> наружный водопровод, Прокладка 8 труб водоснабжения в одном футляре
Anna G.
сообщение 19.12.2011, 14:50
Сообщение #1





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Здравствуйте. Я начинающий специалист, до этого всегда занималась внутрянкой, сейчас вот получила задание сделать проект по наружным сетям в г. Сочи(сейсмика 9 баллов) и сразу появилась куча вопросов.ситуация такая: нужно проложить 8 труб хоз-пит. и противопожарного водопровода диаметром от 100-50мм. вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) , и если да, то какое брать расстояние по вертикали между водопроводами.Подскажите мне пожалуйста!

Сообщение отредактировал Anna G. - 19.12.2011, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Dmitry_vk
сообщение 19.12.2011, 15:46
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 14:50) *
вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился)

Диаметр футляра наоборот будет максимально возможным, 1200 к примеру. 3-4 стальные трубы закладывали в 2 яруса. В вашем случае даже если взять в 2 яруса по осям по вертикали 400-500, по горизонтали 200-250, будет довольно-таки тесно, неудобно монтировать и эксплуатировать, лучше согласовать решение заранее с эксплуатацией.
А как трубы идут до футляра? Какова длина футляра? Может проще хотя бы парочку сделать? План бы одним словом, можно с разрезами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 19.12.2011, 16:34
Сообщение #3





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Эти трубы-стальные, идут из одного здания в другое,расстояние которое проходят эти трубы около 60 метров, плюс еще пересекаюсь с канализацией, ливневкой о вводом водопровода в первое здание. есть план местности, разрезов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.12.2011, 19:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Плохая идея, имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.12.2011, 7:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Мне тоже идея не нравится. Если такое маленькое расстояние я бы эстакаду рассмотрел.Но опять же без плана ничего не скажешь толком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2011, 7:25
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 16:34) *
есть план местности, разрезов нет.

и где он?
Цитата(Никитос @ 20.12.2011, 7:05) *
я бы эстакаду рассмотрел

не в курсе что там в Сочи с зимой, хоз-пит на эстакаде не перемерзнет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 8:16
Сообщение #7





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Доброе утро!вот план. надеюсь получилось его прикрепить.

Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 8:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 8:28
Сообщение #8





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



прошу прощенье, скинула вместе с примером, так что пожалуйста смотрите только план.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 9:17
Сообщение #9





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



ничем не помог мой план?посоветуйте,пожалуйста, как поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2011, 9:27
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



скачал, но посмотреть некогда, постараюсь к вечеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 9:35
Сообщение #11





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Спасибо, буду ждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 20.12.2011, 10:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



все 8 труб - вода? а зачем так много?. Объединить их нельзя (хотя бы некоторые)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 10:18
Сообщение #13





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



две трубы-хоз-питьевая вода, остальные-пожарный водопровод (сплинкерное, дренчерное пож-ние), проект по пожаротушению уже сдан, поэтому думаю не поменяешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



Не нравится угол в т.ВК1-5, срезал бы его, что бы максимально приблизить к перпендикуляру пересечение сетей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 10:25
Сообщение #15





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



а почему не нравится?если сделаю перпендикулярно, длина труб под дорогой увеличится и колодец вместе последнего поворота будет на дороге.может лучше оставить как есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
Пересечения с другими сетями рекомендуют делать максимально близко к прямому углу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 20.12.2011, 10:49
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



футляр тут сразу отпадает с вашими углами поворотами, не эксплуатируемые участи! Можно попробовать проложить в тоннеле... А что вам мешает проложить трубы в земле? да тут еще напрашивается перепланировка правого здание куда входят трубы(или выходят), что бы не городить длинных сетей (очень не красиво что у вас там нагорожено)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



да. Перепланировка была бы кстати. Но мир не идеален..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 11:26
Сообщение #19





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?

колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев.
да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить.
если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 11:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



тогда не буду влезать. в сейсмичных районах не работал, к сожалению. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 11:37
Сообщение #21





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



это вообще мой первый опыт по наружке, что-то сложновато!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zarat
сообщение 20.12.2011, 12:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 29.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21076



ммм.... не могу вспомнить альбом.... с месяц назад пролистывал разные документы и попадались типовые прокладки различных коммуникаций в одном футляре... Может кто из аксакалов подскажет. smile.gif А Вам как пример будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 12:12
Сообщение #23





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



ой, было бы не плохо!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2011, 12:21
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Откуда такое требование на углу поворота водопровода при сейсмики ставить колодец? ТУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 14:57
Сообщение #25





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



по поводу того ставить колодец или нет, ищу какие либо нормативы, руководительница сказала что нужно ставить.но нигде не могу найти подтверждение этому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2011, 15:29
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



И не найдете (если не оговорено в ТУ). Не тратьте время, Ваш раздел-15 СНиП 2.04.02-84*.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 20.12.2011, 15:39
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Я бы проложил в лотках для теплотрассы. И защитили бы трубы и скомпоновать можно оптимально, по полочкам и на полу. Даже вроде в нормах такое разрешено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 15:51
Сообщение #28





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



по поводу колодцев на поворотах-нашла!!!! СП 31-114-2004.

А вот насчет лотков для теплотрасс я даже еще не слышала, почитаю, посмотрю.Спасибо за предложение.

Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 20.12.2011, 16:31
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1668
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Спасибо, будем знать! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 20.12.2011, 17:23
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Скупая такая область применения - ни слова про сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 7:46
Сообщение #31





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Доброе утро. ну может у кого-то появились какие-нибудь мнения?я очень жду!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 7:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 20.12.2011, 12:26) *
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?

колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев.
да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить.
если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).


я проетировала ТЭС в Сочи, никаких колодцев на углах поворота не было. А в целом колодцы на всех сетях выполняются монолитными

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 8:06
Сообщение #33





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



с колодцами разобралась. вот что с трубами делать, как их покомпактней уложить-вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 8:11
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Никаких особых методов прокладки в моем случае не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 8:21
Сообщение #35





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



в моем случае нужно проложить 8 труб водоснабжения- как это сделать.если прокладывать в туннеле, то минимальная ширина его будет 8,62 метра!может есть какие-то другие способы укладки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 8:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



я конечно не знаю всей ситуации...но может вариант с эстакадой можно рассмотреть...тем более что в сейсмичных районах приоритетна надземная прокладка....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 8:43
Сообщение #37





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Эстакаде не подходит, нужно под землей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.12.2011, 8:52
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 8:21) *
если прокладывать в туннеле, то минимальная ширина его будет 8,62 метра

Не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 8:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



кстати да...откуда такая ширина обоймы ? по моему 3 м хватит заглаза...

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 9:05
Сообщение #40





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



да...что-то я насчитала! считаю так: минимальное расстояние от стенки туннеля до стенки трубы-0,2 м,между стенками труб тоже 0,2м (7 труб диаметром 89 и одна 59), итого получается-2,48 метра.правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 9:16
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



ну гдето так

по хорошему, от стенок отступить 300 мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 9:16
Сообщение #42





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



и подскажите тогда мне пожалуйста, высота туннеля какой будет?и как прокладывать под дорогой, чем защищать трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 9:25
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



у вас труба в ж/б монолите, о какой защите еще можно говорить ???
а по поводу высоты...тех же 300 мм хватит, но похорошему со строителями посоветоваться надо, вконце концов ж/б обойма будет в их части проектирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 9:46
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



300 мм над трубой имеется ввиду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 9:51
Сообщение #45





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 10:04
Сообщение #46





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



А если просто проложить в одной траншее, то какое минимальное расстояние между трубами можно взять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:08
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:04) *
А если просто проложить в одной траншее, то какое минимальное расстояние между трубами можно взять?

300 в свету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 10:11
Сообщение #48





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Колодец будет общий на все трубы, огромного размера, меня это пугает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:15
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:11) *
Колодец будет общий на все трубы, огромного размера, меня это пугает.

не колодец, а камера переключений и не одна . а минимум две, у вас две системы как я поняла, пожар и хоз.питье

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 10:24
Сообщение #50





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Вообще ничего не понимаю, какая камера переключений? мне колодцы нужны только из условий сейсмичности, в них нет никакой запорной арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:29
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:24) *
Вообще ничего не понимаю, какая камера переключений? мне колодцы нужны только из условий сейсмичности, в них нет никакой запорной арматуры.

можно цитату из норм, где прописано про колодцы без арматуры на водопроводе в сейсмических районах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 10:37
Сообщение #52





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



7.9.3 Узловые соединения и места поворотов трубопроводов следует размещать в смотровых колодцах для возможности контроля и выполнения необходимых ремонтно-профилактических работ. СП 31-114-2004.
А зачем арматура это же ведь просто поворот, никакой врезки, никакого подсоединения нет.




Сообщение отредактировал Anna G. - 21.12.2011, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 10:40
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:37) *
7.9.3 Узловые соединения и места поворотов трубопроводов следует размещать в смотровых колодцах для возможности контроля и выполнения необходимых ремонтно-профилактических работ. СП 31-114-2004.
А зачем арматура это же ведь просто поворот, никакой врезки, никакого подсоединения нет.

хм...а если по вертикали труба гнется, тогда как ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 11:00
Сообщение #54





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Я не знаю. мне нужно как-то проложить 8 этих труб, я уже четвертый день с места сдвинуться не могу, опыта в проектировании наружных сетей нет, сложно очень!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 21.12.2011, 11:06
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Делал проект на Камчатке. Колодцы на углах не ставил - нет необходимости в этом. Проект прошел экспертизу, построен, сдан.
Сейсмика 8-9 баллов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 11:10
Сообщение #56





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



руководительница говорит"НАДО!!!" раз есть такой пункт в СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 12:16
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Никитос @ 21.12.2011, 12:06) *
Делал проект на Камчатке. Колодцы на углах не ставил - нет необходимости в этом. Проект прошел экспертизу, построен, сдан.
Сейсмика 8-9 баллов.

+100500

Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 12:10) *
руководительница говорит"НАДО!!!" раз есть такой пункт в СП.

Пусть тогда расскажет как, если она руководитель) а вы, будте пожалуйста так любезны, изложите нам ее решение rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.12.2011, 14:13
Сообщение #58


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(aleksey_v @ 20.12.2011, 17:23) *
Скупая такая область применения - ни слова про сети.

СП 31-114-2004
Свод правил содержит рекомендации по оценке опасности территории строительства при выборе строительной площадки, выбору расчетной сейсмической модели сооружения, методы расчета на сейсмические воздействия, основные положения по проектированию зданий разных конструктивных решений с применением различных строительных материалов, инженерных систем.

Анна, вы тоже СП не читали? Почему стальные трубы?
п.7.9.4 Материал труб выбирается с учетом расчетной долговечности водопроводной системы и прочности их конструкций на основные и особые сочетания нагрузок при расчетном сейсмическом воздействии.
Рекомендуется прокладка водопроводов из раструбных труб с упругими манжетами, позволяющими секциям труб деформироваться без нарушения герметичности.

Если вы все же будете ставить колодцы на углах поворота, футляр вам вообще не поможет, трубы вы не извлечете при ремонте, только кусками по 1,5-2м. Тоннель проходной в ширину в свету 1,5м - за глаза, трубы на кронштейнах по стене, можно в 2 ряда.

С самими сетями вообще ничего не понятно. 6 труб (видимо АУПТ) выходят из здания Д150, а приходят в другое Д80. Еще 2 трубы (В1 и В2?) почему не сделать самостоятельный ввод во второе здание от наружной магистрали? Осталось бы проложить только 6 труб, они бы легко уложились в непроходной канал. Зачем водомерный узел в камере, в здании совсем нет места?
У зданий есть технический этаж? Очень неудачная трассировка между зданиями, может можно поменять точки ввода и трубы напрямую кинуть от здания к зданию? Внутрянку вы же делаете или другая фирма? Может увязать по человечески внутрянку с наружными сетями, 90% проблем снялось бы.

Штамп порадовал, режимный объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 15:18
Сообщение #59





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Внутренние сети уже сделаны, сделаны отверстия для ввода водопровода, так что надо делать как есть.а на счет водомерного узла, я что-то не поняла, камера В1-4 существующая, как раз для подключения моего здания, водомерный узел в здании есть. а штамп скопирован из другого объукта вместе с рамкой, не исправила просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 15:27
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



а как же СНиП 2.04-02 ?
15.13. При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять все виды труб, указанные в п. 8.21 и обеспечивающие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок.
8.21. Выбор материала и класса прочности труб для водоводов и водопроводных сетей надлежит принимать на основании статического расчета, агрессивности грунта и транспортируемой воды, а также условий работы трубопроводов и требований к качеству воды.
Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять [u]неметаллические трубы [/u](железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
Применение чугунных напорных труб допускается для сетей в пределах населенных пунктов, территорий промышленных, сельскохозяйственных предприятий.
Применение стальных труб допускается:
на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа (15 кгс/см2);
для переходов под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам эстакад и в туннелях.
Стальные трубы должны приниматься экономичных сортаментов со стенкой, толщина которой должна определяться расчетом (но не менее 2 мм) с учетом условий работы трубопроводов.
Для железобетонных и асбестоцементных трубопроводов допускается применение металлических фасонных частей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 21.12.2011, 15:34
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Анна, я проектирую в Адлере. На воде на УГ колодцы не ставлю (у нас такая загруженность инж. сетями, поворот на повороте, не наставишья колодцев). Трубы взяла ПЭ80 SDR9. В колодцах подключения - гибкая вставка. Вставки на вводах в здания. Правда тяну только одну трубу.
Посмотрела проект другой органицации - колодцев на поворотах нет.
А вот это вроде было на форуме: "Полиэтилен – сейсмостойкий материал, его используют в японии, прочность стыка выше, чем прочность трубы.
Линейное расширеие – 8 см (на км??), ставить компенсатор у задвижки.
Угловое смещение до 15 град.
Резиновый компенсатор
Продоус О. А."
А фообще, я Вас очень хорошо понимаю. Раньше работала в СПб, о сейсмике не думала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.12.2011, 15:37
Сообщение #62


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Елена, не понял в чем вопрос.
Анна, вы ответили не на все вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 15:39
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Dmitry_vk @ 21.12.2011, 16:37) *
Елена, не понял в чем вопрос.
Анна, вы ответили не на все вопросы.

в том что приоритетны пластиковые трубы, но и стальные не возбраняются
Опять же пример из собственно опыта, пожарный водопровод Сочинской ТЭС - сталь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 15:44
Сообщение #64





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать!
И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?

Дмитрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 15:49
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 16:44) *
Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать!
И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?

Дмитрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны.

Зачем вам считать высоту горловины ? Колодцы не сборные, а монолитные .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.12.2011, 15:51
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Dmitry_vk @ 21.12.2011, 15:13) *
СП 31-114-2004
Свод правил содержит рекомендации... основные положения по проектированию зданий разных конструктивных решений с применением различных строительных материалов, инженерных систем.

Наружка инженерная система? И это не из области применения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 15:52
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



вот на мой взгляд интересная информация о применении пластиковых труб в сейсмозонах
http://www.plastprofil.ru/files/seismostoykost_trub.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СветланаВК
сообщение 21.12.2011, 15:55
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13864



Разрисован перепадной колодец, но посмотрите, может пригодится.
Не пойму, прикрепился или нет?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _11______3.1.dwg ( 377,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 15:56
Сообщение #69





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



я и не думала, что так все сложно!!! по поводу этих труб приняли решение: прокладывать в ж/б лотке(как здесь и предлагали), ширина лотка 2,7 метра.колодцев на поворотах не делать.Спасибо огромное всем за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 21.12.2011, 15:59
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(СветланаВК @ 21.12.2011, 16:55) *
Разрисован перепадной колодец, но посмотрите, может пригодится.
Не пойму, прикрепился или нет?

у вас пример сборного колодца...у меня нет примеров водопроводных, а вот канализационный монолит прилагаю



Сообщение отредактировал Elenk_@ - 21.12.2011, 16:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 21.12.2011, 16:09
Сообщение #71


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Elenk_@ @ 21.12.2011, 15:39) *
в том что приоритетны пластиковые трубы, но и стальные не возбраняются
Опять же пример из собственно опыта, пожарный водопровод Сочинской ТЭС - сталь

1. СП рекомендуют чугун для сейсмики.
2. Светлана применяет ПЭ в том же районе.
3. Для хоз-пита чугун и ПЭ предпочтительнее стали.
6. О пожарном не спорю, с учетом п.1,2.

Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 15:44) *
Я вообще о наружных сетях не думала!читаю литературу и еще больше путаюсь.и объект еще такой достался-уже половина всего спроектирована, нужно как-то остальное доделать!
И можно отступлю от темы, маленький вопрос по поводу того как считать высоту горловины колодца, высоту люка нужно учитывать?или без него, дошла до отметки поверхности земли и все?
митрий, на вопрос почему стальные, за меня ответила Елена (СНиП 2.04-02).и вообще, когда мне дали этот объект, все диаметры и материал труб уже были подобраны.

Вы так и не сказали назначение 2 из 8ми труб. Высота горловины - конструктивно высота ж/б колец, меньших, чем диаметр основного колодца (получается ур. земли - отм. верха плиты перекрытия рабочей части)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 21.12.2011, 19:50
Сообщение #72





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Дмитрий, две трубы хоз-пит. водопровода идут из одного здания в другое (одна из этих труб от насосной), почему нельзя было подключить и второе здание к существующей наружной сети не знаю. до меня было принято такое решение. Спасибо за помощь!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.12.2011, 6:51
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Интересно,у монолитного колодца на системе В1 съемная плита перекрытия или нет? Горловина съемная? Elenk @, к вам вопрос)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 7:43
Сообщение #74


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 15:56) *
я и не думала, что так все сложно!!! по поводу этих труб приняли решение: прокладывать в ж/б лотке(как здесь и предлагали), ширина лотка 2,7 метра.колодцев на поворотах не делать.Спасибо огромное всем за помощь!

АУПТ у вас все-таки Д150 или Д80? Попробуйте трубы подвигать, можно компактнее уложить, 2,7м много. У вас лотки сборные будут? Можно в 2460мм или 1840мм уложиться.
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 10,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59


Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 22.12.2011, 7:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 7:48
Сообщение #75





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



диаметр Ду=80. а вот про лотки не знаю пока, сейчас буду искать, смотреть. мне вот еще что не понятно, на профиле мне лоток показывать или трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.12.2011, 7:51
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



и канал(это канал , а не лоток) и трубу, и еще разрез желательно поперечный по каналу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 7:51
Сообщение #77





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Дмитрий, в вашем примере, какое минимальное расстояние между трубами, в каких нормативах можно найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 8:59
Сообщение #78





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



И вот еще что, нужно брать типовой пример лотка? я нашла серия 3.006.1-2.87 Сборные ж/б каналы и тоннели, подойдет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 9:14
Сообщение #79


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



В моем примере 250мм по осям. По каналам норм не встречал. Есть ПБ 03-585-03 таблица 7 для Ду80 минимум: от стенки 100мм, по осям 140мм. Тесно конечно, но смонтировать можно, недавно брали по ней норму для Ду150 (6 труб), уже смонтировали. А так по опыту старших товарищей в свету должно быть хотя бы 200мм.


Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 8:59) *
И вот еще что, нужно брать типовой пример лотка? я нашла серия 3.006.1-2.87 Сборные ж/б каналы и тоннели, подойдет?

Как с сейсмикой не знаю, наш ЖБИ выпускает по ней, почитайте общие указания или уточните на местном ЖБИ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 9:17
Сообщение #80





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.12.2011, 9:38
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



хм...чето я не понимаю...в одно лицо и часть ВиКа и строительную часть что ли делают blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.12.2011, 10:37
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



По делу если конструкции только сборные я бы делал в одно лицо. Колодцы на сети вы ж сами закладываете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.12.2011, 10:40
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Никитос @ 22.12.2011, 11:37) *
По делу если конструкции только сборные я бы делал в одно лицо. Колодцы на сети вы ж сами закладываете

а канал ??армирование..да и потом похорошему монолит нужен...сейсмика...
если в наружке то палвают куда еще строй часть делать...рисковые ребята нынче)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 10:56
Сообщение #84





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



при сейсмичности нет требования делать монолитные. И снова вопрос: а как крепить трубы в лотке, укладывать непосредственно на дно лотка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.12.2011, 10:58
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 11:56) *
при сейсмичности нет требования делать монолитные. И снова вопрос: а как крепить трубы в лотке, укладывать непосредственно на дно лотка?

с сборными возни больше...уж поверьте
специальные опоры вообще то есть....это ж напорные трубопроводы

Сообщение отредактировал Elenk_@ - 22.12.2011, 10:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______6.88.djvu ( 2,73 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 22.12.2011, 11:48
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Elenk_@ , вообще то есть опоры для теплотрасс. Вобщем, немного сноровки, думалки и всё будет окей.
С сборными никакой возни. Есть монолитные участки - задание строителям. Монолитный колодец (камера) без съемных элементов в водопроводе это суперсмело.

МММ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 22.12.2011, 12:18
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Никитос @ 22.12.2011, 12:48) *
Elenk_@ , вообще то есть опоры для теплотрасс. Вобщем, немного сноровки, думалки и всё будет окей.
С сборными никакой возни. Есть монолитные участки - задание строителям. Монолитный колодец (камера) без съемных элементов в водопроводе это суперсмело.

МММ

на монолитный колодец так же выдается задание строителям, а на счет опор, я не говорю что надо что то изобретать, но на ж/б плиту уж точно класть нельзя
думалка это очень даже хорошо, а вот черезмерная самонадеянность плохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.12.2011, 13:25
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Строителям проще, быстрее и дешевше - сборняк, уж поверьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 14:49
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 9:38) *
хм...чето я не понимаю...в одно лицо и часть ВиКа и строительную часть что ли делают blink.gif

С чего такой вывод? Серию по лоткам неплохо посмотреть перед тем, как задание строителям давать, хотя бы с внутренним габаритом определиться, маркируются же по наружному габариту. Мы даем строителям.
Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 10:40) *
а канал ??армирование..да и потом похорошему монолит нужен...сейсмика...
если в наружке то палвают куда еще строй часть делать...рисковые ребята нынче)

Какое армирование при сборных конструкциях?
Цитата(Elenk_@ @ 22.12.2011, 10:58) *
с сборными возни больше...уж поверьте

Цитата(aleksey_v @ 22.12.2011, 13:25) *
Строителям проще, быстрее и дешевше - сборняк, уж поверьте.

Поверю Алексею rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 14:58
Сообщение #90





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



а можно уложить трубы в лотке на песчаную подушку, без опор? что-то с опорами не могу разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 15:03
Сообщение #91


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



На песчаной подушке потом стыки не проварите, разбирайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.12.2011, 15:37
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Запесочить потом можно, как в тс, но чисто на песок, имхо, не нужно - скользячки по-любому ставить.
off:
Цитата(Dmitry_vk @ 22.12.2011, 15:49) *
Поверю Алексею

Виола! За это надо выпить.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 22.12.2011, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 22.12.2011, 16:31
Сообщение #93





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



не получается ничего с этими опорами,нашла чему должно быть равно расстояние между опорами, если их соблюдать, лоток огромный будет!!!!в другой литературе швеллеры, уголки в качестве опор, а как их подобрать, вообще не понимаю!((((((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 16:35
Сообщение #94


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Так вы все-таки сами делать канал будете или строителям задание?

Цитата(aleksey_v @ 22.12.2011, 15:37) *
За это надо выпить.

Так все приличные люди с обеда уже начали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.12.2011, 17:18
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 12:00) *
Я не знаю. мне нужно как-то проложить 8 этих труб, я уже четвертый день с места сдвинуться не могу, опыта в проектировании наружных сетей нет, сложно очень!

Не сдвнитесь. Ибо сперва понять стоит что ж за схему такую вы имеете, что 8 труб зачем то тянуть нужно из здания в здание одних ВКшных. маразм какой то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 22.12.2011, 17:20
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.12.2011, 20:41
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Anna G. @ 22.12.2011, 17:31) *
нашла чему должно быть равно расстояние между опорами

Где нашла и чем равно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mack
сообщение 22.12.2011, 21:01
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.8.2010
Из: Волжский
Пользователь №: 67504



СНиП 3.05.01-85 табл.2 Расстояние между средствами крепления стальных трубопроводов на горизонтальных участках....
Анна, скажите, почему восемь трубопроводов(и почему все одинаковые, везде одинаковые расходы?)? Сколько систем у этого здания? почему они не объединены?
Что за ограждения пересекает водопровод? Возле здания куда заходят трубы есть колодец КК2-6, к нему подключается труба от поперечного лотка, там скорее всего есть колодец, он будет прямо над вашими трубами....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna G.
сообщение 23.12.2011, 7:51
Сообщение #99





Группа:
Сообщений: 45
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80473



канал делают строители, но я должна начертить как он выглядить, указать размеры.
Про 8 труб уже не раз писала, 2-хоз-пит. водопровод, а 6- пожаротушение, проект по пожаротушению делала другая организация, экспертиза пройдена!нужно прокладывать!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.12.2011, 9:08
Сообщение #100


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Ну так начертите, как вам надо, шаг опор задайте, высоту, а конструктив вам строители предложат бетон или швеллер. Если швеллер, то не на всю ширину, чтоб вода не застаивалась. В идеале еще уклон канала предусмотреть и дренаж в канализацию.
Я в АУПТ не силен, но от вас требуется следующее - проанализировать работу каждой трубы: параметры и режим работы. Если они все одновременно срабатывают и с одинаковыми параметрами, то можно их объеденить гребенкой на входе и выходе, раз внутрянку не меняем, и тащить не 6, а 2 трубы. Можете схемы ВК обоих зданий выложить, может картина прояснится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных