завышенная мощность вод. нагревателя, что будет при эксплуатации? |
|
|
|
|
8.8.2006, 7:37
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
коллеги, помогите разрешить спорную ситуацию
делается объект (торговый центр): система отопления фэнкойлы и радиаторы, охлаждение фэнкойлы и вентиляция по свежему воздуху для поддержания температуры зимой при проведении строительных работ нужнно как-то отопить всё это моё руководство в частности предлагает отапливаться вентиляцией, но для этого нужно завысить мощность секции нагревателя конкретный пример: 6300 куб.м/ч вместо 35 кВт ставим 100 а потом при эксплуатации всё эта мощность будет невостребована нутром чую, что так делать нельзя и дело даже не в цене, но не могу привести веских доводов кто что думает по этому поводу? как будет вести себя водяной нагреватель, работая на 30% от номинала?
с уважением
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
Гость_ss.23_*
|
8.8.2006, 9:47
|
Guest Forum

|
Даже, если не вдаваться в плюсы и минусы технической стороны, можно сослаться на СНИП 41-01-2003. Там в разделе "7.8. Оборудование", п. 7.8.2. (в) есть указание, что допустимая "переразмеренность" водяного воздухонагревателя 10%.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2006, 10:07
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
а если не затруднит о плюсах и минусах хочется понять суть...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
10.8.2006, 12:01
|
Guest Forum

|
разморозится он жутко.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_@@@_*
|
10.8.2006, 12:15
|
Guest Forum

|
Да легко, ведь бОльше не мЕньше... Сейчас , на период строительства подбираете как и хотите на 100 кВт, при температуре допустим 95-70 С. Затем после строительства Вам надо получать не более 35 кВт. Снижайте температуру теплоносителя в контуре калорифера до тех пор, пока не получите требуемые 35 кВт. Ну допустим у Вас получиться 55-45 С ( тут надо посчитать действительные температуры ). Скорее всего придется заменить насос и 2-хходовой клапан, но это меньшее зло, чем менять калорифер.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
10.8.2006, 12:35
|
Guest Forum

|
Разморозить всегда имеется риск (касаемо переразмеренных теплообменников). Но если применить качественное, а не количественное регулирование, поставить циркуляционный насос, рассчитанный на максимальный расход теплоносителя калорифера (при максимальной возможной его мощности, а не требуемой для объекта), предусмотреть активную защиту калорифера, то этот риск можно свести практически к пренебрежительно малой величине.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 13:07
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Цитата(ss.23 @ Aug 10 2006, 13:35 ) Разморозить всегда имеется риск (касаемо переразмеренных теплообменников). А можно для безграмотных подробнее? Я думал как раз таки наоборот, недостаточный размер теплообменника приводит к обмерзанию. Ведь бедет повышенный теплосъем. А что будет калориферу, если через него продувать объем воздха меньший, чем тот который он может нагреть?..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
10.8.2006, 13:30
|
Guest Forum

|
Будет адекватная реакция системы поддержание температуры приточного воздуха, и соответственно - снижение расхода потребляемой воды из теплосети. Как следствие, для узлов обвязки с количественным регулированием - снижение скорости воды в трубках калорифера, вплоть до критической, грозящей замерзанием отдельных участков. Для узлов с качественным регулированием, но незначительной долей подмеса, картина не намного отличается.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 13:36
|
Инжиниринг высоких
Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
тут как получится ...
1. Если сетевую будите подовать 130 градусов есть шанс разморозить (работает только часть калорифера)
2. Если поставите теплообменик до 90 опустите то ничего - нормально работать будет
Всетаи на какой график считали 130-70 или 90-60 а то иностранцы и 60-30 применяют ...
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 13:46
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
2 ss.23 полезная информация, спасибо, учту Добавлено - 14:47 Цитата(olg2004 @ Aug 10 2006, 14:44 ) Всетаи на какой график считали 130-70 или 90-60 а то иностранцы и 60-30 применяют ... не, своя котельная, 80-60
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
А че так мало на 6300 кубиков - всего 35 кВт , вроде так даже на глаз на 100 кубиков киловатт
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 14:01
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
рекуператор роторный однака...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
10.8.2006, 14:18
|
Guest Forum

|
к e.o.l. Информация была не от меня, а от olg2004. -------------- Кстати, он сказал почти то же самое, только другими словами (и несколько некорректно). В первую очередь, всё сводится к скорости в трубках калорифера (хотя температура на входе в калорифер играет не последнюю роль, как и теплосъём на нём), которая зависит от расхода, который определяется перепадом по температуре (вход/выход), который зависит от температуры на подающей из теплосети (либо постоянный при качественном регулировании, и зависит только от производительности и напора циркуляционного насоса, и сопротивления контура), которая определяется температурным графиком, который... (всё, как в известной английской сказке про синицу, которая воровала зерно из амбара).
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8.2006, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата либо постоянный при качественном регулировании Не всегда - наступает момент когда насос циркуляционный просто встает, или вырубается по ТК. так как обычно насосики маленькие а расходы на предельных режимах очень большие ... или я не про те насосы?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
11.8.2006, 9:18
|
Guest Forum

|
...почему предельный? По каталогу - это обычный рабочий режим насоса, расчётная точка находится в рабочей зоне. Нет проблем. Да, кстати, по каталогу циркуляционные насосы с мокрым ротором обычно представляются сродни "вечному двигателю" (по сроку службы), причем - не требующие обслуживания на весь вечный срок службы.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.8.2006, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 23.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2965

|
Уважаемые коллеги, неужели еще кто-то применяет количественное регулирование? Мы уже давно-давно работаем только на подмесе. При количественном калориферы летят только так... А что касается большого калорифера: проверьте при температуре на входе в калорифер ноль град. какая у вас будет обратная вода, если меньше +25 град., то все плохо. Мы всегда проверяем, поэтому и проблем нет. Если калорифер так завышен, то должно быть плохо. Отсюда и в СНиПе появился 10% запас.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
11.8.2006, 13:21
|
Guest Forum

|
Скажите какой может быть минимальная температура на входе в каллорифер и какая тогда будет обратка?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
11.8.2006, 15:06
|
Guest Forum

|
Не зная параметров конкретного калорифера (даже точнее, не имея под руками типоразмера калорифера и программы его расчёта) и величины потребляемой мощности, на этот вопрос ответить не возможно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Валенок_*
|
11.8.2006, 23:23
|
Guest Forum

|
Лично сталкнулся с ситуацией когда о реальных параметрах теплоносителя узнал ПОСЛЕ монтажа калорифера. При этом исходил из худшего. Результат - переразмеренный калорифер при -5 на улице гикнулся. Можно долго трясти бумажками, но лучше как-нить предусмотреть такие заморочки. Нормальные люди предпочитают не оправдывающихся ( хоть и с бумажкой ), а решающих проблему. (Но естественно, до опеределенного предела, и лучше этот предел подальше отодвинуть). Я с тех пор при возможности глубоких регулировок по производительности или неясных параметрах теплоносителя ставлю последовательно два калорифера. Можно даже разных. Например 3х и 2х рядный По воздуху - последовательно, по воде паралельно. Смесузел один. Гидравлику посложней считать, но можно. Любой из калориферов можно слить, и считать его просто местным сопротивлением.
PS Да и по деньгам - разница незначительна. ( относительно полного комплекса работ )
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2006, 13:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Лично сталкнулся с ситуацией когда о реальных параметрах теплоносителя узнал ПОСЛЕ монтажа калорифера. При этом исходил из худшего. Результат - переразмеренный калорифер при -5 на улице гикнулся. уже было про переразмеренный т/о, на аирконе кажется. самое простое, что можно сделать оказавшись в такой ситуации, закрыть часть т/о полосой жести(или хотяб картонкой). самому доводилось так делать. температура обратки сдвигается в безопасную область и все работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2006, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата рекуператор роторный однака... Тогда не парься - ничего у тебя не случится ... Клапан только хороший надо - лучше с 3-х позиционным управлением
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
12.8.2006, 13:59
|
Guest Forum

|
Цитата ...лучше с 3-х позиционным управлением "Лучше" для чего, или относительно чего, или для кого? Если только брать относительно 2-х позиционного регулирования или по сравнению с рабочим, вручную регулирующим расход, то оно может и лучше... А если рассматривать с точки зрения поддержания требуемой температуры приточного воздуха, и с позиции защиты калорифера, то предложение такое очень и очень спорное. Лично я, сразу выкину такой контроллер и всю лабуду к нему (вкл. узел обвязки) на свалку... Как говорится, сыты по самое "не хочу". Хватит экспериментов с дешёвой автоматикой. Кто ещё себе шишек не набил, и хочет получить значительный опыт по восстановлению разорванных калориферов - флаг Вам в руки (и перо в противоположное место для легкости)...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2006, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата "Лучше" для чего, или относительно чего, или для кого? Для работы в зоне расходной харктерестики клапана от 0 - до 20 % куда и попадет данный калорифер если все оставить как есть ... Цитата А если рассматривать с точки зрения поддержания требуемой температуры приточного воздуха, и с позиции защиты калорифера, то предложение такое очень и очень спорное. Так блин все ЦК прошлого века работали с такими приводами - и ничего было все в норме... Цитата Лично я, сразу выкину такой контроллер и всю лабуду к нему (вкл. узел обвязки) на свалку... Как говорится, сыты по самое "не хочу". Хватит экспериментов с дешёвой автоматикой. Кто ещё себе шишек не набил, и хочет получить значительный опыт по восстановлению разорванных калориферов - флаг Вам в руки (и перо в противоположное место для легкости)... Имею обратно противоположное мнение .... Калориферы размораживаются не из-за приводов... Кстати тип привода ни причем - если вы фиговый наладчик то и 0-10 В вас не спасет
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
12.8.2006, 16:31
|
Guest Forum

|
Фиговый, не фиговый, а от блоков управления VCA Remak, которые как раз с трёх позиционным регулированием, все плевались (реальная точность поддерживаемой температуры приточного воздуха в лучшем случае +-7 гр.С). Не один калорифер был разморожен из-за их недостатков. А если требуемая температура притока ниже 15 градусов, то вероятность разморозить калорифер была близка к 100%. Запуск приточки и вывод на рабочий режим при хорошем морозе представлял большую трудность. И таки достали своими рекламациями и критикой производителя. Он был вынужден снять эти блоки с производства. Блоки на базе AQUA 230 (24)TF/D Regin не намного лучше. Однозначен вывод: в условиях России 3-х позиционное регулирование мощности калориферов в большинстве случаев приносит массу проблем.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2006, 7:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Сергей, VCA и трехпозиционное регулирование - это две большие разницы.
любой, абсолютно любой привод, будь-то двухпозиционный или с пропорциональным управлением по своей сути является трехпозиционным. в 2-хпоз схема управления такова, что меняет направление вращения движка, включает и останавливает его (по сигналу от "концевиков" или датчика тока) всего по одному сигналу on/off.
в пропорциональном управлении схема по-сложнее. в таком приводе обязательно есть датчик положения(потенциометр) и схема сравнения(компаратор) которая сравнивает управляющий входной сигнал с сигналом от датчика положения. и взависимости от полярности (больше или меньше) меняет направление вращения движка. точность установки и наличие "мертвых зон" зависит только от контроллера привода.
т.е. в любом приводе движок может иметь только три состояния: включен - вращается в одну сторону включен - вращается в другую сторону выключен. вот это и есть трехпозиционка.
если взять простой треххпозиционный привод, то из него можно соорудить любой из перечисленных. но с помощью внешнего контроллера. в зависимости от возможностей контроллера на таком приводе можно добиться практически любой точности.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
13.8.2006, 14:03
|
Guest Forum

|
Если рассматривать без конкретики, подходить с общих позиций теории, то всё так и есть. При желании (и при умении) 3-х позиционный привод можно приспособить работать с любым контроллером. Но, Лев, ты прекрасно знаешь, что на практике, применительно к конкретным приводам, определённому типу контроллера сопоставляется соответствующий привод. На это указывают все производители в своих каталогах, что, мол, привод предназначен для такого-то управления. Определённый тип привода указывается и в описании контроллеров. Собственно, с такой, более конкретизированной позиции я написал выше. Откровенно говоря, автоматика для меня - "тёмный лес". Но из своей практики более-менее знаю, чего можно ожидать от каждого типа управления, регулирования, и какие задачи с определённым типом контроллера можно решать. Хочу уточнить, что высказанное выше мною мнение в отношении 3-х позиционного регулирования мощности калориферов в условиях России, является только моим мнением. А уж как к этому отнестись...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2006, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Хочу уточнить, что высказанное выше мною мнение в отношении 3-х позиционного регулирования мощности калориферов в условиях России, является только моим мнением. А в условиях России небыло 0-10В, да и маленьких клапанов тоже небыло, нормальный чугунный седельный клапан КЗР - моторчиком на 12 В не здвинуть ... И работает лучше чем любой Ремак но не по конструктивным причинам, а из-за понятных приборов и алгоритмов управления ... А если по теме то аналогичный случай был на обьекте _ установку на 13 тыс. кубиков прилепили к сети от 7 тысячной ... В итоге процент открытия клапана 5-12 даже при наружке -30 ... Можно сказать повезло - но при двух условиях: 1. Скорость воды в теплообменнике очень маленькая 1. Теплоноситель - его температура регулируется по отопительному графику ...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2006, 17:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10978
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Хочу уточнить, что высказанное выше мною мнение в отношении 3-х позиционного регулирования мощности калориферов в условиях России, является только моим мнением. А уж как к этому отнестись... эт я понял, и касается оно только VCA от ремака  - солидарен полностью. самый отвратительный регулятор, который только можно себе представить, благо ремак выбросил его из своей линейки...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
13.8.2006, 19:15
|
Guest Forum

|
Хочу уточнить. Моё утверждение было не применительно к конкретному блоку управления, а в целом по отношению к типу регулирования - 3-х позиционному. Не зависимо от производителя, применять этот тип регулирования для поддержания требуемой мощности калорифера не считаю возможным. Только аналоговое регулирование (не уверен, что использую правильный термин) позволяет решить поставленную задачу, тем более - с переразмеренным калорифером. -------- Мне не понятно высказывание Цитата Можно сказать повезло - но при двух условиях:
1. Скорость воды в теплообменнике очень маленькая ... Очень странно это читать. Или я не так понимаю фразу? До сих пор считал наоборот: достаточно большая скорость воды в теплообменнике (и как следствие, достаточно большая температура обратки, о чём уже говорил LordN) гарантируют отсутствие её замерзания на отдельных участках калорифера (обычно, в нижних калачах).
|
|
|
|
|
|