Anna G.
19.12.2011, 14:50
Здравствуйте. Я начинающий специалист, до этого всегда занималась внутрянкой, сейчас вот получила задание сделать проект по наружным сетям в г. Сочи(сейсмика 9 баллов) и сразу появилась куча вопросов.ситуация такая: нужно проложить 8 труб хоз-пит. и противопожарного водопровода диаметром от 100-50мм. вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) , и если да, то какое брать расстояние по вертикали между водопроводами.Подскажите мне пожалуйста!
Dmitry_vk
19.12.2011, 15:46
Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 14:50)

вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился)
Диаметр футляра наоборот будет максимально возможным, 1200 к примеру. 3-4 стальные трубы закладывали в 2 яруса. В вашем случае даже если взять в 2 яруса по осям по вертикали 400-500, по горизонтали 200-250, будет довольно-таки тесно, неудобно монтировать и эксплуатировать, лучше согласовать решение заранее с эксплуатацией.
А как трубы идут до футляра? Какова длина футляра? Может проще хотя бы парочку сделать? План бы одним словом, можно с разрезами
Anna G.
19.12.2011, 16:34
Эти трубы-стальные, идут из одного здания в другое,расстояние которое проходят эти трубы около 60 метров, плюс еще пересекаюсь с канализацией, ливневкой о вводом водопровода в первое здание. есть план местности, разрезов нет.
aleksey_v
19.12.2011, 19:57
Плохая идея, имхо.
Мне тоже идея не нравится. Если такое маленькое расстояние я бы эстакаду рассмотрел.Но опять же без плана ничего не скажешь толком.
Dmitry_vk
20.12.2011, 7:25
Цитата(Anna G. @ 19.12.2011, 16:34)

есть план местности, разрезов нет.
и где он?
Цитата(Никитос @ 20.12.2011, 7:05)

я бы эстакаду рассмотрел
не в курсе что там в Сочи с зимой, хоз-пит на эстакаде не перемерзнет?
Доброе утро!вот план. надеюсь получилось его прикрепить.
прошу прощенье, скинула вместе с примером, так что пожалуйста смотрите только план.
ничем не помог мой план?посоветуйте,пожалуйста, как поступить?
Dmitry_vk
20.12.2011, 9:27
скачал, но посмотреть некогда, постараюсь к вечеру
СветланаВК
20.12.2011, 10:12
все 8 труб - вода? а зачем так много?. Объединить их нельзя (хотя бы некоторые)?
Anna G.
20.12.2011, 10:18
две трубы-хоз-питьевая вода, остальные-пожарный водопровод (сплинкерное, дренчерное пож-ние), проект по пожаротушению уже сдан, поэтому думаю не поменяешь.
Не нравится угол в т.ВК1-5, срезал бы его, что бы максимально приблизить к перпендикуляру пересечение сетей
Anna G.
20.12.2011, 10:25
а почему не нравится?если сделаю перпендикулярно, длина труб под дорогой увеличится и колодец вместе последнего поворота будет на дороге.может лучше оставить как есть?
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
Пересечения с другими сетями рекомендуют делать максимально близко к прямому углу.
Алекс_Кок
20.12.2011, 10:49
футляр тут сразу отпадает с вашими углами поворотами, не эксплуатируемые участи! Можно попробовать проложить в тоннеле... А что вам мешает проложить трубы в земле? да тут еще напрашивается перепланировка правого здание куда входят трубы(или выходят), что бы не городить длинных сетей (очень не красиво что у вас там нагорожено)
да. Перепланировка была бы кстати. Но мир не идеален..
Anna G.
20.12.2011, 11:26
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев.
да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить.
если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
тогда не буду влезать. в сейсмичных районах не работал, к сожалению.
Anna G.
20.12.2011, 11:37
это вообще мой первый опыт по наружке, что-то сложновато!
ммм.... не могу вспомнить альбом.... с месяц назад пролистывал разные документы и попадались типовые прокладки различных коммуникаций в одном футляре... Может кто из аксакалов подскажет.

А Вам как пример будет.
Anna G.
20.12.2011, 12:12
ой, было бы не плохо!!!!
aminopower
20.12.2011, 12:21
Откуда такое требование на углу поворота водопровода при сейсмики ставить колодец? ТУ?
Anna G.
20.12.2011, 14:57
по поводу того ставить колодец или нет, ищу какие либо нормативы, руководительница сказала что нужно ставить.но нигде не могу найти подтверждение этому.
aminopower
20.12.2011, 15:29
И не найдете (если не оговорено в ТУ). Не тратьте время, Ваш раздел-15 СНиП 2.04.02-84*.
Никитос
20.12.2011, 15:39
Я бы проложил в лотках для теплотрассы. И защитили бы трубы и скомпоновать можно оптимально, по полочкам и на полу. Даже вроде в нормах такое разрешено.
Anna G.
20.12.2011, 15:51
по поводу колодцев на поворотах-нашла!!!! СП 31-114-2004.
А вот насчет лотков для теплотрасс я даже еще не слышала, почитаю, посмотрю.Спасибо за предложение.
aminopower
20.12.2011, 16:31
Спасибо, будем знать!
aleksey_v
20.12.2011, 17:23
Скупая такая область применения - ни слова про сети.
Доброе утро. ну может у кого-то появились какие-нибудь мнения?я очень жду!
Цитата(Anna G. @ 20.12.2011, 12:26)

а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев.
да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить.
если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
я проетировала ТЭС в Сочи, никаких колодцев на углах поворота не было. А в целом колодцы на всех сетях выполняются монолитными
с колодцами разобралась. вот что с трубами делать, как их покомпактней уложить-вопрос.
Никаких особых методов прокладки в моем случае не было
в моем случае нужно проложить 8 труб водоснабжения- как это сделать.если прокладывать в туннеле, то минимальная ширина его будет 8,62 метра!может есть какие-то другие способы укладки?
я конечно не знаю всей ситуации...но может вариант с эстакадой можно рассмотреть...тем более что в сейсмичных районах приоритетна надземная прокладка....
Эстакаде не подходит, нужно под землей!
aleksey_v
21.12.2011, 8:52
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 8:21)

если прокладывать в туннеле, то минимальная ширина его будет 8,62 метра
Не будет.
кстати да...откуда такая ширина обоймы ? по моему 3 м хватит заглаза...
да...что-то я насчитала! считаю так: минимальное расстояние от стенки туннеля до стенки трубы-0,2 м,между стенками труб тоже 0,2м (7 труб диаметром 89 и одна 59), итого получается-2,48 метра.правильно?
ну гдето так
по хорошему, от стенок отступить 300 мм
и подскажите тогда мне пожалуйста, высота туннеля какой будет?и как прокладывать под дорогой, чем защищать трубы?
у вас труба в ж/б монолите, о какой защите еще можно говорить ???
а по поводу высоты...тех же 300 мм хватит, но похорошему со строителями посоветоваться надо, вконце концов ж/б обойма будет в их части проектирования
300 мм над трубой имеется ввиду
Anna G.
21.12.2011, 10:04
А если просто проложить в одной траншее, то какое минимальное расстояние между трубами можно взять?
Elenk_@
21.12.2011, 10:08
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:04)

А если просто проложить в одной траншее, то какое минимальное расстояние между трубами можно взять?
300 в свету
Anna G.
21.12.2011, 10:11
Колодец будет общий на все трубы, огромного размера, меня это пугает.
Elenk_@
21.12.2011, 10:15
Цитата(Anna G. @ 21.12.2011, 11:11)

Колодец будет общий на все трубы, огромного размера, меня это пугает.
не колодец, а камера переключений и не одна . а минимум две, у вас две системы как я поняла, пожар и хоз.питье
Anna G.
21.12.2011, 10:24
Вообще ничего не понимаю, какая камера переключений? мне колодцы нужны только из условий сейсмичности, в них нет никакой запорной арматуры.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.