Газовая котельная, на открытом воздухе |
|
|
|
2.11.2011, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Добрый день!
Заказчик не хочет строить здание по котельную (все оборудование под открытым воздухом рядом с объектом теплопотребления, планирует выполнить только навес с защитой от осадков) и не хочет ничего слышать про это. Здание планирует возвести на следующий год. Сама котельная планируется рядом с производственным зданием на которое она работает (800 кВт, газовая). Если в качестве теплоносителя можно применить незамерзающий теплоноситель, то с оборудованием (насосы, клапана и.т.д), работающим при низких температурах, я не сталкивался. Про бешеные теплопотери, нарушение всех норм и экспертизу я вообще молчу. Кто-нибудь сталкивался чем-нибудь подобным? Или бредовая идея?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
2.11.2011, 21:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
|
|
|
|
|
3.11.2011, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 6.2.2007
Пользователь №: 5913

|
Сегодня встречался с заказчиком. Ситуация немного иная, лучше чем я думал  . "На улице" он хочет оставить только котлы, а остальную начинку котельной загнать в здание. Мотив - сэкономить на автоматике безопасности (загазовоность помещения и.т.д.) и площади здания. Котлы без горелок, пульсирующего горения. Теплоноситель первого контура - тосол. Но вот как к этому отнесется экспертиза?
|
|
|
|
|
3.11.2011, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.4.2008
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 18262

|
Думаю нормально отнесется, схема то не редкая. У нас народ такое дело под флагом техн. перевооружение проводил, делал только экспертизу промбезопасности ГСВ ГСН.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Схема - как схема. Такие котельные например для котлов ПТВМ - обычное явление. Непонятно, что у Вас вызвало недоумение. В Правилах котлонадзора записано однозначно: 7.1.1...... Установка котлов вне помещения допускается в том случае, если котёл спроектирован для работы в заданных климатичских условиях
|
|
|
|
|
3.11.2011, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Предложите крышную котельную из лёгких конструкций на 9 навесных турбокотлов по 90 кВт. Дымовой трубы ненадо, котлы лёгкие.... Схема очень популярная в Европе.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 18:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 3.11.2011, 17:37)  Предложите крышную котельную из лёгких конструкций на 9 навесных турбокотлов по 90 кВт. Дымовой трубы ненадо Ну, и что с того, что "дымовой трубы не надо" ? А сигнализаторы загазованности-то придётся ставить ? Не пойдёт! Цитата(Ram132 @ 3.11.2011, 16:06)  Мотив - сэкономить на автоматике безопасности (загазовоность помещения и.т.д.)
Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2011, 18:13
|
|
|
|
|
3.11.2011, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(jota @ 3.11.2011, 17:37)  Дымовой трубы ненадо По гидравлике с турбонаддувом наверное пройдёт, но по рассеиванию вредных выбросов? Если требования к ПДК в том месте, где устанавливаются котлы, очень жёсткие? Тем более 9 котлов по 90 кВт Считать. Может и надо
Сообщение отредактировал ruben - 3.11.2011, 18:25
|
|
|
|
|
3.11.2011, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6376
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ruben @ 3.11.2011, 19:24)  по рассеиванию вредных выбросов? Если требования к ПДК в том месте, где устанавливаются котлы, очень жёсткие? Считать. Может и надо По рассеиванию без фона пройдет, т.к. труба должна быть выше рядом стоящего здания. По расчету рассеивания для этой мощности труба без фона 2метра от земли.
|
|
|
|
|
3.11.2011, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652

|
надо строить нормальную котельную как все люди. что много можно на загазованности сэкономить?
|
|
|
|
|
6.11.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.7.2011
Пользователь №: 114040

|
Верно, а что сигнализаторы загазованности так много стоят? Строит надо по-людски, что бы было функционально и хотя бы по минимальным правилам. я так понял, он хочет обмануть всех, в былые времена да и сейчас всегда "по бумагам было правильно" а на монтаже экономили. Значит получается заказчик один такой хитро мудрый энштейн, а все остальные чушки что ли?
|
|
|
|
|
9.11.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(lentyai @ 3.11.2011, 23:13)  надо строить нормальную котельную как все люди. что много можно на загазованности сэкономить? На загазованности не съэкономишь, а вот на строительстве здания экономия будет значительная. Начиная с проекта, материалов и собственно работ. С другой стороны эта экономия выйдет заказчику боком, так или иначе. Потому как "скупой платит дважды"
|
|
|
|
|
19.7.2012, 23:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 31.3.2011
Пользователь №: 101149

|
Всем здравствуйте. Не хотелось новую тему создавать из-за небольшого вопроса. Подскажите пожалуйста где можно почитать про нормы расположений газовой котельной (в здании/вне здания/в отдельно стоящем здании под котельную). Заказчик хоче разместить газовую котельную в здании на первом этаже в складских помещениях, на втором этаже какие то торговые ряды/офисные помещения. Вот хотелось бы узнать можно ли так делать.
|
|
|
|
|
20.7.2012, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
посмотрите ПБ 10-574-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов"
|
|
|
|
|
  |