> Переход под водотоком
Fatik
сообщение 6.10.2011, 8:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Возникла необходимость пройти под рекой водопроводом. Сталкиваюсь первый раз. Отсюда возникли вопросы На какое расстояние удалить колодцы от обреза откоса русла? Какое расстояние должно быть от оголовка ливневки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
kazakh
сообщение 12.10.2011, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 12.10.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 125143



При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из полиэтиленовых труб или из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.
Проект дюкера через судоходные водотоки должен согласовываться с органами управления речным флотом союзных республик.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках - не менее 1 м. При этом надлежит учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.
Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м.
Уклон наклона восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 13.10.2011, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(kazakh @ 12.10.2011, 20:46) *
При переходе трубопроводов через водотоки количество линий дюкера должно быть не менее двух; при выключении одной линии по остальным должна обеспечиваться подача 100%-го расчетного расхода воды. Линии дюкера должны укладываться из полиэтиленовых труб или из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений.

kazakh, скажите откуда эта цитата? Конкретно интересует про полиэтилен. Или Вы сами вписали в СНиПовскую формулировку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 14.10.2011, 1:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



если не изменяет память, это из редакции таблицы Лукиных. расстояние удаление колодцев от русла реки не имеют значения. важно иметь преимущество в 1 - 1,5 метра от верхнего горизонта воды по вертикали (естесно с мыслемой гидроизоляцией). касаемо выпуска сточных вод ливневой канализации - тут должны соблюдаться условия не затопления трубы - т.е. выпуск должен быть либо с условиями пропуска максимального расхода под уровень ВГВ, либо выше последнего

Сообщение отредактировал Timur_BB - 14.10.2011, 1:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazakh
сообщение 14.10.2011, 6:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 12.10.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 125143



Цитата(lexa00 @ 13.10.2011, 12:14) *
kazakh, скажите откуда эта цитата? Конкретно интересует про полиэтилен. Или Вы сами вписали в СНиПовскую формулировку?

Согласно со СНиП 4.01-02-2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 14.10.2011, 11:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(kazakh @ 14.10.2011, 7:06) *
Согласно со СНиП 4.01-02-2009

А как привязать казахстанский СНиП к России? Может кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.10.2011, 11:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lexa00 @ 14.10.2011, 12:01) *
А как привязать казахстанский СНиП к России? Может кто подскажет?

Я привязал просто. Взял нашенский и заложил сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 14.10.2011, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Fatik @ 14.10.2011, 12:31) *
Я привязал просто. Взял нашенский и заложил сталь.

Это хорошо. А электрохимзащиту делаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 14.10.2011, 13:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lexa00 @ 14.10.2011, 14:13) *
Это хорошо. А электрохимзащиту делаете?

Обмазал футляр битумной мастикой. Жду ответа экспертизы.

Сообщение отредактировал Fatik - 14.10.2011, 13:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.10.2011, 9:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Fatik @ 14.10.2011, 14:38) *
Обмазал футляр битумной мастикой. Жду ответа экспертизы.

Дык мастика сотрется ( поцарапается) об грунт при протяжке трубы в скважине. Или Вы открыто будете в траншею подводную укладывать трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.10.2011, 11:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lexa00 @ 17.10.2011, 10:38) *
Дык мастика сотрется ( поцарапается) об грунт при протяжке трубы в скважине. Или Вы открыто будете в траншею подводную укладывать трубы?

Откудова скважина взялась?
Посмотрите типовые по переходам под дорогами, а там по аналогии. ГНБ никто не мешает делать, и ничего не поцарапается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.10.2011, 14:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 12:02) *
Откудова скважина взялась?
Посмотрите типовые по переходам под дорогами, а там по аналогии. ГНБ никто не мешает делать, и ничего не поцарапается.

Скважина от расширителя гнб как раз.
типовые по переходам с футляром наверно сделаны?
А реально ПНД трубы при гнб вылазят все ободранные.

Сообщение отредактировал lexa00 - 17.10.2011, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.10.2011, 14:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(lexa00 @ 17.10.2011, 15:45) *
типовые по переходам с футляром наверно сделаны?


Ну, дык, и я в футляре иду. И футляр и труба обмазаны, конструкция по типовому.
Самое интересное, что ответы начались только через 3 недели, когда все решения уже приняты...(

Сообщение отредактировал Fatik - 17.10.2011, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 17.10.2011, 16:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Fatik @ 17.10.2011, 15:52) *
Самое интересное, что ответы начались только через 3 недели, когда все решения уже приняты...(

Какие вопросы...
Мне больше ответ kazakha был интересен, его и обсуждаем. А то полиэтилен применяем, а в СНиПе ясно сказано - сталь, вот и стало интересно, может продвинулась нормативка в этом вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных