Добрый день!
Такой вот возник вопрос:
Для коттеджа запроектирован центральный кондиционер с секцией пароувлажнения(без рециркуляции и рекуперации). Выдавая нашим ВК-ам задание на подвод воды, узнал у поставщика расход воды - 4 л/мин. Прибежали ВК-ки и говорят что это очень много, т.к. в сутки выходит 5760 л/сутки.
Я понимаю, что это пиковый расход воды в зимний период. Но вот тогда какое количество потребляемой воды выдать Вк-ам?
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 46)
|
|
17.11.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Вот такой и выдайте
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Такое и выдать. Трубы и прочее делаются под этот расход. Фактическое получается по расчету подаваемого объема воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 17.11.2011, 16:22)  Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато? Должен быть расчет, скажите расход воздуха, и место расположения объекта, и параметры подаваемого воздуха после процессов обработки вы еще посмотрите сколько он электроэнергии потребляет!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:32
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873

|
А 4 литра в секунду, это на какой объем воздуха?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч, (-26град,83% / 18 град,50%)
Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч.... короче, то ли у вас где-то ошибка.... то ли у меня(...
может у вас не пароувлажнитель?...
кто-то из нас жжет!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 16:05
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 16:03)  Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч, (-26град,83% / 18 град,50%)
Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч.... короче, то ли у вас где-то ошибка.... то ли у меня(...
может у вас не пароувлажнитель?...
кто-то из нас жжет! вы уж определитесь = 4л/сек, 4л/мин или 4 л/час
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 18:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
В данном случае задающий тон - автор топикстартера. А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(Skaramush @ 17.11.2011, 18:09)  В данном случае задающий тон - автор топикстартера. А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек Сообщение № 1 = 4 л/мин. Сообщение № 6 = 4 л/сек Сообщение № 7 = 4 л/час. Что-то непонятно както какой всеже расход
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя. Это в общем случае три разных параметра.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(daddym @ 17.11.2011, 20:12)  Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя. Это в общем случае три разных параметра. для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(zenat @ 17.11.2011, 17:39)  Сообщение № 1 = 4 л/мин. Сообщение № 6 = 4 л/сек Сообщение № 7 = 4 л/час. Что-то непонятно както какой всеже расход  Я готов повторить ещё раз. Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми. Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Skaramush @ 17.11.2011, 20:37)  Я готов повторить ещё раз. Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми. Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно. спросили в сообщении #6, я ответил, я что ответил неправильно на сообщение #6, если автор сам путается, пусть сначала разберется...я ответил на конкретный поставленный вопрос...к чему вы это все говорите не пойму, автор-то сам должен написать пояснение или вы его взяли на поруки?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 19:48
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 20:03
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я терпелив. Автор темы написал два, повторяю - два, ещё раз повторяю ДВА сообщения.
В первом задан расход в 4 л/мин, во втором указано, что это "почти 6 тонн в сутки". Всё. Более автором не написано ни слова. Нет ни одного разночтения.
Просьба ко всем "обсуждающим", ВНИМАТЕЛЬНО читать вопрос и не разговаривать самим с собой.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.11.2011, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 20:15)  для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому Конечно небольшая, всего в три раза
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Уточняю. 1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%. 2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч. 3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин. 4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет. 5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть. 6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки. 7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу.
Сообщение отредактировал Вячеслав1980 - 18.11.2011, 7:36
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 8:34)  Уточняю. 1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%. 2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч. 3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин. 4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет. 5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть. 6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки. 7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу. Вот диаграмма с показанием влагопритоком зимой для расхода 2825 м3/ч требуется передать влаги 21,3 кг/ч или около 0,36 л/мин. Я рассуждаю так: в пароувлажнителе вся вода переходит в пар, который 100% отдается воздуху, странно, что воды в ВАШ пароувлажнитель надо подать 11,1 раза больше воды! Ведь вся вода преобразуется в пар, ну возможно на стенках выподет конденсат , но не в таком же количестве 3.64, что его надо сливать? У вас неверно подобран пароувллажнитель, обратитесь в другие конторы: Daikin, Remak, пусть выставят вам ком.предложение с расчетом под ваши параметры, вот там и будут указаны расходы для пароувлажнителя, и если они будут соизмеримы с 4 л/мин, то я не прав, а если нет, то вам стоит задуматься о честности поставщика.... Кстати у remak есть программка для скачивания aerocad по ней можно самому получить тех. данные... Нажмите сюда!
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2011, 9:40
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)
Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 11:03)  Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak попробуйте тогда dikin, wolf...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Оборудование согласованно с заказчиком.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 10:55)  То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)
Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать? Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
высокий расход не может быть нужен именно для процесса пароувлажнения, а может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alexius_sev @ 18.11.2011, 11:24)  Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с) А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату. ЗЫ. "Мы не спим с Трезором на границе"(с)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559

|
Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 11:57)  За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с) А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату. ЗЫ. "Мы не спим с Трезором на границе"(с)  а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alexius_sev @ 18.11.2011, 12:02)  а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить А нече, "через час по чайной ложки" одну ветку в теме "сажать", дык, есчо и не в "пИсочнице". Так, что "стирите" просьбу, Плз-з-з-з. "...может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов..." Неизвестных, то ж не знаю. А продувка, - точно, и в соответствии требований заводских манулов. Опции: ручная, автоматическая, в т.ч по таймер- программ [(временная периодичность по наработки, или перед каждым влючением (холодненькой)], или по результатам постоянного мониторинга фактической концентрации в "кипятке".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 13:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Подвожу итог.
Пиковый расход по ветке водопровода, питающей увлажнитель, может быть до 4 л/мин и именно на такую пропускную способность эта ветка должна быть рассчитана. Далее. Пиковый расход не является постоянным или длительным, предусмотрен конструкцией увлажнителя как кратковременный, необходимый по технологии. Далее. Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности испарителя составит 0,36 л/мин.
Автора темы, если ему нужны конкретные пояснения, прошу указать точную модель увлажнителя или выложить характеристики, вызывающие вопросы.
Остальных убедительно прошу не заниматься выяснением "а ты кто такой"
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
За последнии 5-ть минут весь мозг сломал, читая тему и так и эдок. Понял только, что "Пиковый расход .... как кратковременный, необходимый по технологии." превышает "Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности" в 11,1 раз. [Выделенное см. у Skaramush*а (Дата Сегодня, 14:36)] И сразу появились вопросы. - что, это за "необходимая технология"; - какова длительность "Пикового расхода". А принимая во внимание собственный опыт эксплуатации подобных пароувлажнителей различных приличных фирм (вне зависимости от вида "электрической тяги"), получается нонсесс. Нооо не позволят дренажные "кишочки", оснащенные эл. клапанами пропустить 11-ти кратнй "заброс" воды, зальет ведь, нФ, всю секцию пароувлажнение через паропровод.
Уважаемый, Вячеслав1980 плз-з-з, огласите марку "Вашего" пароувлажнителя, может, и подотстал, чуток. Хочу сам "посмотреть в глаза" этому "чуду в паре".Спасибо.
ЗЫ. Вот, такая получилась "Пятница", а говорят "проблемы пятятся", пойду завтра с утреца "тусоваться в интернеткафе". Всем , хеппи уэкенд!
Сообщение отредактировал vadim999 - 18.11.2011, 15:56
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2011, 18:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Так,  Меня вынудили поднять собственные каталоги по Carel и вот что я обнаружил. Возможно, это решит вопрос. Carel указывает расход воды для Water fill, то есть для ЗАПОЛНЕНИЯ бачка. И он, для HumiSteam UE025, в частности, при производительности 25 кг пара в час, равен 5,85 л/мин. Однако, никакого отношения к ПОТРЕБЛЕНИЮ в рабочем режиме увлажнения это не имеет. Для него же. Режим дренирования, расход воды 22,5 л/мин. Опять же, это не РАБОЧИЙ режим, это режим опорожнения бачка. Ввиду обнаруженного, предлагаю попросту прекратить "изыскания" до получения данных от автора темы.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2011, 12:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Модель как раз HumiSteam UE025. Наверняка Вы правы, что это скорость заполнения бачка (хотя техслужба выдала мне эту цифру как расход при работе). Вот почему не указанно, сколько раз в час (сутки) этот бачок надо заполнять при рабочем режиме, не понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2011, 13:17
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Ерунда какая-то с подбором. У нас установка L=8150 м3/ч с пароувлажнителем. Его расход - 5 л/мин и паропроизводительность 9 кг/ч. Подводящий патрубок 20мм, отводящий 40 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2011, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507

|
Ну вообщем результат: Благодаря Вашей помощи и общению с техслужбой принято решение: 1. Потребление в рабочем режиме принимаю 22 кг/ч = 0,37 л/мин. 2. Расход 4 л/мин выдаю ВК-ам для подбора нужного диаметра трубы. И считаю этот расход кратковременным, не влияющим на дневной баланс водопотребления коттеджа.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2011, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(EJIEHA @ 21.11.2011, 14:17)  Ерунда какая-то с подбором. У нас установка L=8150 м3/ч с пароувлажнителем. Его расход - 5 л/мин и паропроизводительность 9 кг/ч. Подводящий патрубок 20мм, отводящий 40 мм. 5 л/мин - скорость заполнения бачка. Подводящий трубопровод - от стиральной машинки шланг как раз подходит. А отводящий 40мм - это на слив с бака. Пр промывке и сливе работает встроенный насос от стиральной машинки, который поднимает воду вверх установки в распределит ёмкость - а оттуда самотёком вода уходит в канализацию. Поэтому и 40мм - дренаж то самотёком.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Вячеслав1980 @ 21.11.2011, 14:48)  Ну вообщем результат: Благодаря Вашей помощи и общению с техслужбой принято решение: 1. Потребление в рабочем режиме принимаю 22 кг/ч = 0,37 л/мин. 2. Расход 4 л/мин выдаю ВК-ам для подбора нужного диаметра трубы. И считаю этот расход кратковременным, не влияющим на дневной баланс водопотребления коттеджа. Специально весь пост скопировал. Что-то не догоняю в выделенном. Примерно так. А в манулах указывается значения гидросопротивления парогенератора для этих цифр расходов. Как-бы, 100 кратная разница, получается, ВКашники-то, не "ворчали" на это счет. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2011, 17:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(vadim999 @ 23.11.2011, 15:50)  Специально весь пост скопировал. Что-то не догоняю в выделенном. Примерно так. А в манулах указывается значения гидросопротивления парогенератора для этих цифр расходов. Как-бы, 100 кратная разница, получается, ВКашники-то, не "ворчали" на это счет. Спасибо. Десятикратная, для начала. И принцип - бачок заполняется с расходом воды по подводящей нитке 4 л/мин. До срабатывания датчика "бачок полон". Дальше расхода по подводящей нитке нет, клапан закрыт. Если увлажнение в данный момент не требуется, вообще тишина. Если идёт процесс увлажнения, расход парогенератором воды из бачка идёт в количестве 0,37 л/мин. Без расхода воды по подводящей нитке водопровода. До момента срабатывания датчика минимального уровня. В этот момент клапан на подводящей нитке открывается и ... (см. сначала).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2011, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Skaramush @ 23.11.2011, 18:49)  Десятикратная, для начала. И принцип - бачок заполняется с расходом воды по подводящей нитке 4 л/мин. До срабатывания датчика "бачок полон". Дальше расхода по подводящей нитке нет, клапан закрыт. Если увлажнение в данный момент не требуется, вообще тишина. Если идёт процесс увлажнения, расход парогенератором воды из бачка идёт в количестве 0,37 л/мин. Без расхода воды по подводящей нитке водопровода. До момента срабатывания датчика минимального уровня. В этот момент клапан на подводящей нитке открывается и ... (см. сначала). НЕ-а, Мы оба ошиблись, но я ближе, хоть и радоваться не че (работаю -то на стационаре). За второе выделение отдельное спасибо. Все разложилось по своим полочкам. Если кратко. В установившимся режиме работы парогенератора, раход воды на долив (поддержание номинального уровня в бачке) 4,0. Или с учетом цикличности подпитки - расход воды в подающем трубопроводе будет изменятьмя скачкообразно 0 / 40 /0.... (Других - попросту нет). Тогда заморочившись через вн. диаметр бачка и дельту между крайними уровнями воды включения и отключения подпитки, можно определить кол-во включений подпитки, в ед. времени (интересно за сутки). Или количество раз резкого изменения расходов воды в подающем к парогенератору, трубопроводе. Последнее и интересовало Автора темы. А принимая во внимание, что речь идет о КОТТЕДЖЕ ( по умолчанию - Зака сквалыга) судочый расход воды (более 0,5 куба), может оказаться существенным в балансе водопотребления. Ну, и значения кважности включения подпики, тож не не окажетчя лишнией для ВКашников. ЗЫ. В данном раскладе, гидросопротивление этого "чуда с паром" меняется от номинального Н (при 40) (см манул??), до беЗконеченности (клапанчук - закрыт).
Сообщение отредактировал vadim999 - 24.11.2011, 9:26
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если у пароувлажнителя расход воды 20 л/час и работает он 8 часов, то получается в сутки он расходует 0,16 м3/сут, а какой отвод конденсата будет? Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Irycha @ 18.10.2012, 10:10)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если у пароувлажнителя расход воды 20 л/час и работает он 8 часов, то получается в сутки он расходует 0,16 м3/сут, а какой отвод конденсата будет? Спасибо. Грубо 40 л\ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
Спасибо! а подскажите как это расчитывается, пусть грубо!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
При работе пароувлажнителя конденсата в нормальных кондиционерах нет, есть только слив из увлажнителя. Типично 1/3 идет на увлажнение 2/3 кипятка сливается. Кстати что имелось в виду под расходом? Если производительность то 40 л а если общий расход то конечно 15л.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
расход подпиточной воды
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.4.2012
Из: Балахна
Пользователь №: 146401

|
Цитата(daddym @ 18.10.2012, 11:37)  При работе пароувлажнителя конденсата в нормальных кондиционерах нет, есть только слив из увлажнителя. Типично 1/3 идет на увлажнение 2/3 кипятка сливается. Если мы берем нормальный кондиционер, то слив используется как защита от перелива. 2/3 кипятка не сливается, а используется дальше насосом, установленным внутри кондиционера, для подачи на фарсунки или соты, в зависимости от способа увлажнения!
|
|
|
|
|
|
|
|
18.10.2012, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
Так сколько все таки?)
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2012, 4:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Kniacs @ 18.10.2012, 11:49)  Если мы берем нормальный кондиционер, то слив используется как защита от перелива. 2/3 кипятка не сливается, а используется дальше насосом, установленным внутри кондиционера, для подачи на фарсунки или соты, в зависимости от способа увлажнения! Форсунки и соты это из области ЦК. А в прецизионниках в основном электродные. Впрочем бывают УЗ и инфракрасные, но они тоже насколько я в курсе, сливают большую часть.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2012, 14:46
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.4.2012
Из: Балахна
Пользователь №: 146401

|
Цитата(daddym @ 19.10.2012, 5:26)  Форсунки и соты это из области ЦК. А в прецизионниках в основном электродные. Впрочем бывают УЗ и инфракрасные, но они тоже насколько я в курсе, сливают большую часть. Отсюда и вопрос к автору. Что за пароувлажнитель? Где он находится, в составе кондиционера или отдельно? Но в основном в данных на оборудование есть ответ на ваш вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.10.2012, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983

|
Спасибо большое Всем за ответы, я разобралась!
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|