19.10.2011, 16:05
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2009 Из: Винница Пользователь №: 41294 |
Уважаемые коллеги, выкладываю на всеобщее обозрение, схему подогрева ГВС в военном санатории.
Исходя из задания нужно установить 25 колекторов Heliostar S4 в первой стадии строительства и еще 25 во второй. Расход ГВС составляет 24 м3/сут, у меня задача установить 25 колекторов и частично секономить газ для подогрева ГВС. Вода в котельной подогревается в пластинчастом теплообменнике, далее накапливается в буферной емкости 10 м3, потом подается потребителю. Если нужны какието данные по схеме, то я с радостью их предоставлю
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
![]() |
20.10.2011, 17:07
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 31 Регистрация: 25.11.2009 Из: Винница Пользователь №: 41294 |
Всем спасиба за коменты
|
|
|
|
21.11.2011, 18:40
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 66 Регистрация: 24.1.2006 Пользователь №: 1941 |
як на мене 1,0 м3 на 25 колекторів буде замало, неефективний буде зйом в пік надходження сонячної енергії.
питання відключення чи ремонту насосної групи також не пирішено. На схемі не відображено яким чином і чим заповнюється зовнішній контур. Правила форума: 18. Данный форум является русскоязычным. Официальный язык общения - русский. Запрещается писать полностью сообщения на других языках. Сообщение отредактировал andrey R - 21.11.2011, 19:58 |
|
|
|
6.12.2011, 13:57
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 566 Регистрация: 6.4.2006 Пользователь №: 2561 |
Всем спасиба за коменты Всегда пожалуйста! Слушайте, отлично, что Вы применили схему Тихельмана при обвязке солнечных панелей, но толку от неё в Вашем случае немного. Ведь это длины труб указаны рядом, не так ли? Вы сами попробуете "пройтись" по вашей схеме с карандашом и прикинуть какое сопротивление движению воды оказывается для каждого солнечного блока (пять горизонтальных)? при L=17,0м и трубе Ду15 для "верхнего" по схеме блока получается самое большое сопротивление - гораздо больше, чем для всех других. Там расход будет меньше всего и существенно меньше. А самый большой расход будет для "центрального" по схеме блока - у него самая выгодная позиция. Чуть ниже расход - соседние с ним, еще пониже расход - у "нижнего" по схеме. У "верхнего" существенно меньше. Да и вот обилие переходов я приветствовать не могу. Судя по схеме речь идет об одном коллекторе - скажите мне, плз, зачем вы на 10 метрах сделали 6 переходов и применили четыре типоразмера труб? И типоразмеров изоляций (ведь Вы трубками покупать будете)... это ненамного дешевле, и ГОРАЗДО тяжелее и некрасвее в монтаже, чем одна труба-коллектор большого размера в виде целого куска с врезками-вводами малых труб на панели? А покрывать изоляцию кожухом? Я знаю, что изоляция Солар НТ - стойкая к ультрафиолету, но вот к галкам, воронам и другим пернатым она точно не стойкая - растащат по гнездам. Пройдётесь по крышам - лохмотья изоляции такие же висят. Я понимаю, что 17 метров отдаление одного из блоков - это проблема для гидравлики - решить её можно тихельманом, но делать один толстый коллектор для всех 27 метров. Ду32 - это не такие уж и деньги. Зато работать будет четко. Так думаю. ИМХО :о))) Отлично, что Вы делаете солнечное теплоснабжение. Это важно. Успехов Вам! |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|