> напор в сети водопровода
Юля П.
сообщение 1.12.2011, 12:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917



Подскажите пожалуйсто, я проектирую микрорайон. Сделала гидравлический расчет, но у меня проблема с расчетом напоров. В СНиП написано, что максимальный напор в наружных сетях объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода д/б не больше 60м. Но почему то мне все говорят что не 60м, а 45м. Вопрос в том какой напор мне брать как требуемый и на какой напор мне ориентироваться в насосной станции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
timofeyprof
сообщение 1.12.2011, 12:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения.:
п. 4.4. "Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м."
СНиП 2.04.02-84 п.2.30:
"Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 м."

Требование про 45 м или 0,45 МПа относится к внутреннему водопроводу.
СНиП 2.04.01-85 п.6.7*:
"При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.12.2011, 12:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



45 м-п. 6.7 СНиП 2.04.01-85*
60 м-п. 2.30 СНиП 2.04.02-84*
Ежели Вы аж целый микрорайон проектируете, то я думаю надо ориентироваться на СНиП по наружке.
Только в данном случае регламентируется максимальный напор в сети, а требуемый напор, как Вы пишете, должен быть по расчету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 12:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных