наружный водопровод, Прокладка 8 труб водоснабжения в одном футляре |
|
|
|
19.12.2011, 14:50
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Здравствуйте. Я начинающий специалист, до этого всегда занималась внутрянкой, сейчас вот получила задание сделать проект по наружным сетям в г. Сочи(сейсмика 9 баллов) и сразу появилась куча вопросов.ситуация такая: нужно проложить 8 труб хоз-пит. и противопожарного водопровода диаметром от 100-50мм. вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) , и если да, то какое брать расстояние по вертикали между водопроводами.Подскажите мне пожалуйста!
Сообщение отредактировал Anna G. - 19.12.2011, 15:10
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
19.12.2011, 15:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 14:50)  вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) Диаметр футляра наоборот будет максимально возможным, 1200 к примеру. 3-4 стальные трубы закладывали в 2 яруса. В вашем случае даже если взять в 2 яруса по осям по вертикали 400-500, по горизонтали 200-250, будет довольно-таки тесно, неудобно монтировать и эксплуатировать, лучше согласовать решение заранее с эксплуатацией. А как трубы идут до футляра? Какова длина футляра? Может проще хотя бы парочку сделать? План бы одним словом, можно с разрезами
|
|
|
|
|
19.12.2011, 16:34
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Эти трубы-стальные, идут из одного здания в другое,расстояние которое проходят эти трубы около 60 метров, плюс еще пересекаюсь с канализацией, ливневкой о вводом водопровода в первое здание. есть план местности, разрезов нет.
|
|
|
|
|
19.12.2011, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Плохая идея, имхо.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 7:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Мне тоже идея не нравится. Если такое маленькое расстояние я бы эстакаду рассмотрел.Но опять же без плана ничего не скажешь толком.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 7:25
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 16:34)  есть план местности, разрезов нет. и где он? Цитата(Никитос @ 20.12.2011, 7:05)  я бы эстакаду рассмотрел не в курсе что там в Сочи с зимой, хоз-пит на эстакаде не перемерзнет?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 8:16
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Доброе утро!вот план. надеюсь получилось его прикрепить.
Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 8:34
|
|
|
|
|
20.12.2011, 8:28
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
прошу прощенье, скинула вместе с примером, так что пожалуйста смотрите только план.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:17
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
ничем не помог мой план?посоветуйте,пожалуйста, как поступить?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
скачал, но посмотреть некогда, постараюсь к вечеру
|
|
|
|
|
20.12.2011, 9:35
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Спасибо, буду ждать.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
все 8 труб - вода? а зачем так много?. Объединить их нельзя (хотя бы некоторые)?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:18
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
две трубы-хоз-питьевая вода, остальные-пожарный водопровод (сплинкерное, дренчерное пож-ние), проект по пожаротушению уже сдан, поэтому думаю не поменяешь.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
Не нравится угол в т.ВК1-5, срезал бы его, что бы максимально приблизить к перпендикуляру пересечение сетей
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:25
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
а почему не нравится?если сделаю перпендикулярно, длина труб под дорогой увеличится и колодец вместе последнего поворота будет на дороге.может лучше оставить как есть?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры? Пересечения с другими сетями рекомендуют делать максимально близко к прямому углу.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
футляр тут сразу отпадает с вашими углами поворотами, не эксплуатируемые участи! Можно попробовать проложить в тоннеле... А что вам мешает проложить трубы в земле? да тут еще напрашивается перепланировка правого здание куда входят трубы(или выходят), что бы не городить длинных сетей (очень не красиво что у вас там нагорожено)
|
|
|
|
|
20.12.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
да. Перепланировка была бы кстати. Но мир не идеален..
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:26
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев. да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить. если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
тогда не буду влезать. в сейсмичных районах не работал, к сожалению.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 11:37
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
это вообще мой первый опыт по наружке, что-то сложновато!
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076

|
ммм.... не могу вспомнить альбом.... с месяц назад пролистывал разные документы и попадались типовые прокладки различных коммуникаций в одном футляре... Может кто из аксакалов подскажет.  А Вам как пример будет.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:12
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
ой, было бы не плохо!!!!
|
|
|
|
|
20.12.2011, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Откуда такое требование на углу поворота водопровода при сейсмики ставить колодец? ТУ?
|
|
|
|
|
20.12.2011, 14:57
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
по поводу того ставить колодец или нет, ищу какие либо нормативы, руководительница сказала что нужно ставить.но нигде не могу найти подтверждение этому.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
И не найдете (если не оговорено в ТУ). Не тратьте время, Ваш раздел-15 СНиП 2.04.02-84*.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Я бы проложил в лотках для теплотрассы. И защитили бы трубы и скомпоновать можно оптимально, по полочкам и на полу. Даже вроде в нормах такое разрешено.
|
|
|
|
|
20.12.2011, 15:51
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
по поводу колодцев на поворотах-нашла!!!! СП 31-114-2004.
А вот насчет лотков для теплотрасс я даже еще не слышала, почитаю, посмотрю.Спасибо за предложение.
Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 15:48
|
|
|
|
|
20.12.2011, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Спасибо, будем знать!
|
|
|
|
|
20.12.2011, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Скупая такая область применения - ни слова про сети.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 7:46
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Доброе утро. ну может у кого-то появились какие-нибудь мнения?я очень жду!
|
|
|
|
|
21.12.2011, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 20.12.2011, 12:26)  а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев. да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить. если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах). я проетировала ТЭС в Сочи, никаких колодцев на углах поворота не было. А в целом колодцы на всех сетях выполняются монолитными
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 7:58
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:06
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
с колодцами разобралась. вот что с трубами делать, как их покомпактней уложить-вопрос.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Никаких особых методов прокладки в моем случае не было
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:21
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
в моем случае нужно проложить 8 труб водоснабжения- как это сделать.если прокладывать в туннеле, то минимальная ширина его будет 8,62 метра!может есть какие-то другие способы укладки?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
я конечно не знаю всей ситуации...но может вариант с эстакадой можно рассмотреть...тем более что в сейсмичных районах приоритетна надземная прокладка....
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:43
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Эстакаде не подходит, нужно под землей!
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 8:21)  если прокладывать в туннеле, то минимальная ширина его будет 8,62 метра Не будет.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
кстати да...откуда такая ширина обоймы ? по моему 3 м хватит заглаза...
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 9:02
|
|
|
|
|
21.12.2011, 9:05
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
да...что-то я насчитала! считаю так: минимальное расстояние от стенки туннеля до стенки трубы-0,2 м,между стенками труб тоже 0,2м (7 труб диаметром 89 и одна 59), итого получается-2,48 метра.правильно?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
ну гдето так
по хорошему, от стенок отступить 300 мм
|
|
|
|
|
21.12.2011, 9:16
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
и подскажите тогда мне пожалуйста, высота туннеля какой будет?и как прокладывать под дорогой, чем защищать трубы?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
у вас труба в ж/б монолите, о какой защите еще можно говорить ??? а по поводу высоты...тех же 300 мм хватит, но похорошему со строителями посоветоваться надо, вконце концов ж/б обойма будет в их части проектирования
|
|
|
|
|
21.12.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
300 мм над трубой имеется ввиду
|
|
|
|
|
21.12.2011, 9:51
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:04
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
А если просто проложить в одной траншее, то какое минимальное расстояние между трубами можно взять?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:04)  А если просто проложить в одной траншее, то какое минимальное расстояние между трубами можно взять? 300 в свету
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:11
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Колодец будет общий на все трубы, огромного размера, меня это пугает.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:11)  Колодец будет общий на все трубы, огромного размера, меня это пугает. не колодец, а камера переключений и не одна . а минимум две, у вас две системы как я поняла, пожар и хоз.питье
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 10:15
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:24
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Вообще ничего не понимаю, какая камера переключений? мне колодцы нужны только из условий сейсмичности, в них нет никакой запорной арматуры.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:24)  Вообще ничего не понимаю, какая камера переключений? мне колодцы нужны только из условий сейсмичности, в них нет никакой запорной арматуры. можно цитату из норм, где прописано про колодцы без арматуры на водопроводе в сейсмических районах?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:37
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
7.9.3 Узловые соединения и места поворотов трубопроводов следует размещать в смотровых колодцах для возможности контроля и выполнения необходимых ремонтно-профилактических работ. СП 31-114-2004. А зачем арматура это же ведь просто поворот, никакой врезки, никакого подсоединения нет.
Сообщение отредактировал Anna G. - 21.12.2011, 10:38
|
|
|
|
|
21.12.2011, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:37)  7.9.3 Узловые соединения и места поворотов трубопроводов следует размещать в смотровых колодцах для возможности контроля и выполнения необходимых ремонтно-профилактических работ. СП 31-114-2004. А зачем арматура это же ведь просто поворот, никакой врезки, никакого подсоединения нет. хм...а если по вертикали труба гнется, тогда как ?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 11:00
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Я не знаю. мне нужно как-то проложить 8 этих труб, я уже четвертый день с места сдвинуться не могу, опыта в проектировании наружных сетей нет, сложно очень!
|
|
|
|
|
21.12.2011, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Делал проект на Камчатке. Колодцы на углах не ставил - нет необходимости в этом. Проект прошел экспертизу, построен, сдан. Сейсмика 8-9 баллов.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 11:10
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
руководительница говорит"НАДО!!!" раз есть такой пункт в СП.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Никитос @ 21.12.2011, 12:06)  Делал проект на Камчатке. Колодцы на углах не ставил - нет необходимости в этом. Проект прошел экспертизу, построен, сдан. Сейсмика 8-9 баллов. +100500 Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 12:10)  руководительница говорит"НАДО!!!" раз есть такой пункт в СП. Пусть тогда расскажет как, если она руководитель) а вы, будте пожалуйста так любезны, изложите нам ее решение
|
|
|
|
|
21.12.2011, 14:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(aleksey_v @ 20.12.2011, 17:23)  Скупая такая область применения - ни слова про сети. СП 31-114-2004 Свод правил содержит рекомендации по оценке опасности территории строительства при выборе строительной площадки, выбору расчетной сейсмической модели сооружения, методы расчета на сейсмические воздействия, основные положения по проектированию зданий разных конструктивных решений с применением различных строительных материалов, инженерных систем. Анна, вы тоже СП не читали? Почему стальные трубы? п.7.9.4 Материал труб выбирается с учетом расчетной долговечности водопроводной системы и прочности их конструкций на основные и особые сочетания нагрузок при расчетном сейсмическом воздействии. Рекомендуется прокладка водопроводов из раструбных труб с упругими манжетами, позволяющими секциям труб деформироваться без нарушения герметичности.Если вы все же будете ставить колодцы на углах поворота, футляр вам вообще не поможет, трубы вы не извлечете при ремонте, только кусками по 1,5-2м. Тоннель проходной в ширину в свету 1,5м - за глаза, трубы на кронштейнах по стене, можно в 2 ряда. С самими сетями вообще ничего не понятно. 6 труб (видимо АУПТ) выходят из здания Д150, а приходят в другое Д80. Еще 2 трубы (В1 и В2?) почему не сделать самостоятельный ввод во второе здание от наружной магистрали? Осталось бы проложить только 6 труб, они бы легко уложились в непроходной канал. Зачем водомерный узел в камере, в здании совсем нет места? У зданий есть технический этаж? Очень неудачная трассировка между зданиями, может можно поменять точки ввода и трубы напрямую кинуть от здания к зданию? Внутрянку вы же делаете или другая фирма? Может увязать по человечески внутрянку с наружными сетями, 90% проблем снялось бы. Штамп порадовал, режимный объект?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:18
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Внутренние сети уже сделаны, сделаны отверстия для ввода водопровода, так что надо делать как есть.а на счет водомерного узла, я что-то не поняла, камера В1-4 существующая, как раз для подключения моего здания, водомерный узел в здании есть. а штамп скопирован из другого объукта вместе с рамкой, не исправила просто.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
а как же СНиП 2.04-02 ? 15.13. При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб, указанные в п. 8.21 и обеспечивающие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. 8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды. Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять [u]неметаллические трубы [/u](железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован. Применение чугунных напорных труб допускается для сетей в пределах населенных пунктов, территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий. Применение стальных труб допускается: на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см2); для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги; в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации; при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях. Стальные трубы должны приниматься экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой должна определяться расчетом (но не менее 2 мм) с учетом условий работы трубопроводов. Для железобетонных и асбестоцементных трубопроводов допускается применение металлических фасонных частей.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
Анна, я проектирую в Адлере. На воде на УГ колодцы не ставлю (у нас такая загруженность инж. сетями, поворот на повороте, не наставишья колодцев). Трубы взяла ПЭ80 SDR9. В колодцах подключения - гибкая вставка. Вставки на вводах в здания. Правда тяну только одну трубу. Посмотрела проект другой органицации - колодцев на поворотах нет. А вот это вроде было на форуме: "Полиэтилен – сейсмостойкий материал, его используют в японии, прочность стыка выше, чем прочность трубы. Линейное расширеие – 8 см (на км??), ставить компенсатор у задвижки. Угловое смещение до 15 град. Резиновый компенсатор Продоус О. А." А фообще, я Вас очень хорошо понимаю. Раньше работала в СПб, о сейсмике не думала.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Елена, не понял в чем вопрос. Анна, вы ответили не на все вопросы.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.12.2011, 16:37)  Елена, не понял в чем вопрос. Анна, вы ответили не на все вопросы. в том что приоритетны пластиковые трубы, но и стальные не возбраняются Опять же пример из собственно опыта, пожарный водопровод Сочинской ТЭС - сталь
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:44
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать! И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?
Дмитрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 16:44)  Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать! И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?
Дмитрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны. Зачем вам считать высоту горловины ? Колодцы не сборные, а монолитные .
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.12.2011, 15:13)  СП 31-114-2004 Свод правил содержит рекомендации... основные положения по проектированию зданий разных конструктивных решений с применением различных строительных материалов, инженерных систем. Наружка инженерная система? И это не из области применения.
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864

|
Разрисован перепадной колодец, но посмотрите, может пригодится. Не пойму, прикрепился или нет?
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:56
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
я и не думала, что так все сложно!!! по поводу этих труб приняли решение: прокладывать в ж/б лотке(как здесь и предлагали), ширина лотка 2,7 метра.колодцев на поворотах не делать.Спасибо огромное всем за помощь!
|
|
|
|
|
21.12.2011, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(СветланаВК @ 21.12.2011, 16:55)  Разрисован перепадной колодец, но посмотрите, может пригодится. Не пойму, прикрепился или нет? у вас пример сборного колодца...у меня нет примеров водопроводных, а вот канализационный монолит прилагаю
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 16:02
|
|
|
|
|
21.12.2011, 16:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Elenk_@ @ 21.12.2011, 15:39)  в том что приоритетны пластиковые трубы, но и стальные не возбраняются Опять же пример из собственно опыта, пожарный водопровод Сочинской ТЭС - сталь 1. СП рекомендуют чугун для сейсмики. 2. Светлана применяет ПЭ в том же районе. 3. Для хоз-пита чугун и ПЭ предпочтительнее стали. 6. О пожарном не спорю, с учетом п.1,2. Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 15:44)  Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать! И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все? митрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны. Вы так и не сказали назначение 2 из 8ми труб. Высота горловины - конструктивно высота ж/б колец, меньших, чем диаметр основного колодца (получается ур. земли - отм. верха плиты перекрытия рабочей части)
|
|
|
|
|
21.12.2011, 19:50
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Дмитрий, две трубы хоз-пит. водопровода идут из одного здания в другое (одна из этих труб от насосной), почему нельзя было подключить и второе здание к существующей наружной сети не знаю. до меня было принято такое решение. Спасибо за помощь!)))
|
|
|
|
|
22.12.2011, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Интересно,у монолитного колодца на системе В1 съемная плита перекрытия или нет? Горловина съемная? Elenk @, к вам вопрос)
|
|
|
|
|
22.12.2011, 7:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 15:56)  я и не думала, что так все сложно!!! по поводу этих труб приняли решение: прокладывать в ж/б лотке(как здесь и предлагали), ширина лотка 2,7 метра.колодцев на поворотах не делать.Спасибо огромное всем за помощь! АУПТ у вас все-таки Д150 или Д80? Попробуйте трубы подвигать, можно компактнее уложить, 2,7м много. У вас лотки сборные будут? Можно в 2460мм или 1840мм уложиться.
_____.pdf ( 10,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 22.12.2011, 7:45
|
|
|
|
|
22.12.2011, 7:48
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
диаметр Ду=80. а вот про лотки не знаю пока, сейчас буду искать, смотреть. мне вот еще что не понятно, на профиле мне лоток показывать или трубы?
|
|
|
|
|
22.12.2011, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
и канал(это канал , а не лоток) и трубу, и еще разрез желательно поперечный по каналу
|
|
|
|
|
22.12.2011, 7:51
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Дмитрий, в вашем примере, какое минимальное расстояние между трубами, в каких нормативах можно найти?
|
|
|
|
|
22.12.2011, 8:59
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
И вот еще что, нужно брать типовой пример лотка? я нашла серия 3.006.1-2.87 Сборные ж/б каналы и тоннели, подойдет?
|
|
|
|
|
22.12.2011, 9:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В моем примере 250мм по осям. По каналам норм не встречал. Есть ПБ 03-585-03 таблица 7 для Ду80 минимум: от стенки 100мм, по осям 140мм. Тесно конечно, но смонтировать можно, недавно брали по ней норму для Ду150 (6 труб), уже смонтировали. А так по опыту старших товарищей в свету должно быть хотя бы 200мм. Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 8:59)  И вот еще что, нужно брать типовой пример лотка? я нашла серия 3.006.1-2.87 Сборные ж/б каналы и тоннели, подойдет? Как с сейсмикой не знаю, наш ЖБИ выпускает по ней, почитайте общие указания или уточните на местном ЖБИ.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 9:17
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
хм...чето я не понимаю...в одно лицо и часть ВиКа и строительную часть что ли делают
|
|
|
|
|
22.12.2011, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
По делу если конструкции только сборные я бы делал в одно лицо. Колодцы на сети вы ж сами закладываете
|
|
|
|
|
22.12.2011, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Никитос @ 22.12.2011, 11:37)  По делу если конструкции только сборные я бы делал в одно лицо. Колодцы на сети вы ж сами закладываете а канал ??армирование..да и потом похорошему монолит нужен...сейсмика... если в наружке то палвают куда еще строй часть делать...рисковые ребята нынче)
|
|
|
|
|
22.12.2011, 10:56
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
при сейсмичности нет требования делать монолитные. И снова вопрос: а как крепить трубы в лотке, укладывать непосредственно на дно лотка?
|
|
|
|
|
22.12.2011, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 11:56)  при сейсмичности нет требования делать монолитные. И снова вопрос: а как крепить трубы в лотке, укладывать непосредственно на дно лотка? с сборными возни больше...уж поверьте специальные опоры вообще то есть....это ж напорные трубопроводы
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 22.12.2011, 10:59
|
|
|
|
|
22.12.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Elenk_@ , вообще то есть опоры для теплотрасс. Вобщем, немного сноровки, думалки и всё будет окей. С сборными никакой возни. Есть монолитные участки - задание строителям. Монолитный колодец (камера) без съемных элементов в водопроводе это суперсмело.
МММ
|
|
|
|
|
22.12.2011, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Никитос @ 22.12.2011, 12:48)  Elenk_@ , вообще то есть опоры для теплотрасс. Вобщем, немного сноровки, думалки и всё будет окей. С сборными никакой возни. Есть монолитные участки - задание строителям. Монолитный колодец (камера) без съемных элементов в водопроводе это суперсмело.
МММ на монолитный колодец так же выдается задание строителям, а на счет опор, я не говорю что надо что то изобретать, но на ж/б плиту уж точно класть нельзя думалка это очень даже хорошо, а вот черезмерная самонадеянность плохо
|
|
|
|
|
22.12.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Строителям проще, быстрее и дешевше - сборняк, уж поверьте.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 14:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 9:38)  хм...чето я не понимаю...в одно лицо и часть ВиКа и строительную часть что ли делают  С чего такой вывод? Серию по лоткам неплохо посмотреть перед тем, как задание строителям давать, хотя бы с внутренним габаритом определиться, маркируются же по наружному габариту. Мы даем строителям. Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 10:40)  а канал ??армирование..да и потом похорошему монолит нужен...сейсмика... если в наружке то палвают куда еще строй часть делать...рисковые ребята нынче) Какое армирование при сборных конструкциях? Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 10:58)  с сборными возни больше...уж поверьте Цитата(aleksey_v @ 22.12.2011, 13:25)  Строителям проще, быстрее и дешевше - сборняк, уж поверьте. Поверю Алексею
|
|
|
|
|
22.12.2011, 14:58
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
а можно уложить трубы в лотке на песчаную подушку, без опор? что-то с опорами не могу разобраться.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 15:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
На песчаной подушке потом стыки не проварите, разбирайтесь.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Запесочить потом можно, как в тс, но чисто на песок, имхо, не нужно - скользячки по-любому ставить. off: Цитата(Dmitry_vk @ 22.12.2011, 15:49)  Поверю Алексею Виола! За это надо выпить.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 22.12.2011, 15:38
|
|
|
|
|
22.12.2011, 16:31
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
не получается ничего с этими опорами,нашла чему должно быть равно расстояние между опорами, если их соблюдать, лоток огромный будет!!!!в другой литературе швеллеры, уголки в качестве опор, а как их подобрать, вообще не понимаю!((((((((
|
|
|
|
|
22.12.2011, 16:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Так вы все-таки сами делать канал будете или строителям задание? Цитата(aleksey_v @ 22.12.2011, 15:37)  За это надо выпить. Так все приличные люди с обеда уже начали...
|
|
|
|
|
22.12.2011, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 12:00)  Я не знаю. мне нужно как-то проложить 8 этих труб, я уже четвертый день с места сдвинуться не могу, опыта в проектировании наружных сетей нет, сложно очень! Не сдвнитесь. Ибо сперва понять стоит что ж за схему такую вы имеете, что 8 труб зачем то тянуть нужно из здания в здание одних ВКшных. маразм какой то.
|
|
|
|
|
22.12.2011, 17:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
|
|
|
|
|
22.12.2011, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 17:31)  нашла чему должно быть равно расстояние между опорами Где нашла и чем равно?
|
|
|
|
|
22.12.2011, 21:01
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2010
Из: Волжский
Пользователь №: 67504

|
СНиП 3.05.01-85 табл.2 Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках.... Анна, скажите, почему восемь трубопроводов(и почему все одинаковые, везде одинаковые расходы?)? Сколько систем у этого здания? почему они не объединены? Что за ограждения пересекает водопровод? Возле здания куда заходят трубы есть колодец КК2-6, к нему подключается труба от поперечного лотка, там скорее всего есть колодец, он будет прямо над вашими трубами....
|
|
|
|
|
23.12.2011, 7:51
|
Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473

|
канал делают строители, но я должна начертить как он выглядить, указать размеры. Про 8 труб уже не раз писала, 2-хоз-пит. водопровод, а 6- пожаротушение, проект по пожаротушению делала другая организация, экспертиза пройдена!нужно прокладывать!!!!!
|
|
|
|
|
23.12.2011, 9:08
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Ну так начертите, как вам надо, шаг опор задайте, высоту, а конструктив вам строители предложат бетон или швеллер. Если швеллер, то не на всю ширину, чтоб вода не застаивалась. В идеале еще уклон канала предусмотреть и дренаж в канализацию. Я в АУПТ не силен, но от вас требуется следующее - проанализировать работу каждой трубы: параметры и режим работы. Если они все одновременно срабатывают и с одинаковыми параметрами, то можно их объеденить гребенкой на входе и выходе, раз внутрянку не меняем, и тащить не 6, а 2 трубы. Можете схемы ВК обоих зданий выложить, может картина прояснится
|
|
|
|
|
  |