думаю справишся.  ЗЫ: Простите, что не по ГОСТам. Рисовал за 5 минут
Сообщение отредактировал AlexSch - 24.3.2005, 18:10
Прикрепленные файлы
ROS301.jpg ( 20,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128
|
|
|
|
|
24.3.2005, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
эй! а где защита двигателя? силовая часть? питание прибора? сигнализация?
|
|
|
|
Гость_Passin'By_*
|
24.3.2005, 14:02
|
Guest Forum

|
РОС-301 выпускают здесь здесьА управлять клапаном нужно по 2-м уровням - как и насосом, иначе будет "дребезг". Т.е. в цепь управления KM1 добавить н.з. контакт K3.
|
|
|
|
|
24.3.2005, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Passin'By
Спасибо за ссылку, стало приятно на душе что есть еще у нас фирмы занимающиеся автоматикой.
Что-то только плохо его в Москве продают?
|
|
|
|
|
24.3.2005, 18:05
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата эй! а где защита двигателя? силовая часть? питание прибора? сигнализация? Человек же просил придумать, а не проект за него сделать. Я думаю, если он не совсем чайник, все остальное дорисует Цитата А управлять клапаном нужно по 2-м уровням - как и насосом, иначе будет "дребезг". Т.е. в цепь управления KM1 добавить н.з. контакт K3. Согласен, обшибся.  Сейчас перерисую.
|
|
|
|
|
25.3.2005, 6:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Привет!!А тема закыта али как? А можно дам решение без Рос Частотник любой марки+ датчик давления (МИДА).. Частотник ставится на PID регулятор(прога в нем), и задается еще же им управления внешнего устройства(клапана например). Все всем пока!! :wacko:
|
|
|
|
|
25.3.2005, 9:25
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Привет!!А тема закыта али как? А можно дам решение без Рос Частотник любой марки+ датчик давления (МИДА).. Частотник ставится на PID регулятор(прога в нем), и задается еще же им управления внешнего устройства(клапана например). Все всем пока!! Это, конечно интереснее. Но Вы прикинте стоимость РОСа и сравните со стоимостью частотника+датчик давления. Я так понимаю люди не от хорошей жизни РОС ставят.
|
|
|
|
Гость_witboy_*
|
19.4.2005, 7:00
|
Guest Forum

|
я так понимаю товарисч Crackv работает на (или с) заводе(ом) по розливу миниральной воды... и значит если эта самая вода у них кончается  они льют водопроводную... прикольно! ...ПОКУПАЙТЕ НАШИХ СЛОНОВ!
|
|
|
|
|
28.3.2006, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Коллеги, подскажите. Проблема на объекте. Для подпитки котельной используется накопительная емкость 1 м3. Для контроля уровня воды в баке используется РОС 301. Емкость самодельная из черного стального листа. Изнутри не окрашена. Датчики вварены в стенки бака. Логика работы: при падении воды ниже уровня среднего (по высоте) датчика происходит открытие клапана. Наполнение бака идет до уровня верхнего датчика.
Суть вопроса: при быстром падении уровня воды в баке датчики не срабатывают (т.е. средний электрод показывает, что находится в воде).
У меня подозрение, что это происходит из смоченных поверхностей бака, которые сплошь все ржавые.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
29.3.2006, 13:35
|
Guest Forum

|
Цитата(asl @ Mar 28 2006, 22:56 ) Суть вопроса: при быстром падении уровня воды в баке датчики не срабатывают (т.е. средний электрод показывает, что находится в воде). Есть такая проблема у электродных датчиков при боковой установке и ржавой воде - на изоляторе со временем образуется проводящий налет. Или регулярно чистить, или ставить сверху...
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
2.4.2006, 23:19
|
Guest Forum

|
Вода в бобышке наверное остается.
|
|
|
|
Гость_КИПиА_*
|
29.3.2008, 23:48
|
Guest Forum

|
Цитата(Crackv @ 17.3.2005, 22:42) [snapback]4376[/snapback] Пожалуйста господа,помогите придумать схему автоматики водоснабжения на РОС 301. Контролируемых уровней -3. Двигатель 4 квт 380 вольт. s7m@yandex.ru Я бы лучше использовал ЭРСУ-6Р, они имеют задержку на включение /выключение, диапазон чувствительности до 400 кОм. Ознакомиться можно на http://www.mebskb.ru/
|
|
|
|
|
2.8.2008, 9:42
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2008
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 14919

|
Цитата(asl @ 28.3.2006, 22:56) [snapback]27614[/snapback] Коллеги, подскажите. Логика работы: при падении воды ниже уровня среднего (по высоте) датчика происходит открытие клапана. Наполнение бака идет до уровня верхнего датчика.
Суть вопроса: при быстром падении уровня воды в баке датчики не срабатывают (т.е. средний электрод показывает, что находится в воде).
У меня подозрение, что это происходит из смоченных поверхностей бака, которые сплошь все ржавые. По моему личному опыту эксплуатации данного реле - забыть, что оно есть.
Сообщение отредактировал zprizrak - 2.8.2008, 9:46
|
|
|
|
|
11.8.2008, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280

|
Цитата(Passin @ 24.3.2005, 17:02) [snapback]4854[/snapback] РОС-301 выпускают здесь здесьА управлять клапаном нужно по 2-м уровням - как и насосом, иначе будет "дребезг". Т.е. в цепь управления KM1 добавить н.з. контакт K3. Может вопрос покажется глупым, но я только начинаю проектировать. Толк от НЗ контакта реле К3? Насколько я знаю дребезг устраняют при помощи реле времени или цепочки RC.
|
|
|
|
|
11.8.2008, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442

|
Цитата(Alexandr Istomin @ 11.8.2008, 21:39) [snapback]281020[/snapback] Может вопрос покажется глупым, но я только начинаю проектировать. Толк от НЗ контакта реле К3? Насколько я знаю дребезг устраняют при помощи реле времени или цепочки RC. НЗ контакт К3 в данном конкретном случае отключает клапан и насос при заполнении бака. В первоначальном варианте схемы Уважаемого AlexSch управление клапаном осуществлялось по одному электродному датчику нижнего уровня - нет воды - открылся, есть - закрылся, что и подразумевалось под словом "дребезг".
|
|
|
|
|
11.8.2008, 15:01
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280

|
Все понял Заработался... уже клинить начинает
|
|
|
|
|
6.5.2009, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Всем привет! у меня такой вопрос: делаю систему пожаротушения точнее насосную, заложил в схему автоматизации на базе СПРУТ-2 в дренажном приямке Датчик - реле уровня РОС 301. вопрос как его подключить на СПРУТ? электрическую схему подключения надо монтажникам дать, а то они мне говорят что мол сложно... то ли не хотят делать то ли правда это трудоемко? схема на српуте выполнена аналогично как это делает ПЛАЗМА-Т их чертежи взял за основу. помогите советом, что ответит монтажникам, что им дать?
|
|
|
|
|
6.5.2009, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
|
|
|
|
|
7.5.2009, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
да я и сделал как Плазма, брал их основу под свои проекты. Монтажники что-то недогоняют как делать, а я не пойму что им от меня нужно (((
|
|
|
|
|
8.5.2009, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
специалисты, неужели не у кого вопросов таких не возникает? меня одного похоже начинают разводить монтажники, на какие-то схемы (((
|
|
|
|
|
8.5.2009, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата специалисты, неужели не у кого вопросов таких не возникает? меня одного похоже начинают разводить монтажники, на какие-то схемы ((( Проекты тов. из Плазмы-Т это, если оперировать ГОСТами, туалетная бумага, которой можно подтереться и выкинуть. Так что монтажники Вас правильно теребят, сидите и учитесь правильные проекты делать. У меня проект одного шкафа управления простой приточно-вытяжной установкой в среднем около 30...50 страниц выходит. И то, я там исхитряюсь и часть схем заменяю таблицами.
|
|
|
|
|
12.5.2009, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
Цитата(дмитрий01 @ 8.5.2009, 18:04) [snapback]386284[/snapback] специалисты, неужели не у кого вопросов таких не возникает? меня одного похоже начинают разводить монтажники, на какие-то схемы ((( Не было такого объекта, где не было вопросов. Но монтажники задавали конкретные вопросы, на которые давались ответы. Правильно сформулированный вопрос 50% ответа. Вот бы еще узнать, что именно не нравится Вашим монтажникам.  Удачи!
|
|
|
|
|
12.5.2009, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(Gen @ 12.5.2009, 9:53) [snapback]386790[/snapback] Вот бы еще узнать, что именно не нравится Вашим монтажникам.  Удачи! они говорят, что не знают как подключать РОС 301, что типа на схеме (такую же делает Плазма) ничего не понятно...
|
|
|
|
|
12.5.2009, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 14.4.2006
Пользователь №: 2633

|
У РОС-301 три группы сухих контактов. Каждая группа соответствует одному из трех уровней воды в приямке. Нужно подключить НО контакты групп на входы БУ. Схема расключения как у датчиков с резисторами. Питание на РОС-301 подается с ШАК. И все. Удачи.
|
|
|
|
|
  |