Узел учета пара | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.10.2011, 8:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 7.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13598 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Добрый день, никогда не приходилось сталкиваться с паром, а сейчас вот поручили сделать узел учета пара. Подскажите, в какой литературе можно почитать об этом, и возможно есть какая-нибудь простенькая схемка узла учета пара для примера     . Заранее спасибо
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 23)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 14:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 7.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13598 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				И снова здравствуйте, почитала по узлам учета... Но может быть кто-нибудь подскажет по счетчикам пара? Какие именно лучше ставить, чтобы показывали расход. давление и температуру, без вывода на компьютер. Вот нашла тут счетчик одной фирмы, но никак не могу найти как подобрать диаметр расходомера, нет никаких таблиц с пределами расходов по этой фирме... Заполнила опросный лист у производителя, на что мне прислали подбор - расходомер такой-то фирмы и датчики давления и температуры, ни обозначений ни типоразмеров, т.е. ничего не подобрали.  Количество теплоты у меня задано 35 Гкал, при переводе получилось почти 70 000 м3/ч (пар насыщенный, температура 115 градусов). Правильно ли это?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 15:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Светик @ 7.10.2011, 15:28)   Количество теплоты у меня задано 35 Гкал, при переводе получилось почти 70 000 м3/ч (пар насыщенный, температура 115 градусов). Правильно ли это? 35 Гкал/ч = 58 тонн пара в час при избыточном давлении 0,7 кгс/см2, у меня вышло 60 083 м3/ч. Но больше удивляют параметры, огромный расход при мизерном давлении. По сетчикам подсказать сложно, интернет в помощь. Если требования к учету расхода пара очень жесткие, коммерческий учет, обязательно ставьте перед счетчиком сепаратор пара, иначе, от попутного конденсата показания прибора будут неверные.
				 Сообщение отредактировал Галиев - 7.10.2011, 15:47
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 20:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 7.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13598 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Большое спасибо за ответ)) Цитата(Галиев @ 7.10.2011, 18:44)   35 Гкал/ч = 58 тонн пара в час при избыточном давлении 0,7 кгс/см2, у меня вышло 60 083 м3/ч. Но больше удивляют параметры, огромный расход при мизерном давлении. Давление по техусловиям 2 кгс/см2...  Что ж, буду искать счетчики...    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 20:36
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 894 
        		Регистрация: 16.4.2008 
        		Из: Украина 
        		Пользователь №: 17849 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				учет насыщенного пара? Ну если речь идет об атомных электростанциях где уровень эксплуатации обязывает...а так это "целая тема"...Как правило в жизни сухого насыщенного пара даже на выходе из барабана котла (без пароперегревателя) не существует. Приходиться идти на некие упрощения или умозрительные выводы. Счетчик на входящую воду в котел и учет выбрасываемой продувки в канализацию... И это только материальный баланс. Собственно финансистов этих проэктов (отнюдь не преуменшая ихнего значения) интересует несколько иное.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 21:01
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 7.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13598 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				У меня есть просто участок паропровода, который идет от места врезки и на паропотребляющую установку. Диаметр 50. Для организации узла учета выданы техусловия, согласно которым количество тепла 35 Гкал, давление 2 кгс/см2, температура пара 115. Возврата конденсата нет.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 21:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Светик @ 7.10.2011, 22:01)   У меня есть просто участок паропровода, который идет от места врезки и на паропотребляющую установку. Диаметр 50. Для организации узла учета выданы техусловия, согласно которым количество тепла 35 Гкал, давление 2 кгс/см2, температура пара 115. Возврата конденсата нет. 35 Гкал за какой промежуток времени?!! Через трубу Ду 50, за час 1 тонну пара можно протолкнуть, при таком давлении, это 0,6 Гкал. Уточняйте техзадание, где то запятую забыли поставить.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.10.2011, 21:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 34 
        		Регистрация: 7.12.2007 
        		
        		Пользователь №: 13598 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Хоть я и не сильна в этом, но кажется мне что труба слишком мала для 35 Гкал. Может ошибка в ТУ? Нашла я тут счетчик но там для таких расходов (порядка 60 -70 т. м3/ч) труба  диаметра 600 соответствует... Что-то я совсем запуталась    Цитата(Галиев @ 8.10.2011, 0:13)   35 Гкал за какой промежуток времени?!! Через трубу Ду 50, за час 1 тонну пара можно протолкнуть, при таком давлении, это 0,6 Гкал. Уточняйте техзадание, где то запятую забыли поставить. За час видимо... Так вот и я уже думаю что-то не то... Спасибо Вам огромное    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   8.10.2011, 12:26
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 1633 
        		Регистрация: 16.7.2007 
        		Из: Челябинск 
        		Пользователь №: 10028 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Начнем с того, что 50 т пара с неподназорных котлов снять конечно можно, но при этом надо понимать, что железки эти по производительности относительно маленькие и городить их придется шеренгой по всей котельной. Если заказчик хочет получить с десяток, а то и больше котлов, то флаг ему в руки, но пусть размер здания прикинет и его стоимость для начала. Готовьте пар хотя бы очков на 8, а лучше на 14. Тогда диаметр коллектора будет 273мм (при 14 очках). Заказчику ставить РУ до требуемого давления и конденсат будет 115*. Если ему критична температура на входе (хотя сомневаюсь - пар очень быстро охладится до температуры насыщения) то пусть ставит РОУ. Здесь не надо идти на поводу.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.10.2011, 13:10
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.9.2011 
        		Из: Казахстан 
        		Пользователь №: 122833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				День добрый! Увидел в ответе уважаемого К.Д. свою проблему-пар охлаждается до температуры насыщения. на выходе с котла 25/14-225 температура 214, а через 250м (трубопровод Ду100) температура 188. Подскажите пожалуйста при изолированном трубопроводе это нормально? Прокладка надземная по эстакаде. Давление 11,5 бар. Спасибо 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2011, 6:19
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				1. Откройте новую тему, здесь могут не заметить. 2. Какой расход пара через трубу Ду 100? 3. Какой перепад давления на трубе?  4. Перепад Р от котла до трубы?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				    12.10.2011, 13:14
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.9.2011 
        		Из: Казахстан 
        		Пользователь №: 122833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				2. Расход пара 7-8 т/час, 3. Давление на гребёнке в котельной 11,5 кгс/см.кв., на гребёнке потребителя 11 кгс/см.кв. 4. Разница между давлением в барабане котла и давлением в начале паропровода 0,1 кгс/см.кв. 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2011, 16:06
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 27.9.2011 
        		
        		Пользователь №: 123204 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				К сожалению, данные противоречивые: температура насыщенного пара при абсолютном давлении 2 кгс/см2 составляет 119,6 гр.С, температура 115 гр.С соответствует давлению 1,72 кгс/см2. В противном случае это не пар, а перегретая вода. Положим данные по температуре истинные, тогда месячное потребление тепла 35 Гкал соответствует расходу 917 кг/ч или 939 м3/ч, что в трубопроводе Ду50 соответствует скорости пара 133 м/с - "многовато будет". Если данные по давлению истинные, то скорость пара будет всё равно слишком высокой - 115 м/с. Поэтому данные ТУ необходимо уточнить! А расходомеры пара могут быть самые разные, например паросчётчики TVA: http://www.spiraxsarco.com/ru/about/news-a....asp?news_id=66диапазон измерений расходомера Ду50 при абсолютном давлении 2 кгс/см2 составляет 12-619 кг/ч.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.10.2011, 18:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 4289 
        		Регистрация: 10.1.2011 
        		Из: г.Саранск 
        		Пользователь №: 88830 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(Yevgeniyt @ 12.10.2011, 14:14)   2. Расход пара 7-8 т/час, 3. Давление на гребёнке в котельной 11,5 кгс/см.кв., на гребёнке потребителя 11 кгс/см.кв. 4. Разница между давлением в барабане котла и давлением в начале паропровода 0,1 кгс/см.кв. Проверьте датчики температуры, может, они бздят. Не могу понять такие потери тепла на изолированном(?) тр.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.10.2011, 5:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.9.2011 
        		Из: Казахстан 
        		Пользователь №: 122833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Проверили ртутными термометрами,- с небольшими изменениями по давлению в паропроводе, температура пара на гребёнке потребителя всегда равна температуре насыщения. Трубопровод изолирован 4 года назад. А какие потери будут нормальными при Ду100 , L-250м, Tнар. +10 градС?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2011, 10:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.9.2011 
        		Из: Казахстан 
        		Пользователь №: 122833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Паралельно проложен паропровод Ду150, ситуация та же, к потребителям пар приходит с температурой насыщения. В чем может быть проблема? Возможно ли влияние перехода с диаметра на диаметр (под изоляцией не видно, но уже ничего не исключаем)? Спасибо
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   17.10.2011, 14:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 7 
        		Регистрация: 27.9.2011 
        		
        		Пользователь №: 123204 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Для Yevgeniyt: Исходя из Ваших данных, потери тепла в паропроводе весьма существенные - 35% тепла теряется при транспортировке, при допустимом значении менее 20%. По-видимому, кроме качества и толщины теплоизоляции вмешиваются и другие источники потерь, например, отсутствие дренажа паропровода (рекомендуется установка конденсатоотводчиков через каждые 30-50 м), связанное с типичным заблуждением, что конденсат не образуется при транспортировке перегретого пара. В примере ниже узел учёта перегретого пара (тоже приходящего к потребителю близким к насыщению), но у которого эффективность изоляции выше норм, установленных в далёкие времена ВНИПИТеплопроектом.                          Значение           Точка измерения Параметр	                            источник     потребитель Длина паропровода, м	                  250 Диаметр паропровода, мм                    100 Температура пара, гр.С 	         214	        188 Давление, кгс/см2	                 11,5	        11,0 Массовый расход, кг/ч	                 7500 Удельная энтальпия, кДж/кг      2854	2793 Температура окружающего воздуха, гр.С	10 Линейная плотность  теплового потока, Вт/м	                1450 (неизолированной трубы) Линейная плотность  теплового потока (норма), Вт/м	        112 (теплоизолированной трубы) Эффективность изоляции (норма), %	 93 Эффективность изоляции (факт), %	 65 ОАО «ВТ»                                Значение      Точка измерения Параметр                           	источник	потребитель Длина паропровода, м	                    500 Диаметр паропровода, мм                      250 Температура пара, гр.С	           225	     192 Давление, МПа	                           0,553	     0,539 Массовый расход, кг/ч	                   4300 Удельная энтальпия, кДж/кг	   2836	     2906 Температура окружающего воздуха, гр.С	10 Линейная плотность теплового  потока, Вт/м	                                   3000 (неизолированной трубы) Линейная плотность теплового  потока (норма), Вт/м	                           198 (теплоизолированной трубы) Эффективность изоляции (норма), %	   87 Эффективность изоляции (факт), %	   94 Недавно появилась технология Vacuum insulated pipe для паропроводов со 100% эффективностью, но это уже другая история...    
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.10.2011, 5:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 67 
        		Регистрация: 23.9.2011 
        		Из: Казахстан 
        		Пользователь №: 122833 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Спасибо Spiraxmeter,  КО по трассе действительно нет, но ведь кажется логичным, чтобы начать конденсироваться перегретый пар должен сначала потерять температуру? А можно снизить потери увеличив скорость пара? Т.е. в нашем случае весь расход пустить по одному паропроводу? Спасибо   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   12.4.2012, 13:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 19 
        		Регистрация: 4.8.2010 
        		
        		Пользователь №: 67089 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Подскажите. пожалуйста фирмы которые подбирают узлы учета пара? Плиииизззз, премного благодарен.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.2.2014, 20:18
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 454 
        		Регистрация: 1.2.2012 
        		Из: г. Н. Новгород 
        		Пользователь №: 138335 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Новую тему создавать не буду, задам вопрос в этой. Кто-нибудь может подсказать качественную альтернативу дорогущему расходомеру ЭМИС Вихрь-200? Планируется использование в составе теплосчётчика на базе СПТ 961
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   4.2.2014, 21:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 811 
        		Регистрация: 14.4.2011 
        		
        		Пользователь №: 103678 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Как то проводил изыскания расходомеров пара в корпусе, нашел "Ирга" . Когда встал вопрос о необходимости учета пара советовался с производителем тепло вычислителя (стороней от производителя расходомеров пара) он посоветовал "эмиссии вихрь", по вопросу про Иргу, сказал, что не стал бы рекомендовать. Их (вихрь) и заложили в проект. Напольные ультразвуковые (взлет) не рекомендую
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.2.2014, 8:20
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 118 
        		Регистрация: 24.5.2008 
        		Из: Московская область 
        		Пользователь №: 19051 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ультразвуковые с датчиками, погруженными в среду, не будут работать. Сами пьезоэлектрические преобразователи не выдерживают таких температур.
  Альтернатива эмису - комплектный Ирвис-РС4-Пар. Либо Ирвис-к300 с корректором и датчиками температуры-давления сторонних производителей. www.irvis-msk.ru 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   11.2.2014, 20:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 454 
        		Регистрация: 1.2.2012 
        		Из: г. Н. Новгород 
        		Пользователь №: 138335 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Остановился на ЭМИС-е, но подряд проиграли по конкурсу, кто-то дал аж в 2 раза дешевле...
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   18.2.2014, 9:35
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 21 
        		Регистрация: 4.4.2010 
        		Из: Санкт-Петербург 
        		Пользователь №: 50491 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(J. Antonio @ 4.2.2014, 20:18)   Новую тему создавать не буду, задам вопрос в этой. Кто-нибудь может подсказать качественную альтернативу дорогущему расходомеру ЭМИС Вихрь-200? Планируется использование в составе теплосчётчика на базе СПТ 961 Посмотрите расходомер ДРГ.М. Ставили такой на пар, работает.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	
		 | 
		   | 
	 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |