> поквартирное отопление свыше 11 этажей
ВИТ200
сообщение 26.10.2011, 23:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126618



Требование СП 7.13130.2009 п.5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей и встроенных в них помещений общественного назначения могут применяться теплогенераторы на газообразном топливе только с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
Прошу сообщить в каких случаях проектирования в жилых многоквартирных зданий высотой более 10 этажей допускается поквартирное теплоснабжение на газообразном топливе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
Егор
сообщение 27.10.2011, 10:43
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



в домах выше 10-и этажей даже кухонные плиты электрические ставят - потому, что газ низя в таких домах делать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.10.2011, 12:02
Сообщение #3





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



упс... ph34r.gif

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей,
приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных
источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях
жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и
блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения
зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 27.10.2011, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Егор @ 27.10.2011, 13:02) *
упс... ph34r.gif

СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы

Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей,
приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных
источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях
жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и
блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения
зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.

Действительно в СП 62 - появился это новый норм. Щас будут противоречия. Согласно одного СП - можно, согласно другого - нельзя. Сделаешь согласно одного и скажешь - можно, а пожарные не пропустят.

Сообщение отредактировал А.В. - 27.10.2011, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 27.10.2011, 13:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Вышла ссылка новая на опечатки в новом СП.62.13330.2011 ...они убрали эту фразу , в том числе этажностью свыше 10 этажей. , .
Ищите последнюю редакцию с корректировкой опечаток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.10.2011, 14:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6471
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



В Ставрополе есть микрорайон Олимпийский,сдан в прошлом году. Там с десяток 12-ти этажных домов с индивидуальным отоплением. Приставная труба на все 12 этажей!
Сейчас строят новый микрорайон.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.10.2011, 14:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.10.2011, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(ВИТ200 @ 27.10.2011, 0:58) *
Прошу сообщить в каких случаях проектирования в жилых многоквартирных зданий высотой более 10 этажей допускается поквартирное теплоснабжение на газообразном топливе?

В случае оформления экспериментального строительства с отступлением от норм в соответствующих органах охраны труда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.10.2011, 18:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33388
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По ПП РФ 83 проектируемый дом(а он не просто взял и от фонаря строится ведь) весьма сомнительно мог бы оказатся не учтенным в плане развития метей. Потому ТУ на газ не дадут, ибо дом учтен в сетях ТС перспективной нагрузкой. На приготовлеение пищи газ(другие объемы) могут.
А коль нет сетей возле дома в нормальном приближении, то зачем все это в ж\дом тащить, проще котельную поставить домовую,но на землю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 27.10.2011, 20:16
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(LeftBear @ 27.10.2011, 14:33) *
Вышла ссылка новая на опечатки в новом СП.62.13330.2011 ...они убрали эту фразу , в том числе этажностью свыше 10 этажей. , .
Ищите последнюю редакцию с корректировкой опечаток.

взято с сайта минрегиона:
Цитата
ОКС 93.040.

Изменение № 1 СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»

Пункт 7.1, второй абзац. После слов «жилых многоквартирных» дополнить словами: «в том числе этажностью выше 10 этажей».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИТ200
сообщение 27.10.2011, 22:21
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126618



1. СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п.1.1 "добровольного применения". …могут применяться для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей.
2. СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» 1раздел "на добровольной основе, рекомендательный характер"
…для жилых зданий высотой более
28 м (11 этажей и более) допускаются по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России.
3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» "обязателен к применению"
…могут применяться на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного персонала. Этажность не указана!
Кто может дать ссылку он действует?

4. Подготовлен СП 60.13330.2010 в замен «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование» будет "обязателен к применению" там в п. 6.5.1 Поквартирные системы теплоснабжения

6.5.1.1 Поквартирные системы теплоснабжения следует применять для отопления, вентиляции и горячего водо-снабжения квартир в одноквартирных и многоквартирных жилых зданиях высотой до 75 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 28.10.2011, 9:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Нашел проект 10-летней давности (экспериментальное строительство), может быть кому-то будет полезен bestbook.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCHEME.rar ( 256,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИТ200
сообщение 28.10.2011, 19:42
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126618



Цитата(CNFHSQ @ 27.10.2011, 15:36) *
В Ставрополе есть микрорайон Олимпийский,сдан в прошлом году. Там с десяток 12-ти этажных домов с индивидуальным отоплением. Приставная труба на все 12 этажей!
Сейчас строят новый микрорайон.

Есть ссылки где можно посмотреть как они доказывают Госэкспертизе возможность 12-ти этажных домов с индивидуальным отоплением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 29.10.2011, 17:49
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 6471
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(ВИТ200 @ 28.10.2011, 20:42) *
Есть ссылки где можно посмотреть как они доказывают Госэкспертизе возможность 12-ти этажных домов с индивидуальным отоплением?

Фирма Югстройинвест это к ним, но мне кажется ВИТ200 обоснование выложил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.10.2011, 8:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Егор @ 27.10.2011, 20:16) *
ОКС 93.040.

Изменение № 1 СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»

Пункт 7.1, второй абзац. После слов «жилых многоквартирных» дополнить словами: «в том числе этажностью выше 10 этажей»:

Ничё не понимаю: то убрали то опять дополнили чтоли? (выкладываю изменения - где убрали. Вышли новые изменения? А можно ссылку на них?)

Сообщение отредактировал А.В. - 31.10.2011, 8:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________62.13330.201.pdf ( 127,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИТ200
сообщение 31.10.2011, 8:59
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2011
Пользователь №: 126618



Цитата(А.В. @ 31.10.2011, 8:02) *
Ничё не понимаю: то убрали то опять дополнили чтоли? (выкладываю изменения - где убрали. Вышли новые изменения? А можно ссылку на них?)

На сайте Минрегиона есть: Пункт 7.1, второй абзац. После слов «жилых многоквартирных» дополнить словами: «в том числе этажностью выше 10 этажей»:
а в "Консультанте" без этого пункта. Кто лоханулся не понятно.Запросил Минрегион жду ответа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.10.2011, 9:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Вот с "ТЕХЭКСПЕРТ"
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.

Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.

Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.10.2011, 9:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(ВИТ200 @ 31.10.2011, 8:59) *
На сайте Минрегиона есть: Пункт 7.1, второй абзац. После слов «жилых многоквартирных» дополнить словами: «в том числе этажностью выше 10 этажей»:
а в "Консультанте" без этого пункта. Кто лоханулся не понятно.Запросил Минрегион жду ответа.

Выложите ответ на ваш запрос от Минрегиона как прийдёт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.10.2011, 10:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094




Цитата(ВИТ200 @ 31.10.2011, 8:59) *
На сайте Минрегиона есть: Пункт 7.1, второй абзац. После слов «жилых многоквартирных» дополнить словами: «в том числе этажностью выше 10 этажей»:

Кому интересно: http://www.minregion.ru/tehreg/482/485/1321.html

Сообщение отредактировал А.В. - 31.10.2011, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 31.10.2011, 12:02
Сообщение #19





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



на сайте минрегиона говорится, что это проект изменений.
странно, что в самом СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» присутствует фраза "в том числе этажностью выше 10 этажей", а проект изменений добавляет эту фразу

ждём ответа минрегиона...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КакТак
сообщение 18.11.2011, 12:44
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.11.2011
Пользователь №: 129759



Исходя из действующих нормативов, теперь газовые плиты можно устанавливать в жилых домах любой этажности. Ужас!

Сообщение отредактировал КакТак - 18.11.2011, 12:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
levew
сообщение 17.4.2013, 18:07
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2013
Пользователь №: 189836



Вообще-то большой разницы в том есть ли фраза в СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» присутствует фраза "в том числе этажностью выше 10 этажей", или её убрали - нет. И в том и в другом варианте нет запрета на газооборудование (не только газовыми плитами, но котлами) жилых зданий 10 и более этажей (ну убрали эту фразу - осталось только "многоквартирных жилых зданиях", и что? Многоквартирные жилые здания не бывают 10 и более этажей?. Они же не ввели фразу "КРОМЕ" или "ДО 10 этажей".
На сегодняшний день СП 7.13130.2009 п.5.5 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения для жилых многоквартирных зданий высотой не более 9 этажей - аннулировано в связи с выходом СП 7.13130.2013 в котором есть только п.5.2 о том, что теплогенераторы на газовом топливе следует применять в заниях высотой не более 28 м
СП 60.13330.2012 в замен «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование» - в п. 6.5.1 "допускается поквартирка с газовыми котлами по согласованию (как в СП41-108-2004).
Короче - ясности больше на сегодняшний день не стало.
Вообще с технической точки зрения я так понимаю что могут быть ограничения с высотой либо от МЧС (но в нормах и говорится при согласовании), либо по типу газа: если это не природный газ с плотностью 0,73 кг/м3, а сжиженный (с плотностью 2 кг) либо что-то аналогичное, то вступает в действие статика. То есть при сжиженном газе нам нужно обеспечить давление на последнем этаже с учётом высоты (что не требуется при природном газе, так как он легче воздуха и давление статическое на верхнем этаже может быть выше, чем на нижнем). Но это всё догадки...

Есть у кого нить какие новости по этой теме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 13.4.2015, 14:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Нынче пошли дома 11-16 эт. с поквартирным теплоснабжением на газовых котлах.
В связи с этим возникает вопрос, по какой причине ранее были подобные ограничения и какие дополнительные меры требуется предусматривать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.4.2015, 15:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(exe.34 @ 13.4.2015, 14:24) *
Нынче пошли дома 11-16 эт. с поквартирным теплоснабжением на газовых котлах.
В связи с этим возникает вопрос, по какой причине ранее были подобные ограничения и какие дополнительные меры требуется предусматривать?

Пожарные лестницы были короткие. Так что нужно у пожарников получить ТУ.

Сообщение отредактировал Лыткин - 13.4.2015, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 13.4.2015, 18:56
Сообщение #24





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



мне наш горгаз ответил, что любой газ выше 10 этажей - это спецТУ из Москвы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 14.4.2015, 9:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



В этих спец ТУ ничего интересного. Только прописывают обязательную установку газоанализаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 17:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных