Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Расход воды пароувлажнителем., Как грамотно выдать задание смежникам.
Вячеслав1980
сообщение 17.11.2011, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Добрый день!

Такой вот возник вопрос:

Для коттеджа запроектирован центральный кондиционер с секцией пароувлажнения(без рециркуляции и рекуперации).
Выдавая нашим ВК-ам задание на подвод воды, узнал у поставщика расход воды - 4 л/мин.
Прибежали ВК-ки и говорят что это очень много, т.к. в сутки выходит 5760 л/сутки.

Я понимаю, что это пиковый расход воды в зимний период.
Но вот тогда какое количество потребляемой воды выдать Вк-ам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 46)
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 14:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Вот такой и выдайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.11.2011, 14:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Такое и выдать. Трубы и прочее делаются под этот расход.
Фактическое получается по расчету подаваемого объема воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 17.11.2011, 15:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Вячеслав1980 @ 17.11.2011, 16:22) *
Смушает что это почти 6 тонн в сутки расхода воды. Не многовато?

Должен быть расчет, скажите расход воздуха, и место расположения объекта, и параметры подаваемого воздуха после процессов обработки

вы еще посмотрите сколько он электроэнергии потребляет!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 17.11.2011, 15:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



А 4 литра в секунду, это на какой объем воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 16:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч,
(-26град,83% / 18 град,50%)

Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч....
короче, то ли у вас где-то ошибка....
то ли у меня(...

может у вас не пароувлажнитель?...

кто-то из нас жжет!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 16:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 17.11.2011, 17:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 16:03) *
Необходимо передать воздуху влагу в кол-ве 4 л/час получилось для СПБ около 550 м3/ч,
(-26град,83% / 18 град,50%)

Ну вот для влагопритока для воздуха 4л/секунду получается больше 1000000 м3/ч....
короче, то ли у вас где-то ошибка....
то ли у меня(...

может у вас не пароувлажнитель?...

кто-то из нас жжет!

вы уж определитесь = 4л/сек, 4л/мин или 4 л/час blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 18:09
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



В данном случае задающий тон - автор топикстартера.
А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 17.11.2011, 18:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Skaramush @ 17.11.2011, 18:09) *
В данном случае задающий тон - автор топикстартера.
А у него чётко сказано - 4 л/мин. То есть 240 л/час или 0,07 л/сек

Сообщение № 1 = 4 л/мин.
Сообщение № 6 = 4 л/сек
Сообщение № 7 = 4 л/час.
Что-то непонятно както какой всеже расход mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.11.2011, 19:12
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя.
Это в общем случае три разных параметра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 19:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(daddym @ 17.11.2011, 20:12) *
Типичная ошибка это перепутать производительность увлажнителя, требуемое количество воды для увлажнения воздуха и расход воды для увлажнителя.
Это в общем случае три разных параметра.

для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 19:37
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(zenat @ 17.11.2011, 17:39) *
Сообщение № 1 = 4 л/мин.
Сообщение № 6 = 4 л/сек
Сообщение № 7 = 4 л/час.
Что-то непонятно както какой всеже расход mellow.gif

Я готов повторить ещё раз.
Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми.
Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 17.11.2011, 19:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Skaramush @ 17.11.2011, 20:37) *
Я готов повторить ещё раз.
Задающим тон является сообщение автора топикстартера. Номера 6 и 7 не являются таковыми.
Многие проблемы отпадают, если читать написанное внимательно.

спросили в сообщении #6, я ответил, я что ответил неправильно на сообщение #6, если автор сам путается, пусть сначала разберется...я ответил на конкретный поставленный вопрос...к чему вы это все говорите не пойму, автор-то сам должен написать пояснение или вы его взяли на поруки?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 17.11.2011, 19:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.11.2011, 20:03
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я терпелив. Автор темы написал два, повторяю - два, ещё раз повторяю ДВА сообщения.

В первом задан расход в 4 л/мин, во втором указано, что это "почти 6 тонн в сутки". Всё. Более автором не написано ни слова. Нет ни одного разночтения.

Просьба ко всем "обсуждающим", ВНИМАТЕЛЬНО читать вопрос и не разговаривать самим с собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 17.11.2011, 20:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(alexius_sev @ 17.11.2011, 20:15) *
для пароувложнителя разница не большая, ведь вся вода в пар превращается!!! в струйных по-другому

Конечно небольшая, всего в три раза rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2011, 7:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Уточняю.
1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%.
2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч.
3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин.
4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет.
5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть.
6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки.
7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу.

Сообщение отредактировал Вячеслав1980 - 18.11.2011, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 9:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 8:34) *
Уточняю.
1.Подбор центрального кондиционера осуществлял производитель оборудования. Я задал внешние условия: место расположения Подмосковье, расход воздуха 2825 м. куб./час, свободный напор установки и требуемые параметры воздуха на подаче воздуха в помещение: +22, относительная влажность 40-45%.
2. Получил технические данные на установку, где указана паропроизводительность секции увлажнения 24 кг/ч.
3. Позвонил производителю оборудования и спросил - какой при этом будет расход воды - ответ 4 л/мин.
4. Оборудование используется крупной и известной фирмы, в принцепе не доверять ей основания нет.
5. Запросил тех. данные на увлажнитель. Прислали, оказался фирмы Carel. Цифра в 4 л/мин там действительно есть.
6. Т.к. это коттедж, его запитка по воде происходит из скважины. ВК-ам очень не понравился расход воды в сутки: 4*60*24=5760 л/сутки.
7. Поэтому и возник сам вопрос: т.к. указанные параметры увлажнителя подобраны на пиковый режим, то как грамотно учесть расход воды увлажнителем в балансе воды по коттеджу.


Вот диаграмма с показанием влагопритоком зимой для расхода 2825 м3/ч требуется передать влаги 21,3 кг/ч или около 0,36 л/мин. Я рассуждаю так: в пароувлажнителе вся вода переходит в пар, который 100% отдается воздуху, странно, что воды в ВАШ пароувлажнитель надо подать 11,1 раза больше воды! Ведь вся вода преобразуется в пар, ну возможно на стенках выподет конденсат , но не в таком же количестве 3.64, что его надо сливать?

У вас неверно подобран пароувллажнитель, обратитесь в другие конторы: Daikin, Remak, пусть выставят вам ком.предложение с расчетом под ваши параметры, вот там и будут указаны расходы для пароувлажнителя, и если они будут соизмеримы с 4 л/мин, то я не прав, а если нет, то вам стоит задуматься о честности поставщика....

Кстати у remak есть программка для скачивания aerocad по ней можно самому получить тех. данные...Нажмите сюда!

Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.11.2011, 9:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagrama_r.pdf ( 73,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.11.2011, 9:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)

Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2011, 10:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 10:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Вячеслав1980 @ 18.11.2011, 11:03) *
Для корректности не хотел называть производителя - это как раз Remak


попробуйте тогда dikin, wolf...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 18.11.2011, 10:19
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Оборудование согласованно с заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 10:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 10:55) *
То alexius_sev (Дата Сегодня, 10:35)

Забыли про периодическую продувку бачков от высокой концентрации солей. Продолжать?


Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 10:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



высокий расход не может быть нужен именно для процесса пароувлажнения, а может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.11.2011, 10:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alexius_sev @ 18.11.2011, 11:24) *
Продолжайте, я буду рад глубже узнать о тех.процессах пароувлажнителя


За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с)
А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату.

ЗЫ. "Мы не спим с Трезором на границе"(с) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 18.11.2011, 11:02
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(vadim999 @ 18.11.2011, 11:57) *
За узнать о тех.процессах пароувлажнителя, эт уж "...сама, сама, сама..."(с)
А за процесс кипечения, тока в преломлении к самогонному аппарату.

ЗЫ. "Мы не спим с Трезором на границе"(с) rolleyes.gif

а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.11.2011, 11:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(alexius_sev @ 18.11.2011, 12:02) *
а чего тогда предлагали? просьба не "хамить" и не флудить


А нече, "через час по чайной ложки" одну ветку в теме "сажать", дык, есчо и не в "пИсочнице". Так, что "стирите" просьбу, Плз-з-з-з. biggrin.gif

"...может для продувки или еще каких-то неизвестных мне процессов..." Неизвестных, то ж не знаю. А продувка, - точно, и в соответствии требований заводских манулов. Опции: ручная, автоматическая, в т.ч по таймер- программ [(временная периодичность по наработки, или перед каждым влючением (холодненькой)], или по результатам постоянного мониторинга фактической концентрации в "кипятке".



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.11.2011, 13:36
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Подвожу итог.

Пиковый расход по ветке водопровода, питающей увлажнитель, может быть до 4 л/мин и именно на такую пропускную способность эта ветка должна быть рассчитана.
Далее. Пиковый расход не является постоянным или длительным, предусмотрен конструкцией увлажнителя как кратковременный, необходимый по технологии.
Далее. Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности испарителя составит 0,36 л/мин.

Автора темы, если ему нужны конкретные пояснения, прошу указать точную модель увлажнителя или выложить характеристики, вызывающие вопросы.

Остальных убедительно прошу не заниматься выяснением "а ты кто такой"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.11.2011, 15:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



За последнии 5-ть минут весь мозг сломал, читая тему и так и эдок.
Понял только, что
"Пиковый расход .... как кратковременный, необходимый по технологии." превышает "Потребление воды в рабочем режиме увлажнителя в условиях максимальной производительности" в 11,1 раз. [Выделенное см. у Skaramush*а (Дата Сегодня, 14:36)]
И сразу появились вопросы.
- что, это за "необходимая технология";
- какова длительность "Пикового расхода".
А принимая во внимание собственный опыт эксплуатации подобных пароувлажнителей различных приличных фирм (вне зависимости от вида "электрической тяги"), получается нонсесс. Нооо не позволят дренажные "кишочки", оснащенные эл. клапанами пропустить 11-ти кратнй "заброс" воды, зальет ведь, нФ, всю секцию пароувлажнение через паропровод.

Уважаемый, Вячеслав1980 плз-з-з, огласите марку "Вашего" пароувлажнителя, может, и подотстал, чуток. Хочу сам "посмотреть в глаза" этому "чуду в паре".Спасибо.

ЗЫ. Вот, такая получилась "Пятница", а говорят "проблемы пятятся", пойду завтра с утреца "тусоваться в интернеткафе".
Всем , хеппи уэкенд!

Сообщение отредактировал vadim999 - 18.11.2011, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 18.11.2011, 18:09
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так, biggrin.gif Меня вынудили поднять собственные каталоги по Carel и вот что я обнаружил. Возможно, это решит вопрос.
Carel указывает расход воды для Water fill, то есть для ЗАПОЛНЕНИЯ бачка. И он, для HumiSteam UE025, в частности, при производительности 25 кг пара в час, равен 5,85 л/мин. Однако, никакого отношения к ПОТРЕБЛЕНИЮ в рабочем режиме увлажнения это не имеет.
Для него же. Режим дренирования, расход воды 22,5 л/мин. Опять же, это не РАБОЧИЙ режим, это режим опорожнения бачка.

Ввиду обнаруженного, предлагаю попросту прекратить "изыскания" до получения данных от автора темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 21.11.2011, 12:36
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Модель как раз HumiSteam UE025.
Наверняка Вы правы, что это скорость заполнения бачка (хотя техслужба выдала мне эту цифру как расход при работе).
Вот почему не указанно, сколько раз в час (сутки) этот бачок надо заполнять при рабочем режиме, не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 21.11.2011, 13:17
Сообщение #32


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Ерунда какая-то с подбором. У нас установка L=8150 м3/ч с пароувлажнителем. Его расход - 5 л/мин и паропроизводительность 9 кг/ч. Подводящий патрубок 20мм, отводящий 40 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав1980
сообщение 21.11.2011, 13:48
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 18.11.2008
Пользователь №: 25507



Ну вообщем результат:
Благодаря Вашей помощи и общению с техслужбой принято решение:
1. Потребление в рабочем режиме принимаю 22 кг/ч = 0,37 л/мин.
2. Расход 4 л/мин выдаю ВК-ам для подбора нужного диаметра трубы. И считаю этот расход кратковременным, не влияющим на дневной баланс водопотребления коттеджа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 21.11.2011, 14:26
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(EJIEHA @ 21.11.2011, 14:17) *
Ерунда какая-то с подбором. У нас установка L=8150 м3/ч с пароувлажнителем. Его расход - 5 л/мин и паропроизводительность 9 кг/ч. Подводящий патрубок 20мм, отводящий 40 мм.



5 л/мин - скорость заполнения бачка. Подводящий трубопровод - от стиральной машинки шланг как раз подходит.

А отводящий 40мм - это на слив с бака. Пр промывке и сливе работает встроенный насос от стиральной машинки, который поднимает воду вверх установки в распределит ёмкость - а оттуда самотёком вода уходит в канализацию. Поэтому и 40мм - дренаж то самотёком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.11.2011, 16:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Вячеслав1980 @ 21.11.2011, 14:48) *
Ну вообщем результат:
Благодаря Вашей помощи и общению с техслужбой принято решение:
1. Потребление в рабочем режиме принимаю 22 кг/ч = 0,37 л/мин.
2. Расход 4 л/мин выдаю ВК-ам для подбора нужного диаметра трубы. И считаю этот расход кратковременным, не влияющим на дневной баланс водопотребления коттеджа.


Специально весь пост скопировал. Что-то не догоняю в выделенном.
Примерно так. А в манулах указывается значения гидросопротивления парогенератора для этих цифр расходов. Как-бы, 100 кратная разница, получается, ВКашники-то, не "ворчали" на это счет.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.11.2011, 17:49
Сообщение #36


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22519
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vadim999 @ 23.11.2011, 15:50) *
Специально весь пост скопировал. Что-то не догоняю в выделенном.
Примерно так. А в манулах указывается значения гидросопротивления парогенератора для этих цифр расходов. Как-бы, 100 кратная разница, получается, ВКашники-то, не "ворчали" на это счет.
Спасибо.

Десятикратная, для начала. И принцип - бачок заполняется с расходом воды по подводящей нитке 4 л/мин. До срабатывания датчика "бачок полон". Дальше расхода по подводящей нитке нет, клапан закрыт. Если увлажнение в данный момент не требуется, вообще тишина. Если идёт процесс увлажнения, расход парогенератором воды из бачка идёт в количестве 0,37 л/мин. Без расхода воды по подводящей нитке водопровода. До момента срабатывания датчика минимального уровня. В этот момент клапан на подводящей нитке открывается и ... (см. сначала).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.11.2011, 9:25
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Skaramush @ 23.11.2011, 18:49) *
Десятикратная, для начала. И принцип - бачок заполняется с расходом воды по подводящей нитке 4 л/мин. До срабатывания датчика "бачок полон". Дальше расхода по подводящей нитке нет, клапан закрыт. Если увлажнение в данный момент не требуется, вообще тишина. Если идёт процесс увлажнения, расход парогенератором воды из бачка идёт в количестве 0,37 л/мин. Без расхода воды по подводящей нитке водопровода. До момента срабатывания датчика минимального уровня. В этот момент клапан на подводящей нитке открывается и ... (см. сначала).


НЕ-а, Мы оба ошиблись, но я ближе, хоть и радоваться не че (работаю -то на стационаре).
За второе выделение отдельное спасибо. Все разложилось по своим полочкам.

Если кратко. В установившимся режиме работы парогенератора, раход воды на долив (поддержание номинального уровня в бачке) 4,0. Или с учетом цикличности подпитки - расход воды в подающем трубопроводе будет изменятьмя скачкообразно 0 / 40 /0.... (Других - попросту нет). Тогда заморочившись через вн. диаметр бачка и дельту между крайними уровнями воды включения и отключения подпитки, можно определить кол-во включений подпитки, в ед. времени (интересно за сутки). Или количество раз резкого изменения расходов воды в подающем к парогенератору, трубопроводе. Последнее и интересовало Автора темы. А принимая во внимание, что речь идет о КОТТЕДЖЕ ( по умолчанию - Зака сквалыга) судочый расход воды (более 0,5 куба), может оказаться существенным в балансе водопотребления. Ну, и значения кважности включения подпики, тож не не окажетчя лишнией для ВКашников.

ЗЫ. В данном раскладе, гидросопротивление этого "чуда с паром" меняется от номинального Н (при 40) (см манул??), до беЗконеченности (клапанчук - закрыт). rolleyes.gif

Сообщение отредактировал vadim999 - 24.11.2011, 9:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 18.10.2012, 9:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если у пароувлажнителя расход воды 20 л/час и работает он 8 часов, то получается в сутки он расходует 0,16 м3/сут, а какой отвод конденсата будет? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.10.2012, 10:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Irycha @ 18.10.2012, 10:10) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Если у пароувлажнителя расход воды 20 л/час и работает он 8 часов, то получается в сутки он расходует 0,16 м3/сут, а какой отвод конденсата будет? Спасибо.


Грубо 40 л\ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 18.10.2012, 10:34
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Спасибо! а подскажите как это расчитывается, пусть грубо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 18.10.2012, 10:37
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



При работе пароувлажнителя конденсата в нормальных кондиционерах нет, есть только слив из увлажнителя.
Типично 1/3 идет на увлажнение 2/3 кипятка сливается.
Кстати что имелось в виду под расходом? Если производительность то 40 л а если общий расход то конечно 15л.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 18.10.2012, 10:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



расход подпиточной воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniacs
сообщение 18.10.2012, 10:49
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.4.2012
Из: Балахна
Пользователь №: 146401



Цитата(daddym @ 18.10.2012, 11:37) *
При работе пароувлажнителя конденсата в нормальных кондиционерах нет, есть только слив из увлажнителя.
Типично 1/3 идет на увлажнение 2/3 кипятка сливается.

Если мы берем нормальный кондиционер, то слив используется как защита от перелива. 2/3 кипятка не сливается, а используется дальше насосом, установленным внутри кондиционера, для подачи на фарсунки или соты, в зависимости от способа увлажнения!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 18.10.2012, 11:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Так сколько все таки?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 19.10.2012, 4:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Kniacs @ 18.10.2012, 11:49) *
Если мы берем нормальный кондиционер, то слив используется как защита от перелива. 2/3 кипятка не сливается, а используется дальше насосом, установленным внутри кондиционера, для подачи на фарсунки или соты, в зависимости от способа увлажнения!

Форсунки и соты это из области ЦК. А в прецизионниках в основном электродные. Впрочем бывают УЗ и инфракрасные, но они тоже насколько я в курсе, сливают большую часть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniacs
сообщение 19.10.2012, 14:46
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.4.2012
Из: Балахна
Пользователь №: 146401



Цитата(daddym @ 19.10.2012, 5:26) *
Форсунки и соты это из области ЦК. А в прецизионниках в основном электродные. Впрочем бывают УЗ и инфракрасные, но они тоже насколько я в курсе, сливают большую часть.

Отсюда и вопрос к автору. Что за пароувлажнитель? Где он находится, в составе кондиционера или отдельно?
Но в основном в данных на оборудование есть ответ на ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Irycha
сообщение 19.10.2012, 14:48
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 28.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 141983



Спасибо большое Всем за ответы, я разобралась!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 15:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных